данная величина снижается примерно наполовину.
то есть 25% общих теплопотерь.
опять продованы начинают чудо приборы с чудо свойствами впаривать малограмотным покупателям.
Считаем еще раз, по СНИПу норма вентиляции 30 кубов на 1 человека в час. находясь полдня дома, в месяц получаем 10000 кубов в месяц, средняя темпа января -16 у нас (или -15), то есть надо нагреть на 35 градусов. что в итоге составит примерно 400 Мдж тепла.
такое количество тепло получим сжиганием 10 кубов газа. по 2р 50коп газ вроде, то есть 25 рублей тратим на вентиляцию. рекуперация сэкономит процентов 50 в лучшем случае, тоесть примерно 12 рублей в январе месяце, в остальные месяцы меньше на 1 человека. .
тут необходимо отметить некоторые моменты.
вовремя сна дыхание замедляется и потребность в вентиляции снижается раза в два.
санузлы и кухня требуют повышенной вентиляции в итоге среднюю где-то 30 кубов и будем иметь. Так же по снипу вентиляцию с санузла и с кухонной вытяжке нельзя использовать в рекуператорах (сам не видел но на форумах говорят).
теперь отопление возьмем коттедж 200 квадратов норма по снипу 120кдж на кв метр на градус в сутки . перемножаем и получаем 25 ГДж или 700 кубов газа. стоимостью 2000р
ИТОГО по январю.
отопление - 2000р
вентиляция - 25р.
рекуперация вернет вам -12 р . если впятером проживать то 60р.
ни о каких 50, или 25% экономии речи не идет .
срок окупаемости - сотни лет
ПС все цифры по памяти, считал устно, может где че напутал.
Д
Джян Бен Джян
Избыточной влаги там нет.
Стоп-стоп..
Ранее Вы говорили про "комфортные 60%"
Это при 22*С на тысячу кубов дает как раз указанные выше "килограммы воды".
Указанные же выше излишки Вы предлагаете возвращать обратно,тем самым не только НЕ удаляя влагу, но и увеличивая ее количество.(повышая влажность).
А эти "добавочные" три кг воды, которые "вернутся" обратно в помещение, поднимут влажность как раз до так нелюбимых Вами 75%.
Позвольте я поясню : я не ставлю задачу ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить в доме рекуператор или другую фичу.Мне как потребителю важно обеспечить в доме необходимый микроклимат (Т* воздуха, влажность и нужную кратность воздухообмена)..Рекуператор по идее должен помочь мне снизить затраты на отопление.Если он,снижая затраты на отопление,мешает создавать нормальный микроклимат - нафиг он нужен?
По цифрам.Я трачу на отопление 4 000руб/мес.Из них половина "вылетает в трубу".Это на 2000 руб.Рекуператор с кпд 50% поможет мне сэкономить половину от 2000 руб, то есть ровно тысячу.И ровно эту тысячу( а то и больше) ч потрачу на таблетки, пытаясь вылечить свою семью от различных "бронхитов".Это не считая мероприятий по борьбе с грибком и прочее и прочее.
Зачем?. Или я что то неправильно посчитал? Поправьте
Д
Джян Бен Джян
ни о каких 50, или 25% экономии речи не идет .
Так примерно про это выше ( на предыдущей странице) и пытался сказать
A
Alek O
Считаем еще раз, по СНИПу норма вентиляции 30 кубов на 1 человека в час
по СНИПу вообще-то рекомендуется просто удалять воздух (3 м3/ч на 1м2 жилых помещений)
но вот за работоспособность офисного планктона все-таки переживают. закладывают на офисные помещения минимум 60 кубов на человека. наверное где-то подвох.
A
Alek O
Ранее Вы говорили про "комфортные 60%
Комфортные.
Этого надо еще добиться. Не все так просто.
А эти "добавочные" три кг воды, которые "вернутся" обратно в помещение, поднимут влажность как раз до так нелюбимых Вами 75%.
У Вас неправильное представление процесса. Попробую объяснить.
Оптимальная влажность 40-60% (летом!!!. зимой допускается до 30%)
Зимой в жилом помещении она падает из-за системы отопления до 15-30% (что тоже не есть хорошо). Выход есть! Ставим увлажнитель. Поддерживаем в диапазоне 30-40%. Вроде норм.
Вдруг появляется потребность в вентиляции. Просто для подачи свежего воздуха. У нас нет необходимости в ассимиляции влаги!!! Мы наоборот ее генерируем в помещении.
Ставим вытяжку. Ставим приточку. Все раздельно.
Удаляем внутренний воздух с влажностью 30-40% Просто удаляем. Естественным путем, либо с помощью вентилятора. Подаем подогретый приточный воздух. Теперь внимательно! с влажностью! 10-20%! (мы ж его нагреваем) Блин. Ерунда какая-то.
Опять выручает увлажнитель (если догадались взять с запасом)
Вот.
Как-то так.
Думаю про рекуператор сами домыслите
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2012 23:18]
A
Alek O
рекуперация вернет вам -12 р . если впятером проживать то 60р.
вот и вывод. в Вашем случае рекуператор не нужен!
Однако в крупных офисных зданиях, различных торговых центрах и т.д.
воздухообмены по 50000-100000 м3/час. Выгоду от применения рекуператоров на данных объектах думаю не стоит доказывать.
Д
Джян Бен Джян
Думаю про рекуператор сами домыслите
Нет, не домыслю
Ерунда..Рекуператор в Вашей схеме - ЛИШНИЙ Его просто нет.
А как только Вы его "вводите" в схему - возникает проблема с конденсатом..
Что собственно
и пытался донести на трех страницах
A
Alek O
Ерунда..Рекуператор в Вашей схеме - ЛИШНИЙ Его просто нет.
Ну так добавьте. У Вас же есть какие-то знания относительно "точки росы" и всего остального.
А как только Вы его "вводите" в схему - возникает проблема с конденсатом..
О какой проблеме с конденсатом Вы постоянно говорите? Распишу подробней те цыфири, которые приводил раньше.
Вот эти
Твход -11 / 20
Влажность вход 37% / 30%
Твых 11,6 / -2,5
Влажность вых 22% / 99%
На входе в рекуператор со стороны улицы минус 11С/ 37%
На выходе в помещение плюс 11,6С/22%!!! (откуда Вы взяли 75% непонятно)
На входе в рекуператор со стороны помещения плюс20С/30%
На выходе из рекуператора (удаляется на улицу) минус 2.5С/99%
Все живы-здоровы. Конденсата нет
От пользователя:љILРetr
и пытался донести на трех страницах
Не увидел от него абсолютно никаких доводов и пояснений. Одни голословные утверждения. На трех страницах.
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2012 23:56]
Д
Джян Бен Джян
На выходе в помещение плюс 11,6С/22%!!! (откуда Вы взяли 75% непонятно)
На входе в рекуператор со стороны помещения плюс20С/30%
На выходе из рекуператора (удаляется на улицу) минус 2.5С/99%
Вы подобно продавцам всех чудо-штук ка то цифры за уши притягиваете
В Вашем примере цифры подобраны так , что конденсата как бы нет.
На входе в рекуператор со стороны помещения
плюс20С/30%
НЕТУ в обычном доме "30% влажности"
Комфортная влажность от 40 до 60%%.
А такая влажность "на входе в рекуператор со стороны помещения" дает на 1000 кубов от двух (!!) кг конденсата в час.А при 22* - уже под три кг ( это при 40% влажности удаляемого воздуха.При 60% и 22*С - уже 6,8 кг в ЧАС)
Не увидел от него абсолютно никаких доводов и пояснений
От меня цифры есть?
A
Alek O
От меня цифры есть?
Только Вы не умеете ими оперировать. Больше похоже на попытку "троллить".
Комфортная влажность от 40 до 60%%.
Я последний раз Вам это объясню, а потом буду игнорить.
Зимой в жилом помещении влажность 15-30%
При установке увлажнителя Вы можете поднять её до 40-60%
С этим разобрались?
A
Alek O
В Вашем примере цифры подобраны так , что конденсата как бы нет.
Так это легко проверяется. Подробно изучаете процесс обработки воздуха. Потом этот процесс переносите на ID-диаграмму.
http://www.xiron.ru/content/view/30258/28/
Вуаля! Утираете носы продавцам климатического оборудования.
M
Maple
по СНИПу вообще-то рекомендуется просто удалять воздух (3 м3/ч на 1м2 жилых помещений)
это в мелких квартирах до 20 квадратов жилых.
но вот за работоспособность офисного планктона
все-таки переживают. закладывают на офисные помещения минимум 60 кубов на человека. наверное где-то подвох.
посетители принтеры и прочие загрязнители видимо.
для жилых две цифры 30 и 60 есть в снипе.
Д
Джян Бен Джян
На выходе в помещение плюс 11,6С/22%!!! (откуда Вы взяли 75% непонятно)
Кроме "естественной" влаги, пришедшей с улицы, есть много источников влаги,производимой в процессе жизнедеятельности человека ( как самим человеком, так и "сопутствующими" процессами, как то :
Ванна/душ (700/2600 грамм/час, в среднем за сутки 200 грамм/час))
Кухня ( в среднем 100 грамм/час,до 2000 грамм/сутки)
Стирка(сушка) белья ( до 800 грамм/сутки)
Растения (до 100 грамм/час)
Ну и сам человек ( 60 грамм/час)
Так примерно и образуется в среднестатистической двушке до килограмма влаги в час, что дает примерно 50% влажность.
ЗЫ. Есть такой форум - Общение соседей..
Там мало кто жалуется на низкую влажность, большинство - на повышенную.
И это НЕ в только построенных домах
A
Alek O
для жилых две цифры 30 и 60 есть в снипе.
Если честно, не видел ни разу в СНИПах параметр 60 м3/час именно для жилых зданий.
A
Alek O
Кроме "естественной" влаги, пришедшей с улицы
Зимой на улице практически нет "естественной" влаги.
Там мало кто жалуется на низкую влажность, большинство - на
повышенную.
Имхуется мне, что строители забили на ГОСТы и строили по заветам уважаемого ILРetr-а.
Так что по поводу повышенной влажности вопрос к нему.
A
Alek O
Так примерно и образуется в среднестатистической двушке до килограмма влаги в час, что дает примерно 50% влажность.
Хорошо. Добавлю Ваши новые данные. 50% - нормальная влажность? или ее надо понизить?
Зимой в жилом помещении из-за просчетов в организации воздухообмена и несоблюдении ГОСТов и СНИПов влажность 50% Увлажнитель, понятно, не нужен.
Появляется потребность в вентиляции. Для ассимиляции влаги!!!
Ставим вытяжку. Ставим приточку. Все раздельно.
Удаляем внутренний воздух с влажностью 50% Просто удаляем. Естественным путем, либо с помощью вентилятора. Подаем подогретый приточный воздух. С влажностью 10-20% При правильном подборе расхода воздуха проблема высокой влажности решена.
С этим согласны?
Завтра допишу про рекуператор.
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 01:32]
А
АI
а если вместо рекуператора поставить тепловой насос воздух-воздух, то эффективность может быть больше 100% ))
т.е. поступаемый воздух с улицы может быть нагрет больше чем температура в помещении, а выпускаемый из помещения, перед выходом в наружу, быть холоднее воздуха на улице!
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 06:05]
т.е. поступаемый воздух с улицы может быть нагрет больше чем температура в помещении, а выпускаемый из помещения, перед выходом в наружу, быть холоднее воздуха на улице!
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 06:05]
Д
Джян Бен Джян
Удаляем внутренний воздух с влажностью 50% Просто удаляем. Естественным путем, либо с помощью вентилятора. Подаем подогретый приточный воздух. С влажностью 10-20% При правильном подборе расхода воздуха проблема высокой влажности решена.
Да кто спорит.Только подобный пост от Вас уже был , как и ответ на него, что в этой схеме рекуператор у Вас НЕ участвует
И
Интересующийся...R
писал писал, все стерлось. тьфу.
хоть 1 пример привидите где я хоть кому нить чтонить впарил на форуме :-)
или извиняйтесь :-)
опять продованы начинают чудо приборы с чудо свойствами впаривать малограмотным покупателям.
хоть 1 пример привидите где я хоть кому нить чтонить впарил на форуме :-)
или извиняйтесь :-)
Д
Джян Бен Джян
Так же по снипу вентиляцию с санузла и с кухонной вытяжке нельзя использовать в рекуператорах (сам не видел но на форумах говорят).
Кстати, интересно было бы посмотреть.
Ибо если это так, то половина темы - вхолостую, ибо в жилье почти вся вентиляция через санузлы и кухню
Кстати, если это так, то я догадываюсь почему - именно из-за конденсата
И
Интересующийся...R
теперь отопление возьмем коттедж 200 квадратов норма по снипу 120кдж на кв метр на градус в сутки . перемножаем и получаем 25 ГДж или 700 кубов газа
10 кубов газа примерно 112 кВт.
700 кубов газа примерно 7900 кВт.
при цене электроэнергии 1,5 рубля за киловат это 11850 р :-)
даже вшивые 15-20% это весьма заметные деньги :-)
помню наше предыдущее обсуждение.
кирпичный домик, в косулино или бобровке вроде :-)
тогда вы аргументированно объяснили, что, если есть газ, то можно не заморачиваться за теплоизоляцию, вентиляцию и прочие новомодные финтифлюшки :-)
но это не потому что дом теплый, или хороший.
а потому что газ дешевый :-)
при этом, вы считаете исключительно эксплуатационные преимущества газа, исключая из расчетов стоимость создания такой системы, удорожание стоимости участка "с газом", необходимость выделения (строительства) специального помещения котельной и т.д.
ваша же арифметика, в калориях или киловатах, без разницы, если в нее подставить другие источники энергии, выглядит иначе.
M
Maple
Если честно, не видел ни разу в СНИПах параметр 60 м3/час именно для жилых зданий.
ПРИЛОЖЕНИЕ М
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА 1 человека
гугл тут же выдаст результат
или извиняйтесь
прошу прощения.
И
Интересующийся...R
ак же по снипу вентиляцию с санузла и с кухонной вытяжке нельзя использовать в рекуператорах (сам не видел но на форумах говорят).
на этом же форуме обсуждали года 2 назад.
использовать можно, но запахи :-)
воздух из туалета нужно "удалять".
A
Alek O
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА 1 человека
спасибо. нашел
просто учился еще по старому СНиП 2.04.05-91
там такого не было еще
именно из-за конденсата
нет
в су - запахи, на кухне - жир
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.