Protherm - включить регулировку по обратке

sirgipav
От пользователя s.enns
На первой странице поста всё показано на моём фото, тонкости режима D17


И в чём тонкость-то? Инструкцию я и сам прочитал, вопрос что даёт этот режим хорошего, кроме отсутствия автонастройки мощности, чуть меньшего гистерезиса и дурной настройке в виде "хочешь получить в контуре 40, указывай на дисплее 60"? Что в нём особенного и полезного? Может как-то экономичнее работает и тп?
0
sirgipav
От пользователя s.enns
нужно контура балансировать

Серьезно?! Вот не знал...
Конечно же всё отбалансированно, предварительно высчетано.
0
sirgipav
Сцуко, одни профессионалы кругом, а информации ноль. Только щеки надуваем "гидрострелка", "балансировка", "насос не справится"... Неужели и вправду уверены, что то, в чём вы себя позиционируете как "профессионал" настолько сложно и требует нескольких высших образований и годы практики? Это примитивная физика и не более того... Вы ничего не производите, ничего не придумываете. Вы просто берёте готовые решения и внедряете их - в лучшем случае запуская Valtec'овский софт дабы "выпендриться" перед Заказчиком, что всё по науке.

Топикстартер начал с простого вопроса, я, в свою очередь уточняющие моменты хочу выяснить. Развели тему на хренову гору страниц - сплошные умники, куда бы деться...

Сори за офотоп, но, бесит. Есть что сказать по теме - говори. Нет - хрен ли умничаешь типа "да у вас всё хер как построено и вообще надо было меня звать, я тут самый умный". Пздц - одним словом.
1 / 1
От пользователя sirgipav
Гидрострелка это очень простое устройство и назначение у нее только одно – уравнять разницу в давлении между подающим и обратным коллекторами в многонасосной системе.

какое плоское понимание вопроса, вы может и про землю думаете, что она плоская и солнце вокруг земли крутиться.
Гидрострелка - гидравлический разделитель, а не уравнитель давления.
Гидрострелка обеспечивает постоянный расход теплоносителя через котел.
От пользователя sirgipav
Про то, что котловой насос "не потянет" тёплый пол (кстати, какой именно - количество контуров и тп?) без наличия данных о его конфигурации...про то, что почему-то перестанет охлаждаться... Молчу в общем.

Тут, имелось другое, если есть на ТП есть узел подмеса, то по достижении температуры в контуре, он запрет котловую воду, но как я понял у вас просто коллектор без чего либо и в вашем случае один котел один потребитель, без своей регулировки, нет никакой надобности в гидрострелке, но если говорить о летнем режиме и один контур (с\у), а остальные контуры закрыты, то так тоже нельзя эксплуатировать котел, расход теплоносителя слишком мал, и насосу очень тяжело качать через небольшой контур - большое сопротивление системы.
И еще один важный момент, если у вас котел - коллектор ТП, то вам в настройках нужно выставить выбег насоса - точнее отключить выбег - насос должен всегда работать, сохраняя циркуляцию системы.
1 / 1
sirgipav
От пользователя Bkmz

Этот бред насчёт "насосу очень тяжело качать" и тп как относиться к теме?!
0
sirgipav
И про гидрострелку, вот человек доходчиво объясняет что к чему. Специально для упоротых:
1 / 1
От пользователя sirgipav
Этот бред насчёт "насосу очень тяжело качать" и тп как относиться к теме?!

В вашем случае прокачка одного контура ТП-ла санузла летом - большая нагрузка на насос, малый расход через котел, и возможно его неадекватность в работе.
Но пока нет тепловой схемы все разговоры "в пользу нищих".
1 / 1
sirgipav
От пользователя Bkmz

То бишь, если открыть все контуры, насосу качать будет легче? ))))
Вы, по-моему, не до конца понимаете физику процесса.

Ещё раз для тех кто в танке: ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ, ВОПРОС В ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА d.17!
0 / 1
Виктор Валерьевич
Специально для танкистов.
Да насосу будет легче, так сопротивление системы будет меньше. В дырку диаметром 1 мм легче дуть чем в метровую дыру?
Беда, в машине колеса не крутятся, не толкают машину. Батенька так у вас мотор не работает.
Так и в данной теме. Что бы заполучить ответ на задаваемый вопрос нужны сопутствующие. Тогда и на ваш вопрос будет ответ. Не надо обижаться как выражаетесь на специалистов. Просто практика показывает что приезжая на котел, выясняем что котлу просто нет задания на отопления. А заказчик требует ремонт котла??????
Прошу не обижаться, это практика.
1 / 1
sirgipav
От пользователя Виктор Валерьевич
Да насосу будет легче, так сопротивление системы будет меньше. В дырку диаметром 1 мм легче дуть чем в метровую дыру?

Век живи - век учись )))) Это в продолжение, видимо, про магию гидрострелки ))))

От пользователя Виктор Валерьевич
Что бы заполучить ответ на задаваемый вопрос нужны сопутствующие.

Где связь конфигурации системы с ЛОГИКОЙ РАБОТЫ КОТЛА?! Логика работы котла НИКАК не зависит от того, сколько контуров, какой они длины и какой трубой сделаны!

[Сообщение изменено пользователем 23.06.2019 21:22]
0 / 2
От пользователя sirgipav
И в чём тонкость-то? Инструкцию я и сам прочитал, вопрос что даёт этот режим хорошего, кроме отсутствия автонастройки мощности, чуть меньшего гистерезиса и дурной настройке в виде "хочешь получить в контуре 40, указывай на дисплее 60"? Что в нём особенного и полезного? Может как-то экономичнее работает и тп

Инженеры котлов Vaillant внедряя режим D.17 дают возможность сэкономить пользователю котла на том, что не нужно покупать узел подмеса для ТП и в тоже время этот режим сохраняет котёл от "не правильной эксплуатации" котла в низкотемпературном режиме.
0
От пользователя sirgipav
Серьезно?! Вот не знал...
Конечно же всё отбалансированно, предварительно высчетано.

Эх, яж сказал, что не договорю, дал возможность вам реабилитироваться в моих глазах (сжечь вас на костре надо, так опустить Гидрострелку - простая железяка).
Почему вы решили что говоря о балансировке ТП речь идёт о гидравлике? Я вообще-то думал о тепловой балансировке петель ТП, ведь у вас нет узла подмеса и на первый план выходит балансировка петель "по обратке температуры теплоносителя" :-)
0
От пользователя sirgipav
Сцуко, одни профессионалы кругом, а информации ноль. Только щеки надуваем "гидрострелка", "балансировка", "насос не справится"... Неужели и вправду уверены, что то, в чём вы себя позиционируете как "профессионал" настолько сложно и требует нескольких высших образований и годы практики? Это примитивная физика и не более того

Первым делом - засунь своё понимание об отоплении частного дома в своё тёплое место, Вы ни хрена не разбираетесь в вопросе отопления, а пытаетесь нас судить. К слову сказать я и сам многое чего не понимаю, но учусь, на семинары езжу, завтра на семинар Шнайдер электрик поеду, послушаю чё расскажут умные дятьки.
0
От пользователя sirgipav
И про гидрострелку, вот человек доходчиво объясняет что к чему.

Этому человеку давно корона жмёт, критику вообще не воспринимает и грубит по хамски, а "лайки" ловит от простых, далеких от теплотехники людей. Я не против этих людей, не против этого блогера Виктора (сам с удовольствием смотрю его видосы, что-то беру на вооружение), но всё брать за чистую монету не стоит, есть спорные моменты, но он возражения и слышать не хочет.
1 / 1
От пользователя sirgipav
Где связь конфигурации системы с ЛОГИКОЙ РАБОТЫ КОТЛА?! Логика работы котла НИКАК не зависит от того, сколько контуров, какой они длины и какой трубой сделаны!

Ну видать для прапорщика я повторю: котёл и конфигурация системы отопления это единая Система, всё заимосвязано!!!!
0
От пользователя sirgipav
Вы, по-моему, не до конца понимаете физику процесса.

Вы знаете, мне ваше мнение, до одного места как теперь и вы сами, если считаешь себя очень умным, то что ты сюда приперся... а если не можешь понять, то послушай умных людей...
От пользователя sirgipav
ек живи - век учись )))) Это в продолжение, видимо, про магию гидрострелки ))))

умные люди при отсутствии гидрострелки ставят перепускной клапан
От пользователя s.enns
Инженеры котлов Vaillant внедряя режим D.17 дают возможность сэкономить пользователю котла на том

:-D это далеко не изобретение инженеров вайлант это стандартная практика, даже наши тепловые сети против горячей обратки, а Данфос всю жизнь что я помню ограничивали подачу по обкатке
От пользователя sirgipav
вот человек доходчиво объясняет что к чему.

внимательно послушайте, как человек "путается в показаниях"
0
sirgipav
От пользователя Bkmz
при отсутствии гидрострелки ставят перепускной клапан

Серьёзно?! Надо же...

Так есть что сказать насчёт КОНКРЕТНОГО КОТЛА И КОНКРЕТНО ЕГО ЛОГИКИ или нет?
0 / 2
sirgipav
От пользователя s.enns
Инженеры котлов Vaillant внедряя режим D.17 дают возможность сэкономить пользователю котла на том, что не нужно покупать узел подмеса для ТП и в тоже время этот режим сохраняет котёл от "не правильной эксплуатации" котла в низкотемпературном режиме.

Как это работает? Низкотемпературный режим и так для конденсационного котла идеальный режим.

Что конкретно котёл делает особенного в этом режиме? Что он делает не так, в сравнении когда d.17 выключен - я вот это уже сто раз спрашиваю, а не то, как строить ТП и отопление в целом.

[Сообщение изменено пользователем 24.06.2019 04:52]
0
sirgipav
От пользователя s.enns

Да кто спорит, что система единая - это безусловно!

Вопрос в конкретном режиме d.17 - чем он отличается? Не тупо же горелка отключается когда на вход (с обратки) прилетает температура по табличке (выставил 60 - жду 40 на обратке). Что-то же ещё меняется в логике? Экономичный этот режим или наоборот и тп.
0 / 1
Виктор Валерьевич
Ребята вы сами себе уже давно ответили на вопрос по d,17. Логика работы и принцип простой. В первом случае мы замеряем подачу. Во втором обратку. Больше ни чего не меняется.
Для чего это сделано: потеплело в комнате, т.п. остывает меньше. Обратка приходит более теплая. Котел снижает свою мощность и меньше подогревает теплоноситель. Стало холодно- т.п. остывает значительно. Котел увеличивает свою мощность.
Котел помогает поддерживать температурный режим в комнате.
При заданном вопросе на форуме о d.17 ребята указывают на то что у вас какая то проблема в контурах. Котел в данном случае не причем. Мы вам подсказываем куда рыть. Не более.
1 / 0
От пользователя Bkmz
это далеко не изобретение инженеров вайлант

Вообще не спорю :mad:
0
sirgipav
От пользователя Виктор Валерьевич
Больше ни чего не меняется

Если бы так, но нет. Поведение (тайминги) разные, в eco режиме тоже иначе работает, при включенном d.17

От пользователя Виктор Валерьевич
Котел снижает свою мощность и меньше подогревает теплоноситель.

При включенном d.17 не умеет он снижать мощность автоматически, если верить мануалу...

А к чему сделали необходимость задавать температуру подачи "виртуальной" вообще не ясно. Я про то, что если нужно чтобы обратка была 40, то задавать нужно 60... В чём проблема была сделать по-людски. Или, опять же, есть какой-то смысл в этом...

[Сообщение изменено пользователем 24.06.2019 08:46]
0
От пользователя Виктор Валерьевич
Котел снижает свою мощность

Мощность котла есть величина постоянная :-) меняется мощность нагрева, мгновенная когда небольшие значения dT между уставкой и фактическим значением, и суточная уменьшение тактов включения котла.
От пользователя sirgipav
особенно про обязательное наличие газоанализатора, хотя, признаться честно, хотел бы услышать аргументы на этот счёт.

опять показываете свою безграмотность, наладка котла по составу уходящих газов не столько для снижения выбросов в атмосферу, сколько для вывода котла на максимальный КПД, исключить хим. недожог топлива.
От пользователя Виктор Валерьевич
Что-то же ещё меняется в логике?

Ничего кроме регулируемого параметра... далее все относиться к принципам регулирования по обкатке, так ли это в котлах вайлант ручаться не могу.
Рассмотрим крайний случай включение котла в остывшем доме, уставка по подаче или не дай бог по погоде, так как дом остывший температура в помещении 10-12 гр. очень большой теплосъем, а по погоде расчётная Т подачи низкая и дом прогревается медленно. Включаем режим по обкатке Т подачи автоматически поднимается (хотя так ли это у вайланд или он держит перепад 20 гр тут я не знаю, по мне должен быть абсолютный приоритет обратки кроме конечно ограничения по Тmax).
В системах ТП особенного в нашем регионе, когда система зачастую недостаточная для комфортного отопления - вынужденные перегревы ТП в холода. Работа системы по обкатке позволяет например недопускать такие вещи как перегрев стяжки, Т обратки довольно близка к Т самого пола, и отражает работу системы, рост Т обратки отражает снижение теплосьема и соответственно избыток мощности системы. Работа по подаче - постоянное открытие дросселя на двигатель, работа по обратке - круиз контроль, в горку увеличиваем мощность, с горки уменьшаем.
Температура обратки - сигнал обратной связи от системы, но лишь в каком то приближении так как является косвенным, в отличии от датчика Т помещения.
Почему именно для систем ТП, а не системы отопления. В системах отопления сезонное изменение Т теплоносителя находятся в большом диапазоне от 30 до 95 гр. и соответственно обратка тоже сильно меняется по сезону, в системах ТП диапазон уже и вполне можно использовать этот режим, так же присутствует довольно большая инерция систем, что затрудняет регулирование по Т наружного.
1 / 1
От пользователя sirgipav
Я про то, что если нужно чтобы обратка была 40, то задавать нужно 60

Скорее всего это отражает, Тmax режима, т.е. он как бы держит обратку 40, но и за 60 по подаче фиг выйдет, что принципе может быть логичным для ТП - не допускать локальных перегревов стяжки ТП.
От пользователя sirgipav
При включенном d.17 не умеет он снижать мощность автоматически, если верить мануалу...

может это имеется ввиду, температурная компенсация по Т наружного воздуха

[Сообщение изменено пользователем 24.06.2019 09:31]
0
От пользователя Bkmz
От пользователя sirgipav
Я про то, что если нужно чтобы обратка была 40, то задавать нужно 60

Скорее всего это отражает, Тmax режима, т.е. он как бы держит обратку 40, но и за 60 по подаче фиг выйдет, что принципе может быть логичным для ТП - не допускать локальных перегревов стяжки ТП.

Это всё озвучено на первой страничке :mad: :mad: :mad:
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.