Срочно нужна помощь в вопросе по кровле
Вода внутри утеплителя уперлась в пленку. Эта часть понятна.
Непонятно, как она туда попала, если снизу у вас суперпленка металлизированная. Которая тоже не должна пускать воду через себя.
Зы по Вашему описанию, конденсата СВЕРХУ - не будет, ибо там ОСБ и ГЧ.
Осталось выпустить воду на волю. Ну потыкайте спицей в шахматном порядке сквозь утеплитель.
Если причину искать лень (бракоделам).
сарказм, если что.
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 15:02]
Непонятно, как она туда попала, если снизу у вас суперпленка металлизированная. Которая тоже не должна пускать воду через себя.
Зы по Вашему описанию, конденсата СВЕРХУ - не будет, ибо там ОСБ и ГЧ.
Осталось выпустить воду на волю. Ну потыкайте спицей в шахматном порядке сквозь утеплитель.
Если причину искать лень (бракоделам).
сарказм, если что.
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 15:02]
E
EgorFazer
Непонятно, как она туда попала, если снизу у вас суперпленка металлизированная. Которая тоже не должна пускать воду через себя.
Автор вроде говорила о том что примыкание пароизоляции к конструкциям не очень сделаны
пароизоляция ( проклеена скотчем металлическим, но где стыки к стенам между комнатами не приклеена)
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 15:06]
U
Udachliva
EgorFazer все верно говорит, плохое примыкание, и как я писала ранее стяжку пола мы в октябре сделали.
В
Виталь
Не думаю что оборачивать стропила паронепроницаемым материалом (даже на 7-8 см с каждой стороны) хорошая идея...
Мое мнение....
И Вопрос, который не дает мне покоя.. Откуда в пироге оказалась паронепроницаемая пленка? Кто ее купил? Кто сказал ее использовать?
Мое мнение....
И Вопрос, который не дает мне покоя.. Откуда в пироге оказалась паронепроницаемая пленка? Кто ее купил? Кто сказал ее использовать?
U
Udachliva
Виталь, ошиблись строители. уже свою признали, но мне от этого не легче сейчас
В
Виталь
Не думаю что оборачивать стропила паронепроницаемым материалом (даже на 7-8 см с каждой стороны) хорошая идея...
На это как Вы смотрите?
U
6322
застройщик предлагает срезать не около стропил, а чуть отступив от них
написали бы просто - разрезать вдоль стропил, все было бы ясно
кто как я против разрезания пленки, пусть обеспечивают требуемый зазор в 5 см
U
Udachliva
если у меня брусок который будет поджимать равен 5 см, пленка под ним плотно лежит., то есть это место не дышит. но стропилина 20см.-------------по сути 15 см. дышит. но там будет сухо. голову сломала)
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 15:45]
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 15:45]
м
120 мертвый форум
Где дом находится?
Как то странно, 1 этажный дом, холодная кровля.
Вы хотите теплую кровлю сделать и получить мансардный этаж?
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 16:57]
Как то странно, 1 этажный дом, холодная кровля.
Вы хотите теплую кровлю сделать и получить мансардный этаж?
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2017 16:57]
U
Udachliva
у меня не холодная кровля, а теплая, дом 1 этаж--------мансардная кровля-такой дизайн проект. строители накосячили по выбору пленки
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.