отопление кондиционером, отчет с картинками.
I
ILРetr
(55-20)/55 не?
Таки совершенно наоборот - мы эти "20" потом вернем приточному воздуху, а оставшиеся 35 (0С- -35С) мы рассем в пространстве. Т.е. из общего количества уносимого тепла обратно вернем почти треть. (Но это при идеальных условиях). Вот смотрите, если бы не было влаги и связанных с ней проблем, то мы бы в рекуператоре охладили вытяжной воздух с +20С до -35С, а приточный за счет этого нагрели с -35С до +20С. Т.е. вернули бы ВСЕ тепло и затратили бы жалкие джоули на вращение ротора. Это было бы о-го-го как эффективно и экономично. НО! есть вода, которая все портит до неузнаваемости .
A
Alek O
Таки совершенно наоборот - мы эти "20" потом вернем приточному воздуху, а оставшиеся 35 (0С- -35С) мы рассем в пространстве.
Давайте все-таки не так однобоко считать.
у нас есть установка - 55
у нас есть установка с рекуператором - 55 -20 = 35 (при самых плохих условиях)
эти 20 мы в любом случае экономим, что на Урале, что в Швеции.
при температурах на улице в самое холодное время близких к нулю
В чем секрет шведов? Почему у них рекуператор - это выгодно, а у нас - нет?
I
ILРetr
эти 20 мы в любом случае экономим, что на Урале, что в Швеции.
В чем секрет шведов? Почему у них рекуператор - это выгодно, а у нас - нет?
Секрет шведов в том, что при их -0,5С средней января в Мальме простой роторный рекуператор возвращает им почти все тепло уходящего воздуха. А в нашем январе - мизерную часть (толику малую, и похрен, что его не Толиком зовут). Поэтому в Швеции рекуператор такого типа окупается в первую зиму, а у нас - скорее всего, не окупается вообще. У нас проще сплит с режимом теплового насоса поставить - летом у нас теплее Швеции и кондюк полезен, а режим отопления в нем по умолчанию. Резюм прост как коровий зуб - чтобы реально экономить в наших условиях - сначала нужно реально потратиться. Поэтому, особенно если Вы торгуете энергосберегайками, чтобы не оттопырить им ауру, сначала хорошо разбирайтесь с желательными условиями работы конкретной системы, потом с реальными условиями в нашем климате, потом с реальной эффективностью системы у нас. И ради Бога, никогда не скрывайте от заинтересовавшегося покупателя - иначе ауру будет трудно поправить. И не бойтесь искать и предлагать более сложные и эффективные системы. В конце концов - заправлять газгольдер пропаном за 100 тыров ежегодно или потратить 500 тыров и потом десять лет газгольдера будет хватать на три года - покупатели будут. Успехов.
A
Alek O
Секрет шведов в том, что при их -0,5С средней января в Мальме простой роторный рекуператор возвращает им почти все тепло уходящего воздуха. А в нашем январе - мизерную часть
т.е. по-Вашему 20 кВт, сэкономленных в Швеции (почти все тепло уходящего воздуха) не равны 20-ти кВт-ам, сэкономленным на Урале (мизерная часть)? Как такое может быть?
Поэтому, особенно если Вы торгуете энергосберегайками, чтобы не оттопырить им ауру, сначала хорошо разбирайтесь с
желательными условиями работы конкретной системы,
Да аура у рекуператоров вполне. Ее даже Вашими страшилками не испортить. Ну а если "Вы" - это ко мне, то мне моих знаний на данный момент вполне достаточно.
Поэтому в Швеции рекуператор такого типа окупается в первую зиму, а у нас - скорее всего, не окупается вообще.
Ваши выводы ошибочны. Вот к примеру экономят в Швеции с рекуператором 20 кВт. Ничего извне не потребляют.
На Урале пускай потребляют 40 кВт для преднагрева и догрева, но экономят на рекуператоре те же 20 кВт.
Нам по сути не интересно, сколько мы потребляем. Нам важно, сколько мы можем сэкономить. Отсюда и надо отталкиваться.
M
Maple
От пользователя:љILРetr
Потому, что пока Вы не "уперлись" в кривую 100% влажности Вы у воздуха меняете только температуру.
Все правильно. Согласен с Вами. Но давайте взглянем немного шире.
не так,
на холодных пластинах ротора будет сразу выпадать конденсат(не дожидаясь 100% насыщения), уменьшая тем самым влагосодержание воздуха. как на диаграмме и нарисовано.
I
ILРetr
т.е. по-Вашему 20 кВт, сэкономленных в Швеции (почти все тепло уходящего воздуха) не равны 20-ти кВт-ам, сэкономленным на Урале (мизерная часть)?
Дружище, давайте говорить о коттеджах, а не о дврцах. Говорить надо о сэкономленных 2 киловаттах, из 4 затрачиваемых в Швеции на отопление домика в 100 м2 и 12 киловаттах у нас. Цифры могут плавать, но порядок сохраняется.
Да аура у рекуператоров вполне. Ее даже Вашими страшилками не испортить. Ну а
если "Вы" - это ко мне, то мне моих знаний на данный момент вполне достаточно.
Увы, никто так не насрет им в душу, как глупый продавец.
I
ILРetr
На Урале пускай потребляют 40 кВт для преднагрева и догрева, но экономят на рекуператоре те же 20 кВт.
Дружище, примерно четверть, что в переводе на русский означает, что мощность системы отопления уменьшать в соответствии с ожидаемой экономией не имеет смысла - себестоимость системы отопления от ее мощности зависит не сильно линейно - удвоение мощности котла вызывает его удорожание всего на десять процентов. В отличии от затрат на системы энергосбережения, дающие эффект в тоже не сильно линейно, но в другую сторону. Не том том рубить собрались.
на холодных пластинах ротора будет сразу выпадать конденсат(не дожидаясь 100% насыщения), уменьшая тем самым влагосодержание воздуха. как на диаграмме и нарисовано.
Ну да. Достаточно иметь поверхность с температурой ниже точки росы для образования оной. Это не предмет конструкции, а закон природы.
A
Alek O
Дружище, давайте говорить о коттеджах, а не о дврцах.
Давайте говорить о рекуператорах, а то происходит постоянное перепрыгивание с одного на другое. То рекуператор вообще у нас на Урале не работает, то оказывается вроде и работает и даже экономит, но не в коттедже.
Говорить надо о сэкономленных 2 киловаттах, из 4 затрачиваемых в Швеции на отопление домика в 100 м2 и 12 киловаттах у нас. Цифры могут плавать, но порядок сохраняется.
ну так по Вашим этим словам получается что в наших условиях рекуператор экономит даже больше чем в Швеции
Недавно вроде вы говорили, что треть. Сейчас еще меньше стало. Но это не принципиально.
[quote] удвоение мощности котла вызывает его удорожание всего на десять процентов.
Опять Вы хотите что-то под себя подстроить. Опять мешаете в кучу отопление и вентиляцию. Как только Вы разделите эти понятия, сразу станет легче.
A
Alek O
на холодных пластинах ротора будет сразу выпадать конденсат(не дожидаясь 100% насыщения)
но в области то пластин (пускай на расстоянии 1 мм) воздух будет 100% насыщеным?
Ну а так - да. В рекуператоре идут одновременно процессы осушения и охлаждения на одной стороне и нагрева и увлажнения на другой. О чем я и писАл с самого начала. Поэтому ориентироваться надо не на таблицу "Зависимость точки росы..." а на график процесса на ID-диаграмме. А на нем четко видно, при каких условиях рекуператор будет обмерзать, и что надо сделать, чтобы такого не произошло.
I
ILРetr
Поэтому ориентироваться надо не на таблицу "Зависимость точки росы..." а на график процесса на ID-диаграмме. А на нем четко видно, при каких условиях рекуператор будет обмерзать, и что надо сделать, чтобы такого не произошло.
Слушайте, Вы так и не поняли, что "таблица" и "ID-диаграмма" - это разные формы представления одной и той же информации?
Давайте говорить о рекуператорах, а то происходит постоянное перепрыгивание с одного на другое.
О них, как о вещи в самой себе, говорить можно сколько угодно, но это будет напоминать теологический спор сколько ангелов может уместиться на кончике иглы. Нас-то, потребителей, интересуют не сами рекуператоры, а сколько и как они будут экономить на расходах на отопление в конкретных условиях. Ну типа как нам безразлично как корова превращает сено в говно - нам интересен шницель и сметана - так и в обсуждаемом случае.
То рекуператор вообще у нас на Урале не работает, то оказывается вроде и работает и даже
экономит
Ну да, экономит. Только эту экономию стоит выразить в деньгах, причем с разбивкой на разовые и текущие затраты в зависимости от погоды. И сравнить со вариантом "без".
Опять мешаете в кучу отопление и
вентиляцию. Как только Вы разделите эти понятия, сразу станет легче.
Не дождетесь. Вентиляцию как движение воздуха можете раздувать сколько хотите. Нас, потребителей, интересует сколько тепла (газа, дров, электричества) нам надо затратить на то, чтобы воздух в помещении был комфортный.
A
Alek O
Вы так и не поняли, что "таблица" и "ID-диаграмма" - это разные формы представления одной и той же информации?
Это Вы видимо не поняли.
"Таблица" дает неполную информацию о процессе, вследствие чего возникают вопросы о конденсате, обмерзании и т.д. А вот на диаграмме все сразу становится понятным.
Нас-то, потребителей, интересуют не сами рекуператоры, а сколько и как они будут экономить на расходах на отопление в конкретных условиях.
Уважаемый "потребитель" Как-то Вы просто переводите разговор с технической стороны на экономическую.
Зачем тогда мы бьемся на протяжении 10 страниц над принципом работы рекуператора?
Ну да, экономит. Только эту
экономию стоит выразить в деньгах, причем с разбивкой на разовые и текущие затраты в зависимости от погоды. И сравнить со вариантом "без"
Вот это уже ближе к истине! (Даже жирным выделил Ваши слова) Выводы о эффективности - неэффективности применения рекуператоров я бы делал только на основании такого расчета.
Не дождетесь. Вентиляцию как движение воздуха можете раздувать сколько хотите. Нас, потребителей, интересует сколько тепла (газа, дров, электричества) нам надо затратить на то, чтобы воздух в
помещении был комфортный.
А что такое комфортный воздух? И за счет чего достигается эта комфортность? Правильная вентиляция - это ведь не только движение воздуха. Меня лично, как "потребителя", простое перемещение воздуха с помощью комнатного вентилятора не устраивает.
Каким образом отопление может помочь подать в помещение чистый свежий воздух? Как может помочь в борьбе с теми же влагоизбытками, на которые часто жалуются?
M
Maple
А вот на диаграмме все сразу становится понятным.
на диаграмме наружный воздух взят при около нулевой влажности. А если взять чтонить более реальное, температуру - 10 и влажность 90%. то выйдет, что холодный наружный воздух с влажностью около 100% должен будет испарять влагу с пластин.
I
ILРetr
"Таблица" дает неполную информацию о процессе, вследствие чего возникают вопросы о конденсате, обмерзании и т.д. А вот на диаграмме все сразу становится понятным.
Если из диаграммы Молье Вы уберете энтальпию, то Вы получите графическое отображение таблицы точки росы воды. Вы просто еще раз показываете непонимание того, что диаграмма и таблица содержат одну и ту же информацию.
Зачем тогда мы бьемся на протяжении 10 страниц над принципом работы рекуператора?
Да мы не над ним бьемся, мы бьемся с вопросом "что делать с конденсатом", и бьемся потому, что меня - как потребителя - совершенно не устраивает возврат конденсата в виде пара в помещение или его замерзание в теплообменном аппарате, что приводит к потнре его работоспособности и лишению меня денег.
А что такое комфортный воздух?
Температура, влажность, скорость движения - это есть в СНиПах и СанПиНах. Плюс запах - это от меня.
А если взять чтонить более реальное, температуру - 10 и влажность 90%. то выйдет, что холодный наружный воздух с влажностью около 100% должен будет испарять влагу с пластин.
Ну таки когда он нагреется до 0С его относительная влажность станет 40% и он сможет испарить в себя 2,2 грамма воды на килограмм воздуха .
A
Alek O
А если взять чтонить более реальное, температуру - 10 и влажность 90%
Предварительный нагрев решает проблему.
Если из диаграммы Молье Вы уберете
энтальпию, то Вы получите графическое отображение таблицы точки росы воды.
"Слона то я и не заметил" Может вообще убрать диаграмму? Путается только под ногами.
Вы просто еще раз показываете непонимание
того, что диаграмма и таблица содержат одну и ту же информацию.
А Вы просто еще раз показываете непонимание того, что таблица в отличие от диаграммы показывает неполную информацию.
мы бьемся с вопросом "что
делать с конденсатом", и бьемся потому, что меня - как потребителя - совершенно не устраивает возврат конденсата в виде пара в помещение или его замерзание в теплообменном аппарате
Вас, как "потребителя" не устраивает? Ну зато меня, как "потребителя", устраивает. Абсолютно никаких проблем для себя в повышении влагосодержания приточного воздуха я не вижу (ибо воздух зимой у меня в квартире сухой). Еще ни одного "замерзшего насмерть" роторного рекуператора я не видел. При правильном его подборе и эксплуатации риск, что такое произойдет, вообще близок к нулю.
Зато вот мне не нравится кондиционер дома. Простываю быстро. Так никакие рекламные трюки не заставят меня его покупать.
А вот обычную приточку, даже без рекуператора, купил бы с удовольствием.
Все зависит от задач, которые необходимо решить. Отсюда и надо отталкиваться.
Температура, влажность, скорость движения - это есть в СНиПах и СанПиНах.
Так все эти параметры и поддерживаются в основном за счет вентиляции. А Вы говорите - "Вентиляция как движение воздуха"
Плюс запах - это от меня.
"Освежитель воздуха создаст приятную атмосферу в помещении. Вы можете выбрать аромат который Вам нравится. Освежители просты в..." (с) Гугл
[Сообщение изменено пользователем 14.06.2012 15:15]
I
ILРetr
"Слона то я и не заметил" Может вообще убрать диаграмму? Путается только под ногами.
Да уберите и пользуйтесь таблицей - в ней запутаться сложнее.
А Вы просто еще
раз показываете непонимание того, что таблица в отличие от диаграммы показывает неполную информацию.
Смешно. Под таблицами как правило написано "недостающие значения могут быть получены интерполяцией". Если Вы рисуете диаграмму, то Вы рисуете не все точки на ней, а только табличные значения, а потом берете и соединяете их плавной кривой, т.е. выполняете ту же интерполяцию. Слушайте, ну действительно Ваше непонимание технологии создания диаграмм просто шокирует.
M
Maple
Да уберите и пользуйтесь таблицей - в ней запутаться сложнее.
четырех мерная таблица будет тяжеловата для пользования.
Предварительный нагрев решает
проблему.
доля рекуперации снижается.
I
ILРetr
четырех мерная таблица будет тяжеловата для пользования.
Да бросьте, что такое энтальпия и как ею пользоваться в столь примитивном деле как впаривание волшебных агрегатов? Товарищ по двумерной "температура/относительная влажность/абсолютная влажность" только-только разобрался как пальцем водить .
[Сообщение изменено пользователем 14.06.2012 16:19]
A
Alek O
Да бросьте, что такое энтальпия и как ею пользоваться в столь примитивном деле как впаривание волшебных агрегатов?
Ну я и понял, что Вам энтальпия не нужна. Осталось понять какие это волшебные агрегаты вы впариваете.
Товарищ по двумерной "температура/относительная влажность/абсолютная влажность" только-только разобрался как пальцем водить
Если "товарищ" - это ко мне, то непонятно на чем основаны Ваши выводы?
Радует также тот факт, что Вы наконец немного вникли в процесс обработки воздуха в рекуператоре, убедились, что рекуператор способен сберегать энергию даже в наших климатических условиях, осознали, что зимой влажность в помещении 80% очень многим не нравится.
A
Alek O
доля рекуперации снижается
да, немного снижается
впрочем даже преднагрев с минус 11 до минус 5 дает 13,2С/48% на выходе из рекуператора со стороны притока и 1,9С/96% со стороны вытяжки
I
ILРetr
Если "товарищ" - это ко мне, то непонятно на чем основаны Ваши выводы?
На вопросе "почему вертикально вниз".
A
Alek O
На вопросе "почему вертикально вниз"
Ну так Вам уже писали выше, и не только я, что процесс идет не "вертикально вниз", а под углом, с уменьшением влагосодержания.
Ну так Вам уже писали выше, и не только я, что процесс идет не "вертикально вниз", а под углом, с уменьшением влагосодержания.
-для этого используются две секции в противоточном включении
в таких секциях влага постепенно выпадает
- поэтому в двухсекционных рекуператорах она не успевает замерзать
т к большая часть конденсата успевает выпасть при плюсовой температуре
в регенеративных( и их разновидности роторных) рекуператорах - обмерзания вообще не происходит - из за чередования циклов
конденсат отводится как и в кондиционерах -
( но на практике его очень мало выпадает )
Например знаю пример когда человек сделал рекуператор - за всю зиму не разу конденсата не увидел
конечно это за счет некоторого снижения кпд - но сам факт говорит о том что не нужно зацикливаться на влажности
но если чего то не понятно может не нужно словоблудием заниматься , может просто отвлечься и подумать немного - ведь все это решено давно , и лежит на поверхности ,
конечно это за счет некоторого снижения кпд - но сам факт говорит о том что не нужно зацикливаться на влажности
но если чего то не понятно может не нужно словоблудием заниматься , может просто отвлечься и подумать немного - ведь все это решено давно , и лежит на поверхности ,
A
Alek O
про отопление которое сушит воздух, да от вентиляционщиков
Отопление понижает относительную влажность воздуха. Надеюсь к такой трактовке "сушит воздух" претензий не будет?
Да и рекуператоры без конденсата... бред какой
Вы "просто не умеете их готовить"(с)
да с КПД в 50%, бред какой
ссылку пожалуйста, я вот вроде бы не встречал такого в этой теме
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.