Подключить дом к электричеству.

Господа, подскажите. как лучше сделать подключение.
Исходные данные:
3-фазная сеть, 380 В.
Счетчик и пломбированный автомат на столбе за пределами участка.Соответственно, будет два ящика - один на столбе, второй в доме.
1. Какой входной автомат (на столбе) установить? 32А 4-х полюсный?
2. А входной автомат в доме? тоже 32А или 25А? 3-полюсных или такой же 4-х полюсный? Ннужен ли выключатель на нейтраль в щитке в доме?
0 / 4
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя assdfsdf
32А 4-х полюсный?
еще бы мощность по договору знать... трехполюсный видел автомат, 4-х - экзотика?

ноль одтельная клемма. земля отдельная клемма. отщелкнется вдруг выключатель на ноле - выгорит вся техника.
4 / 4
assdfsdf
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
еще бы мощность по договору знать.

Да вроде бы обычно все, 15кВт...

От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
трехполюсный видел автомат, 4-х - экзотика?

Да разные есть. Вопрос-то был, нужно ли на нейтральный провод выключатель ставить в доме.

От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
ноль одтельная клемма. земля отдельная клемма. отщелкнется вдруг выключатель на ноле - выгорит вся техника.

Вот именно, поэтому и вопрос.
0
Я себе , по совету этого форума. вот такой покупал:
https://rubilnik.ru/catalog/uctroystva_zashchity/a...
1 / 2
assdfsdf
Может, кто-нибудь поделится схемой щита распределительного? (Понимаю, странная просьба для инженера с 4 гр. допуска до 1000В)....
0
DAR73
От пользователя assdfsdf
Счетчик и пломбированный автомат на столбе за пределами участка.Соответственно, будет два ящика - один на столбе, второй в доме.

в первом ящике ноль в счетчик,можно вообще один провод опустить, в домашнем ноль на шину нулевую.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя assdfsdf
А входной автомат в доме?

Не надо в доме входной автомат, сколько раз уже говорить? У вас автомат на щите на столбе, в доме на вводе только выключатель нагрузки, в крайнем случае для эстетов "пожарное" УЗО на 300мА. ну а после счетчика там уже как хотите.
1 / 0
assdfsdf
От пользователя El.Master™
Не надо в доме входной автомат, сколько раз уже говорить? У вас автомат на щите на столбе,

Ну, автомат и выполняет функцию выключателя нагрузки.
А на столбе ПОСЛЕ счетчика автомат/выключатель нужен? До счетчика он будет, опломбированный, а вот после??
От пользователя El.Master™
в доме на вводе только выключатель нагрузки, в крайнем случае для эстетов "пожарное" УЗО на 300мА. ну а после счетчика там уже как хотите.

Вот эту фразу вообще не понял - счетчик на столбе, перед ним автомат.
0
cj
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
трехполюсный видел автомат, 4-х - экзотика?


Речь, видимо, про УЗО


От пользователя assdfsdf
А на столбе ПОСЛЕ счетчика автомат/выключатель нужен? До счетчика он будет, опломбированный, а вот после??


Не нужен
0
Ночник-жерличник
От пользователя assdfsdf
А на столбе ПОСЛЕ счетчика автомат/выключатель нужен?

и это спрашивает
От пользователя assdfsdf
инженер с 4 гр. допуска до 1000В
1 / 2
IrBiS1300
От пользователя assdfsdf
Да вроде бы обычно все, 15кВт...

ни как не вяжется с
От пользователя assdfsdf
32А

это уже 21 кВт получается...

на сколько я помню, в техусловиях прописывается вводной автомат. у меня при 15 кВт - 25А был прописан, причем отдельно указана необходимость пломбировки автомата.
2 / 1
Австралиец_S
От пользователя assdfsdf
Может, кто-нибудь поделится схемой щита распределительного? (Понимаю, странная просьба для инженера с 4 гр. допуска до 1000В)....

с такими специалистами и выгорают потом целые деревни...
2 / 1
(не)скромный
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Я себе , по совету этого форума. вот такой покупал:


я тоже купил шнайдеры, но по совету хорошего знакомого
взял серию acti9, а не easy. чуток подороже, но еще надежнее.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя assdfsdf
Ну, автомат и выполняет функцию выключателя нагрузки.

Селективность не учитываете?
Если на столбе автомат 32А то на вводе уже придется ставить 25А а последующие уже не больше 20А.
Это автоматчики так некоторые любят делать, на вводе в щит ставят 6А на отводящие линии тоже 6А и на устройстве которые питают на вводе тоже 6А вот и думай потом что и где отщелкнулось..
2 / 3
assdfsdf
От пользователя El.Master™
Если на столбе автомат 32А то на вводе уже придется ставить 25А а последующие уже не больше 20А.

Так и делаю.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя assdfsdf
Так и делаю.

Ну тогда можно и так.
0
Австралиец_S
хоть этот человек и перегибает палку, но лучше так, чем как ТС:
http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-poja...
1 / 0
ALEXisP
Ноль до счётчика нельзя разрывать, поэтому вводной трехполюсный. На 32А могут не разрешить, на селективность Вашей внутренней сети им по барабану.
1 / 2
Kвизац Xедерах
От пользователя El.Master™
Селективность не учитываете?
Если на столбе автомат 32А то на вводе уже придется ставить 25А а последующие уже не больше 20А.
Это автоматчики так некоторые любят делать, на вводе в щит ставят 6А на отводящие линии тоже 6А и на устройстве которые питают на вводе тоже 6А вот и думай потом что и где отщелкнулось..


Прямой селективности и так нет.

Если сработал электромагнитный расцепитель - он может сработать в любом автомате до КЗ.
Тепловой расцепитель нормирован по диапазонам времени срабатывания в зависимости от величины тока, если к этому прибавить разные температурные условия (например на улице и в доме) - Ваша селективность вообще плачет в сторонке ;-)

[Сообщение изменено пользователем 15.05.2018 13:49]
2 / 1
Kвизац Xедерах
От пользователя assdfsdf
Господа, подскажите. как лучше сделать подключение.
Исходные данные:
3-фазная сеть, 380 В.
Счетчик и пломбированный автомат на столбе за пределами участка.Соответственно, будет два ящика - один на столбе, второй в доме.
1. Какой входной автомат (на столбе) установить? 32А 4-х полюсный?
2. А входной автомат в доме? тоже 32А или 25А? 3-полюсных или такой же 4-х полюсный? Ннужен ли выключатель на нейтраль в щитке в доме?


1. Лучше 3-ех полюсный
По номиналу - чем больше разрешат - тем лучше =)
+ Сделать свое хорошее заземление (с включением в контур арматуры фундамента) и перейти на TN-C-S

2. 32 или 25 зависит от планируемой нагрузки и сечения проводов.
главное - автомат защищает кабель, остальные его функции и возможности второстепенны.

Нейтраль лучше разрывать по минимуму, тем более избегать выключателей в ее цепи. Ноль в 3-х фазной сети с 1-но фазными потребителями должен быть "железобетонным" (с) кто-то с ФХ хорошо сказал

[Сообщение изменено пользователем 15.05.2018 14:03]
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
Ноль до счётчика нельзя разрывать

Ну не знаю, у меня в деревне на вводе двухполюсный автомат, рвет и 0 и фазу, электрики ничего не сказали когда подключали, хотя они у нас суровые.
Хотя на однофазке рвать ноль можно.

[Сообщение изменено пользователем 15.05.2018 17:53]
1 / 2
DAR73
Объясните уже людям популярно:есть три лампочки- с одной стороны они подключены соответственно к фазам А,В и С, с другой стороны в одну точку к нулю. При такой схеме они под напряжением 220 В, если же ноль отгорает или разрывается, то фаза А соединяется с фазой В через лампочку и лампочка попадает под 380 В и горит синим пламенем, не говоря уже про телевизоры и прочую технику.
Поэтому при 380 к нолю особое внимание.
2 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя DAR73

что за бред...
3 / 3
ALEXisP
От пользователя El.Master™

Вы уверены что дружите с электрикой?
1 / 2