отопление кондиционером, отчет с картинками.
i
ILРetr
17:28, 09.06.2012
Дальше лень спорить
Разве мы спорим?!! Так, тихо стебемся .
А теперь представьте вместо тряпки роторный рекуператор.
Значит у него в определенном канале, в соответствии с таблицей, часть времени будет сыро от конденсата, а время от времени - когда на улице холодно - там будет лед (и этот лед не растает пока на улице не потеплеет, что явно нарушит воздухообмен), а потом он будет высыхать в помещение, а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь).
Какие там могут передаваться микроорганизмы и запахи?
Например, мускусный запах немытого тела.
i
ILРetr
17:33, 09.06.2012
просто надо поставить ещё одну сплит систему, рассчитанную на более низкие температуры,
которая будет греть это помещение, охлаждая улицу.
которая будет греть это помещение, охлаждая улицу.
Вы приходите к той многокаскадной системе, что я выше описал . Вам осталось добавить помещение вымораживания влаги из воздуха, бо без него теплообменник "внутреннего" сплита зарастет льдом и если включатся его система размораживания -эффективности системы снизится.
a
Alek O
17:44, 09.06.2012
Блеск.И это говорит человек, называющий себя "вентиляционщиком".
То есть влага из помещения НИКАК не удаляется? Ай молодца.
ЗЫ. Все понятно. Продаван.Дальше лень спорить.
То есть влага из помещения НИКАК не удаляется? Ай молодца.
ЗЫ. Все понятно. Продаван.Дальше лень спорить.
Как Вы поняли что влага не удаляется?
Если Вам не хватает собственных знаний, обратитесь к специалистам.
Разве мы спорим?!! Так, тихо стебемся
ну давайте стебаться дальше ))) особенно про системы дезодорации мне понравилось. Думаю что легко заменяется на таджика с освежителем воздуха. Есть чего в таком же духе?
Но сначала устаканим все вопросы с Росомахой.
a
Alek O
17:52, 09.06.2012
љРoсoмaхa
Ваши ранее озвученные условия
Пойдем пошагово (извините за каламбурчик)
22 градуса внутри помещения с влажностью 60%
Это заданные Вами условия. Ничего не хотите поменять? Все устраивает? Именно такие параметры Вам нужны в Вашей квартире? Влажность не уменьшим?
Далее появилась цифра: в помещении влагоизбытки 1000 г /час
Так примерно и образуется в среднестатистической двушке до килограмма влаги
в час
Все правильно? Или потом еще что-то изменится?
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 18:15]
a
Alek O
17:56, 09.06.2012
Вы приходите к той многокаскадной системе, что я выше описал . Вам осталось добавить помещение вымораживания влаги из воздуха,
Ну Вы продолжаете жечь напалмом. Какую влагу вы собираетесь вымораживать?
сейчас читают
a
Alek O
18:15, 09.06.2012
Например, мускусный запах немытого тела.
вы процесс возврата не поленитесь описАть поподробнее.
каким образом удаляя, ну например 1000 м3/час из помещения, можно возвратить запахи через 5 кг ассимилировавшейся в приточный воздух влаги?
они (запахи) у Вас все попадут в "конденсат"? Это такой новый способ очистки воздуха?
a
Alek O
19:04, 09.06.2012
Значит у него в определенном канале, в соответствии с таблицей, часть времени будет сыро от конденсата, а время от времени - когда на улице холодно - там будет лед (и этот лед не растает пока на улице не потеплеет, что явно нарушит воздухообмен), а
потом он будет высыхать в помещение, а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь).
Ну наконец-то видны попытки понять процесс. Браво!
сейчас бы еще уточнить, кой-какие моменты
"определенный канал" я бы назвал "сектором".
роторный рекуператор - диск, который постоянно крутится (примерно 15 оборотов в минуту).
"сыро" я бы назвал "запотевает" (хоть и немного по-обывательски)
льда не будет, у нас же нет там стационарного параметра воздуха 0грС/100% (опять берем в пример тряпку - она ж не леденеет пока не остынет до 0С, однако влагу воздуху минус 35С отдает )
а иногда - не высыхать ( когда на улице +10 и моросящий дождь)
а как обычные приточные установки работают при +10? заливают помещение водой?
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 19:07]
17:00, 10.06.2012
проблемы нет там особой с конденсатом , и с подмесом воздуха тоже
что касаеться обмерзания пластин - есть несколько способов решения
обьяснять я ничего не буду -вся инфа есть в сети
прежде чем спорить и писать , почитайте сначала о чем речь
какой смысл спорить с человеком который самостоятельно ничего не понять не может?
и строчит здесь как чукча писатель а не читатель))
[Сообщение изменено пользователем 10.06.2012 17:15]
что касаеться обмерзания пластин - есть несколько способов решения
обьяснять я ничего не буду -вся инфа есть в сети
прежде чем спорить и писать , почитайте сначала о чем речь
какой смысл спорить с человеком который самостоятельно ничего не понять не может?
и строчит здесь как чукча писатель а не читатель))
[Сообщение изменено пользователем 10.06.2012 17:15]
m
Maple
19:50, 10.06.2012
А что не так с названием темы?
i
ILРetr
11:21, 13.06.2012
Какую влагу вы собираетесь вымораживать?
можно возвратить запахи через 5 кг ассимилировавшейся в приточный воздух влаги?
Вы действительно не понимаете? Вот ту самую влагу, которую Вы ассимилируете в свежий воздух.
они (запахи) у Вас все попадут в "конденсат"? Это такой новый способ очистки воздуха?
Какой же он "новый" если ему сотни лет? Называется "скруббер" - мокрый способ очистки газов. В нашем случае он - мокрый способ очистки воздуха - есть. Только чистит он уходящий воздух и всю гадость подает в свежий.
"определенный канал" я бы назвал "сектором"
Ну назовите "сектором", потом тангенциальными перегородками разделите его... на что? Так что пусть уж будет "каналом".
льда не будет, у нас же нет там стационарного параметра воздуха 0грС/100%
Как же нет, если у Вас есть -2,5С/99%? Это уже после точки 0С.
а как обычные приточные установки работают при +10? заливают помещение водой?
Внимательно смотрим в таблицу, ссылку на которую давала Росомаха, и путем очень несложных рассуждений определяем, что после нагрева воздуха +10С/100% до 20 градусов его относительная влажность уменьшится до 53% .
Извините, у меня такое впечатление, что Вы не понимаете что такое влажность воздуха, чем абсолютная отличается от относительной и как влагоемкость воздуха зависит от температуры.
д
Джян Бен Джян
11:30, 13.06.2012
давала
даваЛ
Вы все еще бьетесь?
Бесполезно
i
ILРetr
12:30, 13.06.2012
Дмитрий, простите пожалуйста - в О пользователе не заглядывал, посему использовал женский род ника в качестве полового признака пользователя.
т
Тот кто за дверью...
12:42, 13.06.2012
В нашем случае он - мокрый способ очистки воздуха - есть. Только чистит он уходящий воздух и всю гадость подает в свежий
Вы все в кучу собрали. Объясните, каким образом в рекуператоре очищается уходящий воздух. Можно с реальными примерами, расчетами и статьями на эту тему.
Как же нет, если у Вас есть -2,5С/99%? Это уже после точки 0С
Ну так покажите любимую Вами "точку росы" для воздуха с этими параметрами.
Внимательно смотрим в таблицу, ссылку на которую давала Росомаха, и путем очень несложных рассуждений определяем, что после нагрева воздуха +10С/100% до 20 градусов его относительная влажность уменьшится до 53% .
А тут мы видимо ничего о нагреве не видим? Может персонально для Вас выделить жирным?
после рекуператора догреваем воздух до 20С (влажность 36% на выходе в помещение)
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 13:23]
т
Тот кто за дверью...
12:46, 13.06.2012
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2012 12:46]
a
Alek O
13:11, 13.06.2012
Вы все еще бьетесь?
Для Вас процесс отработки воздуха в приточно-вытяжной установке с рекуператором на ID-диаграмме. Докажите, что осушения воздуха в помещении не будет происходить.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
д
Джян Бен Джян
13:46, 13.06.2012
Гляньте по ссылке
Рассказ о "установка Swegon серии Gold. Данная система вентиляции была оборудована роторным
рекуператором тепла.."
http://triakomm.livejournal.com/35295.html
Оттуда :
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра. Мириться с остановками вентиляционной системы или с уменьшением относительной влажности помещения заказчик не
хотел."
Напомню, что последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Вот производители именно РОТОРНЫХ рекуператоров то про имярека с его диаграммами не знают
А вот форум "спецов"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7547
где практики тоже проблемы конденсата и обмерзания обсуждают..Практики же, они об имяреке понятия не имеют( Как и о диаграмме,видимо)
Говорю же - лень дальше "дискутировать"
д
Джян Бен Джян
13:53, 13.06.2012
был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?
Напоследок уточню : спор не о нужности/ненужности рекуператоров
Не об окупаемости/не окупаемости..
Не о КПД..
Простой вопрос о конденсате.
ЗЫ. А диаграмму я распечатаю и в холодильник на стенку с конденсатом приклею - пусть конденсат ее изучает и знает, что по этой диаграмме он не имеет право на существование.
a
Alek O
14:28, 13.06.2012
А диаграмму я распечатаю и в холодильник на стенку с конденсатом
приклею
приклею
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра.
Вам просто надо внимательней читать. Я об этом практически в самом начале писАл. (про бассейны и помещения с повышенной влажностью)
Внимательней также надо читать и ливжурналы, где после приведенных Вами слов пишут "...В результате расчетов было определено, что для обеспечения отсутствия замерзания влаги в роторном рекуператоре
необходимо поддерживать температуру ротора выше +5њС. Для обеспечения этого требования был установлен дополнительный водяной калорифер на входе в рекуператор со стороны вытяжного воздуха".
про форум спецов советую обратить внимание на дату создания темы и поискать более свежие. впрочем и в той теме предлагаются решения.
Как-то так.
a
Alek O
14:36, 13.06.2012
на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Опять же советую читать внимательнее. Я говорил о том что не возникнет конденсат в том виде, в котором он возникает в кондиционере. Я писал, что конденсат возникнет в виде кратковременного "отпотевания" фольги рекуператора в теплой его части, и ассимиляции этого конденсата в холодной части приточным воздухом.
Так что не надо ничего лишнего мне приписывать.
a
Alek O
14:38, 13.06.2012
Говорю же - лень дальше "дискутировать"
Слив?
д
Джян Бен Джян
14:42, 13.06.2012
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
Это уже стеб был
где после приведенных Вами слов пишут "...В результате расчетов было определено, что для
обеспечения отсутствия замерзания влаги в роторном рекуператоре
Я читал, это Вы невнимательно в теме читаете
последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в
частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает..Даже диаграмму привел
Я ЗНАЮ, как можно бороться и с конденсатом и с обледенением, но Вы то утверждпли, что конденсата в принципе не будет.
советую обратить внимание на дату создания темы и поискать более свежие
А что, со временем конденсат сам по себе перестал образоваться? Или нашу тему прочитал?
Так то там теме полтора года
про бассейны и помещения с повышенной влажностью)
мы же пришли к выводу, что и в обычном (жилом) помещении влажность юудет достаточной. Или по третьему кругу пойдем.
ЗЫ. Если бы Вы изначально начали отвечать про "борьбу с конденсатом", а не отрицать его появление, то спора бы ВООБЩЕ не было Мы бы мило обсудили прелести рекуператоров,их виды, возможность установки того или иного вида в доме,КПД и прочие "бонусы"
i
ILРetr
14:52, 13.06.2012
Ну так покажите любимую Вами "точку росы" для воздуха с этими параметрами.
Ну таки это она и есть. Она при охлаждении даже не точка - линия . С воздуха +20/40% она как началась при его охлаждении до +6С, так и будет продолжаться пока воздух охлаждается .
Оттуда :
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра. Мириться с остановками вентиляционной системы или с уменьшением относительной влажности помещения заказчик не
хотел."
Напомню, что последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает
"...Но при реализации этого решения не было учтено, что при низких температурах наружного воздуха и высокой
относительной влажности воздуха в помещении будет происходить "обмерзание" роторного рекуператра. Мириться с остановками вентиляционной системы или с уменьшением относительной влажности помещения заказчик не
хотел."
Напомню, что последние несколько страниц был спор, вызванный вопросом :" как бороться с конденсатом в рекуператоре, в частности в роторном?", на что имярек упорно доказывал ( и сейчас продолжает), что конденсата в принципе не возникает
Ну не понимает он что такое конденсация и почему мы у него вымогаем как он будет бороться с обмерзанием. Ну не понимает он, что обмерзание это следствие конденсации.
Слив?
Не, горох о стену.
А Вы отличаете холодильник (ну или кондиционер) от рекуператора?
А зачем их различать, если во всех случаях имеет место один и тот же физический процесс - теплообмен? Чернила для пятого класса?
a
Alek O
15:00, 13.06.2012
Я ЗНАЮ, как можно бороться и с конденсатом и с обледенением
Как бороться с "конденсатом" я Вам говорил уже не раз. Причем на ID-диаграмме это очень хорошо видно.
но
Вы то утверждпли, что конденсата в принципе не будет.
персонально для Вас повторюсь: при правильном проектировании, монтаже и обслуживании установки с роторным рекуператором конденсата в виде воды, заливающей, все вокруг в принципе не будет.
a
Alek O
15:08, 13.06.2012
С воздуха +20/40% она как началась при его охлаждении до +6С
Лол!!! +20/40% - это так-то параметры воздуха на входе в помещение
С диаграммой плоховато в Вас пока.
А зачем их различать
Ну да. При таком подходе смело можете ставить роторные рекуператоры домой вместо кондиционера.
во всех случаях имеет место один и тот же физический процесс -
теплообмен
m
Maple
15:11, 13.06.2012
Причем на ID-диаграмме это очень хорошо видно.
сброс воздуха идет при 100% влажности что означает что все вокруг места сброса будет обморожено. - так ?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.