Помощь нужна. Теплоаккумулятор Drazice
в
ви п
Данная модель приобретенная имеет один единственный вход и один выход.
теперь рисуете картинку ТА с пятью входами/выходами. Это то, что бросается в глаза. И что за конструкция в правой части картинки? Забор, гармонь, радиатор? И еще. Направление движения воды в аккумуляторе вы рисуете снизу вверх (от патрубка слива к верхнему патрубку диаэрации) Почему?
И что за насос в нижней части "схемы" с тремя ходами?
[Сообщение изменено пользователем 09.12.2018 20:49]
f
fender
По порядку отвечу. Штатных входов выходов по 1. Остальные сверху деаэрация, снизу слив они по дюйму. Есть еще дырень под тэн чуть выше нижнего патрубка котловой обратки полтора дюйма. В самом начале темы я выкладывал фото бака.
В правой части картинки каскадный узел и гидрострелка. Вроде подписал. Втп, радиаторы.
Направление тока воды в контур со, а какое еще может быть? Снизу вверх и есть.
Насос с кишкой это насос который работает по датчику температуры в баке. Остыла вода насос выкл.
В правой части картинки каскадный узел и гидрострелка. Вроде подписал. Втп, радиаторы.
Направление тока воды в контур со, а какое еще может быть? Снизу вверх и есть.
Насос с кишкой это насос который работает по датчику температуры в баке. Остыла вода насос выкл.
в
ви п
становится понятнее. Для меня
Теперь понять нужно что заставит воду циркулировать в радиаторах. И тем более в тп. ТП-это я понимаю теплые полы? Покуда три насоса на вашей схеме додавили воду до гидрострелки (каскадного узла)...
Вспоминаю героя Вицина с его "...пока еще не поздно вам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза! "
В правой части картинки каскадный узел и гидрострелка. Вроде подписал. Втп, радиаторы.
Теперь понять нужно что заставит воду циркулировать в радиаторах. И тем более в тп. ТП-это я понимаю теплые полы? Покуда три насоса на вашей схеме додавили воду до гидрострелки (каскадного узла)...
Вспоминаю героя Вицина с его "...пока еще не поздно вам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза! "
в
ви п
неравильный подход к созданию системы отопления в доме. Ваш знакомый вбухивает деньги не понимая что и как. Ну вот из вами написанного
Вы хватаетесь за реализацию и освоение денег вашего знакомого. Есть ясное представление что делаете и зачем, - флаг в руки! Зачем мы теорию здесь обсуждать станем?
По поводу прогрева взят 1 1/4 есбе. Квс 14. Дорого, но это все же дешевле чем майбасовский
узел.
nickname]fender[/nickname]теплоаккумулятора Дражице NAD V2?
уже есть 2 3хходовика. На один брать серву, другой термостатический. С бойлером проблема в летнем режиме, но в принципе 2 устройства (бойлер + водогрей)
лучше чем 1
Вы хватаетесь за реализацию и освоение денег вашего знакомого. Есть ясное представление что делаете и зачем, - флаг в руки! Зачем мы теорию здесь обсуждать станем?
f
fender
Вспоминаю героя Вицина с его "...пока еще не поздно вам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза! "
Вы делаете очень поспешные выводы, не читая суть темы. В теме я неоднократно упоминал, что каскад, стрелка и оба контура СО (радиаторная сеть и втп) работают в полном объеме. Разве что пока не куплены сервопривода на 8 контуров ВТП для контроля температуры по термостатам. Я полностью провел ревизию после предшественника, выполнин гидравлические рассчеты, кое что пришлось кардинально переделать. Так что как говорится не надо ля-ля. :-) С котловых тэнов и обвязки ТТ котла полипропиленом ( ) от предшественника я перешел на отдельный резервный электрокотел и обвязку медью. Вопрос стоит, как правильно подцепить бак ТА, именно эту модель, где нет штатного разделения потоков (контур загрузки ТА слева, контур СО справа). И я раз 100 написал, что оборудование куплено до меня, без проекта и тд и тп.
Ну скажите мне что делать с бойлером дражице 200 нтр без встроенного тэна в системе с ТТ котлом. Летом его кто греть будет? а зимой? куда его цеплять? по щелчку пальцев задача не решается. Бойлер куплен до меня, я разгребаю.
А по сути похоже вам нечего сказать. Жаль.
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 10:15]
p
peresmeshnik
Электрокотёл не должен греть ТА дневным тарифом . Дневным тарифом электрокотел должен греть только дом и и бойлер, при необходимости.
ЗЫ В 750 л. ТА можно накопить порядка 50 кВт тепловой. Хватить может на дом квадратов 30
зимой на 9кВтах обогрев 200 указанных квадрат обходится в 12-15тр и это факт
в
ви п
А по сути похоже вам нечего сказать.
мне действительно нечего сказать. я смотрю на вами нарисованное и не понимаю как это может работать.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
где тут коллекторы? вижу что трубы тп и радиаторов присоединены к одной трубе.
вижу что гидрострелка наполняется теплоносителем за счет насоса (тем, что с кишкой)
А дальше то что
f
fender
вижу что гидрострелка наполняется теплоносителем за счет насоса (тем, что с кишкой)
Зачем мне вам это объяснять, если вы повально хаете не вникая в суть? Зачем мне подробно рисовать гидрострелку если суть вопроса касается ТА? Вы смотрите в книгу видите фигу. На стрелку (сотый раз пишу) подает каскадный узел, 2 котла, у каждого свой насос. На контуре радиаторов насос, втп на узле подмеса валтек и его насоса хватает чтобы взять теплоноситель из трассы
Вот вид стрелки если вам лень гуглить
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 12:43]
в
ви п
На контуре радиаторов насос, втп на узле подмеса валтек
То есть я правильно НЕ понимал. С тремя насосами система неработоспособна. Вы бы написали в системе есть то, то, то и то и ПЯТЬ! (или шесть) насосов. Вопросов было бы меньше.
Теперь про ТА. Для меня ТА- это та же гидрострелка с очень большой емкостью. Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать. Вы ведь именно так техзадание описали. Нагреть бочку горящими дровами и на какое то время быть свободным от работы истопником. А если подсчитать какою ценой это счастье достанется. И не забывайте, что во время покуда ТА заряжается, бегать к котлу придется ежечасно. То есть правильнее написать не реже к печке бегать, а меньшее количество раз в течении суток!
Это я для тех, кто еще только проектирует свою систему отопления
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 15:06]
с
странник_r66
Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать.
Реальная польза бочки-отопление дома только одним электричеством по ночному тарифу-1,42 руб. кВт, а не примерно 2,13. 1,42-это примерно всего вдвое выше затрат на отопление газовым котлом. В этом случае ТТК и работа истопником-это бонус, когда возникает желание ещё снизить затраты на отопление. Или снизить нагрузку на электросети при низких температурах.
Закинуть вечером 5-6 ведер угля или дров - не сильно напрягают соседей, которые так отапливают дом в 100 + квадратов уже лет 10.
Вы бы написали в системе есть то, то, то и то и ПЯТЬ! (или шесть) насосов.
Сказал б, что надо будет на один больше, чес в обычной схеме-поверил бы.
В обычной схеме 6- 7 насосов, как правило. В реально-больше.
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 20:48]
f
fender
Реальная польза бочки-отопление дома только одним электричеством по ночному тарифу-1,42 руб. кВт, а не примерно 2,13
Ну по идее да, только как это сделать электрокотлом 10 кВт на 180 кв.м. площади. И дом обогреть и воду в баке. Ночью. Нереально! Только при околонулевой температуре, скажем до -5. Хорошо бы конечно, но особых иллюзий как то нет насчет этого.
В обычной схеме 6- 7 насосов, как правило. В реально-больше.
Не поверишь, у меня - один! Как собрал по временной схеме так все и пашет. Бойлер поставлю будет два или три, если захочу рециркуляцию. Никаких ТА, заморочек с ТТ котлами, газ все таки рулит.
с
странник_r66
Никаких ТА, заморочек с ТТ котлами, газ все таки рулит.
Те, кто живёт в доме не один день, в курсе, что газа в трубе может и не быть. Электричества-тоже. А заморозить дом не хочется-это очень дорогое удовольствие. Чтоб этого избежать-надо было купить и установить пару насосов. С женой потом объяснять придется-почему их не купил. И насчет сдохшего ботсада ответ придется держать -оно надо?
ЗЫ
Не поверишь, у меня - один!
Поверю. Начинал 20 лет назад с того, что в доме не было ни одного насоса. Система отопления-центральная городская, водоснабжение-центральное.
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2018 21:58]
S
Seba
Реальная польза от большой бочки - реже бегать дрова в печь кидать.
+не душить ТТК при работе и не промывать холодной водой если вдруг разбор теплоносителя снизился (все контура закрыты, термоголовки радиаторов закрыты и т.п.). все что выдал котел в номинальном режиме работы сложилось в ТА.
в
ви п
+не душить ТТК при работе
я вам так скажу. Если у вас ТТК, мало-мальская емкость литров на 200-250, теплые полы в доме с площадью 80м2 и больше, то душить котел не придется гарантировано.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2018 05:09]
в
ви п
а для тех, кто видит отопление дома электричеством, вот из недавнего.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
надеюсь Макс не обидится и авторских за публикацию не потребует
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
надеюсь Макс не обидится и авторских за публикацию не потребует
F
FaST_9.
Зачем это здесь?
ну и раз выложили - Зачем соединения внутри стяжки? Я его слепила из того что было? На смесительном узле ТП решили экономить? Ждете что ребенок крутанет на котле на 80 ?
в
ви п
исключительно для тго, что бы сказать: "чем проще, тем правильнее" Стоит единственный насос и все ОК. Тут как в русской Ладе-шестерке все понятно, диагностируется и ремонтируется на коленке. А в космическом корабле ТС хозяин как был кочегаром, так им и останется. С чувством зря потраченых денег
F
FaST_9.
исключительно для тго, что бы сказать: "чем проще, тем правильнее" Стоит единственный насос и все ОК. Тут как в русской Ладе-шестерке все понятно, диагностируется и ремонтируется на коленке. А в космическом корабле ТС хозяин как был кочегаром, так им
и останется. С чувством зря потраченых денег
А Вам не приходит в голову что у ТС помимо ТП может быть много всего: РС, Система вентиляции, Бойлер косвенного нагрева, гостевой домик и бассейн, я бы посмотрел как Вы это реализуете одним насосом!
Поэтому дам Вам бесплатный совет сначала думайте что писать и только потом пишите
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
2. по сути похоже вам нечего сказать. Жаль.
1. флаг вам в руки- гребите
естесств .вопрос -нафига покупали именно этот ТА?
или таки спернули?
2. "суть" работы ТА вам уже объяснили и даже нарисовали схему подключения
в
ви п
естесств .вопрос -нафига покупали именно этот ТА?
понравился. Чем неважно.
Важно (для меня) то, что бочка в схеме ТТК очень удобная штука. Бочка позволяет отказаться от всякой автоматизации котла. И даже от работы насоса котел может быть независим. Может быть, но необязан! Условия нужно создать. Так вот. Зажигаете печку и топите её как угодно и когда угодно. И никаких регуляторов тяги, Избыток тепла примет ТА. Бочка с объемом 750л может это делать достаточно продолжительное время.
Теперь для любителей халявного электронагрева и обогрева. Откройте какой-нибудь калькулятор, например http://remont-vodonagrevateley.ru/calculator.html.... Задаем Т1=40, Т2=80, время ночного тарифа 480мин. Получаем 4.68квт мощности ТЭНа нужно. Но дело в том, что горячая вода нужна не только утром морду умыть, но и вечером перед тем как в постель идти! А с 40 градусами только мужик может работать, но не бойлер!
Для эстетов
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
зачем нужен трёхходовой и куда его ставить
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
зачем нужен трёхходовой и куда его ставить
f
fender
Итог.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Позже выложу подробные снимки.
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА. Теперь будем экспериментировать на угле. Кроме того, нужно допилить минимальную автоматику, хотелось бы подружить котел с 3ходовым клапаном чтобы сэкономить на контроллере. У котла есть управление приводом по уличному датчику, кто нибудь делал такое?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Позже выложу подробные снимки.
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА. Теперь будем экспериментировать на угле. Кроме того, нужно допилить минимальную автоматику, хотелось бы подружить котел с 3ходовым клапаном чтобы сэкономить на контроллере. У котла есть управление приводом по уличному датчику, кто нибудь делал такое?
в
ви п
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА.
это в течении какого времени?
Кроме того, нужно допилить минимальную
автоматику, хотелось бы подружить котел с 3ходовым клапаном чтобы сэкономить на контроллере.
без пол литра не разберешься! жду подробностей и подробных снимков
а почему решили полипропилен с медью скрестить? Так денег больше срубить можно?
[Сообщение изменено пользователем 27.12.2018 17:13]
с
странник_r66
Пока топили 2 раза, по полторы две упаковки брикетов по 100р. Котел на них достаточно быстро грузит ТА.
Брикет евродров 10 кг. примерно 50 кВт. Это ровно столько, сколько надо для нагрева 750 л на 60 град. Тепла от большого ведра угля примерно равно теплу от упаковки дров.
ЗЫ Тепловое расширение почти тонны воды будет компенсировать этот красненький?
[Сообщение изменено пользователем 27.12.2018 18:22]
в
ви п
Брикет евродров 10 кг. примерно 50 кВт. Это ровно столько, сколько надо для нагрева 750 л на 60 град.
поверю наслово.Выброшенная на помойку коробка дверная кило 10 тянет? Пильнул и в печь! Это сколько в рублях и копейках сэкономить можно???
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.