Как запитать беседку и сарай?

Былтымлянин
10:57, 04.06.2021
Здравствуйте, хочу запитать электричеством беседку и сарай, а то тянуть постоянно туда удлиннитель уже надоело. Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико - около 10 метров. Мощность приборов будет не более 3 кВт. Проблема в том, что грунт очень влагонасыщен, черный торф, уровень грунтовых вод порой в уровень земли. Если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде. А использовать жесткую пнд-трубу, боюсь, чревато тем, что ее порвет пучением грунта зимой, а оно тут неслабое. Ну и вода так же попадет внутрь трубы и зальет кабель. Подскажите, есть ли может какие то технологии прокладки кабеля в таких условиях? Бронепровод какой нибудь для этого подходит, иди типа того? Или проще и дешевле просто уже кинуть линию по воздуху в гофре на тросу и не городить огород?
1 / 6
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
11:06, 04.06.2021
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?
1 / 4
АL
11:10, 04.06.2021
если вид воздушки не смущает, то можно СИП как везде сейчас развешан. а если прятать, то вон выше совет
8 / 1
ви п
11:51, 04.06.2021
От пользователя АL
если вид воздушки не смущает, то можно СИП как везде сейчас развешан.

Человек пишет, что долгое время обходится удлинителем. Значит не смущает.
Проще надо быть. Но ведь и СИП подключить в доме, проложить(пусть и по воздуху) и снова подключить в двух местах - то же работа.
1 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
12:04, 04.06.2021
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв)

нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ
0 / 5
IDIАN™
12:20, 04.06.2021
От пользователя Былтымлянин
Если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде

и что? как интересно насос в скважине работает? там тоже кабель в воде . гофру соответствующего назначения берешь и закапываешь в ней.
4 / 1
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
12:22, 04.06.2021
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ

8( а мужики-то не знают!!! 8(
Себе такой купил с месяц назад, видать, глюкануло :-D
3 / 1
IDIАN™
12:25, 04.06.2021
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ

https://e-kc.ru/price/cable-avbbshv
1 / 0
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
12:35, 04.06.2021
От пользователя IDIАN™

Да это, походу, из категории вечного спора, типа - как правильно: нюанс или ньюанс?
:-D

;-)
1 / 0
120 мертвый форум
12:48, 04.06.2021
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

там все написано

В грунтах с невысокой коррозионной активностью применяется кабель для прокладки в земле следующих марок — ААШв, АВВГ, ААШп, ААП2л, ААБл, АСБ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, ААПл, АСПл и другие.

В траншеях со средней коррозионной активностью применяются марки — ААШв, ААБл, ААБ2л, АСБ, ААШп, ААПл, АСПл, ААП2л, АВБбШп, АВБбШв, АПвБбШв и другие.


согласно таблице 1 и пунктам 2, 4, 10 и 13 из общей части «Единых технических условий по выбору и применению электрических силовых кабелей» допускается прокладывать в земле кабели марок:

АВВГ и ВВГ напряжением до 1 кВ (алюминиевый и медный кабель в ПВХ изоляции и оболочке без брони



ЧЁ ЕЩЁ НАДО?

Кидаешь 3*2,5 мм

По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.


Тут только рыбачки кабели с номиналом 16мм2
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?


От пользователя АL
сли вид воздушки не смущает, то можно СИП как вез



спецы, чё уж.
2 / 4
Dale.
13:09, 04.06.2021
От пользователя Былтымлянин
Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико - около 10 метров

Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.
2 / 6
ви п
13:17, 04.06.2021
От пользователя deepl
ЧЁ ЕЩЁ НАДО?

Кидаешь 3*2,5 мм

По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.

Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.
Мне довелось столкнуться с такой проводкой. Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 13:21]
7 / 3
El.Master ПриватизировалКОСМОС
13:39, 04.06.2021
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)

изучайте ГОСТ 37996-2012
0 / 5
120 мертвый форум
14:01, 04.06.2021
От пользователя ви п
Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.


Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2

Получается котел можно, а протянуть 10 метров не нужно!!!!!
От пользователя ви п
Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.

Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех сидим.
НУ видать Вы умные, а они идиоты.
Я понимаю привычку обывателя фаза-ноль и 2 проводника, но от этого надо уходить, надо развиваться есть 2 полюсные автоматы для этого.
впрочем о чем это я.
1 / 4
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
14:05, 04.06.2021
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
изучайте ГОСТ 37996-2012

Изучайте, если требуется, мне без надобности.
6 / 1
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
14:11, 04.06.2021
От пользователя deepl
Тут только рыбачки кабели с номиналом 16мм2

Как будто других сечений нет.
От пользователя deepl
Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех сидим.
НУ видать Вы умные, а они идиоты.

Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?
Делать надо так, чтобы кроме тебя мог любой другой легко и не долго раздумывая разобраться, не гадая, а влёт.
А если надписи по какой-то причине станут нечитаемы (всякое бывает)?
13 / 0
Dneepro
14:21, 04.06.2021
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине. В такой трубе кабелю вообще ничего не страшно.
14 / 0
ви п
14:24, 04.06.2021
От пользователя deepl
Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2

Уважаемый! Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться. Тыкните дилетанта в пункты, где прописано то, что вы предлагаете.
Отдельно спрошу про двуполюсный выключатель. Зачем такие сложности, если и сарай и беседка включаются и выключают я синхронно одной клавишей???
3 / 1
120 мертвый форум
14:40, 04.06.2021
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
Как будто других сечений нет.




От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?


Читать не пробовал

где в моей писанине указано напряжение???????????????????? :lol:
От пользователя ви п
Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться

А вы по нормативке робите или так палец вверх и куда вет :-D ер дунул??????

ПУЭ. Раздел 3. Защита и автоматика
14.01.2017 Комментариев нет 159519
Раздел 3. Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Область применения, определения


Изучай.

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 15:28]
0 / 7
ви п
14:45, 04.06.2021
От пользователя deepl
Изучай.

Вот я и пишу: сам изучай, а найдёшь нужную строчку - скопируй и тыкни носом. Не думаю, что найдётся такая строчка.
4 / 1
120 мертвый форум
14:51, 04.06.2021
Я еще раз говорю, научись нормативкой робить а не палец вверх сувать
ГОСТ Р 50345-2010
(МЭК 60898-1:2003)

Группа Е71


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Аппаратура малогабаритная электрическая


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

-Согласно настоящему стандарту выключатели, кроме тех, что рассчитаны на номинальное напряжение 120 или 120/240 В (см. таблицу 1), пригодны для применения в системах IT при условии соблюдения ими требований ГОСТ Р 50571.9.

ИЗУЧАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 / 4
АL
15:20, 04.06.2021
От пользователя deepl
спецы, чё уж.

От пользователя deepl
ИЗУЧАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

От пользователя deepl
ткни носом, еже ли нет, то думай что писать.

пришел всех обосрал, посоветовал какую-то хероту. вот такие и просрали форумы, что второй раз и заходить в тему не хочется :ban:
11 / 1
ви п
15:34, 04.06.2021
А чо знаков так мало?
Для тех, кому интересно. Довелось мне на объекте поработать, где потолочники натяжной потолок монтировали, а все работы с электроинструментом делались с длинной переноски. Как это было. Парни в распредкоробке нашли нужный провод с тремя жилами: белой, синей и жёлто-зелёной. На одной индикатор кажет фазу. Подключились к ней и ко второй, полагая, что жетлто-зеленая останется 'в воздухе'.
Включили-не работает! Сходили в РУ, включили все автоматы в шкафу и ещё раз включили потолочные светильники. Галогенки и так то ярко светят, но загорелись как солнце. И погасли. Все! Вскрытие показало: на одном проводе было две фазы.
0 / 1
ви п
16:15, 04.06.2021
От пользователя Dneepro
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине. В такой трубе кабелю вообще ничего не страшно.[/quote]
Тоже вариант. А почему ВВГ, а не АВВГ?

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 18:46]
0
Alekseychu
23:17, 04.06.2021
ВВГ в трубе ПНД или СИП-4, кол-во жил, в плане заземления, выбирать из предполагаемых к подключению электроприборов, но кидайте лучше 3х жильный кабель, заземление в уличных или почти уличных розетках никогда не будет лишним.

Если решите СИП, тут сложнее, они в основном 2 или 4 жильные продаются, PEN проводник заземлять и делить придется при вводе в электроустановку если нужно заземление. Есть конечно СИП-4 4х16+1х16, но это бред, перезаклад получается. В целом сип для таких целей не совсем подходит, т.к. сечение 16 мм люминьки - нужны гильзы переходные на медь для подключения к автомату (появились недавно у КВТ кстати), сложнее в монтаже, т.к. нифига он не гибкий, по нормам его нельзя по горючим основаниям и внутри помещений прокладывать (поддерживает горение и дымит), к розетке в беседке на прямую не подключить, нужны клеммы переходные на меньшее сечение если без автомата делаешь.

От пользователя Dale.
Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.


У КГшки срок службы 3 года, потом изоляция слезать начинает и вообще этот кабель для другого, удлинители там, сварочники, что-то переносное короче, концевать его еще надо.

От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?


Броню есть смысл брать от 16 сечения, т.к. там сталь толще и от нее есть толк. Такими кабелями (только сечениями побольше) дома и предприятия подключают, вводят в пром шкафы, оконцовывают наконечниками под болт и садят на медные шины. С кабелем этим проблемы такие же что и с СИПом, концевать надо, в идеале муфтой, броню заземлять, переходить на меньшее сечение.

То что дипл написал, ваще бред не феншуйный, кабели надо подключать согласно маркировке на жилах, а не изолентой цветной подматывать.



Много букв написал, себе делать буду также как Dneepro написал:
Кабель ВВГнг(А)-ls 3х2,5 в пнд 25 (техническую, она дешевле), т.к. кабель дешевый и в шнайдеровские W59 жилы лезут без колхоза. Крута будет!

Трубу засыпать вынутым грунтом без камней, если боитесь пучения, можете песком обсыпать снизу и сверху.

ЗЫ Сечение жил надо выбирать исходя из отдаленности конечной точки цепи от ТП питающей вашу энергоустановку конечно, расчет там сделать, потом лабораторию вызвать, только после испытаний линии можно вводить розетку в беседке в эксплуатацию с соответствующим актированием :padre:
4 / 0