Бьёт током теплый ИК-пол

Добрый день! Сегодня в дом на обуви нанесли много снега, он растаял и линолеум в прихожей намок. Позже, встав босиком на сырой линолеум и потянувшись к ручке двери, я получил небольшой удар током, было неприятно. Как оказалось, током бьёт только если включен пленочный теплый пол. Все просушили, током бить перестал, но тут линолеум выступает изолятором. Отогнули линолеум, встал босиком на вспененную подложку, взялся за ручку двери - ударило током. Что странно, учитывая что подложка не проводит электричество! УЗО при этом не отщелкнуло. Визуально все контакты, провода, зажимы - целые, изоляция нигде не повреждена. В интернетах искал, половина пишет что надо срочно избавляться от пленочного пола, другая половина пишет что удары током это нормально, ведь это "ёмкостный ток", типа побочный эффект. Мне это не кажется нормальным, но и теплые полы мне нравятся. Подскажите, как найти причину? Что и как замерять в первую очередь? Из приборов только мультиметр.
2 / 0
нервеннная канитель
Я вам умного ничего не подскажу. НО как-то писала, у брата пол начал тлеть, завоняло горелым, хорошо что был вечер. Отключили электричество все в доме, отвезли детей и искали с женой ночью с фонариками. Протлел дцм примерно. Как-то так. Новый дом строят с водяными полами. Думать вам.
3 / 5
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Былтымлянин
в дом на обуви нанесли много снега, он растаял и линолеум в прихожей намок. Позже, встав босиком на сырой линолеум и потянувшись к ручке двери, я получил небольшой удар током,

Причина понятна- "мокрость" под линолеумом.
ПС:
Сам пленочный ТП хорошо изолирован ( если нет повреждений / проколов),
однако места подключения стандартными зажимами легкодоступны для влаги / конденсата :-( .
В своем ТП торцы шин и места ПАЙКИ проводов я изолировал заплатками из ремнабора для велопокрышек.
5 / 0
ви п
Чудес не бывает!
Если бьет, то не обязательно любит. Где то изоляция повреждена. А вот то, что линолеум вам уложили поверх вспененной подложки выглядит странным.
8 / 2
Былтымлянин
От пользователя andrew2709 (откубрячил шаурму)
В своем ТП торцы шин и места ПАЙКИ проводов я изолировал заплатками из ремнабора для велопокрышек.

Ну у меня битумная изоляция, проверил, визуально все в порядке, проклеена надежно. :-( Не очень понятно, почему бьет током даже когда стоишь на полностью сухой подложке, вне пленки, и все равно бьет током 8( Хотя подложка не проводит электричество, проверял мультиметром... Линолеум изолирует ток, но вот раз пролили воду, то напряжение оказалось на поверхности линолеума.
0
От пользователя Былтымлянин
получил небольшой удар током,


Убирать конечно это безобразие немедленно, не должно быть такого. Где-то нарушена изоляция, пока ток утечки небольшой видимо, поэтому узо не срабатывает, либо оно не исправно.
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Былтымлянин
взялся за ручку двери - ударило током


Искра то была или пощипало?
2 / 7
ви п
Оказывается, что и дверь может выступать как заземление! Только плохое. Иначе-несчастный случай в быту
1 / 1
ви п
От пользователя Былтымлянин
Хотя подложка не проводит электричество, проверял мультиметром...

А как вы это делали?
2 / 2
Maple
Ручка двери чтоли заземлена ?
0
120 мертвый форум
От пользователя Былтымлянин
Не очень понятно, почему бьет током даже когда стоишь на полностью сухой подложке


еще раз


От пользователя deepl
1/2 |


улыбнуло.

Есть пробой, есть ток утечки.

Они все ищутся по РАЗНОМУ.

В одном случае мегомметром, в другом случае потенциалом возможно уровнять.

остальные минуситы где? АУ?
4 / 6
АL
я в ик-полах не специалист, но там случаем не возникает электромагнитной индукции? пока нет проводников на линолеуме, то вроде и нормально, а воды налили и получили вторичную обмотку
0 / 5
120 мертвый форум
От пользователя АL
лектромагнитной индукции? пока нет проводников на линолеуме, то вроде и нормально, а воды налили и получили вторичную обмотку

И лечится это уравниванием потенциалов.

Минуситы, за 3 минус спасибо. Руки бы вам оборвать спецам таким.
2 / 13
Может быть следует обатить внимание не на сам пол, а на провода, которые к нему подходят?
0
ви п
От пользователя Maple
Ручка двери чтоли заземлена ?

Скорее всего речь о входной металлической двери. Ну и проем должен быть из токопроводящего материала. Сырого пеноблока например.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя ви п
Оказывается, что и дверь может выступать как заземление! Только плохое.

посчитай кол-во штырей крепления коробки ( в стену с арматурой) и переведи в площадь контакта ;-)
ибо по контуру двери конденсат есть ВСЕГДА
0
Былтымлянин
От пользователя deepl
Искра то была или пощипало?

Искры не было, но руку отдернул, не назвал бы это пощипыванием.

От пользователя Maple
Ручка двери чтоли заземлена ?

Косяк двери металлический, дверь входная в частный дом, видимо заземлена.

От пользователя 220_В
Может быть следует обатить внимание не на сам пол, а на провода, которые к нему подходят?

Так вот полы клали месяца два назад, все еще новое, нигде никаких повреждений или нарушений изоляции не обнаружено, првоода целые все, зажимы на пленке заизолированы битумом.

От пользователя ви п
А как вы это делали?

Прозвонил мульиметром, прикоснувшись щупами к разным точкам на подложке.
0
120 мертвый форум
От пользователя Былтымлянин
Искры не было, но руку отдернул, не назвал бы это пощипыванием.


Как бы не пробой.

Узо на 10мА?
Закороти фазу -Земля, ноль убери из схемы. узо не тройгай

[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 16:12]
0 / 3
Гырга Питич
У приятеля чуть дом не сгорел в позапрошлые выходные с этим плёночным тёплым полом. Та же схема - плёнка, сверху линолеум. На линолеуме лежали газеты, они и зашаяли.. Успел почувствовать дым и выключил к чертям эти плёнки.
У автора плёнка теплого пола, на ней вспененая подложка и ещё линолеум сверху ?! Шикарная схема укладки :-D
8 / 1
ви п
От пользователя Былтымлянин
Прозвонил мульиметром, прикоснувшись щупами к разным точкам на подложке.

Предлагаю другой способ. Один щуп к ручке двери, дугой к металлической пластине положенной на линолеум. Полить, поперчить и посолить :hi: сказать:"рэкс, фэкс, пэкс"
В режиме вольтметра посмотреть показания. Включить пол и ещё раз посмотреть показания. Потом обсудим.

[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 11:45]
6 / 1
120 мертвый форум
От пользователя ви п
дин щуп к ручке двери, дугой к металлической пластине положенной на линолеум

:lol:
0 / 6
От пользователя Былтымлянин
Так вот полы клали месяца два назад

температура воздуха во время укладки?
От пользователя ви п
В режиме вольтметра посмотреть показания.

а почему не амперметра? Убивает не напряжение, а ток.
3 / 2
ви п
От пользователя Bkmz
а почему не амперметра? Убивает не напряжение, а ток.

Вообще-то губит людей не пиво, губит людей вода... Н-да
Так вот про напряжение (разность потенциалов) и силу тока. Напряжение может быть и без тока, а вот наоборот нет. Видели птичек сидящих на проводах ЛЭП? Сидят, глядят... Не знают что ток убивает.
3 / 3
120 мертвый форум
короче, кроме стеба как всегда на 120 ноль. голимый причем.

скидывай термостат, ищи концы.
тестер ставь на 2 кило ома, прозваниваешь.
завтра фото сюда.
затем ставишь тестер на прозвон( на короткое) прозваниваешь провод- землю, фото сюда. там 1 должна быть.
сразу найти паспорт на полы и посмотреть там сопротивление.

думаю ом 500-600 не более(зависит от длины.)

и еще, не балуйся как пишут дураки напругой.

1 Ом=0,001 к ОМ.

ежели совсем поумничать с то ПЭУ 7.
глава 1,8

1.8.36. Заземляющие устройства испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка элементов заземляющего устройства. Ее следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны соответствовать требованиям настоящих Правил и проектным данным.

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами. Следует проверить сечения, целость и прочность проводников заземления и зануления, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с контуром заземления. Надежность сварки проверяется ударом молотка.

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ. Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению электроустановки.

4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Проверку следует производить одним из способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или провод с помощью специальных приборов; измерением полного сопротивления петли фаза - нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

Ток однофазного замыкания на корпус или нулевой провод должен обеспечивать надежное срабатывание защиты с учетом коэффициентов, приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Значения сопротивления должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах настоящих Правил.


Обучи домашних команде ПОЖАР В ДОМЕ.
2 / 6
Былтымлянин
От пользователя Гырга Питич
У автора плёнка теплого пола, на ней вспененая подложка и ещё линолеум сверху ?! Шикарная схема укладки :-D

Нет, подложка - пленка - линолеум. Просто подложка закрывает всю комнату, а пленка только на открытых пространствах. Во многих местах подложка без пленки сверху (вот у входа).

От пользователя Bkmz
температура воздуха во время укладки?

+23...+25, помещение жилое, эксплуатируемое

Вечером померяю тестером. Земли в доме нет кстати.