Тема батарей
m
maybach?
herz termostat "mini" 9200 стоял на делении ноль.... и что .... не держит через 3 мин вода пошла ..... на обоих... надо ставить кран....)))
завтра задам вопрос Герцу.
нипанятна
m
maybach?
докладываю по ситуации:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Верхний, термостатический клапан, например Danfoss RTD-N. под красной пластиковой крышечкой находится шпенек для регулирования воды. На этот шпенек одевается термоголовка, вот так.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
если термоголовка не одета, то при давлении в системе, вода толкает шпенек и тот выталкивает красную пластиковую крышечку, в результате чего вода "продавливает" клапан. Лечится это закручиванием металлической крышки вместо пластиковой.
Нижний же запорный клапан закручивается шестигранным ключом 6 мм
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а вот официально как объясняется в системе Danfoss
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ВЫВОД: Термостатическими и запорными клапанами можно пользоваться вместо шаровых кранов при отсоединенной батарее при наличии шестигранника 6мм и металлической рукоятки или крышки. Спрашивайте у сантехников города :-)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Верхний, термостатический клапан, например Danfoss RTD-N. под красной пластиковой крышечкой находится шпенек для регулирования воды. На этот шпенек одевается термоголовка, вот так.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
если термоголовка не одета, то при давлении в системе, вода толкает шпенек и тот выталкивает красную пластиковую крышечку, в результате чего вода "продавливает" клапан. Лечится это закручиванием металлической крышки вместо пластиковой.
Нижний же запорный клапан закручивается шестигранным ключом 6 мм
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а вот официально как объясняется в системе Danfoss
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ВЫВОД: Термостатическими и запорными клапанами можно пользоваться вместо шаровых кранов при отсоединенной батарее при наличии шестигранника 6мм и металлической рукоятки или крышки. Спрашивайте у сантехников города :-)
A
Atropin™
в комплекте не поставлялась ...... металлическая крышка
к сожалению(((
теперь возник другой вопрос на схеме стояка подача горячей получается сверху ?
так как на приточке горячей должна быть термоголовка или на выпуске....
m
maybach?
приточке горячей должна быть термоголовка
S
SD
Игорь, а насколько критично расположение байпаса
именно так, как на рисунке или как то по-другому.
Я к чему: у меня байпас идёт продолжением стояка, просто уменьшенным диаметром.
Ощущение, что батарея недогревает :-)
Терморегулятор стоит на 4, верхняя половина батареи тёплая, нижняя - холодная. Ставлю на 5 - батарея жарит как нада.
именно так, как на рисунке или как то по-другому.
Я к чему: у меня байпас идёт продолжением стояка, просто уменьшенным диаметром.
Ощущение, что батарея недогревает :-)
Терморегулятор стоит на 4, верхняя половина батареи тёплая, нижняя - холодная. Ставлю на 5 - батарея жарит как нада.
m
maybach?
Я к чему: у меня байпас идёт продолжением стояка, просто уменьшенным диаметром
ммм, нарисовал бы?
Ставлю на 5 - батарея жарит как нада.
ну и окей )
у меня стоит Данфосс дома на батарее, но когда убавляешь вентиль, около крана начинает капать из металлопластиковой трубы - в месте обжима. Это как то лечится?
v
viss
ВЫВОД: Термостатическими и запорными клапанами можно пользоваться вместо шаровых кранов при отсоединенной батарее при наличии шестигранника 6мм и металлической рукоятки или крышки. Спрашивайте у сантехников города
Можно проще - под крышечку положить монетку и закрутить -:-)
Эта крышка не до конца перекрывает клапан, кроме того, как и любой пластик, она довольно мягкая. С монеткой держит как надо.
К
Комкон
дамы и господа, а как вы боретесь с тем, что ЖЭК и прочие УК препятствуют каким-либо манипуляциям с батареями без их участия - при монтаже батарей надо отключать стояк сверху и снизу, ведь они даже летом заполнены водой... так ЖЭК эту операцию блокирует, поскольку ключи от чердаков и подвалов, где
расположены перекрывающие стояки краны, находятся у них... а при попытке обратиться к ним заявляют - за отопление берем при стандартных батареях, замена запрещена, нужен расчет теплоемкости в зависимости от типа радиатором и предлагают свои услуги в этом за существенные деньги...
m
maybach?
а при попытке обратиться к ним заявляют
400 рублей отключение стояка.
или вызываешь ЖЭКовских сантехников, они за 2000-3000 вешают батарею
К
Комкон
или вызываешь ЖЭКовских сантехников, они за 2000-3000 вешают батарею
у меня в доме стояки по вертикали, замена батарей в трехкомнатной квартире + кухня + сушилка в ванной =5х400 = 2000... но это еще не все - ЖЭК мне предлагает расчет мощности батарей при замене - еще 2000, а далее стоимость батарей и монтажа... и чото меня жабы душит этим проглотам 4000 даром давать...
A
Atropin™
дамы и господа, а как вы боретесь с тем, что ЖЭК и прочие УК препятствуют каким-либо манипуляциям с батареями без их участия
в моем случае пришлось тренировать сантехников ЖКО.......так как они ставили ..но до этого у них опыта установки батарей с терморегуляторами небыло.....
:-d
400 рублей отключение стояка
на жби что то около 250... в центре говорят до 1500 доходит...
мне цена вопроса установки встала 11000 за 4 батареи
v
vogel™
меня стоит Данфосс дома на батарее, но когда убавляешь вентиль, около крана начинает капать из металлопластиковой трубы - в месте обжима
Это лечится правильным обжимом трубы, и говорит о том что у Вас трубу опресовали не качественно. Металлопластиковые трубы имеют свойство расширятся и сжиматься от температуры. И это стандартная ситуация когда ставиться дешевая труба и фитинг, или труба и фитинг качественный , а инструмент не подходящий или выработанный свой срок. Как начинают снижать постепенно температу в теплоносители начинает протекать. Необходимо просто пройти с нормальным инструментом и прожать фитинг.
B
Basilio (V^3)
Уважаемые ...
Какой марки (страна производитель, название) батареи на фото?
получилось так
братец вот себе так сделал
Какой марки (страна производитель, название) батареи на фото?
A
Atropin™
батареи на фото
италия ....брал в водяном...эти батареи у них недавно пошли....totuotino так вроде.... 385 р секция
A
Atropin™
а внизу на фото вроде не кран, терморегулятор?
m
maybach?
а внизу на фото вроде не кран, терморегулятор?
вверху термостатический клапан и термоголовка
внизу запорный клапан
все - марки СОМАР
батарея - Калидор.
а вот у тебя термостатический внизу, а кран вверху?
логики не пойму, если честно, от одной трубы запитано вроде?
теплоотдача при нижнем (седельном) подключении должна быть пониже, имхо.
то есть, затекает сверху при открытом кране, а регулируется вытеканием внизу?
Т
_Таня
А нам застройщик вот такую схему сделал:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А при сдаче дома его заставили сменить терморегулятор, и он установил Данфосовский:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пока всё пашет.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А при сдаче дома его заставили сменить терморегулятор, и он установил Данфосовский:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Пока всё пашет.
m
maybach?
гибкие шланги себя хорошо ведут?
Т
_Таня
Три зимы прошло с установки. Тьфу-тьфу-тьфу проблем не было. Хотя опасения были, отопление решили не трогать пока есть гарантийный срок застройщика.
Если что - два листа фанеры нетрудно снять, это не стяжку долбить...
A
Atropin™
то есть, затекает сверху при открытом кране, а регулируется вытеканием внизу?
дак вроде подача горячей снизу идет......
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2007 19:19]
c
cere$$
гибкие шланги
Это не гибкие шланги а обычный м\пласт.Причем разьемный.
офф Почему у меня твоя инфа не открывается?
m
maybach?
Почему у меня твоя инфа не открывается?
не знаю, сбилось что-то, все галки стоят.
8322677, пиши
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.