медь, не?
Как вы думаете какой ток держит бронированный кабель 5х6? При этом вы ставите УЗО на 63А, т.е. УЗО сработает после того как сгорит кабель... класс... Зачем его тогда вообще ставить?
A
ALEXisP
УЗО ставлю на защиту от поражения током, Какая может быть причина возгорания кабеля, если он будет защищён с другой стороны автоматом на 25А?
Изначально думал вообще дифавтоматы в ЩУ поставить.
Хотя не, в доме вводный на 32А
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 18:40]
Изначально думал вообще дифавтоматы в ЩУ поставить.
Хотя не, в доме вводный на 32А
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 18:40]
S
SergikML
Узо срабатывает от тока утечки (10,30,100,300 мА), в амперах (16,20,25,32,40,63) указывается ток который выдержит данное УЗО, если через него пойдёт ток выше, оно не сработает а сгорит. Для защиты УЗО от короткого замыкания или перегрузки на линии ставится автоматический выключатель. Номинал УЗО
желательно выбирать на одну ступень выше чем номинал автомата.
У ТС несколько завышен номинал УЗО по нагрузке, но это допустимо, если позволяют финансы или используется дешевая модулька в щите.
У ТС несколько завышен номинал УЗО по нагрузке, но это допустимо, если позволяют финансы или используется дешевая модулька в щите.
S
SergikML
Для защиты кабеля автомат ставится до кабеля, при вашей схеме при повреждении кабеля например между гаражом и баней ток в этом кабеле будет ограничен вводным автоматом, а не автоматом в бане, автомат в бане будет защищать все что после него
Как вы думаете какой ток держит бронированный кабель 5х6? При этом вы ставите УЗО на 63А, т.е. УЗО сработает после того как сгорит кабель... класс... Зачем его тогда вообще ставить?
Кто-то еще не в курсе, что такое УЗО очень советую прочитать, это очень полезная штука, но это не автомат. И не дифавтомат.
А еще кто-то не смотрит, что до УЗО стоит автомат на 32А.
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:25]
Кто-то еще не в курсе, что такое УЗО
Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...
это очень полезная штука
Полезная штука это ДИФ автомат, а УЗО в данном случае совершенно бесполезная штука.
A
ALEXisP
получается правильнее будет в ЩУ установить ещё и автоматы после УЗО, ну или вовсе диффавтоматы? Изначально к ним склонялся, но 4х полюсных не нашёл
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:32]
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:32]
Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...
Полезная штука это ДИФ
автомат, а УЗО в данном случае совершенно бесполезная штука.
Сначала про селективность, а потом дифавтомат. Тут уж определиться надобно. Как потом гадать, утечка или перегрузка вырубает его?
Другое дело, что скорее всего с 2-полюсных УЗО пойдет 2.5мм кабель, поэтому неплохо бы там дополнительную защиту воткнуть поменьше, чем 32А. Какая разница, где автомат будет, в щитке бани или в щитке общем.
А дополнительная защита еще и кабеля - карман не тянет.
получается правильнее будет в ЩУ установить ещё и автоматы после УЗО, ну или вовсе диффавтоматы?
Дифавтоматы лучше бы не ставить. Потому что потом не ясно будет, что именно вырубает. Но в целом допустимо. Защита будет по полной. Заморочка начнется только при поиске неисправности.
[Сообщение изменено пользователем 26.09.2016 23:38]
A
ALEXisP
дак мне главное чтоб от Щита Учета, до Распределительного никого не убило
A
ALEXisP
вот смотрим, тут УЗО стоит до автомата, есть ли разница где стоит автомат, в щите или в доме?
Вот понаставят УЗО всяких, потом оборудование не работает.
Кого и как там убьет?
И самое главное где?
Acti9 точно есть, ценник не гуманный...
Я бы в щит учета поставил автоматические выключатели, без всяких УЗО и ДИФ автоматов.
А далее уже по назначению.
Котельная кстати у вас где?
дак мне главное чтоб от Щита Учета, до Распределительного никого не убило
Кого и как там убьет?
И самое главное где?
Изначально к ним склонялся, но 4х полюсных не нашёл
Acti9 точно есть, ценник не гуманный...
Я бы в щит учета поставил автоматические выключатели, без всяких УЗО и ДИФ автоматов.
А далее уже по назначению.
Котельная кстати у вас где?
A
ALEXisP
пока нигде, если и будет, то в доме. а вообще в сторону конвекторов смотрю
A
ALEXisP
тогда так вопрос поставлю, кабелю ничего впринципе не угрожает, лежит себе в земле и пусть лежит, НО, а вдруг .... и хрен с ним с коротким замыканием, жизнь то в приоритете. Поправьте
A
ALEXisP
Вы кстати бронь заземлять вообще планируете?
Читал, в курсе, раз положено, значит будет
A
ALEXisP
Чет все равно не убедили. На вводе после счетчика необходим автомат, защита от КЗ, на поражение током забиваем?!
А если УЗО ,,,,,,,,,,,,,,,,,30метров...............АВ ,то работать для дома не будет?
А если УЗО ,,,,,,,,,,,,,,,,,30метров...............АВ ,то работать для дома не будет?
Поражение человека или пожар, может
произойти в доме
25А от него наверно надо еще парочку УЗО с меньшим номиналом
по току утечки
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
A
ALEXisP
понял
A
ALEXisP
Буду проектировать другую схему.
Вопрос по счетчикам: кроме цены в чём отличия? 60А мало для счетчика? http://www.rubilnik.ru/catalog/compare/?idsec=689
Вопрос по счетчикам: кроме цены в чём отличия? 60А мало для счетчика? http://www.rubilnik.ru/catalog/compare/?idsec=689
E
EgorFazer
Ну ну... еще бы вспомнить, что такое селективность. Беда в гараже, бане... приводит к отключению вводного автомата со всеми вытекающими обстоятельствами...
А вот один главный инженер филиала Облкоммунэнерго прямо заявляет что требования селективности не распространяются на малоэтажное строительство