отопление кондиционером, отчет с картинками.
Д
Джян Бен Джян
Собственно, если грубо и на пальцах рассматривать вопрос, то возможны три варианта поведения влажного воздуха :
1. Вся влага из воздуха (имеется ввиду "лишняя" влага,разумеется, ведь мы не ставим вопрос о полном осушении воздуха) возвращается в помещение.Этот вариант неприемлем.конечно, ибо лишает вентиляцию смысла процентов на 80
2.излишки влаги каким то образом отбираются(конденсируются) в аппарате-рекуператоре и отводятся из него в виде воды.Ну или она там благополучно замерзает и приходится останавливать работу и как то удалять лед.
3.Весь воздух вместе с влагой выводится наружу.Что собственно обычная вентиляция и делает.
Что то забыл?
A
Alek O
сброс воздуха идет при 100% влажности что означает что все вокруг места сброса будет обморожено. - так ?
нет. часть влаги воздух потерял в рекуператоре, да еще и остыл практически до наружных температур.
Д
Джян Бен Джян
часть влаги воздух потерял в рекуператоре
Лол! Все таки "потерял"?
да еще и остыл практически до наружных температур.
Чем еще больше повысил свою влажность и излишки влаги в виде изморози
все вокруг места сброса будет обморожено. - так ?
A
Alek O
излишки влаги каким то образом отбираются(конденсируются) в аппарате-рекуператор
зачем?
Этот вариант неприемлем.конечно, ибо лишает вентиляцию смысла процентов на 80
На диаграмме я Вам наглядно показал, что даже при наличии рекуператора происходит процесс "осушения" воздуха в помещении.
A
Alek O
Лол! Все таки "потерял"?
А что смешного? Честно, надоело уже по 20 раз одно и тоже повторять. Предвижу, что Вы сейчас спросите "куда делся конденсат?"
Д
Джян Бен Джян
зачем?
Она там будет накапливаться? До какого уровня?
На диаграмме я Вам наглядно показал
А на ссылках я показал, куда он девался
A
Alek O
Чем еще больше повысил свою влажность и излишки влаги в виде изморози
Поздней осенью (-7грС) видел максимум замерзшие лужи. Никакой "изморози" не видел. Что не так.
С чего по-Вашему на выходе из установки будет изморозь образовываться?
I
ILРetr
Лол!!! +20/40% - это так-то параметры воздуха на входе в помещение
А это что?
На входе в рекуператор со стороны помещения плюс20С/30%
(Мне лень искать было, но раз пришлось - точка росы для Вашего воздуха будет +1,9С, и при дальнейшем охлаждении относительная влажность будет 100% и "точка" превратится в "линию").
Если Вы так дружите с графическим исполнением имени Молье - нам ведь энтальпии пока побоку? - найдите точку пересечения +20С и 30% отн. влажности, а потом по вертикали падайте вниз, до пересечения с кривой 100% влажности, далее параллельно градусным линиям идите к шкале - оба-на... попали как раз около +2С .
Да Вы не умеете ей пользоваться, похоже .
персонально для Вас повторюсь: при правильном проектировании, монтаже и
обслуживании установки с роторным рекуператором конденсата в виде воды, заливающей, все вокруг в принципе не будет.
Да. При условии, что воздух из вытяжки не будет контактировать с теплообменником, имеющем температуру ниже 0С. Поддержание температуры теплообменника выше нуля избавит от обмерзания, но снизит эффективность системы.
При наличии "за окном" воздуха с температурой чуть выше нуля - почему нет? Ротор вращается в щели, снаружи охлаждается наружным воздухом, затем проворачивается и нагревается внутренним, т.е. внутренний воздух охлаждается. (Вот только реальные условия исключают столь простое решение, но чиллеры работают именно так - через теплообменник протекает холодная вода).
A
Alek O
А на ссылках я показал, куда он девался
на этих ссылках?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1804&st=6...
"Ниже -10*С страшного ничего не происходит. Камера выключается, размораживается и автоматически снова включается. Это можно избежать, если перед камерой поставить канальный нагреватель, ... ...Положительные свойства камеры: высокий коэфициент воврата тепла, очень тихая, за счёт гигроскопичного теплообменника не так сушит воздух - до 50% влаги вовращается обратно. И очень надёжная"
Это с Вашего форума спецов.
Вот еще
"Чтобы появилось обмерзание, должны быть избытки воды в роторе. Это может случиться, если приточный воздух неспособен абсорбировать влагу"
Не рубят наверно в теме нифига. Ставят рекуператоры направо и налево.
A
Alek O
А это что?
А Вы куда смотрите? На диаграмму или вырываете фразы из контекста?
Все данные на диаграмме, не надо нести отсебятину.
Мне лень искать
было
ничего не надо искать, все на диаграмме.
по вертикали падайте вниз, до пересечения с кривой 100% влажности, далее параллельно градусным линиям идите к шкале - оба-на... попали как раз около
+2С
А с какой стати по вертикали?
При наличии "за окном" воздуха с температурой чуть выше нуля - почему нет?
Куда будет деваться конденсат?
Да. При условии, что воздух из вытяжки не будет контактировать с теплообменником, имеющем температуру ниже 0С. Поддержание температуры теплообменника выше нуля избавит от обмерзания, но снизит эффективность системы.
Ну так-то я об этом уже давно твержу. Непонятно первоначальное Ваше несогласие с этим. Осталось небольшие штришки еще добавить.
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 16:54]
M
Maple
нет. часть влаги воздух потерял в рекуператоре, да еще и остыл практически до наружных температур.
Дак по вашей же диаграмме он до 100% насытился.
Д
Джян Бен Джян
Это может случиться, если приточный воздух неспособен абсорбировать влагу"
Вы правда не понимаете?
1. Вся влага из воздуха (имеется ввиду "лишняя" влага,разумеется, ведь мы не
ставим вопрос о полном осушении воздуха) возвращается в помещение.Этот вариант неприемлем.конечно, ибо лишает вентиляцию смысла процентов на 80
Вы не только со своей же диаграммой не дружите, Вы и цитаты то только удобные для себя берете, не понимая что за ними стоит
Я лучше не буду снижать затраты на отопление ( а для этого мы рекуператор ставим?), чем лишу себя вентиляции, которая (лол!!?) не удаляет влагу из воздуха, а гонит ее обратно.
не так сушит воздух - до 50% влаги вовращается обратно
Нет у меня проблемы с "сухим воздухом", у меня проблемы с влажным
И вдогонку - ежели влага "возвращается", то как проблема с запахом и микрофлорой решается?
"Ниже -10*С страшного ничего не происходит. Камера выключается,
размораживается и автоматически снова включается. Это можно избежать, если перед камерой поставить канальный нагреватель,
То есть пытаясь сэкономить на отоплении и ставя рекуператор, я еще должен дополнительно что то там подогревать?Так там баш на баш и выйдет.Ну может чуток в плюсе буду, но срок окупаемости системы превысит срок ее эксплуатации, что делает ее покупку бессмысленной
I
ILРetr
Вот Ваша картинка. Берем правую любезно нарисованную Вами линию (+23/50% - +3/100%). Сразу договариваемся, что диаграмме направление процесса неважно. Итак, имели воздух в помещении +23/50%, охладили его в теплообменном аппарате до +3/100%. Однако, в первом случае мы имели 7,5 грамм воды на 1 кг воздуха, а во втором - всего 3,2 грамма. Разность между ними - 4,3 грамма с килограмма воздуха выпала в виде конденсата .
I
ILРetr
"Ниже -10*С страшного ничего не происходит. Камера выключается, размораживается и автоматически снова включается. Это можно избежать, если перед камерой поставить канальный нагреватель, ...
В переводе на нормальный русский - при этом эффективность системы по энергосбережению снижается вплоть до отрицательного результата.
A
Alek O
Итак, имели воздух в помещении +23/50%, охладили его в теплообменном аппарате до +3/100%.
охладили вообще-то до -3/99%
выпала в виде конденсата
и куда потом делась?
A
Alek O
снижается вплоть до отрицательного результата.
Докажите.
I
ILРetr
Потому, что пока Вы не "уперлись" в кривую 100% влажности Вы у воздуха меняете только температуру. При этом абсолютное содержание воды в нем сохраняется (но при этом относительная влажность воздуха растет). А вот как только "уперлись" - дальше Вы скользите по кривой 100% влажности до той температуры, до которой Вы охлаждаете воздух и при этом выделяете конденсат.
A
Alek O
у меня проблемы с влажным
Я Вам в десятый раз говорю В бассейне роторный рекуператор не применяют!
чем лишу себя вентиляции, которая (лол!!?) не удаляет
влагу из воздуха, а гонит ее обратно.
Ну так в чем проблема? Не ставьте.
I
ILРetr
охладили вообще-то до -3/99%
Да-да - не суть неважно при разборе был конденсат или не был.
Ну так-то я об этом уже давно твержу. Непонятно первоначальное Ваше
несогласие с этим. Осталось небольшие штришки еще добавить.
"Небольшой" штришок давно написан - при охлаждении вытяжного воздуха до 0С и -35 на улице эффективность энергосбережения около 1/3 от затрачиваемого тепла на подогрев приточного воздуха. Учитывая неидеальность элементов системы реально будет четверть. Целесообразность такой системы в условиях Среднего и Полярного Урала крайне сомнительна, поскольку общая мощность системы отопления не уменьшается. Однако, при температурах на улице в самое холодное время близких к нулю (Мальмё, Швеция, Центральная Европа) эффективность подобной простой системы может быть близкой к 100% и мощность системы отопления может быть уменьшена. С местом жительства нам не повезло - Урал - единственное место на Земле за которое никто никогда ни с кем не воевал .
A
Alek O
Потому, что пока Вы не "уперлись" в кривую 100% влажности Вы у воздуха меняете только температуру.
Все правильно. Согласен с Вами. Но давайте взглянем немного шире.
Роторный рекуператор не стоит на месте. Он вращается. Вы упретесь в кривую 100% в одном из секторов. А в последующем секторе уже пойдет осушение воздуха, а в предыдущем секторе пластины фольги только еще начали охлаждать воздух. А на противоположной стороне происходят обратные процессы (это линия параллельная той у которой мы сейчас говорим).
A
Alek O
при охлаждении вытяжного воздуха до 0С и -35 на улице эффективность энергосбережения около 1/3 от затрачиваемого тепла на подогрев приточного воздуха.
как Вы это определили?
Однако, при температурах на улице в самое холодное время близких к нулю (Мальмё, Швеция, Центральная Европа) эффективность подобной простой системы может быть близкой к 100% и мощность системы отопления может быть уменьшена
А чем Вам Урал не угодил? Чем он принципиально отличается от той же Швеции? У нас роторные рекуператоры особенные?
I
ILРetr
как Вы это определили?
Считая теплоемкость воздуха постоянной (нам сойдет) и разницу температур помещение/улица как +20/-35 можете посчитать самостоятельно и точнее: 20/55 = 0,36. (Правда близко к 0,33?)
Чем он принципиально отличается от той же Швеции?
Вы удивитесь - в Швеции гораздо теплее зимой. (Я ведь приводил среднюю температуру Мальмё в самый холодный месяц - январь - около -0,5С).
A
Alek O
Считая теплоемкость воздуха постоянной (нам сойдет) и разницу температур помещение/улица как +20/-35 можете посчитать самостоятельно и точнее: 20/55 = 0,36.
Первый раз вижу такой расчет. Что такое 20/55=0,36
Но давайте взглянем немного шире.
По этому вопросу есть какие-нибудь идеи?
Я про то, что в определенное время температура секторов ротора на стороне вытяжного воздуха лежит в диапазоне от +20 до 0 и Ваше
потом по вертикали падайте вниз, до пересечения с кривой 100%
некорректно в данном случае
I
ILРetr
Первый раз вижу такой расчет. Что такое 20/55=0,36
"20" - это разность температур между воздухом в помещении и тем воздухом, что охлажден в рекуператоре до 0С, "55" - разность температур воздуха в помещении и на улице.
некорректно в данном случае
Только в силу Вашей Веры.
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 18:50]
A
Alek O
"20" - это разность температур между воздухом в помещении и тем воздухом, что охлажден в рекуператоре, "55" - разность температур воздуха в помещении и на улице.
т.е. эти Ваши 20 мы просто выкидываем? Мы их не передаем в приточный воздух?
(55-20)/55 не?
Только в силу Вашей веры.
Ну здесь то что не так? Не можете представить, что даже при температуре воздуха +18 в одной части рекуператора, в другой его части в это же время идет конденсация влаги.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.