Помощь нужна. Теплоаккумулятор Drazice

ви п
От пользователя странник_r66
ЗЫ Тепловое расширение почти тонны воды будет компенсировать этот красненький?

кто такой "этот красненький"?
0
fender
Красненький? Этот для белого с цифрами на панели. Для синего есть ещё серый, он за ним спрятался. Литров на 50 или типа того, не помню точно. 2 штуки в системе гидроаккумулятора

По трубам, полипропиленом контура, обвязка котлов выполнена медью и она же пойдет на бойлер. А как же иначе. Высокотемпературный контур не стоит вязать полипропиленом
0
ви п
продолжение будет?
интересно как решили вопрос с горячим водоснабжением.
ну и услышать мнение о целесообразности использования ТА в тандеме с котлом длительного горения
0
странник_r66
От пользователя fender
Литров на 50 или типа того,

Увидел. На тонну воды полтинник- интересное решение. Воздушник вместо группы безопасности- это хозя настоял? Обратные клапаны тоже хозя настоял не ставить на насосы?
ЗЫ Пайка понравилась. Не первый стык явно , рука хорошо набита.
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя странник_r66
На тонну воды полтинник- интересное решение.

50/1000= 5%
вроде нижний край нормы 5-7% ;-)
0
ви п
всех с наступившим 2019 !

От пользователя странник_r66
На тонну воды полтинник- интересное решение

Вся схема интересная. Непонятно зачем под ТА котел длителного горения. За эти деньги можно обычный ТТ котел побольше производительностью купить. И поленья туды швырять не 35см длиною, а 70. Использовать уголь? На любителя. И опять же куда шлак утилизировать?
Про расширительный бак. Объем воды в 1тонну (ТА+бойлер+котел+радиаторы и трубы) при нагреве с 20 до 80 увеличивается на 28л (около того). Железной бочки из под краски литров на 40 достаточно. Если система открытая. Но здесь другой случай -стоит ГА на 50л.При накачке груши до 1.3, давлении в системе 2.0 , эта красная емкость может проглотить литров до 20 (от производителя зависит). Поэтому в системе расширительных баков два.
Короче систему еще есть куда совершенствовать. И есть куда деньги вбухивать
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя вiп
Объем воды в 1тонну (ТА+бойлер+котел+радиаторы и трубы) при нагреве с 20 до 80 увеличивается на 28л (около того)

28л- это в идеале
про расширение "завоздушенного" в радиаторы и тд воздуха не забываем, не забываем ( ибо у воздуха другой КТР)
0
ви п
ктр может быть и другим, но на результат влияния не окажет. Кстати, ктр и у воды при разных температурах разный! Он (ктр) в диапазоне от 20 до80 вчетверо отличается. А воздух просто отводить нужно, что бы его в системе не было

[Сообщение изменено пользователем 01.01.2019 16:49]
0
fender
Ну мне что дали, с тем и работал. То что котел длительного горения, убедился, как то не удается стремительно прогреть ТА. Есть нарекания по котлу, явно датчики занижают температуру, дикий гистерезис у аварийки (сработал по воде 95 градусов, остыл до 80 и так и не включился). Будем затачивать под максимально долгую работу, наличие ТА даст 4-5часов дополнительно. Уголь понравился, цена ниже теплоемкость выше. Забить котел под завязку и почти на сутки при хорошем раскладе должно хватить
0
ви п
От пользователя fender
Есть нарекания по котлу...

отдав 100 000 (сто тысяч) ! рублей, как то мягко сказано. Я почитал ТТХ сего котла, в ужас пришел. Глубина топки-310мм. Это только спичками топить, ну или как ТС пишет сперва спичками. затем углем
Николай Озеров сказал бы:" нам такой хоккей не нужен!.."
1 / 0
странник_r66
От пользователя вiп
Глубина топки-310мм. Это только спичками топить

Это стандарт топливных брикетов. Вполне конкурент ночному электричеству по цене.
ЗЫ. Между верхним патрубком и патрубком выхода отопления приличный воздушный мешок может образовываться.

[Сообщение изменено пользователем 02.01.2019 06:40]
0
ви п
решил специально поподробнее изучить ZOTu. Чем больше читаю, тем больше утверждаюсь во мнении что реклама-двигатель торговли.
чего стоит такое от производителя: "В ПУ котла магна есть возможность подключения GSM модуля, и если вы очень сильно любите зевать, то он Вам с удовольствием сообщит о том, что котел затух. Когда котел сообщает о затухании, в топке остается достаточно углей для новой растопки когда, без использования дров, спичек и бумаги."
Это про то, что следить за прогоранием топлива нужно и кинуть палку-другую когда приспичит не получится :-D
то есть купите наш супер-пупер котел, к нему очень нелишним будет теплоаккумулятор литров на 700-1200, а теперь еще и GSM-модуль... Да уж...
0
странник_r66
От пользователя вiп
Да уж...

Нормальная железяка для Еропы. Всё грамотно описано. Насчет отсутствия запрета в топке сушить кошку- упущение. Привыкнуть пора. Уголь-не абы как, а тот, что положено. Дрова не обрезь с местной лесопилки- а те, что рекомендованы заводом-изготовителем. Свою машину рекомендованными жижами заправляете, а не теми, что подешевле достались. Заправьте свою машинку гудроном-будет интересно на сколько влетите.
0
ви п
Если Вашу мысль развить, то и устанавливать и обслуживать сей космический корабль нужно выписанными из Европы специалистами
1 / 0
странник_r66
От пользователя вiп
Если Вашу мысль развить, то и устанавливать и обслуживать сей космический корабль нужно выписанными из Европы специалистами

Да. Но не обязательно. . Шейхи, говорят, свою технику обслуживают в Еропе и не парятся. Коль местные местные спецы ни о чём. Даже с вышкой. Заполучить разрешение от завода на проведение работ с её оборудованием стоит не так дорого. Всего то-пройти обучение на заводе-изготовителе. Всего месяц обучения первоначального и потом ежегодно ещё на 1000 евро ежегодного, говорят..
ЗЫ
От пользователя andrew2709
28л- это в идеале

Только что перенес 50л. расширительный. Сливал с него воду. Литров 30 получилось. Вода вполне чистая. Система не сливалась лет 10-15. М.б. больше.Слитую воду закачал родничком обратно.

[Сообщение изменено пользователем 03.01.2019 12:37]
0
weiss
От пользователя странник_r66
Тепловое расширение почти тонны воды

КТР 0,0004 - 0,0007
700 литров умножаем на 0,0007 и получаем 0,5л на градус. всего 30 литров.

От пользователя вiп
Объем воды в 1тонну (ТА+бойлер+котел+радиаторы и трубы) при нагреве с 20 до 80 увеличивается на 28л (около того)

дельта Т 60 градусов, 60х0,7=49 литров
но это по верхнему краю считаем

реально меньше. сильно меньше. возможно в 2 раза. в батареях ведь не будет 80 градусов?
0
weiss
я не призываю на ГА экономить 2тр. 50л ГА - это на грани и для себя так делать не стал бы.
0
ви п
От пользователя weiss
дельта Т 60 градусов, 60х0,7=49 литров
но это по верхнему краю считаем


ктр воды при 10С не 0.0004, а в десять раз отличный! 0.000043 С-1
Не валяй дурака!

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
можете подсчитать сколько бутылок водки из бочки спирта получится при условии,
От пользователя weiss
КТР 0,0004 - 0,0007
700 литров умножаем на 0,0007 и получаем 0,5л на градус. всего 30 литров.


можете подсчитать иначе, если хотите
итак имеется кубовая бочка.
табличная плотность воды при 20С 998кг/м3,плотность при 80С 972кг/м3
Масса воды при начальной температуре m=998кг/м3*1м3 =998кг
Объем воды при конечном значенни V=998/972(масса поделенная на плотность)=1.0267 Разность объемов 1.0267-1.0000 Результат 26 и семь десятых литра
я учился в советской школе и нас учили так считать





[Сообщение изменено пользователем 04.01.2019 09:02]
0
Induk
геморрой знатный конечно получается :-D
1 / 0
ви п
а есть на форуме люди которые заряжают тепловой аккумулятор от УГОЛЬНОГО тт котла используя лишь законы гравитации? То есть пользуют угольный котел без насоса. Ну хотя бы в случае отключения ээнергии.
В теме ТС я так и не понял главное назначение теплоаккумулятора на 750литров в реализованной им схеме. То ли помогать дом согревать ночным эл-вом, то ли не позволить котлу вскипеть. Согласитесь, разные цели требуют разных решений и разных алгоритмов работы системы
для меня до сих пор бочка 200л была больше гидрострелкой в первую очередь, буферной емкостью, готовой проглотить слишком жаркую печку от оконных рам и кусков линолеума и не гнать в ТП воду горячее 60С- во вторую
Пытаюсь понять: а нужна ли мне емкость в куб ??? Фиг знает какое к-во бетона и достойное утепление в прошлом году безо всяких автоматов и полуавтоматов позволило продержаться. Хотя признаюсь, по совместительству пришлось работать кочегаром. Хотя бы раз в сутки к дровяному котлу приезжать пришлось дабы дом не разморозить

[Сообщение изменено пользователем 05.01.2019 21:04]
0
weiss
От пользователя вiп
ктр воды при 10С не 0.0004, а в десять раз отличный! 0.000043 С-1


я тут смотрел, взял по верхней границе


врут чтоли?
0
ви п
а почему взял по верхней границе??? а не по нижней или по средней?
Вам понравится, если в магазине вам сдачу дадут" по нижней границе" мотивируя тем, что человек хорошо одет и не нужно ему всей сдачи?
а с 0.000043 я окарался, он (коэффициент) при 10С и нормальном давлении еще втрое меньше 0.000014. Вы же систему не кипятком заправляли и должны это учитывать!
0
странник_r66
У всех в доме водогрейки и бойлеры. Несложно проверить один раз экспериментально, чтоб потом никогда не ошибаться в выборе оборудования.
0
fender
От пользователя вiп
теме ТС я так и не понял главное назначение теплоаккумулятора на 750литров в реализованной им схеме. То ли помогать дом согревать ночным эл-вом, то ли не позволить котлу вскипеть

Экономического смысла я пока сам не уловил. Сложно монтировать, дорого стоит оборудование, не дёшево в эксплуатации. Газ решает все остальное полумеры. Что касается конкретно этой системы, ТА помогает котлу работать более сбалансированно и дает пару другую часов дополнительно не заботиться о растопке котла. Топить ночным тарифом площадь 160 кв.м. смысла не вижу. В этой системе приоритет надёжность и удобство обслуживания

[Сообщение изменено пользователем 07.01.2019 21:24]