Подключить дом к электричеству.

El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя мыц
Соединена. Медь 10мм2

Это зеленый который?
0
От пользователя El.Master™
Это зеленый который?

Да. Зеленый. По идее он конечно желто-зеленый. Думаю второй такой же добавить на всякий случай
0
Kвизац Xедерах
От пользователя El.Master™
слева от автомата лемму в коробочке видишь? вот там и разделение сделано, подразумевается что после неё на счетчик идет N а от клеммы PE будет взято, от этой клеммы по хорошему надо в землю закопаться контуром. Там что то похожее и сделано но я не вижу чтоб коробка в которую приходит провод от земли была соединена с клеммой.

похоже конечно, но корявенько

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

ничего не мешает сделать именно так
0
Kвизац Xедерах
От пользователя мыц
Соединена. Медь 10мм2.

вроде по госту не менее 16, если правильно помню
0
От пользователя Kвизац Xедерах
вроде по госту не менее 16, если правильно помню

16 это если алюминий. Медь 10.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Kвизац Xедерах
по госту не менее 16

это если он будет люминтий ставить, а медяка 10 квадрат пропускает даже больше чем 16 квадрат люминтия, так что все правильно.
0
cj
От пользователя Kвизац Xедерах
вроде по госту не менее 16, если правильно помню


Величина сечения нормируется ПУЭ
0
Kвизац Xедерах
От пользователя cj
Величина сечения нормируется ПУЭ

не читайте до обеда советских газет (с) :-D
хватит уже, устарело, есть куча актуальных нормативов

[Сообщение изменено пользователем 18.05.2018 13:07]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблицу вставлять затруднительно, сами нагуглите.
0
cj
От пользователя Kвизац Xедерах
хватит уже, устарело


С чего вдруг?

От пользователя Kвизац Xедерах
есть куча актуальных нормативов


Например?
0
Kвизац Xедерах
От пользователя cj
С чего вдруг?

со временем :lol:

Вэлком, это настольное:
ГОСТ Р 50571.5.52-71 (МЭК 60364552-2009) Электропроводки
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85) Электрические системы
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Заземление
и проче
0
cj
От пользователя Kвизац Xедерах
со временем


Отличный юридически-грамотный ответ. Можете не продолжать.
0 / 1
Kвизац Xедерах
От пользователя cj
Отличный юридически-грамотный ответ. Можете не продолжать.

в мое шутке много правды, могу и продолжить ;-)
просто ответ будет длинным и не очень-то связан с данным форумом
0
cj
От пользователя Kвизац Xедерах
могу и продолжить


От пользователя cj
Можете не продолжать.
0 / 1
assdfsdf
Собрал уличный учетно-распределительный щит.
Внутренний монтаж счетчика и автоматов выполнил ВВГ-нг-LS 6мм2. подключение и отвод на участок будет СИП4-16. Фото чуть позже выложу.
В распределительном щите в доме коммутация тоже на ВВГ-нг-LS сделана.
1 / 0