Обычный газовый котёл и тёплые полы без гидрострелки
с
странник_r66
17:11, 23.01.2014
всего 0,6!!!
гы
Это достаточно большое давление. Многие на меньшем работают без потери мощности.
17:21, 23.01.2014
не поленился, перечитал тему, нашёл вот это
(2 страница темы)
автор темы вот как процитировал RomB-а
Что я вижу:
автор имеет опыт работ в котелках, потом ещё хвастается, что больше 10 лет проработал....
Вопрос: что нужно автору от форумчан?
(2 страница темы)
автор темы вот как процитировал RomB-а
Цитата:
От пользователя: RomB
используя встроенную автоматику современных котлов (в т.ч. довольно недорогих) по типовым схемам производителя
Какой смысл в сложной встроенной автоматике современного котла (видимо настенный вы имеете в виду..), если мощности его встроенного насоса всё равно не хватит и нужно устанавливать их дополнительно по этажам на ТП?.. Если всё равно нужна автономная система энергоснабжения? Плюс о дорогом сервисе и ремонте я уже говорил...Хороший котёл, о котором вы говорите за 17т.р. на 25кВ..- не бывает такого... Китай-Корею в принципе не рассматриваю. Если и буду связываться с подобным котлом - только БОШ и ничего другого! (имею опыт ремонта и обслуживания газовых котлов).
От пользователя: RomB
используя встроенную автоматику современных котлов (в т.ч. довольно недорогих) по типовым схемам производителя
Какой смысл в сложной встроенной автоматике современного котла (видимо настенный вы имеете в виду..), если мощности его встроенного насоса всё равно не хватит и нужно устанавливать их дополнительно по этажам на ТП?.. Если всё равно нужна автономная система энергоснабжения? Плюс о дорогом сервисе и ремонте я уже говорил...Хороший котёл, о котором вы говорите за 17т.р. на 25кВ..- не бывает такого... Китай-Корею в принципе не рассматриваю. Если и буду связываться с подобным котлом - только БОШ и ничего другого! (имею опыт ремонта и обслуживания газовых котлов).
Что я вижу:
автор имеет опыт работ в котелках, потом ещё хвастается, что больше 10 лет проработал....
Вопрос: что нужно автору от форумчан?
p
pravda-da
18:51, 23.01.2014
потом ещё хвастается, что больше 10 лет проработал....
ОГО-го! Да мы на конфликт нарываемся!..
"Хвастается", да ещё "больше 10 лет" - бессовестное враньё и передёргивание
От вас лично ничего больше не нужно. Ваш опыт и знания с учётом вашего вранья..., спасибо, обойдёмся.
Вопрос: что нужно автору от форумчан?
Сначала прочитайте всё внимательно, а потом задавайте глупые вопросы.
Я вас поблагодарил за ваши схемы. Ещё раз спасибо и больше не трудитесь, без вас обойдёмся.
с
странник_r66
19:26, 23.01.2014
ОГО-го! Да мы на конфликт нарываемся!..
Есть подозрение, что уже нарвались. Учите матчасть и нарабатывайте опыт.
Постройте , для начала, свой 3 дом. На 4 будет легче. Заполните инфу. Расскажите, где , как строите... Коробкуто как скидали, во что обошлась......А так-бот. Студент.....
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2014 19:42]
v
-= VК =-
19:39, 23.01.2014
С нуля ведь проект и я диктую им данные.
у вас ТУ (технические условия) на газоснабжение - на руках?
так то в ТУ все описано, и потребители, и гарантированный расход газа в час. там же и описано оборудование, которое нужно будет подключить - газовая плита, котел или же газовая колонка
и потом уже по ТУ вам будут делать проект. если в ТУ у вас газовая колонка - ее и нужно будет установить. иначе если монтаж будет не по проекту - монтаж не примут и врезку не сделают
в общем какая то каша у вас в голове - нужно привести все в порядок.
Ну ваша сборка от Валтека для меня очень дорого, я же буду изголяться из...в общем это отдельный разговор.
ну вы прямо как не дом строите.
вы коллектор хотите на фитингах собрать? ну вперед, че :-)
там уже писали что кроилово ведет к попадалову
поищите может не валтековский а какой альтернативный коллектор купите - но имхо собирать коллектор на фитингах это бред.
Какие трубы на тёплый пол у вас? Плохо вижу на фото
бренд.
сшитый полиэтилен Vensida D16mm
p
pravda-da
20:00, 23.01.2014
гы
Это достаточно большое давление. Многие на меньшем работают без потери мощности.
Это достаточно большое давление. Многие на меньшем работают без потери мощности.
Я вам верю, но не могли бы вы представит примеры. Это поможет мне в выборе котла для моей системы.
Мой опыт ремонта придаёт мне направление пока не рассматривать настенники (ещё один камень в огород настенных и электрозависимых котлов) и это пока основывается на многих недостатках оных. Например:
1. Энергозависимость и причём нужна качественная энергия, следовательно хороший стабилизатор и система автоматического переключения на автономную систему питания. (в моём проектируемом варианте только внешний насос без сложной системы защит, и управления, как в настеннике.
2. Стоимость ремонта. Поменять плату управления, и др. комплектующие порой стоит как новый котёл купить.
3. То же давление газа, по пальцам перечесть, какие из котлов могут работать на пониженном давлении или при некачественном газе.
4. Котлу требуется ежегодная чистка. Ну, допустим для меня несложно, есть опыт, а вот обывателю придётся заплатить кругленькую сумму.
5. Настеннику со вторичным теплообменником подогрева ГВС обязательно требуется система очистки воды. Накипь во вторичном теплообменнике - это порой просто бедствие.
6. Снабжение ГВС настенник без "косвенного" бойлера выдаёт нестабильно и во время подготовки горячей воды отопление отключается.
7. Я знаю хороших специалистов по ремонту и наладке настенных котлов, считаю, что мне повезло, но мне до них далеко. А вот найти таковых в Екатеринбурге...не знаю не искал. Обычно монтажники устанавливают и не выполняют весь комплекс по наладке. А это чревато быстрым выходом из строя и перерасходом газа.
8. Бойлер косвенного подогрева ГВС усложняет схему, отбирает пространство в котельной, заставляет котёл работать на максимуме, что в свою очередь сокращает наработку на время эксплуатации теплообменника и других деталей - насосов, термопар, клапанов.
9. Я сравниваю настенный котёл с автомобилем. Есть немецкие, есть китайские. Как автомобиль через определённое время начинает ломаться, так и настенный котёл и с каждым годом всё чаще.
10. Сложность автоматики, схемы исполнения.
11. Конденсационник для меня ещё сложнее, я мало с ним работал.
В свете перечисленных причин, считаю, что в коттеджном строительстве или в строительстве загородного дома в какой-нибудь деревне все эти недостатки имеют важную роль. А я собрался строиться именно там.
Газовая служба города к вам приедет на вызов, но далеко не факт, что они смогут отремонтировать поломку и даже определить причину отказа. Зарплата у них низкая и специалисты все работают в компаниях с лицензией брендов.
Поэтому вначале я говорил, какой бы котёл я хотел купить, но бюджет стройки ставит "техническое условие" на недорогой напольный котёл и газовую колонку, которые я легко отремонтирую да там и ломаться нечему! И все недостатки, свойственные настенному котлу со сложной автоматикой, там отсутствуют.
От этих условий и родилась тема с целью и надеждой в будущем, когда стройка перестанет опустошать мой банковский счёт, я перейду на что-нибудь типа Бош, благо схема не потребует большой корректировки. Мне нужны советы, опыт, так как я имею представление о теме, работал в теме, но проектов не разрабатывал.
Интересно, сколько раз мне придётся здесь об этом рассказывать подобным s.enns?..
А теперь, форумчане, внимательно прочитаю все ваши контраргументы по настеннику и против простого напольника.
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2014 20:24]
a
aleks_kryger
20:06, 23.01.2014
Два энергонезависимых котла в середине каждого этажа для оптимизации длин труб. 9кВт на тп и 15кВт отопление+бойлер. не?
p
pravda-da
20:16, 23.01.2014
не!
p
pravda-da
20:21, 23.01.2014
вы коллектор хотите на фитингах собрать? ну вперед, че
там уже писали что кроилово ведет к попадалову
поищите может не валтековский а какой альтернативный коллектор купите - но имхо собирать коллектор на фитингах это бред
там уже писали что кроилово ведет к попадалову
поищите может не валтековский а какой альтернативный коллектор купите - но имхо собирать коллектор на фитингах это бред
Так я и не спорю, я направление дал для поисков и не только себе, надеясь узнать что-то новое, а не навязываемое производителями в единственном числе из-за того, что наши не делают...
Видел какие-то из пластика чёрного...какой это бренд?
v
-= VК =-
20:23, 23.01.2014
еще раз - у вас ТУ на руках?
p
pravda-da
20:32, 23.01.2014
еще раз - у вас ТУ на руках?
Нет, у меня пока только эскизы дома и расчёт коффициента теплопроводности ограждающих конструкций (Теремок) и бобосы на покупку участка на счёте в банке. Дом буду строить на участке с газом в любом случае без подряда. Электроэнергия в качестве питания котла или дрова исключены из возможности расчёта.
Кстати я не уверен, что применяю правильный расчет, например теплопотерь стен, потому что чувствую, что немного не допонимаю по формуле расчёта. Там сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопроводности и ещё как-то называют. Чё-то не втягиваю, слишком много инфы, голова кругом. Что же применять в формуле расчёта теплопотерь ограждающих конструкций всё-таки? Может объясните мне, пожалуйста?
p
pravda-da
20:59, 23.01.2014
у вас ТУ (технические условия) на газоснабжение - на руках?
так то в ТУ все описано, и потребители, и гарантированный расход газа в час. там же и описано оборудование, которое нужно будет
подключить - газовая плита, котел или же газовая колонка
и потом уже по ТУ вам будут делать проект. если в ТУ у вас газовая колонка - ее и нужно будет установить. иначе если монтаж будет не по проекту - монтаж не примут и врезку не сделают
так то в ТУ все описано, и потребители, и гарантированный расход газа в час. там же и описано оборудование, которое нужно будет
подключить - газовая плита, котел или же газовая колонка
и потом уже по ТУ вам будут делать проект. если в ТУ у вас газовая колонка - ее и нужно будет установить. иначе если монтаж будет не по проекту - монтаж не примут и врезку не сделают
Так я и не возражаю, что каша в голове.
Есть газ на участке. Наверно уже известно давление газа и что на этом давлении можно установить. Вернее, прежде чем купить этот участок, я это всё гарантированно узнаю. Оформил покупку.
Рисую проект (без подряда), ещё раз консультируюсь в соответствующей службе и делаю заявку на ТУ, соответственно предлагая свои варианты газового оборудования и свои хотелки по его размещению. В таком порядке??
p
pravda-da
21:38, 23.01.2014
http://www.teplo-standart.com/photo/teplye-poly/
Вот нарыл на одной фотке самодельный узел подмеса для ТП. Мужик сэкономил на смесительном узле конкретно! Вручную правда регулировка..
Вот нарыл на одной фотке самодельный узел подмеса для ТП. Мужик сэкономил на смесительном узле конкретно! Вручную правда регулировка..
p
pravda-da
21:42, 23.01.2014
http://www.teplo-standart.com/photo/otoplenie/
А здесь, он повторил мои слова о коллекторе из тройников, а интересна и непонятна фотка предпоследняя - Бойлер косвенного нагрева..
А здесь, он повторил мои слова о коллекторе из тройников, а интересна и непонятна фотка предпоследняя - Бойлер косвенного нагрева..
d
dЭnis
21:51, 23.01.2014
Мужик сэкономил на смесительном узле конкретно
И сколько это он интересно сэкономил то? Зачем огород городить????
v
-= VК =-
22:02, 23.01.2014
Так я и не возражаю, что каша в голове.
Есть газ на участке.
Есть газ на участке.
труба на участке не говорит о том что вас к ней подключат
узнавайте кто собственник трубы и сколько возьмет за подключение
возможен вариант с малым давлением газа и вас ни за какие ковришки к трубе не подключат. от этого и пляшите.
участка нет, дома нет а вы осуждаете как сэкономить на обогреве. не бегите впереди паровоза, то что вы намерены наэкономить на самосборке коллектора из фитингов - это просто "пшик" по сравнению с теми затратами (и в том числе неучтенными) с которыми вы встретитесь до момента монтажа отопления.
Там сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопроводности и ещё как-то называют. Чё-то не втягиваю, слишком много инфы, голова кругом. Что же применять в
формуле расчёта теплопотерь ограждающих конструкций всё-таки? Может объясните мне, пожалуйста?
теремок правильно считает. считайте что бы коэф. был не менее чем 3,5
разбирайтесь на примере "бумажных" расчетов, их полно в интернете.
p
pravda-da
22:16, 23.01.2014
возможен вариант с малым давлением газа
и вас ни за какие ковришки к трубе не подключат. от этого и пляшите.
и вас ни за какие ковришки к трубе не подключат. от этого и пляшите.
так я вроде о том же..
по сравнению с теми
затратами (и в том числе
неучтенными) с которыми вы встретитесь до момента монтажа отопления.
неучтенными) с которыми вы встретитесь до момента монтажа отопления.
будьте уверены, представляю. Вот и тему эту замутил, зная об этом.
разбирайтесь на примере "бумажных" расчетов,
их полно в интернете.
Спасибо за совет, я думал вы знаете... этим и занимаюсь вроде...
с
Ссыч
22:18, 23.01.2014
Может объясните мне, пожалуйста?
я считал поблочно, с помощью теплорасчет.рф
v
-= VК =-
22:59, 23.01.2014
Спасибо за совет, я думал вы знаете... этим и занимаюсь вроде...
да я то знаю, и себе всякие разные вариации считал
не вижу смысла набивать все формулы по тепловым расчетам. погуглите - если с физикой хотя бы на уровне школьного курса "на ты", то разберетесь без проблем. там все просто. ни интегралов ни дифференциалов нет - просто одни формулы.
Мужик сэкономил на смесительном узле конкретно! Вручную правда регулировка..
а что это вручную, там клапан у него стоит так то.
Котёл конорд между прочим может работать на
пониженном давлении газа - всего 0,6!!!
Вы меня видимо не слушаете, повторю еще раз, конорд не выдаст заявленные 25 кВт, если он будет в проекте, то они привяжутся к его расходу, а он занижен, либо мощность завышена (скорее второе, так как её в отличии от расхода газа не измерить).
В вопросе надежности, работа стального напольника на низких параметрах, как раз таки наоборот сокращает его службу, даже будучи энергонезависимым у него есть механика, которая от частых циклов будет помирать, если котел будет работать в нормальных для него режимах, то:
1) реже будет вкл. выкл. (снижение циклов для клапанов, уменьшение общего времени работы, и потерь тепла через газоход)
2) Про ваши любимые объемы и расходы воды, что мы получаем в случае с низкой температуры в котловом контуре, узел подмеса почти всегда открыт на 100% насос (насосы) ТП весь расход берут из подающего коллектора, тем самым весь расход идет с гидрострелки. У гидрострелки есть один нюанс, расход котлового контура должен быть не меньше чем расход по коллекторам, объемы воды при использовании ТП как уже выяснили больше, и у вас скорее всего получиться, что расходы в доме будут больше и гидрострелка перестанет работать. Если у вас температура котлового контура выше, то начинает работать узел подмеса, и уменьшаете расходы через гидрострелку.
3) Если один производитель пишет что температура подачи его котлов может быть 40 гр. без риска конденсата, а другой пишет, что нужно минимум 65 гр., это не значит, что у первого какой-то другой котел, это просто говорит о том, что первый врет, физика процессов в топке у них одинаковая, и конденсат выпадает в точке росы, и не смотрит на марку котла.
По поводу экономии на коллекторах ТП. Если в помещении несколько Контуров ТП (гараж, большой хол) то отсекающий клапан можно ставить на гребенку этого помещения

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На 4 контура один клапан, тут отдельная магистраль (так как это на конвекторы) но если все например низкотемпературное отопление, то можно сделать - сначала идет коллектор с расходомерами и клапанами на каждый контур (прихожая, санузлы) после них клапан и простой коллектор на несколько выходов.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На 4 контура один клапан, тут отдельная магистраль (так как это на конвекторы) но если все например низкотемпературное отопление, то можно сделать - сначала идет коллектор с расходомерами и клапанами на каждый контур (прихожая, санузлы) после них клапан и простой коллектор на несколько выходов.
13:30, 24.01.2014
Цитата:
От пользователя: s.enns
потом ещё хвастается, что больше 10 лет проработал....
ОГО-го! Да мы на конфликт нарываемся!..
"Хвастается", да ещё "больше 10 лет" - бессовестное враньё и передёргивание
От вас лично ничего больше не нужно. Ваш опыт и знания с учётом вашего вранья..., спасибо, обойдёмся.
От пользователя: s.enns
потом ещё хвастается, что больше 10 лет проработал....
ОГО-го! Да мы на конфликт нарываемся!..
"Хвастается", да ещё "больше 10 лет" - бессовестное враньё и передёргивание
От вас лично ничего больше не нужно. Ваш опыт и знания с учётом вашего вранья..., спасибо, обойдёмся.
жаль не скопировал ваши посты раньше, а то что не пост, то
[Сообщение изменено пользователем]
ну и немного скопировал, так сказать для истории
На баню надо вывести отдельно подачу и обратку до гидрострелки наверно запитаться..и организовать там свой насосносмесительный узел на ТП
4. Мои друзья, например, в этот бак натолкали серебра и теперь у них чудо вода!
из бака вода поступает на напорный насос, с которого на потребители ГВС и ХВС. Поступает сверху
вниз. Бак стоит на высоте допустим 50см от пола котельной, а насос с гидроаккумулятором ниже или на уровне (лучше на уровне или чуть выше, чтобы отстоявшаяся грязь в баке в магистраль не поступала. А ещё лучше фильтры поставить после этого насоса, а не после скважины). Этому насосу достаточно, чтобы
вода самотёком затекла на рабочий орган, дальше он подхватит и будет качать. Это общепринятая схема, если не хотите часто заниматься ремонтом автоматики пуска скважинного насоса и самого насоса. Да и главнейшая цель - пассивного подогрева воды в тёплой котельной- это экономия газа.
Да, не допонимаю я пока зависимость между мощностью и температурой котла на выходе и на тёплых полах. Так вы и не даёте разъяснения толкового, только "журите" как школьника.
Я считаю, что котёл выдавая температуру 50 С и при этом находясь в настройках на середине (между минимумом и максимумом) регулировки (например ручка температуры на 50 С, а не на 90 С) и работает не на полную мощность, а где-то на 25% и того меньше! Ваши объяснения меня к другому пока не подвинули ни на йоту!
Определяющим является объём воды в системе. если её много, то котёл будет работать на настройке 90 С (макс.) и не будет справляться нагревать её. Если мало, то и на 40 С котёл будет плохо работать и перегревать систему. Автоматика будет с ума сходить. Есть опыт.
Нужен баланс мощности и объёма воды. А с ТП ещё сложнее. Вот я и ищу ответы.
Я считаю, что котёл выдавая температуру 50 С и при этом находясь в настройках на середине (между минимумом и максимумом) регулировки (например ручка температуры на 50 С, а не на 90 С) и работает не на полную мощность, а где-то на 25% и того меньше! Ваши объяснения меня к другому пока не подвинули ни на йоту!
Определяющим является объём воды в системе. если её много, то котёл будет работать на настройке 90 С (макс.) и не будет справляться нагревать её. Если мало, то и на 40 С котёл будет плохо работать и перегревать систему. Автоматика будет с ума сходить. Есть опыт.
Нужен баланс мощности и объёма воды. А с ТП ещё сложнее. Вот я и ищу ответы.
Чем больше расход - больше воды - если может сильнее нагреть - выше мощность.
Чем меньше расход - меньше воды - но больше не может сильнее нагреть - меньше мощность. Потому, что не может прокачать всю воду за период, когда обратка потока охлаждается настолько, что он не успевает её снова нагреть. Слишком много воды, расход не успевает её нагреть, она снова охлаждается в системе.
Есть такие слова - горелка газовая, камера сгорания, теплообменник. Все они влияют на мощность нагрева воды в котле, а не только расход насоса.
Чем меньше расход - меньше воды - но больше не может сильнее нагреть - меньше мощность. Потому, что не может прокачать всю воду за период, когда обратка потока охлаждается настолько, что он не успевает её снова нагреть. Слишком много воды, расход не успевает её нагреть, она снова охлаждается в системе.
Есть такие слова - горелка газовая, камера сгорания, теплообменник. Все они влияют на мощность нагрева воды в котле, а не только расход насоса.
2000л никогда не нагреет! внизу будет греть - вверху будет охлаждаться (моя перва история). Если только не будет мощнейшей плитки, подогревающей дно чайника-цистерны и вокруг всей этой цистерны обмотать на
1000 оборотов спираль нагревательную!!! Вы сами в своём вопросе ответили, но моими доводами.
1л он нагреет за минуту и будет выкипать (моя вторая история), а 20 литров он нагреет за допустим 1 час при плотно закрытой крышке тазика. Но сколько при этом потратится эл. энергии (или газа) по сравнению, чем за минуту 1 л? - вы снова ответили на свой вопрос моими рассуждениями. Идеального дома без теплопотерь не бывает. Чем больше труб, тем больше энергии надо их нагреть (они же отдают тепло воздуху, как и пол). Чем больше объём воды (а больше труб - больше объём воды!), тем больше надо потратить энергии, чтобы её нагреть и чтобы она передала энергию воздуху через радиатор или тёплый пол.
1л он нагреет за минуту и будет выкипать (моя вторая история), а 20 литров он нагреет за допустим 1 час при плотно закрытой крышке тазика. Но сколько при этом потратится эл. энергии (или газа) по сравнению, чем за минуту 1 л? - вы снова ответили на свой вопрос моими рассуждениями. Идеального дома без теплопотерь не бывает. Чем больше труб, тем больше энергии надо их нагреть (они же отдают тепло воздуху, как и пол). Чем больше объём воды (а больше труб - больше объём воды!), тем больше надо потратить энергии, чтобы её нагреть и чтобы она передала энергию воздуху через радиатор или тёплый пол.
И снова вы сами ответили на свой вопрос - холодную воду 7-10 С котёл будет нагревать до 42 комфортных для мытья градусов С с
одним расходом газа (ему ведь надо по программе разогнать горелку так, чтобы она нагрела эти 12л/мин за минуту. И эту же воду но 18 градусов С, отстоявшуюся и согревшуюся сутки в тёплой котельной, этот же котёл нагреет совсем другим объёмом газа - горелке легче, у неё та же задача - за минуту выдать
те же 12 л. Ведь за минуту с 7 С она может и не справиться с задачей, если одновременно жена моет посуду, тёща принимает душ, а я мою руки после ремонта машины. У кого-то пойдёт холодная вода. Догадываетесь у кого?
Я сдаюсь только с
целью сохранения приятной дискуссионной обстановки на моей ветке.
Ответьте мне пропагандисты высокотемпературных котлов -
если отбросить проблему росы, то почему нельзя по такому же принципу подогрева тёплых полов сделать и с температурой, но не 70-90 Ц, а более нежной 40-50 Ц?!
если отбросить проблему росы, то почему нельзя по такому же принципу подогрева тёплых полов сделать и с температурой, но не 70-90 Ц, а более нежной 40-50 Ц?!
НО! Есть потери энергии, например в гидравлических закутках фитингов, поворотах и углах труб, клапанах, кранах, и пр. Эта энергия также отдаётся и мимо прибора
отопления, нагревая по пути всё, что ни попадя и даже воздух в котле, металл котла, и воздух в котельной, воздух в трубном канале, стены и бетон через который труба проходит и пр.! Нет идеальной схемы, где бы энергия вся до копеечки отдавалась бы радиаторам. Особенно это актуально в больших
системах, поэтому априори маленькая система (с меньшим объёмом воды) лучше сохраняет энергию, но полы то всё равно нужно нагревать. И здесь играет роль всё - от скорости потока, до объёма потока в сечении трубы, от температуры прямого и косвенного (при передачи теплоносителем после подмеса горячей
или холодной обратки. Всё играет роль. И мощность котла в первую очередь.
Поэтому обобщая могу сказать, что 90Ц и 45Ц это то, что котёл выдаёт при определённой мощности во время включения по сигналу автоматики. Только сравните - в настеннике вам нужно регулятором или кнопками выставить эту температуру 90Ц - а ведь это МАКСИМУМ этого котла! А в "моём" напольнике я выставляю 45 - и это МИНИМУМ моего котла! Так какой котёл будет меньше расходовать газа? Мой будет всегда холодный, а настенник всегда будет кипеть и копить накипь внутри теплообменников обоих! А мой будет внутри всегда чистенький и не прогорит раньше срока.
Поэтому, я всё ещё убеждён, что систему можно настроить на низкую температуру и котлу будет по барабану, он не будет нагреваться и перегреваться, а спокойно будет выдавать также дозированно требуемую температуру на заданный объём воды. Только нужен точный расчёт.
Пришла мысль, что гидрострелку нужно делать в моём случае отключаемую (подключаемую) в каких-то режимах, либо на неё подавать не каждую ветку/петлю...ну как-то что-то в воздухе вот вертится, что вот-вот схвачу это решение-идею..!
Поэтому обобщая могу сказать, что 90Ц и 45Ц это то, что котёл выдаёт при определённой мощности во время включения по сигналу автоматики. Только сравните - в настеннике вам нужно регулятором или кнопками выставить эту температуру 90Ц - а ведь это МАКСИМУМ этого котла! А в "моём" напольнике я выставляю 45 - и это МИНИМУМ моего котла! Так какой котёл будет меньше расходовать газа? Мой будет всегда холодный, а настенник всегда будет кипеть и копить накипь внутри теплообменников обоих! А мой будет внутри всегда чистенький и не прогорит раньше срока.
Поэтому, я всё ещё убеждён, что систему можно настроить на низкую температуру и котлу будет по барабану, он не будет нагреваться и перегреваться, а спокойно будет выдавать также дозированно требуемую температуру на заданный объём воды. Только нужен точный расчёт.
Пришла мысль, что гидрострелку нужно делать в моём случае отключаемую (подключаемую) в каких-то режимах, либо на неё подавать не каждую ветку/петлю...ну как-то что-то в воздухе вот вертится, что вот-вот схвачу это решение-идею..!
Вопрос, а будет ли он способен регулировать температуру тёплых полов, если с котла будет идти 45-50 Цельсия или он только от 60 до 90 от котла воспринимает? Я в принципе должен рассмотреть все возможные варианты, прежде чем полностью отказаться
от своей идеи или наоборот своё что-то придумать.
Снабжение водой от скважины через систему водоподготовки с резервом воды примерно 400-800л. и применением гидроаккумулятора от бака резерва холодной воды для поддержания ГВС и
ХВС требуемого давления воды. Преимущества этой схемы на мой взгляд мы тоже немного ранее обсудили.
Пока я считаю, что заложу в проект газоснабжения дома газовикам хорошую простую и мало ломающуюся газовую колонку, также как и
котёл электронезависимую, которая будет нагревать ГВС до 38-45 Цельсия и питаться (уже говорил от бака отстоявшейся и нагретой до комнатной температуры воды, накаченной со скважины и дело сделано
а почему сразу не дадут, если я
буду настаивать?
Мой опыт ремонта придаёт мне направление пока не рассматривать настенники
p
pravda-da
13:56, 24.01.2014
Автор: s.enns (Отправить письмо) (ЛС) (О пользователе)
Дата: 24 Янв 2014 13:30
Дата: 24 Янв 2014 13:30
Не заболел ли часом, уважаемый? Обиделся на меня, бедолага? Да ладно, не обижайся, Сам ведь виноват, будь ласков и люди к тебе потянутся...
p
pravda-da
14:04, 24.01.2014
Ох и трудное это дело считать петли ТП... На втором этаже танцев с бубнами вокруг расчётов петель до меня дошло, что сначала нужно зоны определить, тогда легче заранее прикинуть примерно одинаковую длину петель. Устал считать, рисовать и стирать, и закрашивать, решил передохнуть и набросал схему на
суд форумчан, уважаемые форумчане.
Слева внизу другой вариант гидрострелки с насосом на подаче перед коллекторами вторичного контура. У меня вопрос, что вообще можно убрать лишнее? Имеет ли право на жизнь оба варианта? Какой лучше справится с регулированием и потоком (не запрёт ли)? Пригодится ли 3- ходовой клапан, который я впихнул на подаче? и пр. и т.д. Потянет ли при ОДНОМ вторичном коллекторе все 16 петель обоих этажей? Жду вашей критики и как всегда бесплатных советов.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Слева внизу другой вариант гидрострелки с насосом на подаче перед коллекторами вторичного контура. У меня вопрос, что вообще можно убрать лишнее? Имеет ли право на жизнь оба варианта? Какой лучше справится с регулированием и потоком (не запрёт ли)? Пригодится ли 3- ходовой клапан, который я впихнул на подаче? и пр. и т.д. Потянет ли при ОДНОМ вторичном коллекторе все 16 петель обоих этажей? Жду вашей критики и как всегда бесплатных советов.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru