Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

От пользователя ALEXisP
по автоматам что не так?
медь, не?

Как вы думаете какой ток держит бронированный кабель 5х6? При этом вы ставите УЗО на 63А, т.е. УЗО сработает после того как сгорит кабель... класс... Зачем его тогда вообще ставить?
0 / 1
ALEXisP
УЗО ставлю на защиту от поражения током, Какая может быть причина возгорания кабеля, если он будет защищён с другой стороны автоматом на 25А?
Изначально думал вообще дифавтоматы в ЩУ поставить.
Хотя не, в доме вводный на 32А

[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 18:40]
0 / 1
SergikML
Узо срабатывает от тока утечки (10,30,100,300 мА), в амперах (16,20,25,32,40,63) указывается ток который выдержит данное УЗО, если через него пойдёт ток выше, оно не сработает а сгорит. Для защиты УЗО от короткого замыкания или перегрузки на линии ставится автоматический выключатель. Номинал УЗО желательно выбирать на одну ступень выше чем номинал автомата.
У ТС несколько завышен номинал УЗО по нагрузке, но это допустимо, если позволяют финансы или используется дешевая модулька в щите.
3 / 0
SergikML
От пользователя ALEXisP

Для защиты кабеля автомат ставится до кабеля, при вашей схеме при повреждении кабеля например между гаражом и баней ток в этом кабеле будет ограничен вводным автоматом, а не автоматом в бане, автомат в бане будет защищать все что после него
1 / 0
А еще меня смущает нейтраль из счетчика на автоматы... Есть ли в энергомере выходящая нейтраль, но даже если и есть я бы на колодку вывел, а не шлейфом через УЗО.
1 / 0
От пользователя Bkmz
Как вы думаете какой ток держит бронированный кабель 5х6? При этом вы ставите УЗО на 63А, т.е. УЗО сработает после того как сгорит кабель... класс... Зачем его тогда вообще ставить?

Кто-то еще не в курсе, что такое УЗО ;-) очень советую прочитать, это очень полезная штука, но это не автомат. И не дифавтомат.

А еще кто-то не смотрит, что до УЗО стоит автомат на 32А.

[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:25]
1 / 1
От пользователя XeaX
Кто-то еще не в курсе, что такое УЗО

Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...
От пользователя XeaX
это очень полезная штука

Полезная штука это ДИФ автомат, а УЗО в данном случае совершенно бесполезная штука.
4 / 0
ALEXisP
получается правильнее будет в ЩУ установить ещё и автоматы после УЗО, ну или вовсе диффавтоматы? Изначально к ним склонялся, но 4х полюсных не нашёл

[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:32]
0
От пользователя Bkmz
Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...


От пользователя Bkmz
Полезная штука это ДИФ автомат, а УЗО в данном случае совершенно бесполезная штука.

Сначала про селективность, а потом дифавтомат. Тут уж определиться надобно. Как потом гадать, утечка или перегрузка вырубает его?

Другое дело, что скорее всего с 2-полюсных УЗО пойдет 2.5мм кабель, поэтому неплохо бы там дополнительную защиту воткнуть поменьше, чем 32А. Какая разница, где автомат будет, в щитке бани или в щитке общем.

А дополнительная защита еще и кабеля - карман не тянет.
0
От пользователя ALEXisP
получается правильнее будет в ЩУ установить ещё и автоматы после УЗО, ну или вовсе диффавтоматы?

Дифавтоматы лучше бы не ставить. Потому что потом не ясно будет, что именно вырубает. Но в целом допустимо. Защита будет по полной. Заморочка начнется только при поиске неисправности.

[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:38]
0 / 2
ALEXisP
дак мне главное чтоб от Щита Учета, до Распределительного никого не убило
0
ALEXisP
вот смотрим, тут УЗО стоит до автомата, есть ли разница где стоит автомат, в щите или в доме?
0
Вот понаставят УЗО всяких, потом оборудование не работает.
От пользователя ALEXisP
дак мне главное чтоб от Щита Учета, до Распределительного никого не убило

Кого и как там убьет?
И самое главное где?
От пользователя ALEXisP
Изначально к ним склонялся, но 4х полюсных не нашёл

Acti9 точно есть, ценник не гуманный...
Я бы в щит учета поставил автоматические выключатели, без всяких УЗО и ДИФ автоматов.
А далее уже по назначению.
Котельная кстати у вас где?
1 / 0
ALEXisP
пока нигде, если и будет, то в доме. а вообще в сторону конвекторов смотрю
1 / 0
От пользователя ALEXisP
есть ли разница где стоит автомат, в щите или в доме?

Да есть, он либо защищает кабель либо нет, вводной автомат защищает все кабели, т.е. при превышении тока в любом из них отрубиться все.
От пользователя ALEXisP
тут УЗО стоит до автомата,

Все правильно, тут автомат защищает кабель в одну сторону, а в другую УЗО.
0
ALEXisP
тогда так вопрос поставлю, кабелю ничего впринципе не угрожает, лежит себе в земле и пусть лежит, НО, а вдруг .... и хрен с ним с коротким замыканием, жизнь то в приоритете. Поправьте
0
От пользователя ALEXisP
жизнь то в приоритете. Поправьте

где вы боитесь поражения человека, кабель в земле? Вы кстати бронь заземлять вообще планируете?
Поражение человека или пожар, может произойти в доме, вот туда и ставим УЗО ДИФ ИМХО.
0
ALEXisP
От пользователя Bkmz
Вы кстати бронь заземлять вообще планируете?

Читал, в курсе, раз положено, значит будет
0
ALEXisP
Чет все равно не убедили. На вводе после счетчика необходим автомат, защита от КЗ, на поражение током забиваем?!
А если УЗО ,,,,,,,,,,,,,,,,,30метров...............АВ ,то работать для дома не будет?
От пользователя Bkmz
Поражение человека или пожар, может произойти в доме
0
От пользователя ALEXisP
Чет все равно не убедили.

А у меня и цели не было :-)
От пользователя ALEXisP
на поражение током забиваем?!

поражение током где? Под землей?
От пользователя ALEXisP
то работать для дома не будет?

Работать будет, но не будет защиты линии от КЗ.
0
От пользователя ALEXisP
25А от него наверно надо еще парочку УЗО с меньшим номиналом

по току утечки ;-)
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
0
ALEXisP
понял
0
ALEXisP
Буду проектировать другую схему.
Вопрос по счетчикам: кроме цены в чём отличия? 60А мало для счетчика? http://www.rubilnik.ru/catalog/compare/?idsec=689
0
EgorFazer
От пользователя Bkmz
Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...

А вот один главный инженер филиала Облкоммунэнерго прямо заявляет что требования селективности не распространяются на малоэтажное строительство :-p
0
От пользователя EgorFazer
А вот один главный инженер филиала Облкоммунэнерго

Так исторически сложилось, что на малоэтажное строительство вообще ничего не распространяется, и строят как хотят. Да и на многоквартирное тоже...
0