Один запорный кран на всю квартиру. Плюс и минусы

От пользователя Egor_V
а собрать узел уже хочется сейчас

Скомплектовать в смысле ?
Собирать то по месту лучше
В идеале еще и в размер стандартного люка доступа попасть если скрытый планируется
Нестандарты заказывать надо будет ,ждать
0
vasiok41
От пользователя Egor_V
Вроде остановился на гейзере, но не смог найти для него дешевых картриджей мех очистки. Единственно, определился с размером - BB10


если так и называется BB10, то это должен быть универсальный корпус, в который ставятся любые картриджи соответствующего размера, не только гейзер

От пользователя Egor_V
не могу собразить какой коллектор необходимо покупать: на 1” или на 3/4” ?


какой у вас этаж из скольки ?

От пользователя Egor_V
У нас в доме на отвод поставили после 3/4 поставили фильтр на 1/2, потом вновь 3/4 труба


а счетчик и обратный клапан ?
0
Gara
От пользователя vasiok41

Не фильтр, а счетчик поставили, оговорился. Я мельком видел данный узел ввода.
Этаж 11 из 26

У меня уже мысли путаются)))) фильтры счетчики коллекторы)))! Скоро ослепну от чтения)))

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2018 15:04]
0
Gara
От пользователя Всилий™

На данный узел места безгранично (в пределах разумного конечно), так как данный узел планирую собрать в прихожей, а потом его спрятать в шкаф-купе, выделить ему «ячейку» так сказать. К нему уже и подведу основные трубы с площадки. Поэтому считаю, что могу бОльшую часть узла собрать уже. Ну или как минимум купить.

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2018 15:05]
0
Gara
Прислали фотографии коллекторного узла с общей площадки. После счетчика 3/4 или 1/2 идет в квартиру? Можете по фото понять?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Gara
И если выполнена на полу стяжка толщиной 10 см, то обязательно ли для прокладки нового трубопровда штробить на всю глубину до бетона или можно трубу прокладывать на глубине 5 см, а старую трубу оставить в стяжке?
0
От пользователя Egor_V
штробить на всю глубину до бетона или можно трубу прокладывать на глубине 5 см, а старую трубу оставить в стяжке?

Можно .в защитном кожухе ,но над ним должно быть не менее 30мм для узких штроб
Если трасса широкая то лучше до бетона снять .Это не для труб а для поверхностной стяжки требуется
Старую трубу можно и в стяжке оставить ,Только отключив )
От пользователя Egor_V
После счетчика 3/4 или 1/2 идет в квартиру? Можете по фото понять?

Не уверен ,по фото сложно т.к нет привязки по размарам
Но очень похоже что труба ппр 25мм ДУ 20мм А РД и счетчики с пезьбами 1/2
От коллектора в квартиру труба мп 20мм
Могу сказать что РД поршневой не самый приличный с невысокой пропускной способностью и на 3 квартиры его обьективно мало
Скажется на взаимовлиянии потребителей
1 / 0
Gara
От пользователя Всилий™

Спасибо за совет!
если бы этот РД на три квартиры стоял, если мне не изменяет память, он на все 8... но могу ошибаться.

[Сообщение изменено пользователем 28.05.2018 14:28]
0
vasiok41
От пользователя Egor_V
Прислали фотографии коллекторного узла


стояк из ппр, ни одного обратного клапана, ДУ20 на 4+ квартиры после редуктора, сам редуктор максимум на 2-2,5 куба в час, один общий фильтр на 4+ квартиры, сомнительный монтаж ппр труб на стальные опоры и хомуты без резинок - фантастическая жадность застройщика

От пользователя Всилий™
От коллектора в квартиру труба мп 20мм


тоже на вид так кажется
0
Gara
Вот скинули фото узла.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


И действительно на 4 квартиры РД.


[Сообщение изменено пользователем 28.05.2018 16:04]
0
Ну да 25я труба ппр РД 1/2
А от счетчика (они тоже 1/2 Ду 15мм ) 20й мп Ду (условный проход)трубы 15мм ,но Ду фиттинга 10мм.
Профиль обжима U .Это не особо важно ,но могли перепутать профили обжима Зажать не универсальный фиттинг U или H профилем ТН или наоборот .частое явление в неразберихе подрядчиков исполнителей при строительстве :-)
А РД поменяйте С соседями поговорите
Хотя тут тоже надо знать давление в стояках .
Может и этот будет работать .Если например на выходе у него 8 бар(вряд ли, ) а вы (и соседи) себе 3/4 на 2.5 бара поставите
0
vasiok41
один РД и фильтр - понятно, экономия. Но отсутствие обратных клапанов после счетчиков смущает

в идеале всем соседям договориться и переделать узел ввода. на вводе оставить общим только грязевик, а потом у каждой квартиры свой кран -> счетчик -> РД -> обратный клапан

но это вмешательство в общедомовое имущество и в случае чп виноватыми будут жильцы и гарантия застройщика исчезнет
0
От пользователя vasiok41
Но отсутствие обратных клапанов после счетчиков смущает

Та может опасаются за мп при статичном росте давления
Если на квартиры 4-5 бар то с ОК и без компенсатора (расширительного бака) рост давления хвс от нагрева до тем ры помещения может и до 15 бар дойти А мп до 10 эксплуатационные нагрузки
0
Хотя скорее всего просто глобальная экономия на всем что можно ,как обычно
0
Gara
Я думаю будет трудно донести до соседей мысль о переделке данного узла. Пока все четыре квартиры не столкнутся с проблемой водоснабжения в их ванной-кухне, все доводы будут напрасны.
Мне непонятно почему застройщик стояк сделал из ппр, а разводку -из мп. Почему стояк из мп не сделать? Какова цель этого? Тоже экономия? Из ппр разводку внтуриквартирную дольше делать, это понятно, но стояк из мп по трудозатратам равен стояку из ппр?

Как думаете, труба после счетчика в полу залита или проложена в канале и сохраняет свою подвижность и можно ее вытащить и вставить другую?
0
Идеальный шкаф в подъезде. Воткнуть туда колбу фильтра, в квартире ничего не трогать.
0
От пользователя Egor_V
Почему стояк из мп не сделать? Какова цель этого? Тоже экономия?

И экономия и в мп заужения еще
Что бы получить условный проход 20мм ,как в ппр 25мм То нужно использовать трубу мп 40мм ,а это в разы дороже ппр

От пользователя Egor_V
Как думаете, труба после счетчика в полу залита или проложена в канале и сохраняет свою подвижность и можно ее вытащить и вставить другую?

Должна быть в гофре ,но вытащить будет нереально т.к там дальше ответвления на помещения .Санузел, кухня
А вставить еще более нереально т.к труба жесткая .и будет сеплятся за стенки гофры .
Трубы в гофрах ,в отличии от проводов не для замены прокладывают ,
А для защиты от повреждений в процессе строительных работ и компенсации расширений
1 / 0
Gara
От пользователя Всилий™

Я имел ввиду не гофру. На каких-то обзорах я видел, что трубопровод укладывают в швеллер, а потом заливают, тем самым сохранив подвижность некоторых участков трубы. Так б было проще заменить вводную трубу в квартиру.
0
От пользователя Egor_V
На каких-то обзорах я видел, что трубопровод укладывают в швеллер, а потом заливают, тем самым сохранив подвижность некоторых участков трубы. Так б было проще заменить вводную трубу в квартиру.

А ..ну так да .В новостройках так не делают ,обычная гофра либо теплоизолятор .
0
vasiok41
От пользователя Igor S
Идеальный шкаф в подъезде. Воткнуть туда колбу фильтра


... и приуныть первым же вечером когда две квартиры будут мыться а третья, четвертая - мыть посуду
0
Gara
Из фильтров решил купить гейзер тайфун 10бб на горячую и холодную воду. Проточный водонагреватель по яндекс маркету если выбирать, то нацелился на electrolux npx 8 flow active (или лучше доплатить и купить фирмы stiebel?).
Сейчас вот напугали с взаимовлиянием потребителей из -за коллекторного узла а площадке, дак думаю, может коллектор фаровский взять на дюйм, а разводку по водорозеткам провести 3/4? Или делать все таки коллектор 3/4, разводка на 1/2?так до сих пор в голове не могу порядок навести.
0
От пользователя Egor_V
может коллектор фаровский взять на дюйм, а разводку по водорозеткам провести 3/4?

Вы немножко путаете размеры в дюймах измеряются резьбовые фиттинги ,трубы в миллиметрах .
Нужно это соответствие Резьбы ДУ труб .
3/4 можно и на 16 мп поставить
Но это так .лирика .
Вообще в этом никакого смысла не будет При такой системе ввода (1 рд 1/2 дюйма на 4 квартиры Коллектор на 1 дюйм вам ничего не даст
Даже если вы гидрострелку ( :-D ) поставите ,больше л/мин вы не получите т.к их режет РД на вводе А после него Сниженное количество обьема воды в л/мин (литров в минуту) распределяется по 4 квартирам В которых тоже есть водоразбор И который прямо влияет на комфортное использование каждого потребителя
Принцип сообщающихся сосудов .Где то прибыло -где то убыло ))
Ваша задача (если не трогать вводный РД) не увеличить условный проход и гидравлическое сопротивление в трубпроводе (в этом нет смысла ) а не заузить(увеличить ) его
2 / 0
Gara
Получается, оптимальное будет коллектор со входом на 3/4 и выходом под 1/2, и разводку по квартире делать трубой 16 или 20 мп? Если не трогать РД . У меня наплывами понимание просыпается)))

[Сообщение изменено пользователем 29.05.2018 16:33]
0
vasiok41
От пользователя Всилий™
При такой системе ввода (1 рд 1/2 дюйма на 4 квартиры


он на 3/4 вроде. но вряд ли это как-то поможет

От пользователя Egor_V
Получается, оптимальное будет коллектор со входом на 3/4 и выходом под 1/2, и разводку по квартире делать трубой 16 или 20 мп? Если не трогать РД


РД в этой системе - узкое место, которое урезает пропускную способность. Редукторы на 3/4 обычно с номиналом 2-2,5 куба в час (сравнимо со счетчиком на 1/2). Когда расход больше (вечером все дружно решили помыться) давление после редуктора будет падать, сам редуктор может начать шипеть/свистеть/кряхтеть, из-за скачков давления может резко скакать температура воды из смесителя

В итоге от того что вы поставите после РД уже не будет ничего зависеть, т.к. "все плохо" еще до вашего оборудования
0
Gara
А если теоретически убрать РД из этой схемы, остается счетчик на входе, и уже счетчик с присоединительными размерами 1/2" становится узким местом, и "все плохо" просто приближается к квартире? нет?
У грязевика, который на входе в коллекторный узел, какой внутренний проходной диаметр?
Я так и не могу понять схему водоснабжения в квартире, хочется сделать ее раз и надолго, я думаю наличие редуктора на входе не повлияет на диаметры труб в квартире и коллекторном узле ( в квартире который)?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.