Срочно нужна помощь в вопросе по кровле
U
6322
да, крыша 66
ну, и что он предложил то?
Сережа мне с первого раза сказал проблему мою, как ее лечить
Поедем с ними
и все фото выложу и расскажу подробно ситуацию
U
6322
-чудес то не бывает
а я верю! все ж новый год скоро
U
Udachliva
из утеплителя----------роквул
U
Udachliva
предложен следующий вариант:
демонтаж
гипсокартона, пароизоляции, утеплителя
делаем воздушный зазор сделать равным толщине бруска 5 см..
ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
степлером к бруску 50х50
набиваем брусок на стропилину 50 мм
укладываем 200мм утеплителя базальтового роквул
поперек стропил крепим бруски 50х50 с шагом равным ширине утеплителя
укладуваем еще 50мм перекрывая стропила
закрепляем пароизоляцию (применяем пленку 200 мк.)
обрешетку
гипсокартон
вопрос с вентиляцией--------------------с софитов заходит, проверяем есть ли отверстие, если нет делаем. и устанавливаем коньковый аэратор подрезав гидроизоляцию делаем вент. зазор
в принципе мне подобный вариант уважаемые коллеги уже писали, вот только по вент.зазору до конца было не решено. Дайте пожалуйста отзыв-------------правильная схема или нет
демонтаж
гипсокартона, пароизоляции, утеплителя
делаем воздушный зазор сделать равным толщине бруска 5 см..
ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
степлером к бруску 50х50
набиваем брусок на стропилину 50 мм
укладываем 200мм утеплителя базальтового роквул
поперек стропил крепим бруски 50х50 с шагом равным ширине утеплителя
укладуваем еще 50мм перекрывая стропила
закрепляем пароизоляцию (применяем пленку 200 мк.)
обрешетку
гипсокартон
вопрос с вентиляцией--------------------с софитов заходит, проверяем есть ли отверстие, если нет делаем. и устанавливаем коньковый аэратор подрезав гидроизоляцию делаем вент. зазор
в принципе мне подобный вариант уважаемые коллеги уже писали, вот только по вент.зазору до конца было не решено. Дайте пожалуйста отзыв-------------правильная схема или нет
U
Udachliva
или сверху решать вопрос разбором кровли?
U
6322
ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
я вот никак врубиться не могу, зачем там этот изоспан, если уже есть гидроизоляция старая и если вы/они сделаете
воздушный зазор
сделать равным толщине бруска 5 см..
то все будет по технологии, в чем прикол второго слоя гидроизоляции? как его ни сделай, края будут висеть внутрь межстропильного пространства, то есть возможно проникание/затекание конденсата (если он, конечно, еще будет, в чем я не уверен)
Дайте пожалуйста отзыв-------------правильная схема или нет
У Вас и первая схема правильная была, а вот реализация...
Со стороны вопросы другие видятся:
1. Почему строители не переделывают свой брак сами?
2. Выяснена ли точная причина намокания? Какая именно?
3. Если 2-Да, и устраняется, то зачем менять существующий утеплитель? Он уже сгнил?
[Сообщение изменено пользователем 20.12.2016 15:39]
а с ней что не так ? или сверху решать вопрос разбором кровли?
а он то теперь зачем ?+ его ровно не пристрелять ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
гипсокартон
закрепляем пароизоляцию (применяем пленку 200 мк.)
чем стандартная пароизоляция не устраивает ?
щас его не установить
А снимать-то надо? ИМХО, с этого вопроса начать:
Откуда вода зашла в утеплитель и почему не вышла?
Может, все дело в плохих швах пароизоляции? Цена вопроса - алюмоскотчем пройтись? А тут уже крышу разбирать собрались...
[Сообщение изменено пользователем 20.12.2016 16:19]
В
Виталь
материалы покупали они. Даже если бы я покупала материалы--------они должны бы были с технологией уложить. по проекту у меня стоит мембрана на утеплитель, а наверно они в силу своей компетенции не знают различий между пленкой и мембраной
Попросить устранить проблему за их счет! НЕ?
А тут уже крышу разбирать собрались..
я видел столько же сколько и вы . я там небыл как и вы
Вода зашла в утеплитель с
помещения а выйти не может в всвези с тем что ее просто не выдувает вент зазор так как пленка не справляется + некачественно уложен утеплитель Откуда вода зашла в утеплитель и почему не вышла?
Ее надо просто сначало резервировать а для этого надо хотябы снять гипсокартон обрещетку пароизоляцию на 1 скате но дело в том что как только снимается доска утеплитель просто вывалится от веса из стропил и дом разморозится
В
Виталь
Я думаю автор догадается работы начать весной
я там небыл как и вы
Вопросы к автору и диагностам.
Вода зашла в утеплитель с помещения
1. Не факт. Остается мизерная вероятность, что
2. Допустим. Но из-за чего?:
а) дыры в пароизоляции, кривой монтаж. Заклеили. Финиш. Оставшаяся влага постепенно выветрится. Новой не будет.
б) мокрые работы в доме. Дом высохнет, будет меньше. Ничего не надо делать.
(Вообще, из практики, реально, что через глухой п/э с металлом пар прет? Я эту пароизоляцию на парилку присматриваю, что, будет хлестать пар наружу? )
в) перекрыт вентзазор со стороны карниза. Нет тяги. Освобождаем. Финиш.
... и только в случае
г) так всегда и будет, гидроизоляция плохо отводит пар,
мы перейдем к варианту:
ее просто не выдувает вент зазор так как пленка не справляется + некачественно уложен утеплитель
И далее, имея плохую результирующую паропроницаемость верхнего слоя, предлагается ее же ... ухудшить, добавив туда еще одну мембрану (изоспан).
По пути снеся и заменив все остальное.
Аэраторы правда, в плюс. Так может ими и ограничиться?
[Сообщение изменено пользователем 20.12.2016 18:20]
U
6322
Остается мизерная вероятность, что с наружной штукатурки.
Автор мне выслал фотки я их разместил в теме
и посоветовал знаю что штукатурки еще нет
! снять гипсокартон
2 оставить все как есть до наступления плюсовых температур
3 при наступлении плюсов начинать ревизию
4 но утеплитель всеровно намокнет будет намокать и просыхать он будет очень долго при таком исполнении пирога - следствие его надо менять либо вытаскивать и ждать когда он высохнет но одно но этот тип утеплителя при высыхании не восттанавливается в своих размерах
к советам можно прислушаться либо нет это личное дело каждого
y
y908ak
специалисты технониколь завтра с 10-00 до 16-00 готовы всех научить как правильно работать с гибкой черепицей. адрес ЕКБ, Первомайская,73. (Екатеринбургский колледж транспортного строительства) Вход свободный.
[Сообщение изменено пользователем 20.12.2016 20:56]
[Сообщение изменено пользователем 20.12.2016 20:56]
но утеплитель всеровно намокнет будет намокать и просыхать он будет очень долго при таком исполнении пирога - следствие его надо менять либо вытаскивать и ждать когда он высохнет но одно но этот тип утеплителя при высыхании не восттанавливается в
своих размерах
Нарывались на такой утеплитель, после высыхания уменьшался в размерах в 2 раза, добавили 10 см. нормального утеплителя и все ок.
Автору действительно видимо нужно вскрыть гипс в доме и на улице снять часть подшивы, где бежит и понаблюдать, пофотограыировать... Пригласить еще разок исполнителей кровли и все показать, когда будет что показывать..
А весной пусть вскрывают и исправляют .
y
y908ak
Вопросы к автору и диагностам.
не автор, не диагност. просто в школе учился. Мое мнение рассказываю
а) дыры в пароизоляции, кривой монтаж. Заклеили. Финиш. Оставшаяся влага
постепенно выветрится. Новой не будет.
Вы готовы подписаться под то, что новой не будет?
в) перекрыт вентзазор со стороны карниза. Нет тяги. Освобождаем. Финиш.
сделав дырку со стороны карниза тягу не создадите! Должен быть продух. А у вас конек не дышит, справа-слева стропила, сверху-снизу пленка. Надеюсь понимаете о чем я
И далее, имея плохую результирующую паропроницаемость верхнего слоя, предлагается ее же ... ухудшить, добавив туда еще
одну мембрану (изоспан).
без коментариев
M
Maple
ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
парнуха какаято , щас вода на стены по гидроизоляции же стекает. чем вот это поможет ? надо гидроизоляцию заправить в желоб водосточный. (имхо конечно)
y
y908ak
ИзоспанАМ полосы закрепляем между стропилами.
степлером к бруску 50х50
набиваем брусок на стропилину 50 мм
укладываем 200мм утеплителя базальтового роквул
у вас ведь толщина стропил 200мм. Как представляете зазор50+утеплитель200 итого получить200 и уж потом добавить еще 50
укладуваем еще 50мм перекрывая стропила
y
y908ak
парнуха какаято
от слово ПОРНО. есть дельное предложение как поступить? Что бы не порно
y
y908ak
щас вода на стены по гидроизоляции же стекает. чем вот это поможет ?
щас вода с гидроизоляции на вату капает. Почувствуйте разницу!