Бьёт током теплый ИК-пол
А
АПК
Можно замерить потенциал между пятками и дверью, но что делать с полученной информацией пока не знаю.
Однозначно следует ограничивать ток в системе.
Однозначно следует ограничивать ток в системе.
в
ви п
Нет, подложка - пленка - линолеум. Просто подложка закрывает всю комнату, а пленка только на открытых пространствах. Во многих местах подложка без пленки сверху (вот у входа
но что
делать с полученной информацией пока не знаю.
Если найдём напряжение, будет понимание, что ищем в правильном направлении. Что дверь как бы заземлена, а фаза по сырому полу "подается" на пятки "клиента"
Но смутные сомнения терзают меня.
Кстати, как вы предлагаете ограничить ток?
в
ви п
Пирог пола то как выполнен? В первом посте написано: отогнул линолеум, встал на вспененную подложку, коснулся ручки двери - ударило.
Я так понимаю, что ИК плёнка-вещь нежная и топтать её не есть хорошо. Под ламинатом она чувствует себя защищённой, а под линолеумом? Нужно что то типа ОСБ или фанеры.
И еще из любопытства. А жилы токопроводные в сторону пола или в сторону линолеума уложены?
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 19:20]
Я так понимаю, что ИК плёнка-вещь нежная и топтать её не есть хорошо. Под ламинатом она чувствует себя защищённой, а под линолеумом? Нужно что то типа ОСБ или фанеры.
И еще из любопытства. А жилы токопроводные в сторону пола или в сторону линолеума уложены?
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 19:20]
Б
Былтымлянин
И еще из любопытства. А жилы токопроводные в сторону пола или в сторону линолеума уложены?
Пирог очень простой - деревянный пол на лагах, между лаг пенопласт, сверху ОСБ. На ОСБ подложка на всю площадь, сверху пленка, сверху линолеум. Провода идут вдоль границы пленки, лежат на подложке рядом с ней, сверху на них наклеен алюминиевый скотч, чтоб провода там не болтались. Большая часть провода идет вдоль плинтусов, никаких воздействий типа ножек стула на них нет.
в
ви п
Провода идут вдоль границы пленки, лежат на подложке рядом с ней, сверху на них наклеен алюминиевый скотч, чтоб провода там не болтались
Ну вот как вариант. Где то изоляция провода нарушена хотя бы ножом при монтаже, сверху алюминиевый скотч. Замечательный контакт по всему полу.
в
ви п
Задача упрощает я. Можно не поливать линолеум, а мерить напряжение между ручкой и фольгой. А ещё лучше между фольгой и "0" в розетке либо"0"термостата.
А Игоря(deepl) не слушайте. Измерение сопротивления теплого пола не даст ничего.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 20:03]
А Игоря(deepl) не слушайте. Измерение сопротивления теплого пола не даст ничего.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 20:03]
a
allekc
Отогнули линолеум, встал босиком на вспененную подложку, взялся за ручку двери - ударило током.
Вы мазохист?
a
allekc
А вот это зря, эт напрасно.
D
DDeNN
Предположу, что своими силами Вы не не найдете проблему. Обратитесь к тем, кто понимает в электрике. Хочется помочь, но исходных данных нет, как и подробных фото.
Я думаю, что монтаж у Вас кривой, а именно изоляция электрических соединений.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 21:39]
Я думаю, что монтаж у Вас кривой, а именно изоляция электрических соединений.
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2021 21:39]
А
АПК
Кстати, как вы предлагаете ограничить ток?
Если радикально - развязать через транс.
Если гуманитарно - вонзить последовательно лампощке .
Лампу подобрать по мощности. Текущий режим - чтоб тлела, аварийный - сияла.
Пока суть да дело, поставить датчик возгорания и подвесить план эвакуации.
А-А-А-А-А по кругу.
Если радикально - развязать через транс.
Если гуманитарно - вонзить последовательно лампощке .
Лампу подобрать по мощности. Текущий режим - чтоб тлела, аварийный - сияла.
Пока суть да дело, поставить датчик возгорания и подвесить план эвакуации.
А-А-А-А-А по кругу.
D
DDeNN
А на чем лежит плёнка тп? Какое расстояние её краёв от стен? Состояние самой плёнки вы проверили, она не в воде?
м
120 мертвый форум
А Игоря(deepl) не слушайте
Ну видать послушал Вас сэр.
Полил водички, дал напругу, одел белые тапочки, и вперед с концами.
Один конец положил на фольгу , второй конец засунул в ноль.
УЗО при этом не отщелкнуло.
Задача упрощает я.
Конечно, тут и гением не надо быть.
Ежели так, то достаточно 2 всего 2 вшивых, ублюдных проводка, поменять местами.
Там где линия, пусть потекёт нейтраль.
мне пофиг, пусть делает, что хочет.
я никогда ранее (кто читает меня в течении 10 лет) не ставил смайлы-НИКОГДА.
Но тут, я стану тролем.
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2021 09:58]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
в пленочном ТП шины ( и сами греющие полосы) изолированы пленкой с ОБЕИХ сторон.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ПС:
чтобы исключить риск повреждения изоляции ( например, поставили на пол тяжелый предмет
Пол- фанера 12 мм, линолеум с тканевой основой..
На ОСБ подложка на всю площадь, сверху пленка, сверху линолеум.
Это нормально, что пленка лежит между двух мягких поверхностей?
т.е. при каждом шаге прогибается?
в
ви п
в пленочном ТП шины ( и сами греющие полосы) изолированы пленкой с ОБЕИХ сторон.
Я же написал :"из любопытства". Иначе и быть не должно было. Если бы с одной, то и клеммы не имело бы смысла изолировать. Но кто то утверждает, что толщина защитных слоев разная. С какой то стороны эта плёнка совсем никакая. Что её очень просто травмировать
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2021 10:40]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
кто то утверждает, что толщина защитного слоя разная. С какой то стороны эта плёнка совсем никакая. Что её очень просто травмировать
Когда я паял выводы- пленку до меди зачищал канцелярским ножом.
Особой разницы в толщине слоев не заметил.
в
ви п
Там где линия, пусть потекёт нейтраль.
Я знаю, что ты не дурак. А зачем им прикидываться?
А вот что будет если в середине токоведущей полоски изоляция нарушена и напряжение между заземленной дверью и этой серединой мерить станем?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
если в середине токоведущей полоски изоляция нарушена и напряжение между заземленной дверью и этой серединой мерить станем?
дык ТС уже померял ...пяткой
щиплет однако
м
120 мертвый форум
золяция нарушена и напряжение между заземленной дверью и этой серединой мерить станем?
Более тупых вопросов, прошу мне, лично мне не задавать.
Для этого, у него стоит УЗО.
ежели пробит один из каналов, и ток потечет на землю, то срабатывает узо.
я тебе больше скажу, что ежели воткнуть даже сетевой шуруповерт в цепь где стоит узо или дифф на 300 мА, а соединение будет фаза-земля, то правильного подключенное и грамотное узо или дифф, обесточит весь дом.
Поэтому, если стоит дифф, ноль никогда не соединяется с землей в шине.
Да простит меня господь бог. Откуда у вас ВИП такие познание электротехники???
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2021 11:31]
в
ви п
[Сообщение удалено пользователем 18.03.2021 11:55]
в
ви п
Откуда у вас ВИП такие познание электротехники???
Я в нормальной школе учился и ЕГЭ не сдавал.
м
120 мертвый форум
в нормальной школе учился
где и в какой?
Хотел троля получи.
ЕГЭ не сдавал.
Вот никто в моей семье ЕГЭ не сдавал.
Не я, не супруга, и как то даже дочь миновало.
Но, лучше бы Вы СЭР сдавали ЕГЭ.
J
Jampers
Подскажите, как найти причину?
то что бьет со стороны дома - поняли. А бьет ли с другой стороны? Может дверь сама под напругой?
ЗЫ В этом году 10 лет как лежит пленка. Вода в прихожей - бывает часто. Детское барахло сохнет регулярно после снеголазов. Проблем не испытываю.
Сто лет тут не бывал, по причине паранойи некоторых индивидов.
Зачем это Игорь? Что это за кривляние которое сродни истеричной бабы в период ПМС?
Нормально нельзя ответить на вопрос, при условии своего желания отвечать/посоветовать?
тьху бл... можете банить мой аккаунт на этом форуме превратившегося в болото
дипл не один пмс-ник тут, есть еще пара человек от самомнения которых подташнивает.
Моё мнение автору надо искать утечку в местах крепления проводов и матов в первую очередь. Те торцевые края где проводов нет, нужно изолировать. Суть проблемы - утечка, нарушена изоляция.
Я закончил, откланиваюсь и пожалуй вряд-ли еще тут появлюсь.
От пользователя: ви п
в нормальной школе учился
где и в какой?
Хотел троля получи.
Цитата:
От пользователя: ви п
ЕГЭ не сдавал.
Вот никто в моей семье ЕГЭ не сдавал.
Не я, не супруга, и как то даже дочь миновало.
Но, лучше бы Вы СЭР сдавали ЕГЭ.
Цитата:
Но тут, я стану тролем.
я никогда ранее (кто читает меня в течении 10 лет) не ставил смайлы-НИКОГДА.
Зачем это Игорь? Что это за кривляние которое сродни истеричной бабы в период ПМС?
Нормально нельзя ответить на вопрос, при условии своего желания отвечать/посоветовать?
тьху бл... можете банить мой аккаунт на этом форуме превратившегося в болото
дипл не один пмс-ник тут, есть еще пара человек от самомнения которых подташнивает.
Моё мнение автору надо искать утечку в местах крепления проводов и матов в первую очередь. Те торцевые края где проводов нет, нужно изолировать. Суть проблемы - утечка, нарушена изоляция.
Я закончил, откланиваюсь и пожалуй вряд-ли еще тут появлюсь.
От пользователя: ви п
в нормальной школе учился
где и в какой?
Хотел троля получи.
Цитата:
От пользователя: ви п
ЕГЭ не сдавал.
Вот никто в моей семье ЕГЭ не сдавал.
Не я, не супруга, и как то даже дочь миновало.
Но, лучше бы Вы СЭР сдавали ЕГЭ.
Да простит меня господь бог. Откуда у вас ВИП такие познание электротехники???
Но тут, я стану тролем.