Обычный газовый котёл и тёплые полы без гидрострелки

pravda-da
15:12, 27.01.2014
От пользователя _mike
Попробуйте принять простой постулат: в системе отопления должно быть качественное регулирование


Доработаю схему, добьюсь качественного регулирования в первый год вручную, в будущем - применю автоматическое регулирование.


От пользователя _mike
(кстати краны имеют только два положения: открыт и закрыт, а регулировка протока осуществяется вентилями).


Если я кран закрою на половину или на 3/4, в чём будет разница по сравнению с вентилем кроме турбулентности? На 3-х ходовом кране вручную можно регулировать...

От пользователя _mike
возьмите хотя-бы эту схему:


50кВт и бойлер на 300л!!! НУ КУДА МНЕ НА 3-х человек столько? Не нужен бойлер для котла 20Квт и даже на 24кВт под вопросом. А колонка справится со своей задачей неплохо, включаясь только тогда, когда нужно. Котёл в низкотемпературном режиме будет экономить газ. Не нужно греть бойлер. Я уже столько плюсов привёл низкотемпературной системы, а противники и защитники высокотемпературных режимов ни одного довода, только склонение к автоматическому регулированию..
.
От пользователя Ссыч
В вашем случае определителсь по функциям ее
Гидравлического разделителя ? Гидравлической стрелки (от железнодорожной стрелки !!! распеделение потоков )?


Я вам одно, вы мне своё! Мощность котла 20-24кВт Отопление низкотемпературное. Вопрос - зачем ему гидрострелка (любая, пусть и жд... ;-) ??????
0
pravda-da
15:14, 27.01.2014
От пользователя Ссыч
Приезжайте в офис ко мне , в АСЦ. Покажу как и что выглядит
А также покажу к чему приводят попытки изобретения велосипеда.


Как-нибудь подъеду обязательно посмотреть. :-)
Проверим, что вы понимаете в ремонте того, что продаёте.
Обычно я своими сногсшибаемыми аргументами ставлю менагера в тупик и он бежит с вопросами к специалисту. (шутка это была, а то сейчас начнёте разводить разводилово...)

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 15:21]
0
-= VК =-
15:22, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
Не успеет, серебра накидаю в бак,

:-)
От пользователя pravda-da
Бойлер для семьи из 3-4 человек - экономически неэффективен, усложнения в ремонте и возможно в расходе газа, котёл постоянно работает при максимальной (приближенной к максимальной) мощности, что абсолютно не "айс" с точки зрения его наработки на отказ.

какая максимальная мощность у бойлера?
у меня вот встроенного в котел бойлера с подготовкой на +60 градусов объема 110 литров только только хватает что бы помыться в душе мне и жене. упрекнете меня что много воды трачу?
вам советую мокрое полотенце на батарее нагреть и обтираться им - самое экномное и простое ;-)
От пользователя pravda-da
Я вообще вижу, что пока высказываются люди, с ремонтом не сталкивающиеся и плохо понимающие эти проблемы. Прозрение приходит после первого крупного ремонта скважины, котла...

да да, тут одни лохи майонезные собрались. дилетанты хреновы :-)
сгорит насос - пойду куплю кубовую емкость, да.
От пользователя pravda-da
Короче, у меня такое впечатление, что здесь собрались продавцы косвенных бойлеров и котлов, озабоченные, чтобы их котлы работали подобно самовару на максимуме...

а у меня такое впечатление, что перед нами инженер-гений, который покруче будет всех вместе взятых инженеров фирм - изготовителей котлового оборудования.
3 / 1
pravda-da
15:30, 27.01.2014
От пользователя -= VК =-
встроенного в котел бойлера с подготовкой на +60 градусов объема 110 литров только только хватает что бы помыться в душе мне и жене...а у меня такое впечатление, что перед нами инженер-гений, который покруче будет всех вместе взятых инженеров фирм - изготовителей котлового оборудования.


110/12=9,166 минут!!! Выкиньте котёл со встроенным бойлером, он вас на газе раззорит! Колонка газовая Вектор 24вт даст столько воды, сколько нужно. Всё остальное время она будет ХО ЛО ДНА Я и газ не будет расходоваться! А ваш котёл будет с натугой потеть, чтобы 60Ц держать в вашем встроенном бойлере. То же самое с косвенным бойлером. Абсолютно и даже ещё труднее для котла! Вы достигаете цели путём огромных затрат! Стоимость бойлера (сравните с колонкой), котёл держать на нагрев бойлера (чтобы он нагрел до 60, нужно котёл нагреть до 80Ц!!! ), да и ещё чтобы он другим контуром грел отопление радиаторное, да ещё на тёплые полы не забывал отдавать часть мощности. Вы сравните, что я предлагаю в низкотемпературной системе. Белое и чёрное. Причём моё - белое! ;-)

Инженер-гений... во что превращается диспут людей, которые не могут оперировать фактами и аргументами...

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 15:32]
0 / 4
DYG
15:37, 27.01.2014
Хватит кормить тролля.
4 / 1
От пользователя pravda-da
110/12=9,166 минут!!! Выкиньте котёл со встроенным бойлером, он вас на газе раззорит! Колонка газовая Вектор 24вт даст столько воды, сколько нужно


не дает, батя тоже кричал, что хватит, а вот фигу, душ принимаешь, кто нить кран открыл с холодной - ожог, кто нить с горячей - холод :-)

семья 4 человека, бойлер 230 литров косвенный нагрев


жить вам и переделывать вам :-)
0
pravda-da
15:42, 27.01.2014

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Пока доводы оппонентов в защиту косвенных бойлеров в системе низкотемпературного отопления неубедительны. Вот пока оставшиеся петли на 2-м этаже. нужен спец по тёплым полам и низкотемпературному отоплению. Пока что-то наблюдается однобокое присутствие - только "высокотемпературники" со своими бойлерами преобладают здесь...
0
pravda-da
15:52, 27.01.2014
От пользователя Святой дух :(
не дает, батя тоже кричал, что хватит, а вот фигу, душ принимаешь, кто нить кран открыл с холодной - ожог, кто нить с горячей - холод

семья 4 человека, бойлер 230 литров косвенный нагрев


может быть такое при неправильной настройке гидроаккумулятора. Лечится легко. Нижний предел давления включения насоса чуть поднять (подкрутить).
И ещё есть решения этого вопроса.

Меня жаба давит - ну куплю я котёл за 50тыщ с бойлером и будет он у меня работать на почти максимуме. Через год начнутся проблемы, через 2 чистить бойлер от накипи, через 3 прогорит теплообменник, от постоянных включений-выключений плата управления выйдет из с троя... и вот тут начинаются пляски с бубнами вокруг котла и бойлера...

С напольником, который работает в бережном низкотемпературном режиме и газовой колонкой за это время НИ ЧЕ ГО НЕ СЛУ ЧИТ СЯ !!! И это основная причина выбора системы. А потрачу я на них 17тыщ +5 тыщ. колонка. и как говорится почувствуйте разницу. А если ещё знать, сколько стоит сервис котла и бойлера...., то и тем паче!..
0
15:53, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
Инженер-гений... во что превращается диспут людей, которые не могут оперировать фактами и аргументами...

:lol: :lol: :lol:

зы: тут на форуме давно такого чудачка не было :-D

пару фоток выложу, может остудит пацана

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
pravda-da
16:17, 27.01.2014
От пользователя s.enns
зы: тут на форуме давно такого чудачка не было

пару фоток выложу, может остудит пацана


А факты где? Ну видел я эту книжку.. ну а вы-то что из неё подчерпнули, кроме как уметь перелистывать страницы и сканировать их? Косвенный бойлер? А где-же знания по низкотемпературному отоплению?.. Вайлант их не даёт разве? У него же есть конденсатники вроде в производстве... Котлы вайлант, кстати, неплохо работают в домах и на температурах подачи 40-50Ц, им кстати не грозит конденсат на теплообменнике, потому, что он медный или из сплава (не помню), где-же ваши знания по низкотемпературным системам?

Повторяю -я рассматриваю только низкотемпературное отопление с режимом котла с температурой подачи 40-50Ц. Бойлеры не рассматриваю в принципе потому, что мне по ним ВСЁ ЯСНО! Я ищу вопросы на ответы. Разобрался я уже по бойлерам и мне их даром не надо (вернее даром конечно возьму!). Нету у меня вопросов по бойлерам и высокотемпературной схеме их запитки. НЕТУ!!!!! ;-)
А мне их всё впихивают и впихивают...а мне давно уже всё по ним понятно! Другие вопросы я изучаю и разрабатываю, а мне всё какие-то тупики подсовывают... вы сходите в интернет, поищите и посмотрите, как люди делают без бойлера и котлы у них работают на минимуме и расход газа минимальный!

Хватит уже тупить, s.enns... ;-)

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 16:22]
0 / 4
dЭnis
16:21, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
110/12=9,166 минут!!! Выкиньте котёл со встроенным бойлером, он вас на газе раззорит! Колонка газовая Вектор 24вт даст столько воды, сколько нужно.

Какая чушь...
4 / 1
pravda-da
16:23, 27.01.2014
От пользователя dЭnis
Какая чушь...


То же и я вам могу сказать, но я предпочёл бы от вас услышать аргументы против... :-)
0
_mike
16:28, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
50кВт и бойлер на 300л!!! НУ КУДА МНЕ НА 3-х человек столько? Не нужен бойлер для котла 20Квт и даже на 24кВт под вопросом. А колонка справится со своей задачей неплохо, включаясь только тогда, когда нужно. Котёл в низкотемпературном режиме будет экономить газ. Не нужно греть бойлер. Я уже столько плюсов привёл низкотемпературной системы, а противники и защитники высокотемпературных режимов ни одного довода, только склонение к автоматическому регулированию..

Не надо в данной схеме смотреть на мощности, бойлер тоже можете выбросить. Я хочу до вас донести, что котловой контур и контуры нагрузок должны быть гидравлически независимы, при любых внешних условиях расход в контурах должен стремиться к расчетному. Как в вашей схеме обеспечите расчетный съем тепла с нагрузочных контуров, если у вас теплоноситель будет ходить по кругу рециркуляции?
От пользователя pravda-da
Если я кран закрою на половину или на 3/4, в чём будет разница по сравнению с вентилем

Во первых, элемент регулирования работает только тогда, когда он обеспечивает определенное гидравлическое сопротивление с возможностью плавной его подстройки, с краном этого достичь проблематично. Во вторых, в промежуточных положениях запорного элемента крана возможна его коррозия и, как следствие, не выполнение им своих прямых функций, вам ли, умудренному опытом ремонтнику, этого не знать.
2 / 0
pravda-da
16:43, 27.01.2014
От пользователя _mike
котловой контур и контуры нагрузок должны быть гидравлически независимы


Приятно разговаривать со спокойным человеком. Вот тема в которой я откровенно слаб. Я сейчас посчитал теплопотери по 1-му этажу и у меня вышло всего 40,57вт на метр кв. а всего 4845,48вт или 4,84кВт.
Примерно то же или чуть больше будет по второму, а может даже меньше.
Может выйти теплопотери по всему дому до 10кВт... для меня это нонсенс. пусть тёплый дом, но 210кв.м. и 10кВт теплопотерь... получается, что мне котёл уже на 20кВт будет не нужен... ведь я обеспечу тёплыми полами теплосъём 40вт с кв. метра при температуре теплоносителя 26-28 Ц!!!! Вопрос в гидравлическом сопротивлении, которое если я правильно посчитаю, и правильно выберу насосы, решит всю проблему отопления.
Я хочу спросить вас - для чего котловой контур и контур нагрузок делать гидравлически независимыми? Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Мне непонятно.
С краном согласен, я же сказал турбулентность. и вы правы, кран заржавеет. Схема требует доработки, я не помню как обозначается вентиль и названия и термины приходится вспоминать на ходу. Давно же работал ремонтником, и ещё и не проектировщик. Но в 3-х ходовом кране принцип уменьшения прохода выполнен как в вентиле.


От пользователя _mike
Как в вашей схеме обеспечите расчетный съем тепла с нагрузочных контуров, если у вас теплоноситель будет ходить по кругу рециркуляции?


Во первых - низкотемпературным режимом котла. Во вторых - подпиткой с холодной обратки (3-хходовик 2 и насос на подсосе берёт холодную воду с обратки), если потребуется, ну и в третьих - вручную вентилями расхода по петлям.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru



[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 17:00]

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 17:02]
0
17:17, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
Я хочу спросить вас - для чего котловой контур и контур нагрузок делать гидравлически независимыми


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2 / 0
pravda-da
18:25, 27.01.2014
От пользователя s.enns
s.enns


Неужели тупик!.. ;-) , всё опять упирается в гидрострелку и в высокотемпературное отопление с косвенным бойлером... а как же низкотемпературное? Ведь низкотемпературное - считаю на порядок выше по экономии газа, простоте, наработке на отказ котлов и вообще по всем показателям...
Ладно перепутал я краны с вентилями, я же не проектировщик и имел дело только с кранами, тёплые полы я не собирал, только котлы и колонки. Гидрострелки и бойлеры видел только в больших домах, гостиницах и производственных помещениях, где стояли производственные душевые. В маленьких домах либо 2-х контурный котёл, либо одноконтурный и газовая колонка. Вы мне ответьте, почему Де дитрих ваш пишет: дельта Т=15К? Что такое К? ;-)
Я хочу уйти от гидрострелки и бойлера. Я хочу уйти от высокой температуры. У меня мало кв.м., у меня маломощный котёл получается по расчётам. Давайте потерпим до конца гидравлического расчёта. Доработаем вместе схему к моим условиям и дальше посмотрим, что получается. Давайте как-то избавляться от однобокости суждений. Низкотемпературники не дураки ведь и реально всеми признанный факт, что температуры до +50Ц - это будущее коттеджного отопления! У нас уже сейчас даже в новых домах теплопотери настолько сокращают, что в 30 градусный мороз радиаторы тёплые, а в квартире всё равно тепло.

И кстати о какой независимости идёт речь? Её нет по схеме-то... первичный контур гидравлически связан с контуром нагрузок. Да ещё как связан!!! И всё для того, чтобы решить проблему высокой температуры, которая требуется для нагрева ваших бойлеров на каждой схеме. Не слишком ли высокая цена для комфорта?..

В моей схеме первопричины этого гидравлического усложнения нет, следовательно нет и проблем. У меня лучше - котёл не связан с нагревом ГВС!!!

[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 18:31]
0 / 2
От пользователя pravda-da
Неужели тупик!.. , всё опять упирается в гидрострелку и в высокотемпературное отопление с косвенным бойлером... а как же низкотемпературное? Ведь низкотемпературное - считаю на порядок выше по экономии газа, простоте, наработке на отказ котлов и вообще по всем показателям...



но вы то хотите ставить не специализированный низкотемпературный котел, а обычный напольник?

видимо все инженера того же viessman не смогли до этого догадаться, и зачем то придумали специализированный низкотемпературный котел, который еще и кислоту вырабатывает при своей работе. наверно чтоб развести покупашек на деньги :-)

по поводу мощности котла.

вот счас батя решил баню строить, у моего котла есть запас чтоб добавить 60 квадратов с средними теплопотерями :-)

и кстати мой чугунный напольник работает полтора года на температуре 70 градусов, бойлер также, у бойлера приоритет по нагреву, 230 литров до расчетной температуры мой котел греет около 30 минут, дом в этот момент не топится, идет небольшое остывание.


именно по моему решению, я брал запас и по котлу и по трубе в полу, ибо правильно и быстро рассчитать гидропотери, потери тепла - я не мог

решил заложится с запасом.

система получилась экономной. (в плане тепла)

постараюсь за недельку отсканить расход и оплату газа и выложить сюда


[Сообщение изменено пользователем 27.01.2014 21:02]
2 / 0
dЭnis
21:07, 27.01.2014
От пользователя Святой дух :(
кстати мой чугунный напольник работает полтора года на температуре 70 градусов, бойлер также

Но ведь чугунный напольник может работать и на 50гр. и бойлер можно нагревать до 44-48гр.?
0
вдогонку - на газовой колонке вы не сможете гарантировать равномерный разбор воды из нескольких точек одновременно, без изменения качесва (температура и расход)

все ваши шаги мы сделали. и настройку гидроаккумулятора, и насос повышающий давление, и пессимизм бати что бойлер снимет данную проблему

но вы пробуйте, может мы что то не учли :-) , кстати именно вектор у нас нагреватель стоит, весь пылью покрылся и 1,5 года не включался :-)
1 / 0
RomB
22:58, 27.01.2014
От пользователя pravda-da
Подача +50 обратка +35-40. При чём тут колонка? Вы разобрались как действуёт 3-х ходовой клапан и вообще для чего он нужен?
вы собираетесь использовать обычный недорогой котел, с теплообменником не стойким к конденсату. В очередной раз интересуюсь, как вы будете бороться с конденсатом?
1 / 0
От пользователя dЭnis
Но ведь чугунный напольник может работать и на 50гр. и бойлер можно нагревать до 44-48гр.?


кпд котла на каких температурах?

воду в баке надо поболее греть, чтоб легионелы не размножались :-)
1 / 0
02:02, 28.01.2014
От пользователя RomB
В очередной раз интересуюсь, как вы будете бороться с конденсатом?

Мантрой, что конорд настолько крут, что сталь у него лучше будеруса, и что он стоит выше законов физики, для справки:
условия эксплуатации будерус для стальных котлов:
температура обратки при работе на газе 60 гр. Цельсия
на дизильном топливе 50 гр. Цельсия
то что производитель пишет 50 подача это лож, так же как и 1,4 куб.м. газа 25 кВт удельная теплота сгорания одного куба газа около 10 кВт.
От пользователя конденсат(
Влагосодержание продуктов сгорания при температуре в топке 900 – 1000°С составляет 60 – 70 г/ кг. Точка росы для этих влагосодержаний равна 43 – 47°С.
Таким образом, для повышения длительности рабочей кампании котла, для сокращения объема ремонтных работ необходимо эксплуатировать котел в режиме без конденсации паров, что достигается подачей в котел воды с температурой не менее 50°С.

Придуманная вами система эксплуатации котла, любого независимо от того что пишет производитель, не увеличивет срок наработки на отказ, а наоборот, причем в вашем случае отказ будет не по эл. части которую обойти проще простого, а именно механическое повреждение топки, которое я сомневаюсь, что вы сможете отремонтировать или как то обойти.
0