Срочно нужна помощь в вопросе по кровле
U
6322
столько умных советов, но ни одной отсылки к альбомам типовых решений.
так она советы то с трудом читает, с альбомом ей не справиться
http://sendvichstroy.ru/cont/files/montash/____70_...
ваш правильный вариант с 14 стр
с 13 стр про вентиляцию: площадь вентзазоров = 1% площади кровли
вот это зачем делать, я так и не поняла.
никто не понял, забейте
и
когда мне это все начинать делать?? когда стабильный плюс будет?
ну, если считаете возможным оставить дом без утепления кровли с работающей системой отопления, то надо срочно приступать
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 09:33]
В
Виталь
Зачем путаете человека?
При чем тут Металлочерепица?
В Вашем случае утеплитель добавленный изнутри будет выглядеть примерно так: http://www.sibdk.ru/d/666166/d/%D0%A2%D0%9D-%D0%A8...
Утеплитель от гидрозащиты с зазором 30-50мм.
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 10:21]
При чем тут Металлочерепица?
В Вашем случае утеплитель добавленный изнутри будет выглядеть примерно так: http://www.sibdk.ru/d/666166/d/%D0%A2%D0%9D-%D0%A8...
Утеплитель от гидрозащиты с зазором 30-50мм.
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 10:21]
U
6322
а есть разница? речь то реконструкции снизу вверх до гидроизоляции, там есть разница?
U
6322
В Вашем случае должно быть как то так:
в ее случае ИМЕННО ТАК уже и сделано, сейчас о том и речь, что нет зазора между утеплителем и гидроизоляцией в этом автор видет проблемы и вы шарахаете именно такую картинку
в ее случае ИМЕННО ТАК уже и сделано, сейчас о том и речь, что нет зазора между утеплителем и гидроизоляцией в этом автор видет проблемы и вы шарахаете именно такую картинку
U
6322
Расчетная площадь вентилируемого подкровельного пространства точечных аэроэлементов составляет 5 м2.
http://shinglas-spb.ru/расчет-черепицы
http://www.roofmaster.ru/pdf/shinglas/raschet_shin... стр 25
к сожалению, в нашей стране нельзя получить качественную услугу заплатив деньги даже "бригаде, специализирующейся на кровлях", так что спокойно читайте, изучайте и потом делайте правильно
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 10:00]
В
Виталь
От пользователя: Виталь
В Вашем случае должно быть как то так: http://www.sibdk.ru/d/666166/d/%D0%A2%D0%9D-%D0%A8...
в ее случае ИМЕННО ТАК уже и сделано, сейчас о том и речь, что нет зазора между утеплителем и гидроизоляцией в этом автор видет проблемы и вы шарахаете именно такую картинку
Сделанно не так! Паропроницаемая мембрана заменена на гидрозащиту, которая очень плохо выводит влагу из утепленного слоя.
U
6322
Сделанно не так! Паропроницаемая мембрана заменена на гидрозащиту, которая очень плохо выводит влагу из утепленного слоя.
о5 25
и дальше то что? автор сказала, гидроизоляцию на мембрану менять не будет, хочет сделать вентзазор между существующей гидроизоляцией и утеплителем
отсюда вопрос, к чему ваша картинка?
разве что к монтажу перекрестного утепления изнутри?! так тоже еще по разному все оценивают, где в таком случае лепить пароизоляцию
U
Udachliva
ребят а может быть проблемы из за утеплителя?? что этого утеплителя 200 мм просто не хватает, он мягкий, как вата (тепло кнауф)
U
Udachliva
как дополнительна проблема, к отсутствию вент. зазора
M
MRM
В примеряемом вами утемлителе, чем выше плотность, тем выше теплопроводность, так что особо с плотностью не играйте, читайте рекомендации, для скатной утепленной кровли.
U
6322
что этого утеплителя 200 мм просто не хватает, он мягкий, как вата (тепло кнауф)
не хватает для ... для чего?
y
y908ak
позвольте поумничать есть три минуты.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
пленка гидрозащиты зачем была нужна? Что бы на вату дождем конденсат не лился. Выяснили, что влагу из ваты эта пленка в подкровельное пространство не выводит. СЕЙЧАС УЖЕ НЕ ВАЖНО по каким причинам. Капли конденсата капают на вату. Ну или закапают как потеплеет. Значит вату нужно защитить! Материал, способный выводить водяной пар и не пропускать воду- мембрана типа ИзоспанАМ. Вот и все. А зазор между пленкой что была гидроизоляцией и вновь уложенным Изоспаном исключительно для вывода водяного пара на улицу
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
пленка гидрозащиты зачем была нужна? Что бы на вату дождем конденсат не лился. Выяснили, что влагу из ваты эта пленка в подкровельное пространство не выводит. СЕЙЧАС УЖЕ НЕ ВАЖНО по каким причинам. Капли конденсата капают на вату. Ну или закапают как потеплеет. Значит вату нужно защитить! Материал, способный выводить водяной пар и не пропускать воду- мембрана типа ИзоспанАМ. Вот и все. А зазор между пленкой что была гидроизоляцией и вновь уложенным Изоспаном исключительно для вывода водяного пара на улицу
А зачем гидроизоляция под OSB+ГЧ? Конденсата там нет?
Выше - 3 (!) слоя: OSB, подкладочный ковер, ГЧ.
И зачем прослойка воздуха МЕЖДУ утеплителем и гидроизоляцией:
?
И как я понимаю, в первую очередь надо снижать паропроницаемость внутренней пленки, со стороны дома?
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 13:27]
Выше - 3 (!) слоя: OSB, подкладочный ковер, ГЧ.
И зачем прослойка воздуха МЕЖДУ утеплителем и гидроизоляцией:
2. Определили что нет вент зазора между утеплителем и
гидроизоляцией
просто надо правильно утеплитель опустить оставив зазор 5 см.
?
И как я понимаю, в первую очередь надо снижать паропроницаемость внутренней пленки, со стороны дома?
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 13:27]
В
Виталь
Выше - 3 (!) слоя: OSB, подкладочный ковер, ГЧ.
И зачем прослойка воздуха МЕЖДУ утеплителем и гидроизоляцией:
Играет больше роль ветрозащиты, предотвращает выдувание утеплителя.
Ну я примерно это и имел ввиду. Капель конденсата там ожидать не приходится, достаточно чем-то прижать утеплитель, любым проницаемым материалом.
И плюс обеспечить вентзазор, чтобы утеплитель к ОСБ не поднялся вплотную. а именно Гидро защита не требуется.
А вот зачем пропускать пар из дома в утеплитель - это вопрос.
Кстати, автору еще не предлагали осушители в дом поставить на время мокрых работ и сушки пола? Если влаги много, ее можно заранее собрать, не допуская в крышу.
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 13:57]
И плюс обеспечить вентзазор, чтобы утеплитель к ОСБ не поднялся вплотную. а именно Гидро защита не требуется.
А вот зачем пропускать пар из дома в утеплитель - это вопрос.
Кстати, автору еще не предлагали осушители в дом поставить на время мокрых работ и сушки пола? Если влаги много, ее можно заранее собрать, не допуская в крышу.
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 13:57]
В
Виталь
А вот зачем пропускать пар из дома в утеплитель - это вопрос.
Для предотвращения проникновения влаги в слой утеплителя и необходима пароизоляция с внутренней части помещения
И с этим согласен. Нужен глухой барьер, типа полиэтилена. с нулевой паропроницаемостью.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На фото какое-то полотно. Не увидел в теме ответа, что там снизу подшито?
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 14:49]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На фото какое-то полотно. Не увидел в теме ответа, что там снизу подшито?
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 14:49]
В
Виталь
Пароизоляция Термофул 90 Fakro
U
Udachliva
Ребят, а если мне заменить пленку на мембрану. это вообще возможно???
c минимальными потерями
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 15:54]
c минимальными потерями
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 15:54]
В
Виталь
Разумнее будет добавить между стропил, как предлагалось выше.
c минимальными потерями
НЕТ
к сожалению, в нашей стране нельзя получить качественную услугу
заплатив деньги даже "бригаде, специализирующейся на кровлях",
Сужу со своей колокольни . ..бригада специлизирующая на кровлях не станет делать утеплитель кнауф так как у него плотность маленькая + неправильное решение по пленке Утеплителю и бригада пападает на гарантийный случай при любом случае(раскладе) . А у них(фирмы ) но этой крыше 5 лет гарантии Если бы я делал то обьяснил фирме возможные проблемы +задокументировал бы( обезопасил бы себя Вывод Делали кровлю чтоб просто поработать
Оно щас есть Хоть плохонькое но есть а вот когда его не будет(демонтируют ) тогда есть вероятность того что система отопления разморозится а там работы на месяц -полтора
U
6322
Оно щас есть Хоть плохонькое но есть
Максим, это была ирония, конечно, надо ждать тепла
бригада специлизирующая на кровлях не станет делать утеплитель кнауф так как у него
плотность маленькая + неправильное решение по пленке Утеплителю и бригада пападает на гарантийный случай
боюсь, там просто была группа товарищей, которая считала себя спецами по кровле и говорившая об этом всем, но мало, что понимающая
с вами, вообще, обсуждали какие пленки и утеплители бывают, в чем их отличие, что они рекомендуют и почему?
В
Виталь
с вами, вообще, обсуждали какие пленки и утеплители бывают, в чем их отличие, что они рекомендуют и почему?
Не удивлюсь если материалы предоставлял заказчик.
y
y908ak
Выше - 3 (!) слоя: OSB, подкладочный ковер, ГЧ.
И зачем прослойка воздуха МЕЖДУ утеплителем и гидроизоляцией:
Цитата:
От пользователя: Udachliva
2. Определили что нет вент зазора между утеплителем и гидроизоляцией
Цитата:
От пользователя: Udachliva
просто надо правильно утеплитель опустить оставив зазор 5 см.
?
И как я понимаю, в первую очередь надо снижать паропроницаемость внутренней пленки, со стороны дома?
как вы предлагаете снижать паропроницаемость внутренней пленки, со стороны дома?
[Сообщение изменено пользователем 15.12.2016 22:06]