Тепловой насос. Работает. :)
В каком случае и с какой целью переключаете?
Да пока сам не понял С ФХ:
1. Есть воздушный контур. Вроде можно переключиться. Но не вижу особого смысла.:
- контроллера нет - может начать "качать". Прошлой весной "на воздухе" так и не смог толком запуститься, хотя причины разные были.
- Т воздуха не стабильна, днем +10, солнце в окна - ТН практически не включается. Ночью может -5 и -10. А режима оттайки нет. Ставить тупо по таймеру "полчаса работы -полчаса простоя"? Может не успеть оттаять.
При этом из грунта-то идет -0.5С - выгоднее, чем из воздуха -10.
В общем, экономия какая-то мутная получается... Или я чего-то не понимаю?
Главное, что ГК не подкачал, болото- наше все, воды и тепла под землей до фига.
Собственно, показания к Воздушному контуру:
1. Экономия тепла грунта для зимы. Весной и осенью работать на Воздухе.
2. Повышение СОР при Т воздуха выше нуля. Грунт холоднее.
Но, повторюсь, пока не пользовался. Наверно, в майские переведу, посмотрю.
Фактически , Воздушный контур у меня был "бонусом" сразу, от донора. Еще до запуска ГК. Т.е, достался даром, пусть будет.
Ну и для вашего любопытного и некоммерческого проекта, могу безвозмездно запрограммировать контроллеры и панель (при необходимости), с передачей всех исходников с
максимальным комментированием.
Благодарю, буду иметь ввиду.
Какие контроллеры предложите?
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 11:13]
Какие контроллеры предложите?
"Свои" МЗТА либо ПТК Контар либо Комега (новая линейка). Вторые подешевле могут обойтись, но нужно смотреть. Панели Weintek 4,3-7 дюймов.
Стоимость оборудования наверно лучше в личку.
Если сильно хочется импортные контроллеры, то можно: митсубиши альфа (сам могу запрограммировать на тех же условиях) сименс, омрон... (но тут с программированием "сложнее").
Спасибо. Почитаю. Но это точно "бюджет не этого года"
Фактически, для меня - это полная замена "средней половины ТНа". Вскрытие фреонового тракта, врезка датчиков. Скорее всего - замена компрессора на инвертор. Для понимания цен: есть челябинский спец контрол для ТНов, Дигимарк, со всей алгоритмикой, железом, Вебом и даже первичкой - район 20 тр.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 11:28]
Фактически, для меня - это полная замена "средней половины ТНа". Вскрытие фреонового тракта, врезка датчиков. Скорее всего - замена компрессора на инвертор. Для понимания цен: есть челябинский спец контрол для ТНов, Дигимарк, со всей алгоритмикой, железом, Вебом и даже первичкой - район 20 тр.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 11:28]
Вебом и даже первичкой - район 20 тр.
можно попробовать уложиться в этот бюджет и получить на выходе, масштабируемую систему с исходниками = возможность корректировать и изменять логику при модернизации оборудования и системы.
Входной билет в районе 15 т.р. (с вебом) и не забываем, если делаем сами то комплекс, а значит не только ТН, а весь климат (управление воздушным отоплением).
Вам не кажется, что срок службы и гарантийный срок это совершенно разные вещи.
ничего не перепутал яж сказал
10 лет работы минимум
и это, вы не сравнивайте мягкое с тёплым.
в систему отопления люди льют всё что льётся
и мне как спецу ничего не сделать в этом случае, а когда спец ставит компрессор, он что делает?
горелка прогорит. даже термин есть у профи-пламя
легло на горелку.
если всё правильно настроено, то "электроника не увидит такого пламени" и соответственно не будет команды на газовый клапан открыться
никто не даст гарантийный срок на котел 10 лет, если он в среднем
сдыхает за 5-10.
NAVIEN даёт 3 года гарантии
Ответ - три последние строчки стартового поста темы
Немного уточню.
Система работоспособна в данной конфигурации, сезон отработала.
Улучшать ее можно по разным критериям:
- автоматизация, комфорт (Вебморда, удаленное управление)
- повышение мощности (добавить петли ГК)
- повышение экономичности (контроллер, инвертор, другой хладагент)
- снижать теплопотери дома (отдельная тема, но пусть тоже будет).
Каждое из направлений имеет свои показания, приоритеты и бюджет.
Повышение СОРа, например, самое не бюджетное.
Грубо, каждая последующая "единичка СОР" потребует 50-100 тр. Дав затем экономию по 10-20 тр/сезон. Причем, чем больше "единичка", тем больше затрат и меньше результат. И отдельно - они часто перечеркивают предыдущий вклад.
Ну ,например, переход на новый газ - это замена компрессора, новая заправка хлоадагента с выбросом старого железа.
Или еще. Тысяч за 150 (примерно!) я могу просто "вырезать" свой самопал.
И вставить блок "заводского ТНа", подключив его к ГК с одной стороны и ВО - с другой. Это с работами, подключ, и с последующей гарантией от производителя. И СОР повысится.. Но, - удвоится цена системы.
За 200 она мне и такая нравится. За 350 - не факт... :-D,
Поэтому, "автоматизация" для меня пока не очевидная задача.
Пока. Приоритеты могут меняться. Понадобится например "телеконтроль" - забуду про экономию, поставвлю контроллер. Но пока не надо.
Текущая конфигурация - оптимальна (минимальна ) по затратам, простоте, ремонтопригодности.
Отказался от дров - и замечательно. А совершенству - нет предела.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 15:09]
Немного уточню.
Система работоспособна в данной конфигурации, сезон отработала.
Улучшать ее можно по разным критериям:
- автоматизация, комфорт (Вебморда, удаленное управление)
- повышение мощности (добавить петли ГК)
- повышение экономичности (контроллер, инвертор, другой хладагент)
- снижать теплопотери дома (отдельная тема, но пусть тоже будет).
Каждое из направлений имеет свои показания, приоритеты и бюджет.
Повышение СОРа, например, самое не бюджетное.
Грубо, каждая последующая "единичка СОР" потребует 50-100 тр. Дав затем экономию по 10-20 тр/сезон. Причем, чем больше "единичка", тем больше затрат и меньше результат. И отдельно - они часто перечеркивают предыдущий вклад.
Ну ,например, переход на новый газ - это замена компрессора, новая заправка хлоадагента с выбросом старого железа.
Или еще. Тысяч за 150 (примерно!) я могу просто "вырезать" свой самопал.
И вставить блок "заводского ТНа", подключив его к ГК с одной стороны и ВО - с другой. Это с работами, подключ, и с последующей гарантией от производителя. И СОР повысится.. Но, - удвоится цена системы.
За 200 она мне и такая нравится. За 350 - не факт... :-D,
Поэтому, "автоматизация" для меня пока не очевидная задача.
Пока. Приоритеты могут меняться. Понадобится например "телеконтроль" - забуду про экономию, поставвлю контроллер. Но пока не надо.
Текущая конфигурация - оптимальна (минимальна ) по затратам, простоте, ремонтопригодности.
Отказался от дров - и замечательно. А совершенству - нет предела.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 15:09]
N
Nika.NET
На компрессор ТН гарантия 10 лет. На какой газовый котел такой же срок установлен-знаете?
1. 10 лет гарантии на бэушный компрессор как у автора? Или на новый?
2. А новый компрессор сколько стоит?
3. Сколько стоит замена компрессора?
4. Что мешает поменять газовый котел за полтора-два часа с перекурами?
По пунктам ответьте, будьте добры
Газовый котел сгорает на раз при пониженном напряжении и низком давлении газа.
А чему там гореть при пониженном напряжении? Я понимаю, скачки напряжения бывают, горят электронные платы, и то в основном цепи питания. А что происходит при пониженном напряжении?
2. А новый компрессор сколько стоит?
Приближенно - 30..35 тр. Пока не подбирал.
3. Сколько стоит замена компрессора?
Полдня работы кондиционерщика. 5-10 тр.
Это для ориентира, оценочно.
Причем, шанс сделать самому - есть. Все соединения - съемные, типа американок на водяных трактах. Есть некоторое шаманство с вакуумированием, заполнением фреоном - но оно "страшно" только первый раз. Больше отторгает необходимость причиндалов типа того же вакууматора.
Скучно будет, может и эту часть с аутсорса сниму.
Это не значит, что "холодильщиком" можно стать "по интернету". Всех глубин не постигну. Но собрать и обслуживать одну единственную систему с фиксированными параметрами - можно.
Думаю - слет с гарантии. Если самому. Сервисмены по времени наверно, одинаково, что компрессор, что котел. Ехать дольше будут, чем менять. 4. Что мешает поменять газовый котел за полтора-два часа с перекурами?
Зы не утверждаю , что ТН-железо - дешевле газового. Просто привел те цены, что знаю.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 17:07]
с
странник_r66
2. А новый компрессор сколько стоит?
3. Сколько стоит замена компрессора?
4. Что мешает поменять газовый котел за полтора-два часа с перекурами?
По пунктам ответьте, будьте добры :-)
1.Новый. На что б/у кто гарантию даст 10 лет.
2. Мой можно найти от 8 тыр до 20.. Сколько у автора-не в курсе.
3. Лет 15 назад стоил 1-2 тыр при зарплате 15-20. Сейчас уже давно не в теме, что стоит сейчас-не курсе. Позвонить можно сервисникам и узнать, если очень интересно.
4. Попробуйте-расскажите, как легким движением руки...... Бывший настенник весил 82 кг. когда вешал и под 100-когда снимал. Нынче повесил котел 42 кг. , но он без бойлера. Плюс бойлер повесил отдельно, который весит 65 кг. Если ещё про напольник вспомнить....... С ним вчетвером тяжеловато будет.
ЗЫ
Думаю - слет с гарантии. Если самому. Сервисмены по времени наверно, одинаково, что компрессор, что котел. Ехать дольше будут, чем менять.
Не только. Надо ехать к газовикам, перезаключать договор на ТО. Они ещё могут потребовать новые ТУ, проект, если мощность котла чуть увеличилась.
После установки котла потребуется ещё пуско-наладка этого котла, ввод его в эксплуатацию.Подписавший акт выполненных работ сервисник должен пройти обучение и сдать экзамен в ростехнадзоре, сертификат от компании-производителя этого котла, а контора-Устав с разрешённой этой деятельностью.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 16:25]
Ребята, не сваливайте всё в кучу
Я могу собрать газовый котел из БУ деталей и ввести в эксплуатацию и "газовщики" примут и он будет стоить копейки
Спорим же о другом.
Или не спорим, а дискуссируем.
Если делать по уму, а подвод газа к дому стоит до 500 тыщ, то газ дешевле, просто сухими цифрами.
Кста, во сколько обошлась система воздуховодов?
L
L'еаu
И что за зверь у вас 82 шпарит?
Зверь канешна шпарит только до 62 ))
До 82 при дезинфекции бойлер таки догревается ТЭН-ами
А тепло можно хранить в 20 тоннах стяжки теплого пола.
Летом его столько хранить не нужно.
А вот ГВС - нужно. И солнце - бесплатное. Ну и ээ по ночному тарифу - на 25% дешевле. Кроме того, планируем ставить универсальный твердотопливный котел длительного горения, без догрузчика, как самый дешёвый / аварийный способ получения тепла.
Если делать по уму, а подвод газа к дому стоит до 500 тыщ, то газ дешевле, просто сухими цифрами.
Уже нет. См предыдущий мой пост. 350-400 тр - и ТН "под ключ". Заводской. С хорошим СОРом.
Кста, во сколько обошлась система воздуховодов?
Могу в выхи бумаги порыть, но им лет 8 будет, не актуально. В любом случае, оцинкованные короба в межэтажном перекрытии не дороже труб ТП, тем более - с работами. Думаю, сравнимо.
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 16:47]
N
Nika.NET
Полдня работы кондиционерщика. 5-10 тр
Ну вот, кто-то говорит про полдня, кто-то про полтора-два часа с перекурами.
Попробуйте-расскажите, как легким движением
руки...
Я его сам повесил и подключил. Думаете, поменять не получится? Бойлер специально брал напольный. Он сотку пустой весит, ну на его на стену корячить.
Только если мы про отопление говорим, то давайте про отопление говорить. А если про отопление и ГВС, то и в случае с ТН про ГВС не забывайте ))
Я его сам повесил и подключил.
А мне за "бутылку пива" опрессуют трассу заправят и поменяют, и что? речь идет о рыночной стоимости замены\установке, ну в большинстве случаев вы лишаетесь гарантии за самостоятельно подключение котла.
Думаете, поменять не получится?
Может и не получиться, так как не факт что будут точно такие же котлы чез 2-3 5-7 лет, а у нового может оказаться совсем другое расстояние между трубами, а если котел установлен по правилам, т.е. на "железе" то переваривать, это еще плюс деньги, да и перед установкой трубынаверно кто-то подводил. С трассами фреона все гораздо проще, там медь она тоньше и гнется "руками".
с
странник_r66
Я его сам повесил и подключил. Думаете, поменять не получится?
Странно, что газовики приняли. Они при первом пуске много разрешительных бумаг требуют. Неужели все разрешения и сертификаты есть, и контора специализированная своя. Ещё газовики столько денег хозяину подарили, бессребреники......... И все гарантии на себя повесили, ответственность за ЧС. А за ТО заплатили.... И та контора за 1 тыр готова за все отвечать, если что.......
У ТН бойлер литров на 500 требуется для нормального обеспечения дома ГВС. Мощность ТН всего 10-12 кВт, температура контура отопления ТН -порядка 60-65С. У меня компрессор вообще на 7,5 кВт тепла, стоит канальник на этом компрессоре 100 тыр новый.
Ну вот, кто-то говорит про полдня, кто-то про полтора-два часа с
перекурами.
Раньше доводилось паять-оттого и в курсе. Всё оборудование с тех времён сохранилось, кроме рогатки. Навыки потерял наверно, но м.б. руки помнят.....
[Сообщение изменено пользователем 27.04.2018 18:56]
F
Fantom®
Все не читал, на первой странице спорят сколько выходит кВт. Напоминаю: в 1 м3 газа ~7 кВт. А стоит куб около 3.5 р
В
Виктор Валерьевич
Могу ошибаться, но надо посчитать.
К примеру на дом в 100 м. кв. надо на отопление 10 киловатт. С теплового выше СОР 3 не снимете. То есть в час надо 3,3 квт. В сутки*24 и в месяц *30. Выходит примерно 2 400 квт. При цене электричества в среднем 3,5 рубля получаем в месяц 8 400 рублей.
Не дороговато ли?
Ранее писали что летом будут охлаждать лом. От части согласен. Но как показывает практика, чаше включаем котел на отопление, чем пользуемся конденционерами.
К примеру на дом в 100 м. кв. надо на отопление 10 киловатт. С теплового выше СОР 3 не снимете. То есть в час надо 3,3 квт. В сутки*24 и в месяц *30. Выходит примерно 2 400 квт. При цене электричества в среднем 3,5 рубля получаем в месяц 8 400 рублей.
Не дороговато ли?
Ранее писали что летом будут охлаждать лом. От части согласен. Но как показывает практика, чаше включаем котел на отопление, чем пользуемся конденционерами.
С теплового выше СОР 3 не снимете.
С моей самоделки - да, 3. Но есть заделы для повышения до 4, 5.
То есть в час надо 3,3 квт.
у меня на 120 м2 мощность ТН электрическая 2.8-3.1 кВт.
При этом, стартстопник при Т улицы около -10 град работает примерно 50/50 по времени. Полная мощность, без останова - где-то после -20 град.
Выходит примерно 2 400 квт.
Я так и взял для расчета, с запасом. Хотя, на ФХ подобные дома 1000 квт*ч обходятся. но, да, там и СОР под 5.
При цене электричества в среднем 3,5 рубля получаем в месяц 8 400 рублей.
у меня средний 2.10р счета в первом посту. Итого, отопительных - около 4000 р/мес. Остальное - ГВС, прочие расходы.
Могу в выхи бумаги порыть, но им лет 8 будет, не актуально. В любом случае, оцинкованные короба в межэтажном перекрытии не дороже труб ТП, тем более - с работами. Думаю, сравнимо.
ну вы блин даёте!
приравниваете расценки межэтажных переходов для труб отопления (25-35мм) с отверстиями 110мм и более.
и короба, масса которых не соизмерима с трубами отопления
в 1 м3 газа ~7 кВт.
1. В среднем. А есть еще качество, влажность.
2. В газе. А есть еще котел, КПД, потери.
Поэтому, квтч точно дороже 50коп. 60 или 80 - дискуссионно.
ЗЫ у меня на ТН - 70 коп /квтч
[Сообщение изменено пользователем 28.04.2018 09:14]
приравниваете расценки межэтажных переходов для труб отопления (25-35мм)
Я же на своем примере. Не штробление в бетоне, а аккуратная укладка между лаг в каркаснике
В каменных домах воздуховоды в фальшпотолок скрываются. Переходы, конечно, дороже. Тут одно за другое цепляется. ВО хорошо вписывается в каркасники, и плохо - в камень. По многим причинам.
и короба, масса которых не соизмерима с трубами отопления
Ну, либо - много-много Теплого пола, по немалой цене.
Либо - мало труб, но плюс радиаторы.
[Сообщение изменено пользователем 28.04.2018 09:05]
с
странник_r66
К примеру на дом в 100 м. кв. надо на отопление 10 киловатт. С теплового выше СОР 3 не снимете. То есть в час надо 3,3 квт. В сутки*24 и в месяц *30. Выходит примерно 2 400 квт. При цене электричества в среднем 3,5 рубля получаем в месяц 8 400 рублей.
У тебя, вроде, есть реальный дом и ежемесячные счете на газ. С реальным домом можно не считать, а точно знать. Особенно, если дому несколько лет/десятков лет. Перевести кубы газа в кВт несложно, даже для не специалиста. Перевести рубли , оплаченные за газ, в кубы газа тоже можно без труда..
10 кВт на 100 квадратов было всего 4 ночи в 2017 году, когда дельта между улицей и домом была больше 60 С. В январе и феврале этого года затраты на отопление и ГВС на 1 квадрат дома составили порядка 30 кВт/месяц.Это в дома не очень утеплённом. В хорошо утепленном смело затраты будут вдвое ниже.
Психологический момент. Он "подводит" в самые холода, когда больше всего и нужен обогрев. Ну точнее, не совсем"подводит", а становится эквивалентом
электрорадиатора. Отдает почти столько же, сколько потребляет.
Зато в доме сезонного проживания с марта по ноябрь, он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны.
[Сообщение изменено пользователем 28.04.2018 09:44]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.