Protherm - включить регулировку по обратке

sirgipav
Я пока вообще не подключал Thermolink, ибо нужно греть контур тёплого пола в ванной, а как заставить это делать котёл с подключенным регулятором когда лето на дворе - не понятно...
0
Виктор Валерьевич
Бедный котел. Как он переваривает эту гидравлику? Руки оборвать кто вам посоветовал так делать. Нельзя ставить теплые полы без гидрострелки. В первую очередь страдает клапан от постоянного вкл и выкл. В разы ускоряется его износ. И как правило ресурс котла. Во вторых насос не остужается перекачиваемым теплоносителем. Или как еще говорят, работает на упор. Это в том случае когда контура тп перекрываются. Не расчитан насос котла на теплый пол. В крайнем случае надо увеличивать количество контуров. В данных случаях возможно добавить буферную емкость, для снятия пиков.
Практика показывает что установка комнатных регуляторов по шинке басс позволяет значительно экономить газ. так же сокращается тактование котла. Возможно что то при подключении сделали не так.
Пригласите специалиста. Посмотрит и что нибудь посоветует. Думаю проблема решится.
По поводу того что запускал СЦ, лукавите. Данный котел настраивается газоанализатором при запуске. Или к вам приходили липовые спецы.
Удачи.
0 / 2
sirgipav
От пользователя Виктор Валерьевич

Вы о чём вообще? И кому адресовано послание?

И что за бред насчёт обязательного наличия гидрострелки? Гидрострелка - это вообще ненужная в принципе вещь по своей природе. Нужна она уж в очень редких случаях.
Гидрострелка это очень простое устройство и назначение у нее только одно – уравнять разницу в давлении между подающим и обратным коллекторами в многонасосной системе. Про то, что котловой насос "не потянет" тёплый пол (кстати, какой именно - количество контуров и тп?) без наличия данных о его конфигурации...про то, что почему-то перестанет охлаждаться... Молчу в общем.

Остальные пункты месседжа даже комментировать не хочу, особенно про обязательное наличие газоанализатора, хотя, признаться честно, хотел бы услышать аргументы на этот счёт. Наверное, чтобы не дай Бог не превысить уровень СО в помещении или что-то в этом роде?...

Есть что сказать насчёт логики работы котла с включенным режимом d.17 или нет - тема об этом как бы..

[Сообщение изменено пользователем 05.06.2019 22:52]

[Сообщение изменено пользователем 05.06.2019 23:03]
1 / 3
<<Beast>>
От пользователя s.enns
А где ты, бот, раньше то был?
Оттаял.

Оттаиваешь здесь только ты, как тема о газовых котлах появляется.
1 / 3
sirgipav
Ради теста открыл все контуры, включил d.017, выставил температуру 45... И что я вижу: котёл включает горелку, догревает за пару минут до 40 (на дисплее рисует) и выключает горелку. Соответственно, контур не прогретый остаётся - температура меньше 30... Включается, соответственно через время блокировки горелки...

Может в инструкции ошибка и как раз таки выключенный режим d.017 - это для работы в ТП? То бишь "Off" нужно выбирать в этом пункте? А то как-то непонятно совсем зачем он отключает горелку сразу же по достижении температуры, а не продолжает греть дальше, несмотря на быстрое повышение температуры?
0
-= VК =-
От пользователя aquatic
Но перед этойзимой я поставил тремолинк (протермовский термос c ebus), и все опять испортилось: с ним котел игнорирует настройку "по обратке" и жарит по термосу и по подаче, соответсвенно снова вернулся к коротким циклам. Пришлось регулятор обратно оторвать.

у меня протерм медведь, шины нет, термостат только сухой контакт. в моем случае наоборот после подключения термостата прекратились тактования, но у меня совмещенное отопление (ТП + радиаторы).
0
От пользователя Виктор Валерьевич
Практика показывает что установка комнатных регуляторов по шинке басс позволяет значительно экономить газ. так же сокращается тактование котла. Возможно что то при подключении сделали не так.


У меня система со стрелкой.
Регулятор по шинке подключен правильно - котлом детектится, котел на его сигналы реагирует адекватно (т.:cen: бы адекватно, если бы были батареи а не тп, наверное). Но эффект не соответствует желаемому.
Польза от него только одна -- если дом солнцем нагреет, он глушит котел. Собственно этого я от термоса и хотел -- обеспечение обратной связи, ограничения температуры в комнате сверху.
Но в результате при работе регулятора котел забивает болт на настройку "регулирование по обратке" и начинает тактовать...
0
От пользователя aquatic
Но перед этойзимой я поставил тремолинк (протермовский термос c ebus), и все опять испортилось: с ним котел игнорирует настройку "по обратке" и жарит по термосу и по подаче, соответсвенно снова вернулся к коротким циклам. Пришлось регулятор обратно оторвать.

Может, надо было просто какой-нибудь тупой с сухими контактами поставить?

Ээээх, а кривые регулировали?
0 / 1
От пользователя sirgipav
Гидрострелка это очень простое устройство и назначение у нее только одно – уравнять разницу в давлении между подающим и обратным коллекторами в многонасосной системе. Про то, что котловой насос "не потянет" тёплый пол (кстати, какой именно - количество контуров и тп?) без наличия данных о его конфигурации...про то, что почему-то перестанет охлаждаться... Молчу в общем.

Жесть!
:-(
0
От пользователя <<Beast>>
От пользователя s.enns
А где ты, бот, раньше то был?
Оттаял.

Оттаиваешь здесь только ты, как тема о газовых котлах появляется.

Так котлы-моя работа, не буду же я о грядках рассуждать
0
От пользователя sirgipav
Ради теста открыл все контуры, включил d.017, выставил температуру 45... И что я вижу: котёл включает горелку, догревает за пару минут до 40 (на дисплее рисует) и выключает горелку. Соответственно, контур не прогретый остаётся - температура меньше 30... Включается, соответственно через время блокировки горелки..

Рисуйте гидравлику, где-то косяк
0 / 1
От пользователя s.enns
Ээээх, а кривые регулировали?


Нет. Но намек понял, спасибо!
Я еще не не повесил датчик внешней температуры, и думал что одно без другого не имеет смысла, да и связи между комнатным термосом и погдозависимой автоматикой не уловил.
0
sirgipav
От пользователя s.enns

Гидравлика здесь при чём? С выключенным d.17 всё работает. Как бы тема про режим d.17 и его особенности, а не про "поумничать". Без обид.
0 / 2
sirgipav
От пользователя s.enns

Регулировка кривых ничего не даст - режим d.17 при наличии внешнего регулятора отключается и котёл шарашит по указке терморегулятора. Это как бы в документации даже написано...

Как-то тема ушла не в ту степь...
0 / 2
От пользователя aquatic
Я еще не не повесил датчик внешней температуры, и думал что одно без другого не имеет смысла, да и связи между комнатным термосом и погдозависимой автоматикой не уловил

Надо оба их ставить
1 / 0
От пользователя sirgipav
Регулировка кривых ничего не даст - режим d.17 при наличии внешнего регулятора отключается и котёл шарашит по указке терморегулятора. Это как бы в документации даже написано...

Это не вам
0
От пользователя sirgipav
Гидравлика здесь при чём? С выключенным d.17 всё работает. Как бы тема про режим d.17 и его особенности,

Режим D.17 для котла работающего только на теплый пол!!!!!
У вас ещё чёт включено-подключено????
0
sirgipav
От пользователя s.enns

Нет, в том и дело, что только тёплый пол, отчего режимом d.17 и озадачился...
0
Kвизац Xедерах
От пользователя s.enns
не поверишь, я перестал сам авто ремонтировать
банальный тупой расчёт:


Как же это?! Там же бензин, могли сбить регулировки! И все, пиши пропало - пожар! :lol:
0 / 2
sirgipav
Я так понял, спецов учёных куча, а никто и не знает как работает логика котла, который необходимо настраивать только специально обученному человеку? )))
0 / 1
От пользователя sirgipav
Нет, в том и дело, что только тёплый пол, отчего режимом d.17 и озадачился

Начнем сначала, коль не хотите рисовать.
Из котла теплоноситель подаётся на коллектор ТП, т.е. непосредственно через вентиля в трубы ТП????
На коллекторе есть напорометры?
0
sirgipav
От пользователя s.enns

Именно так, с котла напрямую на коллектор ТП. Напорометров нет (зачем они тут? ротаметры конечно же есть...

Вопрос простой, собственно: чем режим d.17 отличается от обычного режима работы, в чём его особенности и тонкости работы?
0
Виктор Валерьевич
Люблю таким самодельщиков. Самостоятельно все сделают, а потом помогите. Какую кнопку нажать что бы все заработало.
Не бывает так. Котел и гидравлика работает в связке. В любом месте любой косяк вылезет боком. Писал вам в личке, где живете? Молчите. Ведь за правильно принятое решение надо платить. Самостоятельно себе аппендицит думаю вырезать не станете.
В вашем случае надо комплексно все рассматривать. D,17 это только один из параметров. Не факт что дело только в нем. На форуме мы все сейчас гадаем где проблема.
Повторюсь словами Стаса, надо полную схему гидравлики, с указанием количества контуров т.п. и их длинами. При этом не забыть упомянуть материал из чего сделан т.п.
Удачи.
0 / 1
sirgipav
От пользователя Виктор Валерьевич

А по существу есть что сказать? Я так понимаю, знаний насчёт логики котла тоже нет? А смысл тогда изливаться? Вы хоть прочитали вопрос или просто поумничать вышли? Я и сам вам могу рассчитаться гидравлику и тп, но вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРО ЛОГИКУ РАБОТЫ КОТЛА В РЕЖИМЕ d.17!
0
От пользователя sirgipav
но вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРО ЛОГИКУ РАБОТЫ КОТЛА В РЕЖИМЕ d.17!

На первой странице поста всё показано на моём фото, тонкости режима D17
От пользователя sirgipav
Ради теста открыл все контуры, включил d.017, выставил температуру 45... И что я вижу: котёл включает горелку, догревает за пару минут до 40 (на дисплее рисует) и выключает горелку. Соответственно, контур не прогретый остаётся - температура меньше 30... Включается, соответственно через время блокировки горелки...

О каком контуре идёт речь?
У вас же их несколько, а котёл не знает о них, нужно контура балансировать :-)
тут я чутка не договорю, посмотрю как Вы догоните мою мысль ;-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.