Помощь нужна. Теплоаккумулятор Drazice

ви п
От пользователя fender
Данная модель приобретенная имеет один единственный вход и один выход.

теперь рисуете картинку ТА с пятью входами/выходами. Это то, что бросается в глаза. И что за конструкция в правой части картинки? Забор, гармонь, радиатор? И еще. Направление движения воды в аккумуляторе вы рисуете снизу вверх (от патрубка слива к верхнему патрубку диаэрации) Почему?
И что за насос в нижней части "схемы" с тремя ходами?

[Сообщение изменено пользователем 09.12.2018 20:49]
0
fender
По порядку отвечу. Штатных входов выходов по 1. Остальные сверху деаэрация, снизу слив они по дюйму. Есть еще дырень под тэн чуть выше нижнего патрубка котловой обратки полтора дюйма. В самом начале темы я выкладывал фото бака.
В правой части картинки каскадный узел и гидрострелка. Вроде подписал. Втп, радиаторы.
Направление тока воды в контур со, а какое еще может быть? Снизу вверх и есть.
Насос с кишкой это насос который работает по датчику температуры в баке. Остыла вода насос выкл.
1 / 0
ви п
становится понятнее. Для меня :beach:
От пользователя fender
В правой части картинки каскадный узел и гидрострелка. Вроде подписал. Втп, радиаторы.

Теперь понять нужно что заставит воду циркулировать в радиаторах. И тем более в тп. ТП-это я понимаю теплые полы? Покуда три насоса на вашей схеме додавили воду до гидрострелки (каскадного узла)...
Вспоминаю героя Вицина с его "...пока еще не поздно вам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза! "
0
ви п
неравильный подход к созданию системы отопления в доме. Ваш знакомый вбухивает деньги не понимая что и как. Ну вот из вами написанного
От пользователя fender
По поводу прогрева взят 1 1/4 есбе. Квс 14. Дорого, но это все же дешевле чем майбасовский узел.
nickname]fender[/nickname]теплоаккумулятора Дражице NAD V2?
От пользователя fender
уже есть 2 3хходовика. На один брать серву, другой термостатический. С бойлером проблема в летнем режиме, но в принципе 2 устройства (бойлер + водогрей) лучше чем 1

Вы хватаетесь за реализацию и освоение денег вашего знакомого. Есть ясное представление что делаете и зачем, - флаг в руки! Зачем мы теорию здесь обсуждать станем?
1 / 0
fender
От пользователя вiп
Теперь понять нужно что заставит воду циркулировать в радиаторах. И тем более в тп. ТП-это я понимаю теплые полы? Покуда три насоса на вашей схеме додавили воду до гидрострелки (каскадного узла)...
Вспоминаю героя Вицина с его "...пока еще не поздно вам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза! "


Вы делаете очень поспешные выводы, не читая суть темы. В теме я неоднократно упоминал, что каскад, стрелка и оба контура СО (радиаторная сеть и втп) работают в полном объеме. Разве что пока не куплены сервопривода на 8 контуров ВТП для контроля температуры по термостатам. Я полностью провел ревизию после предшественника, выполнин гидравлические рассчеты, кое что пришлось кардинально переделать. Так что как говорится не надо ля-ля. :-) С котловых тэнов и обвязки ТТ котла полипропиленом ( 8( ) от предшественника я перешел на отдельный резервный электрокотел и обвязку медью. Вопрос стоит, как правильно подцепить бак ТА, именно эту модель, где нет штатного разделения потоков (контур загрузки ТА слева, контур СО справа). И я раз 100 написал, что оборудование куплено до меня, без проекта и тд и тп.
Ну скажите мне что делать с бойлером дражице 200 нтр без встроенного тэна в системе с ТТ котлом. Летом его кто греть будет? а зимой? куда его цеплять? по щелчку пальцев задача не решается. Бойлер куплен до меня, я разгребаю.


А по сути похоже вам нечего сказать. Жаль.

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 10:15]
0
peresmeshnik
От пользователя странник_r66
Котел должен греть дом дешёвым электричеством одновременно с нагревом ТА и бойлера.
Электрокотёл не должен греть ТА дневным тарифом . Дневным тарифом электрокотел должен греть только дом и и бойлер, при необходимости.

ЗЫ В 750 л. ТА можно накопить порядка 50 кВт тепловой. Хватить может на дом квадратов 30

зимой на 9кВтах обогрев 200 указанных квадрат обходится в 12-15тр и это факт :-(
0
ви п
От пользователя fender
А по сути похоже вам нечего сказать.

мне действительно нечего сказать. я смотрю на вами нарисованное и не понимаю как это может работать.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

где тут коллекторы? вижу что трубы тп и радиаторов присоединены к одной трубе.
вижу что гидрострелка наполняется теплоносителем за счет насоса (тем, что с кишкой)
А дальше то что
0
fender
От пользователя вiп
где тут коллекторы? вижу что трубы тп и радиаторов присоединены к одной трубе.
вижу что гидрострелка наполняется теплоносителем за счет насоса (тем, что с кишкой)


Зачем мне вам это объяснять, если вы повально хаете не вникая в суть? Зачем мне подробно рисовать гидрострелку если суть вопроса касается ТА? Вы смотрите в книгу видите фигу. На стрелку (сотый раз пишу) подает каскадный узел, 2 котла, у каждого свой насос. На контуре радиаторов насос, втп на узле подмеса валтек и его насоса хватает чтобы взять теплоноситель из трассы

Вот вид стрелки если вам лень гуглить





[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 12:43]
1 / 0
ви п
От пользователя fender
На контуре радиаторов насос, втп на узле подмеса валтек

То есть я правильно НЕ понимал. С тремя насосами система неработоспособна. Вы бы написали в системе есть то, то, то и то и ПЯТЬ! (или шесть) насосов. Вопросов было бы меньше.
Теперь про ТА. Для меня ТА- это та же гидрострелка с очень большой емкостью. Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать. Вы ведь именно так техзадание описали. Нагреть бочку горящими дровами и на какое то время быть свободным от работы истопником. А если подсчитать какою ценой это счастье достанется. И не забывайте, что во время покуда ТА заряжается, бегать к котлу придется ежечасно. То есть правильнее написать не реже к печке бегать, а меньшее количество раз в течении суток!
Это я для тех, кто еще только проектирует свою систему отопления

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 15:06]
1 / 0
странник_r66
От пользователя вiп
Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать.

Реальная польза бочки-отопление дома только одним электричеством по ночному тарифу-1,42 руб. кВт, а не примерно 2,13. 1,42-это примерно всего вдвое выше затрат на отопление газовым котлом. В этом случае ТТК и работа истопником-это бонус, когда возникает желание ещё снизить затраты на отопление. Или снизить нагрузку на электросети при низких температурах.
Закинуть вечером 5-6 ведер угля или дров - не сильно напрягают соседей, которые так отапливают дом в 100 + квадратов уже лет 10.

От пользователя вiп
Вы бы написали в системе есть то, то, то и то и ПЯТЬ! (или шесть) насосов.

Сказал б, что надо будет на один больше, чес в обычной схеме-поверил бы.
В обычной схеме 6- 7 насосов, как правило. В реально-больше.

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 20:48]
3 / 0
fender
От пользователя странник_r66
Реальная польза бочки-отопление дома только одним электричеством по ночному тарифу-1,42 руб. кВт, а не примерно 2,13


Ну по идее да, только как это сделать электрокотлом 10 кВт на 180 кв.м. площади. И дом обогреть и воду в баке. Ночью. Нереально! Только при околонулевой температуре, скажем до -5. Хорошо бы конечно, но особых иллюзий как то нет насчет этого.


От пользователя странник_r66
Сказал б, что надо будет на один больше, чес в обычной схеме-поверил бы.
В обычной схеме 6- 7 насосов, как правило. В реально-больше.


Не поверишь, у меня - один! Как собрал по временной схеме так все и пашет. Бойлер поставлю будет два или три, если захочу рециркуляцию. Никаких ТА, заморочек с ТТ котлами, газ все таки рулит.
1 / 0
странник_r66
От пользователя fender
Никаких ТА, заморочек с ТТ котлами, газ все таки рулит.

Те, кто живёт в доме не один день, в курсе, что газа в трубе может и не быть. Электричества-тоже. А заморозить дом не хочется-это очень дорогое удовольствие. Чтоб этого избежать-надо было купить и установить пару насосов. С женой потом объяснять придется-почему их не купил. И насчет сдохшего ботсада ответ придется держать -оно надо?
ЗЫ

От пользователя fender
Не поверишь, у меня - один!

Поверю. Начинал 20 лет назад с того, что в доме не было ни одного насоса. Система отопления-центральная городская, водоснабжение-центральное.

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 21:58]
0
Seba
От пользователя вiп
Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать.


+не душить ТТК при работе и не промывать холодной водой если вдруг разбор теплоносителя снизился (все контура закрыты, термоголовки радиаторов закрыты и т.п.). все что выдал котел в номинальном режиме работы сложилось в ТА.
2 / 0
ви п
От пользователя Seba
+не душить ТТК при работе

я вам так скажу. Если у вас ТТК, мало-мальская емкость литров на 200-250, теплые полы в доме с площадью 80м2 и больше, то душить котел не придется гарантировано.

[Сообщение изменено пользователем 12.12.2018 05:09]
0
ви п
а для тех, кто видит отопление дома электричеством, вот из недавнего.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

надеюсь Макс не обидится и авторских за публикацию не потребует :-)
0 / 1
FaST_9.
От пользователя вiп
а для тех, кто видит отопление дома электричеством, вот из недавнего.

Зачем это здесь?
ну и раз выложили - Зачем соединения внутри стяжки? Я его слепила из того что было? На смесительном узле ТП решили экономить? Ждете что ребенок крутанет на котле на 80 :-D ?
1 / 2
ви п
исключительно для тго, что бы сказать: "чем проще, тем правильнее" Стоит единственный насос и все ОК. Тут как в русской Ладе-шестерке все понятно, диагностируется и ремонтируется на коленке. А в космическом корабле ТС хозяин как был кочегаром, так им и останется. С чувством зря потраченых денег
1 / 1
FaST_9.
От пользователя вiп
исключительно для тго, что бы сказать: "чем проще, тем правильнее" Стоит единственный насос и все ОК. Тут как в русской Ладе-шестерке все понятно, диагностируется и ремонтируется на коленке. А в космическом корабле ТС хозяин как был кочегаром, так им и останется. С чувством зря потраченых денег

А Вам не приходит в голову что у ТС помимо ТП может быть много всего: РС, Система вентиляции, Бойлер косвенного нагрева, гостевой домик и бассейн, я бы посмотрел как Вы это реализуете одним насосом!
Поэтому дам Вам бесплатный совет сначала думайте что писать и только потом пишите
0 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя fender
1. Бойлер куплен до меня, я разгребаю.
2. по сути похоже вам нечего сказать. Жаль.

1. флаг вам в руки- гребите
естесств .вопрос -нафига покупали именно этот ТА?
или таки спернули? :-o
2. "суть" работы ТА вам уже объяснили и даже нарисовали схему подключения
1 / 0
ви п
От пользователя andrew2709
естесств .вопрос -нафига покупали именно этот ТА?

понравился. Чем неважно.
Важно (для меня) то, что бочка в схеме ТТК очень удобная штука. Бочка позволяет отказаться от всякой автоматизации котла. И даже от работы насоса котел может быть независим. Может быть, но необязан! Условия нужно создать. Так вот. Зажигаете печку и топите её как угодно и когда угодно. И никаких регуляторов тяги, Избыток тепла примет ТА. Бочка с объемом 750л может это делать достаточно продолжительное время.
Теперь для любителей халявного электронагрева и обогрева. Откройте какой-нибудь калькулятор, например http://remont-vodonagrevateley.ru/calculator.html.... Задаем Т1=40, Т2=80, время ночного тарифа 480мин. Получаем 4.68квт мощности ТЭНа нужно. Но дело в том, что горячая вода нужна не только утром морду умыть, но и вечером перед тем как в постель идти! А с 40 градусами только мужик может работать, но не бойлер!
0
fender
Итог.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Позже выложу подробные снимки.
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА. Теперь будем экспериментировать на угле. Кроме того, нужно допилить минимальную автоматику, хотелось бы подружить котел с 3ходовым клапаном чтобы сэкономить на контроллере. У котла есть управление приводом по уличному датчику, кто нибудь делал такое?
0
ви п
От пользователя fender
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА.

это в течении какого времени?
От пользователя fender
Кроме того, нужно допилить минимальную автоматику, хотелось бы подружить котел с 3ходовым клапаном чтобы сэкономить на контроллере.

без пол литра не разберешься! жду подробностей и подробных снимков

а почему решили полипропилен с медью скрестить? Так денег больше срубить можно?

[Сообщение изменено пользователем 27.12.2018 17:13]
0
странник_r66
От пользователя fender
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА.

Брикет евродров 10 кг. примерно 50 кВт. Это ровно столько, сколько надо для нагрева 750 л на 60 град. Тепла от большого ведра угля примерно равно теплу от упаковки дров.
ЗЫ Тепловое расширение почти тонны воды будет компенсировать этот красненький?

[Сообщение изменено пользователем 27.12.2018 18:22]
0
ви п
От пользователя странник_r66
Брикет евродров 10 кг. примерно 50 кВт. Это ровно столько, сколько надо для нагрева 750 л на 60 град.

поверю наслово.Выброшенная на помойку коробка дверная кило 10 тянет? Пильнул и в печь! Это сколько в рублях и копейках сэкономить можно???
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.