Подключить дом к электричеству.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Соединена. Медь 10мм2
Это зеленый который?
Это зеленый который?
Да. Зеленый. По идее он конечно желто-зеленый. Думаю второй такой же добавить на всякий случай
K
Kвизац Xедерах
слева от автомата лемму в коробочке видишь? вот там и разделение сделано, подразумевается что после неё на счетчик идет N а от клеммы PE будет взято, от этой клеммы по хорошему надо в землю закопаться контуром. Там что то похожее и сделано но я не
вижу чтоб коробка в которую приходит провод от земли была соединена с клеммой.
похоже конечно, но корявенько
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ничего не мешает сделать именно так
K
Kвизац Xедерах
Соединена. Медь 10мм2.
вроде по госту не менее 16, если правильно помню
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
по госту не менее 16
это если он будет люминтий ставить, а медяка 10 квадрат пропускает даже больше чем 16 квадрат люминтия, так что все правильно.
c
cj
вроде по госту не менее 16, если правильно помню
Величина сечения нормируется ПУЭ
K
Kвизац Xедерах
Величина сечения нормируется ПУЭ
не читайте до обеда советских газет (с)
хватит уже, устарело, есть куча актуальных нормативов
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2018 13:07]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблицу вставлять затруднительно, сами нагуглите.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблицу вставлять затруднительно, сами нагуглите.
c
cj
хватит уже, устарело
С чего вдруг?
есть куча актуальных нормативов
Например?
K
Kвизац Xедерах
со временем
Вэлком, это настольное:
ГОСТ Р 50571.5.52-71 (МЭК 60364552-2009) Электропроводки
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85) Электрические системы
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Заземление
и проче
c
cj
со временем
Отличный юридически-грамотный ответ. Можете не продолжать.
K
Kвизац Xедерах
Отличный юридически-грамотный ответ. Можете не продолжать.
в мое шутке много правды, могу и продолжить
просто ответ будет длинным и не очень-то связан с данным форумом
c
cj
могу и продолжить
Можете не продолжать.
a
assdfsdf
Собрал уличный учетно-распределительный щит.
Внутренний монтаж счетчика и автоматов выполнил ВВГ-нг-LS 6мм2. подключение и отвод на участок будет СИП4-16. Фото чуть позже выложу.
В распределительном щите в доме коммутация тоже на ВВГ-нг-LS сделана.
Внутренний монтаж счетчика и автоматов выполнил ВВГ-нг-LS 6мм2. подключение и отвод на участок будет СИП4-16. Фото чуть позже выложу.
В распределительном щите в доме коммутация тоже на ВВГ-нг-LS сделана.