Как запитать беседку и сарай?

От пользователя Dneepro
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине

имхо, самое оно
себе так сделал...
6 / 0
120 мертвый форум
Юноша, тпа кская маркировп на кабелях разрешенных пэу?
От пользователя Alekseychu
Сечение жил надо выбирать исходя из отдаленности конечной точки цепи от ТП питающей вашу энергоустановку конечно, расчет там сделать, потом лабораторию


На горшок лампочек кинуть тож ларабараторию :lol:

От пользователя Alekseychu
кабели надо подключать согласно маркировке на жилах, а не изолентой цветной подматывать


Где ж таких берут?в упи наверно
Так какая маркировка на аввг.
Какая на броне?


Я так гляжу в полку то все больше и больше прибывает. Скоро армия уже будет на 120.
От пользователя Alekseychu
КГшки срок службы 3 года


Ага, особенно на насосах.
От пользователя Alekseychu
появились недавно у КВТ кстати),


О как интересут то
Аж гильзы ншам изучил, изучи гильзы гам, может чего нового напишешь.
Ежели лень то изучи гильзу ншал от ekf
1 / 10
Alekseychu
От пользователя deepl
На горшок лампочек кинуть тож ларабараторию :lol:


Обязательно, и утвержденный проект прошедший госэкспертизу, этож безопасность какающего. А, серьезно, ты вообще шуток не понимаешь?

От пользователя deepl
Юноша, тпа кская маркировп на кабелях разрешенных пэу?


От пользователя deepl
Где ж таких берут?в упи наверно
Так какая маркировка на аввг.
Какая на броне?


Я писал про ввг, а ввг обязан иметь маркировку жил по ГОСТ, можно конечно постараться и найти без маркировки ТУшный кабель, но зачем?
В любом случае, тебе уже написали, электрика должна быть сделана так, что бы после таких одаренных "электриков" как ты, людей не поубивало и оборудование цело осталось, тем более когда схем на проводку нет.

От пользователя deepl
Цитата:
От пользователя: Alekseychu

КГшки срок службы 3 года


Ага, особенно на насосах.


КГ и КГ ХЛ которые везде продаются имеют срок службы от 3-4 лет по документам. Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе начинает крошиться через 3 года, при чем на разных кабелях разных производителей, связано это с УФ или нагревом солнцем я хз, но даже ПВС на улице живет дольше в разы, только липкий становится со временем.

От пользователя deepl
О как интересут то
Аж гильзы ншам изучил, изучи гильзы гам, может чего нового напишешь.
Ежели лень то изучи гильзу ншал от ekf


Уже изучено, ншам самый норм.

Дипл попей антидепрессантов что ли, к психотерапевту сходи, во всех темах кислоту льешь свою.
10 / 0
Былтымлянин
Короче начал рыть траншею, на глубине 30 см пошла вода, траншею затопило. Прям в воду кабель чет вообще не охота класть. Решил по воздуху пустить. Выше советовали кабель КГ примотать на стальной трос. Но у меня есть целый моток ВВГ 2х2.5, можно его загнать в гофру, и сквозь гофру же протянуть стальной тросик, натянув все это дело?
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Alekseychu
попей антидепрессантов что ли, к психотерапевту сходи, во всех темах кислоту льешь свою

Рот закрой сопл зеленая.
Аылез тут умник.
От пользователя Alekseychu
Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе

Чей опыт, где ты робишь пацан?
0 / 16
120 мертвый форум
От пользователя Былтымлянин
можно его загнать в гофру, и сквозь гофру же протянуть стальной тросик, натянув

У спецов спроси, они помогут.
Ссылка на документы в теме. Читай изучай не ленись.
0 / 8
Uzanto
У меня такие строения на кг 2,5 на проволоке из титана(это не обязательно), что было
1 / 0
Alekseychu
От пользователя deepl
От пользователя Alekseychu
попей антидепрессантов что ли, к психотерапевту сходи, во всех темах кислоту льешь свою

Рот закрой сопл зеленая.
Аылез тут умник.
От пользователя Alekseychu
Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе

Чей опыт, где ты робишь пацан?


Ты бы все-таки прислушался к моему совету. :-D
15 / 1
От пользователя Былтымлянин
Выше советовали кабель КГ

А там выше не было что то типа:

От пользователя Alekseychu
КГ и КГ ХЛ которые везде продаются имеют срок службы от 3-4 лет по документам. Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе начинает крошиться через 3 года, при чем на разных кабелях разных производителей,

Ну может кто то выложил опыт по этому кабелю, просто яипропустил? :weep:
0 / 1
Alekseychu
От пользователя Былтымлянин
Но у меня есть целый моток ВВГ 2х2.5, можно его загнать в гофру, и сквозь гофру же протянуть стальной тросик, натянув все это дело?


Если уж есть, то норм, дешево и сердито, лет на 5, пока гофра в труху не превратится.

Рассмотрите вариант по заборам в пнд трубе пустить, хомутами закрепить. И защита от мех. повреждений, и перетянуть можно легко и долговечно.
5 / 0
ви п
От пользователя Былтымлянин
Но у меня есть целый моток ВВГ 2х2.5, можно его загнать в гофру, и сквозь гофру же протянуть стальной тросик, натянув все это дело?

Присоединяюсь к тем, кто скажет"запросто". Даже в 16мм гофру. Даже без помощника
Кстати, есть вопрос. Мне приходилось пользоваться серой гофрой. Но в магазинах есть и чёрная. По цене немножко разные. Есть ли смысл покупать более дорогой вариант?

[Сообщение изменено пользователем 05.06.2021 17:37]
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Былтымлянин
можно его загнать в гофру, и сквозь гофру же протянуть стальной тросик

нормальное решение.
только гофру бери ДКС серия Октопус она для улицы, обычная гофра особенно дешевая на улице рассыпается в труху через пару тройку лет.
конечно подороже будет, но надолго.
2 / 1
ви п
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
ДКС серия Октопус она для улицы,

на сайте ДКС и про серуюгофру и про оранжевую пишут : защита от УФ -нет :-(
а может тогда нафиг эта гофра? Стоимость самонесущего СИП двухпроводного 45 руб/мп. Гофра не нужна, трос не нужен. Срок службы большой. Сарай - не жилой дом, можно на горючесть сильно не заморачиваться... Ну да, в розетку напрямую не воткнешь. Но это легко решается. Например установкой автомата.
2 / 0
Dneepro
От пользователя ви п
А почему ВВГ, а не АВВГ

Да хоть ШВВП, в трубе вообще одинаково.
2 / 0
Alekseychu
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
ДКС серия Октопус


В каталоге ДКС у ПЛЛ и ПВХ гофры пишут что нельзя под воздействием УФ прокладывать, у ПНД гофры (черная/оранжевая) просто не пишут этого, но и не пишут про УФ стойкость. На практике долго служит под солнцем?
По каталогам у них только гофра из полиамида УФ стойкая, но она конских денег стоит - не для частников.
В ЕТМ ДКСовской ПНД гофры нет, но есть IEK, правда они к ней пишут в каталоге - только скрытый монтаж.

Я это к чему, может проще купить самую дешевую и менять ее раз в 3 года в данном случае?
1 / 0
Я за пнд трубу.
У меня лет восемь как по участку проложена для полива. По воздуху, и по стеночке, и просто по земле. Под солнцем, дождем и снегом.
Ничего ей не делается.
6 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Гибкая гофрированная труба из полиамида
Назначение:
• защита проводов и кабелей
от механических повреждений, пыли
и влаги при прокладке внутри и снаружи
корпусов индустриального оборудования,
электрических машин.
Отличительные особенности:
• экстремальная ударная прочность;
• высокая гибкость;
• стойкость к агрессивным жидкостям и
газам;
• стойкость к ультрафиолету;
• широкий диапазон монтажных и
эксплуатационных температур;
• уникальный профиль;
• отсутствие галогенов.
а хотя я тупо бросил бы СИП и не заморачивался...

[Сообщение изменено пользователем 06.06.2021 00:06]
0 / 1
Alekseychu
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
Гибкая гофрированная труба из полиамида


Труба клевая, но ценник 10 тыр за 100 метров. :weep:
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Alekseychu

ну значит СИП
0
Uzanto
От пользователя Alekseychu
Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе начинает крошиться через 3 года

Херовый у вас опыт. Могу показать , 8 лет , как новый на вид
0 / 3
ви п
кое какой полезной информации можно найти по этой ссылке https://domikelectrica.ru/5-sekretov-kabelya-kg-xa...
можно о кг кабеле у производителя посмотреть, здесь например https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-... .Производитель заявляет: срок эксплуатации не меньше 4лет. Даже не 4 года, а не меньше 4лет. Фактически у меня есть еще провод от отца доставшийся. Ему наверное 10раз по 4года. Лампочка в овощной яме гаража таким запитана.

[Сообщение изменено пользователем 06.06.2021 09:17]
1 / 0
Дисконнект©
От пользователя ви п
Производитель заявляет: срок эксплуатации не меньше 4лет. Даже не 4 года, а не меньше 4лет. Фактически у меня есть еще провод от отца доставшийся. Ему наверное 10раз по 4года. Лампочка в овощной яме гаража таким запитана.

От пользователя Dale.
Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.

Резине от УФ плохо будет через пару лет... ну может больше, если качественный кабель.



От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну значит СИП


СИП - для воздушных линий.

В начале линии из щитка с автоматом выходит кабель категории НГ (3 или 5 жил ПУГВ 6-10 квадратов в гофре из щитка подъем до места крепления СИП, через проколы переход на СИП, на другом конце линии переход обратно на медь через проколы и опуск к автомату на конечной стороне, от него уже к потребителям разводка)
Да сложно, но это правильный монтаж.


Беседка это еще ладно, есть долбоящеры которые СИП в дом заводят и пихают его прямо в автомат вводной. А потом не менее сказочные персонажи из МРСК пломбируют этот автомат... дальше почему-то начинают греться клеммы у вводного автомата и происходит открытие - полиэтилен из которого изоляция у СИПа неплохо так горит...
2 / 1
ви п
От пользователя Дисконнект©
СИП - для воздушных линий.

В начале линии из щитка с автоматом выходит кабель категории НГ (3 или 5 жил ПУГВ 6-10 квадратов в гофре из щитка подъем до места крепления СИП, через проколы переход на СИП, на другом конце линии переход обратно на медь через проколы и опуск к автомату на конечной стороне, от него уже к потребителям разводка)
Да сложно, но это правильный монтаж.


От пользователя Дисконнект©
есть долбоящеры которые СИП в дом заводят

чувствую себя долбоящером. Поэтому прошу вот этот момент подробнее осветить. Когда то давно вбил себе в голову, что вводной провод не должен иметь видимых разрываов от вводного автомата до самого изолятора на столбе. Помогите разобраться! Допускаю, что возможно это какие то новые веяния, но классное место для незаконного "левого" подключения место соединения проводов НГ и СИП. Далеко не у всех счетчики на границе участка на столбах стоят

[Сообщение изменено пользователем 07.06.2021 08:48]
1 / 0
Dale.
От пользователя Alekseychu
У КГшки срок службы 3 года

7 лет висит, даже трещин нет.
0
От пользователя ви п
вводной провод не должен иметь видимых разрываов от вводного автомата до самого изолятора на столбе. Помогите разобраться!

Поддерживаю. По моему это требует МРСК, мне именно так они озвучили.
Не уверен что беседа была именно про СИП, думаю что в принципе о входящем проводе.


От пользователя Дисконнект©
дальше почему-то начинают греться клеммы у вводного автомата и происходит открытие - полиэтилен из которого изоляция у СИПа неплохо так горит...

Уточните почему это происходит ?

[Сообщение изменено пользователем 07.06.2021 10:20]
0 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.