Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18
Это что освободить фазу для дома?!
а вообще в сторону конвекторов смотрю
Вот как минимум, обогрев дома "потянет" отдельную фазу на себя. И на нее вряд ли надо грузить еще беседку/гараж.
Проще сейчас прикинуть нагрузки "поагрегатно", а не "по постройкам", чтобы потом не ломать голову при перегрузе "тут у меня духовка и гараж, а там - батареи и баня".
Вот как минимум, обогрев дома "потянет" отдельную фазу на себя. И на нее вряд ли надо грузить еще беседку/гараж.
а может наоборот обогрев раскидать на фазы? Я так понимаю выделено 15 кВт сколько из них пойдет на отопление я думаю до 9-10 кВт интересно когда бы больше половины нагрузки повесите на одну фазу...
При ограниченной выделенной мощности к распределению нагрузок нужно подходить очень серьезно.
V
Versys
А у кого-нибудь были проблемы с УЗО/дифавтоматами без заземления в почву?
Особенно интересует на котлах.
Особенно интересует на котлах.
а может наоборот обогрев раскидать на фазы?
Может. Оба подхода имеют право на жизнь. Есть еще вопрос/задача пропадания одной фазы и перекидывания жизнеобеспечения между фазами. Я, собственно, о том, что этот вопрос надо для себя продумать, выбрать вариант и потом, уже по результатам, рисовать щиток и кабеля.
У ТС участок в садах, там фазы могут быть очень зависимы от соседей. Т.е. кроме вопроса "не перегрузить самому одну из фаз" есть еще "фаза уже перегружена соседями, не тянет".
[Сообщение изменено пользователем 27.09.2016 10:30]
Особенно интересует на котлах.
Без заземления в почву оно скорее всего сработает, когда вас током долбанет, если вообще сработает, а не когда фаза заденет заземленный корпус прибора :-) потому что заземления в почву нет.
S
Stаs
без сработки автомата.
32А почти 24кВт
25А почти 19кВт
в течении часа до сработки
32А будет пропускать 30кВт
25А пропустит 24кВт
Понятно, при условии, что напряжение номинальное будет. Тем не менее даже "правильный" 25А автомат дает пропустить через себя фактический почти 20кВт.
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakter...
Особенно интересует на котлах.
На котлах (газовых) нельзя использовать УЗО.
Оба подхода имеют право на жизнь.
нет, когда мощность отопления 2\3 всей выделенной мощности.
нет, когда мощность отопления 2\3
И в этом случае можно занять 2 фазы обогревом, остальное - на третью.
Вот последний вариант ,когда электрокотел трехфазный - тут без вариантов, пилить на всех.
[Сообщение изменено пользователем 27.09.2016 14:55]
т
техник 3
когда электрокотел трехфазный - тут без вариантов, пилить на всех
И ставить реле тока, например РМТ-101 + одномодульный контактор на каждую фазу. Либо контакты РМТ-101 подключить к контактам электрокотла (если поддерживает функцию ограничения мощности). Тогда при при перегрузке любой из фаз реле временно отключит отопление или котёл по сигналу реле понизит мощность.
V
Versys
На котлах (газовых) нельзя использовать УЗО.
А на СКАТах как себя ведет?
В
Василыч
На котлах (газовых) нельзя использовать УЗО.
Почему? Кто и когда запретил?
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 10:57]
А на СКАТах как себя ведет?
Вот глянул схему современных скатов, и вижу там нейтраль расходиться одна на тэны, вторая на плату и там обозначение Т80мА мне думается это как раз таки защита. Зачем УЗО на УЗО, так же в инструкции четко написано автоматический выключатель или предохранитель.
Почему? Кто и когда запретил?
конструктивная особенность большинства газовых котлов... там есть такая штука как электрод ионизации.
A
ALEXisP
Как поведёт себя УЗО или дифф на сварочный аппарат?
Всё, ответ нашел. Загуглил. на других форумах пишут что дружат.
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 12:19]
Всё, ответ нашел. Загуглил. на других форумах пишут что дружат.
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 12:19]
Спрошу здесь. Вот вот должны электричество провести на участок. Но на участке ничего еще нет. Вопрос. К чему и как подключат? Может мне щиток какой нибудь надо купить? Или просто столб поставят а когда построюсь то подключусь к нему?
V
Versys
Вот вот должны электричество провести на участок. Но на участке ничего еще нет. Вопрос. К чему и как подключат?
В договоре должно быть прописано, что вы должны обеспечить.
Может мне щиток какой нибудь надо купить
Не сопрут?
V
Versys
и там обозначение Т80мА
Это маленький проволочный предохранитель. Я его менял после проблем с нулем в счетчике. УЗО в СКАТе нет.
D
DAR73
К чему и как подключат?
вам надо поставить щиток со счетчиком на сваренную тумбу и приварить трубу высотой метра 2, оставить на трубе запас СИПа 2*16 или 4*16 для подключения к СИПу на большом столбе. Вас подключат и на участке в щите будет 220 или 380.
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 14:30]
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 14:30]
В
Василыч
конструктивная особенность большинства газовых котлов... там есть такая штука как электрод ионизации.
странно, как это у моих соседей их котлы разных марок (бакси , протерм , вайлант, ...) под диффзащитой нормально работают, а у моего настенного будеруса 072 этот зловредный электрод аж с тремя ступенями УЗО на линии прекрасно уживается? Может не в нем дело, а в косяках на линиях и кривом электромонтаже? Зачем же людей сразу электродами ионизации пугать?
A
ALEXisP
после диффавтомата буду раскидывать - гараж, баня, беседка, прочее (обозначил Хоз.двором)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 16:47]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 16:47]
A
ALEXisP
Щит куплен такой, справа разместятся модули для гаража
вопрос: 12В как сделать (отдельную розеточку)?
Что ещё полезного можно впихнуть?
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 16:35]
Что ещё полезного можно впихнуть?
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2016 16:35]
Щит куплен такой
Счетчик старый советский что ли?
Щит-то где будет стоять? Пластиковый бы выглядел намного опрятнее..
В
Василыч
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Ну слава богу хоть электроды ионизации не виноваты.
Тем не менее, с каких пор - отключение питания газового котла - стало ситуацией , опасной для потребителей ? Чем это опаснее отключения питания электрокотла или масляного радиатора, например? Или , вы думаете, в ПУЭ под " т.п." имели ввиду "опасность" замерзания потребителей? И как понимать п. 1.7.59 ПУЭ (7-е изд.) , где содержится требование обязательного применения УЗО на всех линиях без исключения для обеспечения условий электробезопасности в системе ТТ, например ?
A
ALEXisP
Счетчик будет на дин рейку, Щит в гараже