отопление кондиционером, отчет с картинками.
I
ILРetr
Так это легко проверяется. Подробно изучаете процесс обработки воздуха. Потом этот процесс переносите на ID-диаграмму.
Дружище, совершенно не требуется чесать уши ногами - достаточно взять таблицу зависимости относительной влажности от температуры воздуха, и все становится очевидно с конденсатом и точкой росы:
Из этой таблицы наглядно и очевидно можно понять при какой температуре воздуха, в зависимости от начальных условий, произойдет конденсация (это точка росы). Конденсат выделяется либо на поверхности теплообменника (если он самое холодное тело), либо в виде пара/тумана если охлаждался весь объем.
т.е. поступаемый воздух с улицы может быть нагрет больше чем температура в помещении, а выпускаемый из помещения, перед выходом в наружу, быть холоднее воздуха на улице!
Правильно. И еще одно - тепловой насос, в отличии от механического рекуператора, замечательно и глубоко регулируется. Поэтому с ним (с ними) можно создавать системы рекуперации (регенерации) тепла с гораздо большей эффективностью. Например - многокаскадные. В первом каскаде охлаждаем воздух из вытяжной вентиляции до температуры ненамного выше нуля. Соответственно - конденсат жидкий и его легко удалить в сборник/канализацию. Второй этап - охлаждение воздуха до температуры несколько ниже нуля для получения конденсата в виде кристаллов льда (например, смешиванием с уличным, холодным воздухом) и далее третий этап - еще один тепловой насос, охлаждающий вытяжной воздух до низких температур. При правильном выборе хладона в третьем каскаде (сохранение работоспособности при местных экстремумах) - подобные системы могут действительно иметь затраты энергии на постоянном уровне, независящем от фактической температуры на улице. Но, как всегда, одно но - очень дорогая система получается. И если на антарктической станции это несущественно, то для коттеджа в 200м2 это неподъемно.
И
Интересующийся...R
автору = просьба, а можно топик переименовать?
а то знатный раздув получился, а по названию = непонятно.
а то знатный раздув получился, а по названию = непонятно.
I
ILРetr
Какое отопление? При чем тут отопление?
Дружище, Вы видимо "чистый" вентиляционщик. И подходите ко всему со своим профессиональным интересом. Мы же, все остальные - потребители. Но в школах нас тоже учили, в разных и разному . Поясняю - в помещении должен сохраняться баланс, даже не один, а несколько, но нас в первую очередь интересует баланс тепла. Надеюсь это очевидно, что для сохранения постоянной температуры воздуха в помещении количество подводимого/выделяемого тепла должно быть точно равно количеству уходящего/теряющегося тепла? И "возврат" любого тепла позволяет уменьшить количество подводимого/выделяемого? Вот при этом тут отопление. Являющаяся Вашим профессиональным интересом вентиляция - это всего лишь один из путей потери тепла, возмещать которое будет именно система отопления.
Д
Джян Бен Джян
достаточно взять таблицу зависимости относительной влажности
Я вчера по ней оппоненту и объяснял
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/V...
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 10:54]
A
Alek O
Там мало кто жалуется на низкую влажность, большинство - на повышенную.
И это НЕ в только построенных домах
Хочу перед Вами извиниться. Действительно проблема имеет место быть. Просто я еще не стал счастливым обладателем пластиковых окон, и подобная проблема для меня в диковинку. Страдаю зимой как раз от пониженной влажности.
Вот расчет по роторному рекуператору для Ваших условий.
Подогреваем воздух на входе в рекуператор с минус 35С до минус 11С
На входе в рекуператор со стороны улицы минус 11С/ 9%
На выходе в помещение плюс 13,2С/55%
На входе в рекуператор со стороны помещения плюс22С/50%
На выходе из рекуператора (удаляется на улицу) минус 1,8С/98%
после рекуператора догреваем воздух до 20С (влажность 36% на выходе в помещение)
на Ваши одну тысячу кубов
без рекуператора потребление 18,5кВт
с рекуператором 8кВт
(это в самых критичных условиях)
конденсат опять не образовывается, избыточную влагу в помещении ассимилируем
Д
Джян Бен Джян
в су - запахи, на кухне - жир
У Вас в жилище еще где то вентиляция есть,кроме с/у и кухни?
Вы куда рекуператор ставить предлагаете?
Д
Джян Бен Джян
На выходе из рекуператора (удаляется на улицу) минус 1,8С/98%
при Т* 22* и влажности 50% в воздухе влаги 1 кг на 100 кубов.
при Т* 0* и влажности 98% в воздухе влаги 0,5 кг на 100 кубов.
при воздухообмене 100 кубов/ч в рекуператоре будет осаждаться 0,5 кг воды в час.
Вы мне объясните, куда и как эта вода отводится?
A
Alek O
Дружище, совершенно не требуется чесать уши ногами чтобы понять, что Вы не понимаете процессов, происходящих в рекуператоре. Советую для начала попробовать посушить зимой на улице мокрое белье. По Вашим расчетам оно высохнет лет через 10, но ведь это не так.
Д
Джян Бен Джян
По Вашим расчетам оно высохнет лет через 10, но ведь это не так.
Грубо
Процесс возгонки тут никаким боком, и Ваш оппонент этого никак не касался.
ЗЫ. Кстати Ваш пост говорит как раз об обратном - это Вы несколько недопонимаете процесс
A
Alek O
Дружище, Вы видимо "чистый" вентиляционщик.
Дружище, да. В прошлом был когда-то.
А не проще ли разделить Вашу "нагрузку на отопление" на составляющие.
Даже в счетах за коммуналку отопление считают отдельно от ГВС.
Что мешает выделить из нагрузках на отопление нагрузку на вентиляцию?
Не прозрачней ли будут расчеты?
A
Alek O
Вы мне объясните, куда и как эта вода отводится?
Сколько влаги в воздухе с параметрами минус 35С/99%?
И
Интересующийся...R
А не проще ли разделить Вашу "нагрузку на отопление" на составляющие.
они взаимозависимы.
Д
Джян Бен Джян
Сколько влаги в воздухе с параметрами минус 35С/99%?
порядка 50 грамм на 100 кубов
A
Alek O
Являющаяся Вашим профессиональным интересом вентиляция - это всего лишь один из путей потери тепла, возмещать которое будет именно система отопления.
Обычно в проекте с которыми я сталкивался и сталкиваюсь возмещением потерь на вентиляцию, отопление и ГВС занимается система теплоснабжения. Все дело в масштабе видимо.
A
Alek O
порядка 50 грамм на 100 кубов
да меньше даже. вот в него и "девается"
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 11:19]
Д
Джян Бен Джян
Она не может в него деться, поскольку еще в рекуператоре перейдет из пара в воду.Воздух такой Т* и влажности не может "воспринять" такое количество влаги в виде пара.
На выходе из рекуператора (удаляется на улицу) минус 1,8С/98%
Ваши условия?
А вот мои цифры по ВАШИМ условиям
при Т* 0* и влажности 98% в воздухе влаги 0,5 кг на 100 кубов.
при воздухообмене 100 кубов/ч в рекуператоре будет осаждаться 0,5 кг воды в час.
Так Вы все же ответите на вопрос : если в рекуператоре осаждается полкило воды каждый час- как она из рекуператора удаляется?
ЗЫ. Меня как человека,живущего в ПОМЕЩЕНИИ мало волнует, сколько там влаги в "забортном" воздухе..Ее там может вообще не быть.Меня волнует вопрос удаления влаги ИЗ помещения..
Рекуператор позволяет снизить затраты на отопление, и мы вовсе НЕ против рекуператора.Но ЧЕТЫРЕ страницы мы пытаемся прояснить вопрос - а как в рекуператорах решен вопрос конденсата? И никак не можем получить ответ
То Вы говорите, что ILРetr не дает Вам цифр..Ладно, я дал..
Потом Вы говорите, что конденсата НЕ будет..Я показал, откуда он появляется.
Дальше что?
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 11:29]
A
Alek O
при воздухообмене 100 кубов/ч в рекуператоре будет осаждаться 0,5 кг воды в час.
рекуператором будет осуществляться перенос 0,5 кг воды из вытяжного воздуха в приточный, в котором всего 0,05кг влаги
Она не может в него деться, поскольку еще в рекуператоре перейдет из пара в воду.Воздух такой Т* и влажности не может "воспринять" такое количество влаги в виде пара.
ну как это не может. сказки то не рассказывайте
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 11:39]
A
Alek O
Меня волнует вопрос удаления влаги ИЗ помещения..
Смешно. Сначала же было желание снизить "нагрузку на отопление"
Теперь Вам мешает влага. Дальше возникнет вопрос по озонированию воздуха?
Я Вам показал в расчетах, как это будет выглядеть. Без конденсата и с ассимиляцией влаговыделений.
Дальше сами.
Сходите в проектный институт с этими параметрами. Попросите перенести их на ID-диаграмму. Если обнаружите там ошибку, с меня пиво или сок.
I
ILРetr
Обычно в проекте с которыми я сталкивался и сталкиваюсь возмещением потерь на вентиляцию, отопление и ГВС занимается система теплоснабжения.
"Система теплоснабжения" и "отопление" - это синонимы? Тогда возвращаю Вам Ваш вопрос:
А не проще ли разделить Вашу "нагрузку на отопление" на
составляющие.
В основной массе жилых помещений вентиляция предусмотрена только вытяжная. Приток воздуха "естественный за счет неплотностей". При такой схеме вентиляции источник тепла только один - система теплоснабжения (выделение тепла холодильником и плитой пока оставим в стороне). Разделять нечего и незачем, ведь платим мы за тепло из системы отопления. При рекуперационной системе вентиляции источник тепла... тоже один, и это опять система отопления. И тут нечего разделять и незачем - мы ведь платим за тепло из системы отопления. Другое дело, что в этом случае платим чуть меньше.
рекуператором будет осуществляться перенос 0,5 кг воды из вытяжного воздуха в приточный, в котором всего 0,05кг влаги
Ну наконец-то. Т.е. конденсат, выделившийся вместе с запахами в роторе испарится в свежий воздух вместе с запахами. Повторяю свой вопрос:
Кварцевая УФ лампа и угольный фильтр? Или вонь в помещении по сравнению с которой портянка - надушенный платок?
A
Alek O
"Система теплоснабжения" и "отопление"
Нет
При такой схеме вентиляции источник тепла только один - система теплоснабжения
в квартире это будет система отопления. система теплоснабжения - это тепловой пункт дома.
теперь добавляем в наши с Вами условия
1. Пластиковые окна.
2. Нарушение воздухообмена + повышенную влажность.
2. Приточною установку с подогревом.
Появляется нагрузка на систему вентиляции, которая никоим образом не влияет на Вашу систему отопления в квартире.
Как-то так.
Ну наконец-то. Т.е. конденсат, выделившийся вместе с запахами в роторе испарится в свежий воздух вместе с запахами. Повторяю свой
вопрос:
У меня лично, в квартире, неприятных запахов нет. Даже если и появятся, я не уверен, что они вернутся обратно таким способом о котором говорите Вы. Но в роторном рекуператоре существует 3-5 процентный переток воздуха между притоком-вытяжкой. В малом количестве запахи могут вернуться.
I
ILРetr
Теперь Вам мешает влага. Дальше возникнет вопрос по озонированию воздуха?
Дружище, ситуация все больше напоминает пьеску от Райкина про костюм в ателье, где каждая деталь костюма была выполнена вполне качественно, но костюм невозможно было надевать из-за того, что вместо одного рукава к пиджаку была пришита штанина, а к гульфику брюк - рукав. И на прямой вопрос: "К пуговицам претензии есть?" был ответ: "К пуговицам - нет, не отодрать".
"Приподнимитесь" над системой рекуперации в вентиляции. Нас ведь интересует не только текущие затраты на отопление, но и текущие затраты на микроклимат, т.е. на влажность, запахи, шум, скорость движения воздуха, содержание пыли и т.п.
A
Alek O
Ну наконец-то.
А что наконец-то
Конденсат в кондиционере - вот это конденсат.
На рекуператор даже поддон не ставится, ибо при правильной его работе поддон не нужен. Среды для размножения микроорганизмов соответственно нет. УФ лампа не нужна. По поводу угольного фильтра. Имеет смысл курить на балконе. Тогда и в нем надобность отпадает.
A
Alek O
Процесс возгонки тут никаким боком
Ну как-так то
Мокрое белье 100%влажность
На улице в морозы столько-же.
Но ведь сохнет
I
ILРetr
в квартире это будет система отопления. система теплоснабжения - это тепловой пункт дома.
А в коттедже? Имеющем автономную систему? А в коттедже их называют и так и эдак - синонимы (только не пишите, что Ваши устройства могут работать только в квартирах или коттеджах - не поймут потенциальные покупатели ). Да и для основной массы покупателей это тоже синонимы, независимо от места проживания.
1. Пластиковые окна.
2. Нарушение воздухообмена + повышенную влажность.
2. Приточною установку с подогревом.
Появляется нагрузка на систему вентиляции, которая никоим образом не влияет на Вашу систему отопления в квартире.
Как-то так.
Да не так - не появляется дополнительной нагрузки у существующей системы вытяжной вентиляции - она как высасывала свои кубометры, так и продолжает их высасывать. Дополнительная головная боль появилась у потребителя - ему кроме герметичных окон пришлось еще покупать дырку. Если эта дырка сохранит тот же расход воздуха, что и бывшие неплотности в старых окнах - ни для системы вентиляции, ни для системы отопления - ничего не изменится.
Изменения начнутся когда мы воздух от этой дырки начнем нагревать рекуперированным теплом уходящего в вытяжку воздуха. Тут вроде и небольшая экономия тепла от системы отопления обещается, но и сложности с организацией рекуперации и сложности с ароматами и пр.
Даже если и появятся, я не уверен, что они вернутся обратно таким способом о котором говорите
Вы.
Это не символ веры, это знание - они вернутся. Вы думаете зачем в "серьезных зданиях" кроме рекуперации еще занимаются дезодорацией воздуха - чтобы скрыть не очень приятный аромат "свежего воздуха" .
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2012 12:18]
A
Alek O
Нас ведь интересует не только текущие затраты на отопление, но и текущие затраты на микроклимат, т.е. на влажность, запахи, шум, скорость движения воздуха, содержание пыли и т.п.
Да? Не заметил как-то.
Может читал невнимательно.
Видел только это
Исходные условия: воздух в помещении имеет температуру +22С и относительную влажность 65%
ГОСТ сам по себе несколько
"кривой"
И если человеку дать возможность самому регулировать влажность, то при +22С она установится в диапазоне 60-80%.
Там мало кто жалуется на низкую влажность, большинство - на повышенную.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.