Добрый день!
Поделитесь отзывами, кто где заказывал обследование дома тепловизором и остался доволен/недоволен результатом, цена вопроса? На что обратить внимание, что по уму должно входить в услугу (кроме фото/термограмм с заключением)?
А то предложений много, отзывы все рекламные, цены различаются в разы.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2017 13:55]
Поделитесь отзывами, кто где заказывал обследование дома тепловизором и остался доволен/недоволен результатом, цена вопроса? На что обратить внимание, что по уму должно входить в услугу (кроме фото/термограмм с заключением)?
А то предложений много, отзывы все рекламные, цены различаются в разы.
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2017 13:55]
e
EgorFazer
14:19, 13.03.2017
На что обратить внимание
На квалификацию специалиста.
что по уму должно входить в услугу (кроме фото/термограмм с заключением)?
Тепловизионное обследование внутри и снаружи. Весь дом или отдельные места - решать заказчику.
Полный отчет с термограммами, заключениями по ним, ссылками на нормативку, применяемым оборудованием, подтверждением квалификации, условиями съемки и т.п.
d
Demisc
14:23, 13.03.2017
Что-то как-то поздно спохватились.
Больше разница температур - лучше видно на картинках, где дыры.
Брал домой тепловизор, стыки панелей в угловой квартире посмотреть - расстроился, жду лета, буду пытаться швы утеплить.
Больше разница температур - лучше видно на картинках, где дыры.
Брал домой тепловизор, стыки панелей в угловой квартире посмотреть - расстроился, жду лета, буду пытаться швы утеплить.
e
EgorFazer
14:24, 13.03.2017
Больше разница температур - лучше видно на картинках, где дыры.
Также.
А вот что то солнце, то заморозок это плохо.
14:52, 13.03.2017
Что-то как-то поздно спохватились.
Больше разница температур - лучше видно на картинках, где дыры.
Больше разница температур - лучше видно на картинках, где дыры.
если объект отапливается до 20 град., то в ранние часы можно ещё сделать съёмку.
А то предложений много, отзывы все рекламные,
интересно, про меня есть отзыв?
подтверждением квалификации
что за документ?
e
EgorFazer
15:10, 13.03.2017
что за документ?
Подтверждающий аттестацию специалиста по неразрушающему контролю, тепловой метод.
e
EgorFazer
15:13, 13.03.2017
0/1
кто то сразу минус бахнул
d
Demisc
15:14, 13.03.2017
что за документ?
корочки оператора тепловизора 6-го разряда.
А что вообще в заключении можно увидеть?
Мне вообще кажется там стандартная фраза во всех заключениях что-нибудь типа "нарушение теплоизоляции".
Мне кажется, академию не надо заканчивать, чтобы посмотреть на синие точки на экране тепловизора и распечатать их на цветном принтере.
15:24, 13.03.2017
А что вообще в заключении можно увидеть?
Мне вообще кажется там стандартная фраза во всех заключениях что-нибудь типа "нарушение теплоизоляции".
Мне кажется, академию не надо заканчивать, чтобы посмотреть на синие точки на экране тепловизора и распечатать их на цветном принтере.
Мне вообще кажется там стандартная фраза во всех заключениях что-нибудь типа "нарушение теплоизоляции".
Мне кажется, академию не надо заканчивать, чтобы посмотреть на синие точки на экране тепловизора и распечатать их на цветном принтере.
блин, как назло нет под рукой фото дома, хотел бы спросить вас, что видите?
Подтверждающий аттестацию специалиста по неразрушающему контролю,
тепловой метод.
скан можете показать тут?
e
EgorFazer
15:34, 13.03.2017
скан можете показать тут?
Образцы в яндекс картинках ищутся на раз.
блин, как назло нет под рукой фото дома, хотел бы спросить вас, что видите?
как что? синие точки и "нарушение теплоизоляции", что там еще смотреть то
[Сообщение изменено пользователем 13.03.2017 15:35]
d
Demisc
15:40, 13.03.2017
блин, как назло нет под рукой фото дома, хотел бы спросить вас, что видите?
как что? синие точки и "нарушение теплоизоляции", что там еще смотреть то
а то, могу распечатать ещё, но за деньги
b
Boo Ya Tribe
15:42, 13.03.2017
Что-то как-то поздно спохватились.
Да думаю не поздно еще, внутри 20-25, снаружи по утрам -10.
Как раз, чтобы летом устранить слабые места, если найдутся. Этот отопительный сезон - первый)
b
Boo Ya Tribe
15:46, 13.03.2017
про меня есть отзыв?
Не знаю) будьте добры стоимость и контакт в личку, дабы не сочли за рекламу.
p
PaWlicH
15:47, 13.03.2017
Может сначала почиткать ГОСТ Р 54852-2011 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций" Там основные принципы описаны. С этими знаниями спрашивать у обследователей отчет с анализом...
b
Boo Ya Tribe
15:51, 13.03.2017
и да, поделитесь, какой будет адекватная сумма за эти услуги?
Исходные данные: дом 90 м2, обследование внутри/снаружи, термограммы с заключениями и тд.
Исходные данные: дом 90 м2, обследование внутри/снаружи, термограммы с заключениями и тд.
e
EgorFazer
16:05, 13.03.2017
расположен объект где?
m
Maple
16:18, 13.03.2017
и да, поделитесь, какой будет адекватная сумма за эти услуги?
Исходные данные: дом 90 м2, обследование внутри/снаружи, термограммы с заключениями и тд.
Исходные данные: дом 90 м2, обследование внутри/снаружи, термограммы с заключениями и тд.
А в результате переделывать весь дом будете ?
Чтоб сэкономить 3-5 тыщ в год на тепле, реконструкцию на пару сотен ?
16:23, 13.03.2017
Подтверждающий аттестацию специалиста по неразрушающему контролю, тепловой метод.
такого нет у меня.
термограммы с заключениями
письменно ничего не будет
ибо купил тепловизор на свои кровные,
заключения будут сразу по месту, что-где "сифонит".
термограммы сразу могу скинуть на ноут.
e
EgorFazer
16:29, 13.03.2017
такого нет у меня.
Вам может и не надо, если для себя тепловизор а не оказывать услуги.
У меня есть
Чтоб сэкономить 3-5 тыщ в год на тепле,
реконструкцию на пару сотен ?
Потери финансовые на отопление это мелочь, по сравнению с плесенью по всему дому например.
m
Maple
16:39, 13.03.2017
Потери финансовые на отопление это мелочь, по сравнению с плесенью по всему дому например.
дырявый дом меньше подвержен плесни за счет хорошей вентиляции.
e
EgorFazer
16:43, 13.03.2017
дырявый дом меньше подвержен плесни за счет хорошей вентиляции.
ну точно.
как пример:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
b
Boo Ya Tribe
16:52, 13.03.2017
реконструкцию на пару сотен ?
Какие пару сотен??
Дом каркасный, снаружи фиброцементная плита с расшивкой под фахверк, внутри имитация бруса. Все при необходимости легко снимается и устанавливается на место своими руками)
А вот комфорт дорогого стоит. Конкретно - вопрос в угле гостиной, из-за которого на полу у угла пятно холода.
b
Boo Ya Tribe
16:54, 13.03.2017
расположен объект
д. Боярка (г. Заречный), 45 к от ЖБИ в сторону Тюмени.
Дома, кстати, два, второй (у соседа) около 150-180 м2.
v
Versys
17:04, 13.03.2017
Заказывал за 3000 р без отчета. В городе. 80 кв.м.
На улице было - 9 в помещении +20. Все нормально показывало.
Снаружи как-то плохо получилось. Ветер подует и картина смазывается.
На улице было - 9 в помещении +20. Все нормально показывало.
Снаружи как-то плохо получилось. Ветер подует и картина смазывается.
17:24, 13.03.2017
Цитата:
От пользователя: s.enns
такого нет у меня.
Вам может и не надо, если для себя тепловизор а не оказывать услуги.
У меня есть
От пользователя: s.enns
такого нет у меня.
Вам может и не надо, если для себя тепловизор а не оказывать услуги.
У меня есть
ой, ой
знаем, бывали.
Тут людям не бумажка нужна, а цена и результат понятный.
Вот по этим параметрам и бум меряться
ксати, марку тепловизора подскажите
д. Боярка (г. Заречный), 45 к от ЖБИ в сторону Тюмени.
Дома, кстати, два, второй (у соседа) около 150-180 м2.
Дома, кстати, два, второй (у соседа) около 150-180 м2.