1. лоджию к комнате присоединять запрещено, это изолированный противопожарный отсек;
2.Ни в коем случае нельзя выносить на лоджию батареи центрального отопления, это нарушает расчёт отопительного контура дома и прогрева несущих стен.
Только электрообогреватели.
1. уже присоединил - живу на втором этаже и, не дай Бог, конечно, не заморачиваюсь проблемой изолированного противопожарного блока
2. лоджия теплоизолирована по всем правилам и мы совершенно благополучно пережили нынешнюю зиму (пока без батареи на лоджии)
установлен теплый пол
прогрева несущих стен кроме как из комнаты нет совсем
3. батарея перенесена с установкой байпаса, т.о. я нисколько не изменил гидросопротивление (даже уменьшил), а количество теплосъема осталось прежним - кому я повредил?
[Сообщение изменено пользователем 08.09.2009 22:45]
и МЕДЛННО ...МЕДЛЕННО меняю радиаторы
У меня чуть по другому: Вчера жена звонит - АААааа!!!! Лужа под диваном - вода пошла из батареи ААААААААА!!!! Потоп!!!!!!!!
Приехал - да уж кран то уже не жилец - менять бы, да вот только систему заполнять начали! Звоню диспетчеру - заявку приняли, приехали перекрыли. Сразу чугунину срезал - краны поставил - спать пора. На завтра решил еще до кучи пару чугунных сменить, купил сегодня все, приехал .... глядь - опять систему заполняют уже! Капец! Звоню кто открыл? Никто не знает, а чего вода хлещет в подвале? Снова приехали, сорвало пробку на вводе, давай в колодце перекрывать. И тут то я уж до ночи обрезал остальные чугунины, резьбы нарезал - краны воткнул! И вот теперь уж с чувством, толком, расстановкой можно ставить радиаторы не торопясь!
Ш
Шерстяной Волчара
А мне пришлось платить, некогда было ждать природных катаклизмов
и вышло больше 10000 руб за установку трех радиаторов, по мне так очень кучеряво.
и вышло больше 10000 руб за установку трех радиаторов, по мне так очень кучеряво.
l
lion@
Я когда заказывал слив воды из системы заплатил 700 рублей(три года назад). Пришел сантехник,слил воду, взял деньги и на вопрос когда позвонить чтоб систему заполнял ответил,что звонить не надо,типа пусть сейчас до подачи отопления стоит без воды. Получается я заплатил,а еще целый месяц подо мной(я
на последнем этаже живу)люди могли не платить за слив, и спокойно менять свои батареи?
S
Smash
Специалисты, подскажите, пожалуйста. Дом 1973 года постройки. Трубы не менялись ни разу. Хочется с радиатором поменять на металлопластик, отрезав трубы у пола и потолка. Чем это чревато? Все вокруг убеждают, что этого делать ни в коем случае нельзя, и сантехники ЖЭКовские такое не делают. В чем
подводные камни и как с этим бороться?
S
San4es
поменял вчера по всей квартире радиаторы
итого стоимость замены 1 радиатора:
1. 260 - слив стояка (ощущение что он уже давненько был слит, и сказали что не будут заполнять после завершения работ)
2. 4000 - радиатор global style plus биметалл на 6 секций
3. 4200 !!! - комплектующие для замены радиатора, поставленные монтажной фирмой (радиаторный комплект, вентиль, 2 шаровых крана, 2 тройника, труба из сшитого полиэтилена, угольники, 16 гильз)
4. 2200 - установка фирмой с лицензией
Итого: 10660 на один прибор!... и это еще без официального согласования с ЖЭК, но они по-моему на это закрывают глаза.
PS. От металлопластика монтажники отговорили. Смета на комплектующие конечно убила но искать другой вариант уже некогда было, поэтому пришлось соглашаться.
итого стоимость замены 1 радиатора:
1. 260 - слив стояка (ощущение что он уже давненько был слит, и сказали что не будут заполнять после завершения работ)
2. 4000 - радиатор global style plus биметалл на 6 секций
3. 4200 !!! - комплектующие для замены радиатора, поставленные монтажной фирмой (радиаторный комплект, вентиль, 2 шаровых крана, 2 тройника, труба из сшитого полиэтилена, угольники, 16 гильз)
4. 2200 - установка фирмой с лицензией
Итого: 10660 на один прибор!... и это еще без официального согласования с ЖЭК, но они по-моему на это закрывают глаза.
PS. От металлопластика монтажники отговорили. Смета на комплектующие конечно убила но искать другой вариант уже некогда было, поэтому пришлось соглашаться.
S
Smash
Вчера купил на бахче радиатор Helios. Секция - 330р. Сказали, что это то же, что и Calidor Super (цена одинаковая), но выглядит поинтересней. Не нашел повода покупать биметаллические. Комплект из 2-х переходников + заглушка + клапан маевского 250р.
В городе минимум на 100 дороже за секцию.
Теперь посчитал что надо докупить:
- 2 уголка с внутр. резьбой 1" на ж.трубу и внеш 3/4" на вентили;
- 2 вентиля мама-мама
- 2 тройника с одной стороны внеш. резьба (вентиль), с двух пресс 3/4
-2 уголка с обоих сторон пресс 3/4"
-2 гильзы.
- ну и трубы 2 метров за глаза
Все правильно?
ЗЫ. Ну и ап нужной теме :-)
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2009 17:57]
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2009 18:13]
В городе минимум на 100 дороже за секцию.
Теперь посчитал что надо докупить:
- 2 уголка с внутр. резьбой 1" на ж.трубу и внеш 3/4" на вентили;
- 2 вентиля мама-мама
- 2 тройника с одной стороны внеш. резьба (вентиль), с двух пресс 3/4
-2 уголка с обоих сторон пресс 3/4"
-2 гильзы.
- ну и трубы 2 метров за глаза
Все правильно?
ЗЫ. Ну и ап нужной теме :-)
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2009 17:57]
[Сообщение изменено пользователем 13.09.2009 18:13]
W
Wilка
Если планируете нанимать работников, то пригласите их заранее, чтоб они могли составить смету.
Прочитав всю тему, Вы могли убедиться, что есть существенные нюансы которые нельзя не учитывать.
Например система отопления двух трубная или одно, направление подачи теплоносителя, ...
Прочитав всю тему, Вы могли убедиться, что есть существенные нюансы которые нельзя не учитывать.
Например система отопления двух трубная или одно, направление подачи теплоносителя, ...
R
Revda_angel
как рассчитать сколько надо секций алюминиевых радиаторов на комнату ? на какой объём идёт 1 секция ?
B
BIG CHIPMUNK
на какой объём идёт 1 секция
секции бывают разные от 200 мм по высоте
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
как рассчитать сколько надо секций алюминиевых радиаторов на комнату ? на какой объём идёт 1 секция ?
берешь паспортные данные секции и считаешь общее кол-во
1 кВт = 10 кв.м = 30 куб.м
R
Revda_angel
спасибо ! посмотрим
З
Зудихин
1 кВт = 10 кв.м = 30 куб.м
ага , щасс , так то если начать разбираться то для разных условий разное колличество секций , так как нормы разные . Если квартира , то при стандартной высоте потолка 2,5 норма 110 Вт на метр кв. , но туда люминий нельзя . Если частный дом то там совсем другие условия , если 2 стены наружних то приблизительно 50 Вт на метр кубический , а если 3 стены наружних то уже 60 Вт на куб . то есть нужны вводные данные а то есть вариант замерзнуть . И обязательно расчитывайте запас , так как убавить отопление легче чем добавить .
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
так то если начать разбираться то для разных условий разное колличество секций
тогда вводи поправки для частного дома на :
- двойные двери / тамбур
- утепленный пол / потолок
- как часто выходишь на улицу / открываешь форточки
- розу ветров и расположение окон
-------------------------------------------
и тд и тп и тд и тп
O
Oleg_Teplo
Теплопотери идут через стены и окна, иногда через потолок и пол.. Считать от площади пола - мягко говоря, глупо.
v
vernikYA
согласен, нельзя ориентироваться только по площади.
f
fariska
у нас все работники ТСЖ устанавливали, за отдельную плату разумеется. И спрос если что есть с кого.
O
Oleg_Teplo
Шо за некрофилизм
"Эта музыка будет вечной" (с)
9 лет уже теме. Шо за некрофилизм?
Вот вообще огромное спасибо что подняли.
Дома батарея, подключенная по однотрубной системе.
Нужно прикрывать батарею, сильно жарит. Перед батареей есть шаровые краны вверху и внизу.
Хочу поставить регулятор.
Как понимаю, порядок работы такой:
1. надо перекрыть батарею, дождаться пока остынет.
2. открутить американку, польется вода.
3. снять батарею с крюков.
4. накрутить регулятор и обратный клапан
5. Переместить кронштейны крепления радиатора
6. Нацепить радиатор на кронштейны, соединить американки.
7. Открыть шаровые краны
8. Стравить воздух с крана Маевского
у меня вопросы:
1. Можно ли сейчас снимать батарею? шаровые краны перекрываешь - батарея остывает, это ведь значит что краны перекрывают? или возможен вариант что только один из них?
2. нашел вот такой набор
https://leroymerlin.ru/product/termostaticheskiy-k...
Хорошая фирма? можно брать?
Как понять для двухтрубной или для однотрубной системы?
Данфосс что-то не могу найти такого набора, да и по одному то что предлагали тут на второй странице как-то не находится
3. Реально в одного снять-поставить? Вес радиатора имею в виду. Ну и вообще. До этого только с водопроводом дело имел (замена сантехники, подключение водогрея).
h
_h4u
https://leroymerlin.ru/product/termostaticheskiy-k...
Хорошая фирма? можно брать?
Хорошая фирма? можно брать?
А Вы отзывы там же почитайте и решайте.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Где данфосс можно найти?
почти во всех приличных сантехмагазах и даже на рынках - но "дорого блин"С
1. Можно ли сейчас снимать батарею? шаровые краны перекрываешь - батарея остывает, это ведь значит что краны перекрывают? или возможен вариант что только один из них?
3. Реально в одного снять-поставить? Вес радиатора имею в виду.
1. откройте кран Маевского - и сами все поймете
3. до 15 секций- реально даже с ОЖ ( вес радиатора и объем Ж указан в паспорте)