Столбы на садовом участке
U
Ulliss
10:34, 21.10.2011
Несколько лет назад, когда к нашему саду сделали прирезку дополнительных участков, через наш участок провели линию электропередач на прирезанные участки и поставили для этого на нашем участке столб (типа временно). Теща моя (хозяйка участка) тогда болела и в сад не ходила, все сделали без ее
согласия. Сейчас хозяйкой стала моя жена (унаследовала после смерти тещи). Столб нам да и линия электропередач конечно мешает. Говорят есть закон запрещающий ставить столбы на участке вблизи дома (у нас линия проходит около дома). Посоветуйте что тут можно сделать и какая есть правовая основа, есть
ли тут какие то надзирающие органы по линии электропередач, может туда жалобу написать?
L
Leopolis
10:58, 21.10.2011
Столб стоит точно на вашей территории и данные межевания это подтвержают?
U
Ulliss
11:06, 21.10.2011
Столб стоит точно на вашей территории и данные межевания это подтвержают?
Однозначно ДА.
21:25, 21.10.2011
У меня вот газовая труба оказалось на моем участке. Стали делать границы в натуре и оказалось, что труба на моем участке. Она мне тоже мешает так как заехать на участок можно только на невысоком транспорте.
Негаторный иск... В свою очередь, ждите предъявления ответчиком встречного иска об установлении сервитута.
O
Oven53
21:52, 22.10.2011
Был тут такой случай с газопроводом. Долго-долго добивались подключения газа от линии, которая идет по участку, находящемуся в частной собственности. Горгаз, даже не говорил реквизиты собственника. Подали иск о выносе в суд. Дело не рассматривалось, даже мировое соглашение на подписывалось.
Собственника участка подключили к линии. Заключили договор сервитута. Условия не знаю.
U
Ulliss
20:54, 23.10.2011
Негаторный иск... В свою очередь, ждите предъявления ответчиком встречного иска об установлении сервитута.
Может не совсем в том форуме я вопросы задаю. Говорят, что линию электропередач в принципе нельзя через участок тянуть, по каким то там техническим ограничениям, связанным с техникой безопасности? Так то в саду линия всегда обычно вдоль дороги идет.
I
ISM
21:09, 23.10.2011
Может не совсем в том форуме я вопросы задаю. Говорят, что линию электропередач в принципе нельзя через участок тянуть, по каким то там техническим ограничениям, связанным с техникой безопасности? Так то в саду линия всегда обычно вдоль дороги идет.
Ограничений нет, если речь идет о 380 В
Линия то чем мешает? Может перенести ее просто. Это не сильно дорого.
м
120 мертвый форум
14:41, 24.10.2011
Негаторный иск... В свою очередь, ждите предъявления ответчиком встречного иска об установлении сервитута
Далеко не всегда суд его устанавливает.( воздушка)
линия
электропередач
ПЭУс?7, но вроде зона от краев 2метра.
U
Ulliss
09:58, 26.10.2011
ПЭУс?7
Что это за документ?
но вроде зона от краев 2метра
От краев чего?
м
120 мертвый форум
10:41, 26.10.2011
Простите ПУЭ
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Узнаете до 1 КВ или выше 1 Кв.
Если выше( а это как правило) то читаете главу 2.5
2.5.35. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, должна быть предусмотрена одна из следующих мер:
устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры;
уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;
применение железобетонных приставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м
почитайте, мы не знаем ситуацию, поэтому ответы вокруг да около.
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
линию электропередач
Узнаете до 1 КВ или выше 1 Кв.
Если выше( а это как правило) то читаете главу 2.5
2.5.35. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, должна быть предусмотрена одна из следующих мер:
устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры;
уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;
применение железобетонных приставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м
почитайте, мы не знаем ситуацию, поэтому ответы вокруг да около.
a
acro
11:21, 26.10.2011
Простите ПУЭ
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ носят рекомендательный характер, а последнее издание (седьмое) на физиков вобще не распространяется. Так что не все так однозначно.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.