отопление кондиционером, отчет с картинками.
I
ILРetr
Дальше лень спорить
Разве мы спорим?!! Так, тихо стебемся .
А теперь представьте вместо тряпки роторный рекуператор.
Значит у него в определенном канале, в соответствии с таблицей, часть времени будет сыро от конденсата, а время от времени - когда на улице холодно - там будет лед (и этот лед не растает пока на улице не потеплеет, что явно нарушит воздухообмен), а потом он будет высыхать в помещение, а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь).
Какие там могут передаваться микроорганизмы и запахи?
Например, мускусный запах немытого тела.
I
ILРetr
которая будет греть это помещение, охлаждая улицу.
Вы приходите к той многокаскадной системе, что я выше описал . Вам осталось добавить помещение вымораживания влаги из воздуха, бо без него теплообменник "внутреннего" сплита зарастет льдом и если включатся его система размораживания -эффективности системы снизится.
A
Alek O
То есть влага из помещения НИКАК не удаляется? Ай молодца.
ЗЫ. Все понятно. Продаван.Дальше лень спорить.
Как Вы поняли что влага не удаляется?
Если Вам не хватает собственных знаний, обратитесь к специалистам.
Разве мы спорим?!! Так, тихо стебемся
ну давайте стебаться дальше ))) особенно про системы дезодорации мне понравилось. Думаю что легко заменяется на таджика с освежителем воздуха. Есть чего в таком же духе?
Но сначала устаканим все вопросы с Росомахой.
A
Alek O
љРoсoмaхa
Ваши ранее озвученные условия
Пойдем пошагово (извините за каламбурчик)
22 градуса внутри помещения с влажностью 60%
Это заданные Вами условия. Ничего не хотите поменять? Все устраивает? Именно такие параметры Вам нужны в Вашей квартире? Влажность не уменьшим?
Далее появилась цифра: в помещении влагоизбытки 1000 г /час
Так примерно и образуется в среднестатистической двушке до килограмма влаги
в час
Все правильно? Или потом еще что-то изменится?
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 18:15]
A
Alek O
Вы приходите к той многокаскадной системе, что я выше описал . Вам осталось добавить помещение вымораживания влаги из воздуха,
Ну Вы продолжаете жечь напалмом. Какую влагу вы собираетесь вымораживать?
A
Alek O
Например, мускусный запах немытого тела.
вы процесс возврата не поленитесь описАть поподробнее.
каким образом удаляя, ну например 1000 м3/час из помещения, можно возвратить запахи через 5 кг ассимилировавшейся в приточный воздух влаги?
они (запахи) у Вас все попадут в "конденсат"? Это такой новый способ очистки воздуха?
A
Alek O
Значит у него в определенном канале, в соответствии с таблицей, часть времени будет сыро от конденсата, а время от времени - когда на улице холодно - там будет лед (и этот лед не растает пока на улице не потеплеет, что явно нарушит воздухообмен), а
потом он будет высыхать в помещение, а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь).
Ну наконец-то видны попытки понять процесс. Браво!
сейчас бы еще уточнить, кой-какие моменты
"определенный канал" я бы назвал "сектором".
роторный рекуператор - диск, который постоянно крутится (примерно 15 оборотов в минуту).
"сыро" я бы назвал "запотевает" (хоть и немного по-обывательски)
льда не будет, у нас же нет там стационарного параметра воздуха 0грС/100% (опять берем в пример тряпку - она ж не леденеет пока не остынет до 0С, однако влагу воздуху минус 35С отдает )
а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь)
а как обычные приточные установки работают при +10? заливают помещение водой?
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 19:07]
проблемы нет там особой с конденсатом , и с подмесом воздуха тоже
что касаеться обмерзания пластин - есть несколько способов решения
обьяснять я ничего не буду -вся инфа есть в сети
прежде чем спорить и писать , почитайте сначала о чем речь
какой смысл спорить с человеком который самостоятельно ничего не понять не может?
и строчит здесь как чукча писатель а не читатель))
[Сообщение изменено пользователем 10.06.2012 17:15]
что касаеться обмерзания пластин - есть несколько способов решения
обьяснять я ничего не буду -вся инфа есть в сети
прежде чем спорить и писать , почитайте сначала о чем речь
какой смысл спорить с человеком который самостоятельно ничего не понять не может?
и строчит здесь как чукча писатель а не читатель))
[Сообщение изменено пользователем 10.06.2012 17:15]
M
Maple
А что не так с названием темы?
I
ILРetr
Какую влагу вы собираетесь вымораживать?
можно возвратить запахи через 5 кг ассимилировавшейся в приточный воздух влаги?
Вы действительно не понимаете? Вот ту самую влагу, которую Вы ассимилируете в свежий воздух.
они (запахи) у Вас все попадут в "конденсат"? Это такой новый способ очистки воздуха?
Какой же он "новый" если ему сотни лет? Называется "скруббер" - мокрый способ очистки газов. В нашем случае он - мокрый способ очистки воздуха - есть. Только чистит он уходящий воздух и всю гадость подает в свежий.
"определенный канал" я бы назвал "сектором"
Ну назовите "сектором", потом тангенциальными перегородками разделите его... на что? Так что пусть уж будет "каналом".
льда не будет, у нас же нет там стационарного параметра воздуха 0грС/100%
Как же нет, если у Вас есть -2,5С/99%? Это уже после точки 0С.
Внимательно смотрим в таблицу, ссылку на которую давала Росомаха, и путем очень несложных рассуждений определяем, что после нагрева воздуха +10С/100% до 20 градусов его относительная влажность уменьшится до 53% .
Извините, у меня такое впечатление, что Вы не понимаете что такое влажность воздуха, чем абсолютная отличается от относительной и как влагоемкость воздуха зависит от температуры.
Д
Джян Бен Джян
давала
даваЛ
Вы все еще бьетесь?
Бесполезно
I
ILРetr
Дмитрий, простите пожалуйста - в О пользователе не заглядывал, посему использовал женский род ника в качестве полового признака пользователя.
Т
Тот кто за дверью...
В нашем случае он - мокрый способ очистки воздуха - есть. Только чистит он уходящий воздух и всю гадость подает в свежий
Вы все в кучу собрали. Объясните, каким образом в рекуператоре очищается уходящий воздух. Можно с реальными примерами, расчетами и статьями на эту тему.
Как же нет, если у Вас есть -2,5С/99%? Это уже после точки 0С
Ну так покажите любимую Вами "точку росы" для воздуха с этими параметрами.
Внимательно смотрим в таблицу, ссылку на которую давала Росомаха, и путем очень несложных рассуждений определяем, что после нагрева воздуха +10С/100% до 20 градусов его относительная влажность уменьшится до 53% .
А тут мы видимо ничего о нагреве не видим? Может персонально для Вас выделить жирным?
после рекуператора догреваем воздух до 20С (влажность 36% на выходе в помещение)
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 13:23]
Т
Тот кто за дверью...
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 12:46]
A
Alek O
Вы все еще бьетесь?
Для Вас процесс отработки воздуха в приточно-вытяжной установке с рекуператором на ID-диаграмме. Докажите, что осушения воздуха в помещении не будет происходить.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Д
Джян Бен Джян
Гляньте по ссылке
Рассказ о "установка Swegon серии Gold. Данная система вентиляции была оборудована роторным
рекуператором тепла.."
http://triakomm.livejournal.com/35295.html
Оттуда :
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра. Мириться с остановками вентиляционной системы или с уменьшением относительной влажности помещения заказчик не
хотел."
Напомню, что последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Вот производители именно РОТОРНЫХ рекуператоров то про имярека с его диаграммами не знают
А вот форум "спецов"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7547
где практики тоже проблемы конденсата и обмерзания обсуждают..Практики же, они об имяреке понятия не имеют( Как и о диаграмме,видимо)
Говорю же - лень дальше "дискутировать"
Д
Джян Бен Джян
был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?
Напоследок уточню : спор не о нужности/ненужности рекуператоров
Не об окупаемости/не окупаемости..
Не о КПД..
Простой вопрос о конденсате.
ЗЫ. А диаграмму я распечатаю и в холодильник на стенку с конденсатом приклею - пусть конденсат ее изучает и знает, что по этой диаграмме он не имеет право на существование.
A
Alek O
приклею
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра.
Вам просто надо внимательней читать. Я об этом практически в самом начале писАл. (про бассейны и помещения с повышенной влажностью)
Внимательней также надо читать и ливжурналы, где после приведенных Вами слов пишут "...В результате расчетов было определено, что для обеспечения отсутствия замерзания влаги в роторном рекуператоре
необходимо поддерживать температуру ротора выше +5њС. Для обеспечения этого требования был установлен дополнительный водяной калорифер на входе в рекуператор со стороны вытяжного воздуха".
про форум спецов советую обратить внимание на дату создания темы и поискать более свежие. впрочем и в той теме предлагаются решения.
Как-то так.
A
Alek O
на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Опять же советую читать внимательнее. Я говорил о том что не возникнет конденсат в том виде, в котором он возникает в кондиционере. Я писал, что конденсат возникнет в виде кратковременного "отпотевания" фольги рекуператора в теплой его части, и ассимиляции этого конденсата в холодной части приточным воздухом.
Так что не надо ничего лишнего мне приписывать.
A
Alek O
Говорю же - лень дальше "дискутировать"
Слив?
Д
Джян Бен Джян
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
Это уже стеб был
где после приведенных Вами слов пишут "...В результате расчетов было определено, что для
обеспечения отсутствия замерзания влаги в роторном рекуператоре
Я читал, это Вы невнимательно в теме читаете
последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в
частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Я ЗНАЮ, как можно бороться и с конденсатом и с обледенением, но Вы то утверждпли, что конденсата в принципе не будет.
советую обратить внимание на дату создания темы и поискать более свежие
А что, со временем конденсат сам по себе перестал образоваться? Или нашу тему прочитал?
Так то там теме полтора года
про бассейны и помещения с повышенной влажностью)
мы же пришли к выводу, что и в обычном (жилом) помещении влажность юудет достаточной. Или по третьему кругу пойдем.
ЗЫ. Если бы Вы изначально начали отвечать про "борьбу с конденсатом", а не отрицать его появление, то спора бы ВООБЩЕ не было Мы бы мило обсудили прелести рекуператоров,их виды, возможность установки того или иного вида в доме,КПД и прочие "бонусы"
I
ILРetr
Ну таки это она и есть. Она при охлаждении даже не точка - линия . С воздуха +20/40% она как началась при его охлаждении до +6С, так и будет продолжаться пока воздух охлаждается .
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра. Мириться с остановками вентиляционной системы или с уменьшением относительной влажности помещения заказчик не
хотел."
Напомню, что последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает
Ну не понимает он что такое конденсация и почему мы у него вымогаем как он будет бороться с обмерзанием. Ну не понимает он, что обмерзание это следствие конденсации.
Слив?
Не, горох о стену.
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
А зачем их различать, если во всех случаях имеет место один и тот же физический процесс - теплообмен? Чернила для пятого класса?
A
Alek O
Я ЗНАЮ, как можно бороться и с конденсатом и с обледенением
Как бороться с "конденсатом" я Вам говорил уже не раз. Причем на ID-диаграмме это очень хорошо видно.
но
Вы то утверждпли, что конденсата в принципе не будет.
персонально для Вас повторюсь: при правильном проектировании, монтаже и обслуживании установки с роторным рекуператором конденсата в виде воды, заливающей, все вокруг в принципе не будет.
A
Alek O
С воздуха +20/40% она как началась при его охлаждении до +6С
Лол!!! +20/40% - это так-то параметры воздуха на входе в помещение
С диаграммой плоховато в Вас пока.
А зачем их различать
Ну да. При таком подходе смело можете ставить роторные рекуператоры домой вместо кондиционера.
во всех случаях имеет место один и тот же физический процесс -
теплообмен
M
Maple
Причем на ID-диаграмме это очень хорошо видно.
сброс воздуха идет при 100% влажности что означает что все вокруг места сброса будет обморожено. - так ?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.