Обычный газовый котёл и тёплые полы без гидрострелки
a
~a~nt~y~
10:35, 22.01.2014
К сожалению для вас, я не ваш клиент
Врагу такого клиента не пожелаешь
Вы похожи на пациента, который пытается научить врача лечить, не следует рекомендациям и назначениям, а потом в инете пишет на форумах, что врачи ничего на знают и не умеют...
P.S. хотел помочь, получилось как всегда...
Ну удачи вам...
10:44, 22.01.2014
Ответьте мне пропагандисты высокотемпературных котлов -
если отбросить проблему росы, то почему нельзя по такому же принципу подогрева тёплых полов сделать и с температурой, но не 70-90 Ц, а более нежной 40-50 Ц?!
если отбросить проблему росы, то почему нельзя по такому же принципу подогрева тёплых полов сделать и с температурой, но не 70-90 Ц, а более нежной 40-50 Ц?!
6. Котёл работает при тех же условиях, только на пониженной температуре. ГВС не надо греть. Нагревать до 90 Ц первичный контур котла не надо! Котёл работает на пониженной мощности, увеличивая свой срок до первой поломки!
ага, горелки это скажите...
Я думаю, что если мне удастся найти решение по росе, по настройке автотемпературы системы, то сумма экономии по энергоносителям по напольнику будет явно больше, чем у настенника,
нет, настенник экономичнее...
вот пару схемок с напольником, но можно и настенник поставить
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
10:52, 22.01.2014
"Правда-да" ваш вариант 4 фото, для экономии, ставим один смесительный узел вместо двух (как выше говорил в теме), а самую горячую ветку (где преблуда с вентилятором) оставляем на резерв для радиаторов
10:55, 22.01.2014
первичный контур утепляем и котёл работает в диапазоне 70-90 град, с дельтой не больше 20 град, постоянно поддерживая температуру в бойлере, теплые полы по мере остывания будут подпитываться от гидрострелки
сейчас читают
p
pravda-da
12:23, 22.01.2014
Ну удачи вам...
Неправильно! Вы отмахулись неуважительно от меня - я ответил. Счёт равный. Теперь снова оба активно принимаем участие в обсуждении. Ваша информация очень ценна для меня. Вы как спец, можете сказать величину погрешности моих расчётов, а это важно!
p
pravda-da
12:24, 22.01.2014
s.enns
Супер! Буду внимательно изучать инфу. Спасибо!
v
-= VК =-
17:35, 22.01.2014
объясните -зачем огород гороить?
берется котел с бойлером (ну или без бойлера), подключается к valtec-овскому смесительному узлу combimix, устанавливается нужны коллектор по количеству опять же о vatec и евроконусами подключается петли ТП (желательно из сшитого полиэтилена), настраивается и вуаля - и вопрос решен. на котле любая температура, в ТП выставленная на комбимиксе.
берется котел с бойлером (ну или без бойлера), подключается к valtec-овскому смесительному узлу combimix, устанавливается нужны коллектор по количеству опять же о vatec и евроконусами подключается петли ТП (желательно из сшитого полиэтилена), настраивается и вуаля - и вопрос решен. на котле любая температура, в ТП выставленная на комбимиксе.
p
pravda-da
19:40, 22.01.2014
на котле любая температура, в ТП выставленная на комбимиксе.
14470р. (только на сайте) и вечная зависимость от Валтека... На его коллектора на 12 петель смотрю аш слюнки текут! Но цена.. - от 19,5 тыров вместе с приборами!!! За эти деньги можно собрать всю котельную на гидрострелке и ещё останется.. Гарантия, сервис и пр. - это из минусов. А остальное в принципе всё отлично.
Вопрос, а будет ли он способен регулировать температуру тёплых полов, если с котла будет идти 45-50 Цельсия или он только от 60 до 90 от котла воспринимает? Я в принципе должен рассмотреть все возможные варианты, прежде чем полностью отказаться от своей идеи или наоборот своё что-то придумать.
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2014 20:03]
с
странник_r66
19:59, 22.01.2014
Я в принципе должен рассмотреть все возможные варианты, прежде чем полностью
отказаться от своей идеи или наоборот своё что-то придумать.
отказаться от своей идеи или наоборот своё что-то придумать.
Постройте свой 3 дом и ещё штук много для других.
Халявная курсовая в школе- далеко не свой дом. Для начала-рассказ о строительстве коробки под инженерные хотелки в студию.
PS Есть ощущение, что московский бот обкатывает программу по общению в инете по теме отопление ТП..
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2014 20:19]
p
pravda-da
22:25, 22.01.2014
"Правда-да" ваш вариант 4 фото, для экономии, ставим один смесительный узел вместо двух (как выше говорил в теме), а самую горячую ветку (где преблуда с вентилятором) оставляем на резерв для радиаторов
Упрощаем схему до неприличия, как рисует в своих типовых альбомах Валтек:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Всё здесь регулируется вручную, начиная от давления газа и температуры котла до расхода в каждой ветке и в каждом коллекторе.. Всего один насос и котёл, работающий в низкотемпературном режиме. Диаметры труб чётко Валтеком определены - от котла до коллекторов - 26, от коллекторов на тёплые полы - 16 (это должно подтвердится моим расчётом). Большинство монтажников именно такими трубами и поступают в домах до 200 кв.м. В принципе у меня почти 200 (210).
Не скрывал, что хочу сэкономить на этапе пуска котельной. НО обязательно нужно предусмотреть при монтаже этой схемы в будущем установку автоматики, расходомеров и смесительного блока (возможно). Возможна в будущем и без проблем установка навороченного 2-х контурного настенного котла с красивыми Валтековскими прокаченными на 100% коллекторами с датчиками температуры.
Пока с точки зрения монтажника-сантехника и самоучки-проектировщика, озабоченного бюджетом, по моему это самое выгодное решение. Да, самое главное - гидрострелка встанет, как вы понимаете между этажными коллекторами и кранами подачи и обратки. без неё не обойтись. Мне кажется, что уточняющим решением будет установить гидрострелку на бойпасной линии с целью - а вдруг перегрева полов напрямую от котла не будет, о чём меня пугали и образования росы тоже (тогда гидрострелка и не нужна вовсе будет)? Тогда добавится 4 крана на 3/4" и немного трубы на 26 и чуток сопротивления в гидравлической схеме.
Отвечая одновременно странник_r66, скажу, что:
поэтажные схемы я разместил пару-четвёрку страниц назад. Дом планируется очень тёплый - Коф. теплопероводности стен не менее 4, крыши тоже, пола по фундаментной плите не менее 2,99. Окна пластиковые 2-х камерные. Ворота гаража утеплённые.
В настоящий момент вы можете наблюдать и помогать советами и рацпредложениями, чему буду очень рад и премного благодарен.
Таким образом, я изучаю возможность и одновременно проектирую свою систему отопления водяными тёплыми полами (почти на 80-90%), если не хватит, то в резерве будет стоять несколько низкотемпературных радиаторов, запитанных от тех же коллекторов низкой температуры. Необходимо решить подспутно задачу-осложнение использования одноконтурного котла, напольного, энергонезависимого на низкой температуре, предельной по образованию росы на теплообменнике. Решение пока одно - это гидрострелка.
ГВС планируется газовым проточным водоподогревателем типа.. (выбор позже). Снабжение водой от скважины через систему водоподготовки с резервом воды примерно 400-800л. и применением гидроаккумулятора от бака резерва холодной воды для поддержания ГВС и ХВС требуемого давления воды. Преимущества этой схемы на мой взгляд мы тоже немного ранее обсудили.
Экономии хочу достигнуть за счёт изготовления комплектующих схемы и монтажа схемы собственными руками (благодаря небольшому опыту), для этого ищу опыт людей и им сердечное спасибо за информацию ранее предоставленную.
Жду вашей критики, уважаемые коллеги по опыту.
p
pravda-da
22:30, 22.01.2014
http://www.valtec.ru/document/technical/techdoc/te...
Схему взял отсюда.
Но я просто в восторге от этого исполнения: http://www.valtec.ru/document/technical/combi-VALT...
Просто сказка для сантехника-монтажника!
Схему взял отсюда.
Но я просто в восторге от этого исполнения: http://www.valtec.ru/document/technical/combi-VALT...
Просто сказка для сантехника-монтажника!
r
RomB
22:53, 22.01.2014
Упрощаем схему до неприличия...
моя схема. Котел двухконтурный baxi lc3 24fi со встроенной погодозависимой автоматикой, недельным программированием и выносной панелькой-комнатным реостатом -35тр. В резерве электро котел на 9кВт-6тр плюс насос
вило 6-25 4тр. Труба pert weser 16мм на 1этаже, 20мм на 2 этаже. Итого 12контуров по 100м. Коллекторы weser на 6петель 2штуки по 7тр. Обвязка котельной полипропиленом 25мм. В линии гвс котла электро бойлер накопитель на 100л. Через год перестал работать-вырубает УЗО. Отключил. На втором нежилом этаже холоднее на 2-3 градуса из-за ламината и бОльших теплопотерь. Напрашиваются отдельные узлы подмеса на каждый этаж. Бюджет переделок около 20тр. Но неохота) проще гостям включить радиатор в спальне, если мерзнут.
Счастлив третью зиму.
f
fender
23:51, 22.01.2014
RomB
Baxi норм выбор? Остановился на 1300 in, жилая площадь 160 кв.
Котел двухконтурный baxi lc3 24fi со встроенной погодозависимой автоматикой, недельным
программированием и выносной панелькой-комнатным реостатом -35тр
Звучит мегаоптимистично, мой стоит 40 т.р. пустой, как говорится, как барабан. Для ПМЖ брать настенник не будет неоправданным риском? Так бы, конечно, сразу минимум хлопот, особенно по дымоходу и горячему водоснабжению. Но что-то боязно, есть смысл бояться?
Еще вопросец, по незнанке мне впарили трубу PN20, хотя я просил ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ. Дома обнаружил, но не расстроился, решил не ругаться, а провести эксперимент. Где в штробе прихватил трубу пеной, с виду все ок; где труба свободно лежит -- о...ть как расширилась и выперла внутрь комнаты. Трубу пустил за плинтусом, все выковыривать и покупать PN25? Та которую купил, армирована стекловолонком, и PN25 в СТКС-е тоже такая же, не будет аналогичной лажи?
08:47, 23.01.2014
с виду все ок; где труба свободно лежит -- о...ть как расширилась и выперла внутрь комнаты.
не учли тепловое расширение
Но я просто в восторге от этого
исполнения:
если ещё раз услышу от вас слово "валтек" пожалуюсь модеру
рекламой вонять начало
Пока с точки зрения монтажника-сантехника и самоучки-проектировщика, озабоченного бюджетом, по моему это
самое выгодное решение. Да, самое главное - гидрострелка встанет, как вы понимаете между этажными коллекторами и кранами подачи и обратки. без неё не обойтись. Мне кажется, что уточняющим решением будет установить гидрострелку на бойпасной линии с целью - а вдруг перегрева полов напрямую от котла не
будет, о чём меня пугали и образования росы тоже (тогда гидрострелка и не нужна вовсе будет)
Гидрострелка это ваш парашют, вы в любом случае допустите ошибку в проектировании ТАКОЙ системы, а ГС сбалансирует систему. Ещё чем удобна ГС, так это можно потом с настенника перейти на напольник без переделок вообще
сейчас ставить дешманский котёл, через годика четыре, когда Дом заработает, то вам уже будет понятней какой котёл поставить...
f
fender
08:50, 23.01.2014
не учли тепловое расширение
она армирована стекловолокном, такое расширение в порядке вещей?
09:02, 23.01.2014
Цитата:
От пользователя: s.enns
не учли тепловое расширение
она армирована стекловолокном, такое расширение в порядке вещей?
От пользователя: s.enns
не учли тепловое расширение
она армирована стекловолокном, такое расширение в порядке вещей?
на память грю, могу и ошибиться, не армированная 25я до 9 мм на метр, армированная до 5 мм...
так же от производителя зависит...
m
_mike
10:34, 23.01.2014
Для общего развития и систематизации знаний хочу предложить ознакомиться с серией статей Хаванова Павла Александровича - заведующий кафедрой МГСУ, профессор, доктор технических наук.
В свое время, мне они очень помогли в плане понимания, в каких условиях должны работать теплогенераторы.
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/1/2/1_2.ht...
Источники теплоты автономных систем теплоснабжения
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/2/2/2_2.ht...
Системы теплоснабжения от автономных теплогенераторов
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/3/2/3_2.ht...
Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2014 10:36]
В свое время, мне они очень помогли в плане понимания, в каких условиях должны работать теплогенераторы.
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/1/2/1_2.ht...
Источники теплоты автономных систем теплоснабжения
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/2/2/2_2.ht...
Системы теплоснабжения от автономных теплогенераторов
http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2002/3/2/3_2.ht...
Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2014 10:36]
p
pravda-da
10:40, 23.01.2014
рекламой вонять начало
Скорее антирекламой. Такие цены мне не потянуть. Сейчас считаю петли по 1-му этажу, так пока на 9 петель вроде выходит, надо ещё предусмотреть про запас на радиаторы хотя бы 3 шт., получается уже 12 петель, а их коллектор на 12 петель стоит... - "умотаться и умереть не встать"!.. Жалобщики нам не нужны. Лучше по делу больше. А за совет спасибо.
v
-= VК =-
11:43, 23.01.2014
14470р. (только на сайте) и вечная зависимость от Валтека... На его коллектора на 12 петель смотрю аш слюнки текут! Но цена.. - от 19,5 тыров вместе с приборами!!! За эти деньги можно собрать всю котельную на гидрострелке и ещё останется.. Гарантия,
сервис и пр. - это из минусов. А остальное в принципе всё отлично.
общий большой коллектор можно собрать из маленьких.
комбимикс в леруа около 10 т.р. без насоса. насос отдельно
Вопрос, а будет ли он способен
регулировать температуру тёплых полов, если с котла будет идти 45-50 Цельсия или он только от 60 до 90 от котла воспринимает?
там на подаче стоит термоголовка. если температура теплоносителя на подаче будет меньше чем выставленная на термоголовке - последняя откроется и котловая вода полностью пойдет в теплые полы. т.е. какая температура на котле - такая и в теплых полах. если температура на подаче будет выше, чем температура, выставленная на термоголовке, то узел сам будет подмешивать обратку с петель теплых полов в подачу с котла и подавать в подачу теплых полов.
baxi lc3 24fi
тоже смотрел на луна комфорт, но максимум 24 кВт. мало.
получается уже 12 петель, а их коллектор на 12 петель стоит... - "умотаться и умереть не
встать"!..
у меня стоит на 14 петель. 2х7. между ними дополнительные термоманометры, на подаче ТП и обратке ТП.
Сейчас считаю петли по 1-му этажу, так пока на 9 петель вроде выходит, надо ещё предусмотреть про запас на
радиаторы хотя бы 3 шт., получается уже 12 петель
херней, извините,занимаетесь
собирается _ОДИН_ большой коллектор, сверху подача с котла, снизу обратка с котла. слева направо: коллектор для радиаторов, комбимикс с насосом, сборный коллектор теплых полов.
мое исполнение:
p
pravda-da
13:16, 23.01.2014
херней, извините,занимаетесь
Согласен, понял ошибку. На тёплые полы после гидрострелки с одной температурой. На радиаторы с другой, погорячее. Даже лучше получается, не на 3 радиатора, а на "больше" можно зарезервировать лучей.
Ну ваша сборка от Валтека для меня очень дорого, я же буду изголяться из...в общем это отдельный разговор.
Какие трубы на тёплый пол у вас? Плохо вижу на фото бренд.
p
pravda-da
15:29, 23.01.2014
Для общего развития и систематизации знаний хочу предложить ознакомиться
Спасибо, ознакомился. Кое -что было новым. Многое уже знал, либо уже здесь обсудили/научили.
Есть одна интересная темка по организации ГВС. Опять же к моим условиям приземляю. Исходные данные:
1. Точек расхода ГВС в доме 7 шт.(3 душа, , 4 смесителя), но никогда или очень редко все они будут включаться одновременно. Максимум 2 от силы 3 - например душ и смеситель, или 2 душа и смеситель кухни или с/у. При этом эти совпадения будут происходить сугубо утром или вечером в будние дни. Баню пока в расчёт не берём. Количество проживающих 3-4 чел. Гостей считать пока не будем.
2. Система отопления низкотемпературная, максимальная температура теплоносителя в первичном контуре +50 (сомневаюсь, что будет +60..) Цельсия.
Пока я считаю, что заложу в проект газоснабжения дома газовикам хорошую простую и мало ломающуюся газовую колонку, также как и котёл электронезависимую, которая будет нагревать ГВС до 38-45 Цельсия и питаться (уже говорил от бака отстоявшейся и нагретой до комнатной температуры воды, накаченной со скважины и дело сделано. В смесителях душа, с/у и кухни кран горячей воды будет открываться один без холодного подмеса.
Бойлер электрический возможен только как аварийный вариант на время ремонта колонки, что в принципе почти ненужность.
Встроенный бойлер в газовом котле или отдельно стоящий от него запитанный и зависимый не катит (низкая температура), да и по объёму потребляемой воды в сутки вряд ли будет целесообразным выбором.
Дайте пожалуйста совет, что ещё можно придумать, можно со схемой, с названием и маркировкой оборудования.
15:46, 23.01.2014
Пока я считаю, что заложу в проект газоснабжения дома газовикам хорошую простую и мало ломающуюся газовую колонку,
Многое уже знал, либо уже здесь обсудили/научили.
ага, умный стал...
какую нах газколонку
ваш вариант 4 фото
обсудите тут возможен такой вариант для вас и вперёд...
газовщики вам по минимуму газ дадут, потом снова придётся согласовывать мощность потребителей, а это снова......
правильно...
попадалово на бабки
зы: скупердяга....
p
pravda-da
16:10, 23.01.2014
потом снова придётся согласовывать мощность потребителей
а почему сразу не дадут, если я буду настаивать? С нуля ведь проект и я диктую им данные. А есть ли у вас данные по расходу газа допустим котла одноконтурного с подключением бойлера (паспортные) и для сравнения котла 2-х контурного без бойлера, нужно сравнить, с какой стати газовики будут себя так вести. Они увидят расход газа по документам и перестанут ёрничать. Я так думаю. Вы думаете расход газа повысится что ли с колонкой по сравнению с зависимым от первичного контура бойлером? Основания? Опыт эксплуатации? Зачем так сразу не подумав бросаться в штыки? Котёл конорд между прочим может работать на пониженном давлении газа - всего 0,6!!! Это вам не настенник какой-нибудь, который от падения давления в магистрали вам покажет ошибку на своём дисплее!
Может вспомним нормы государственные... в доме должен быть газовый котёл, газовая плита, и газовая колонка. И новые сети так и планируют. Сейчас в большинстве случаев мало дают кВатт по электромощностям, а по газу ситуация значительно лучше.
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2014 16:35]
17:04, 23.01.2014
Цитата:
От пользователя: s.enns
потом снова придётся согласовывать мощность потребителей
а почему сразу не дадут, если я буду настаивать?
От пользователя: s.enns
потом снова придётся согласовывать мощность потребителей
а почему сразу не дадут, если я буду настаивать?
Я
так думаю.
гы...
Котёл конорд между прочим может работать на пониженном давлении газа - всего 0,6!!! Это вам не настенник какой-нибудь, который от падения давления в магистрали вам покажет ошибку на своём
дисплее!
гы гы
конденсационник пересасёт ваш Конорд
Может вспомним нормы государственные... в доме должен быть газовый котёл, газовая плита, и газовая колонка. И новые сети так и планируют
у вас строительство в существующем посёлке?