Случилась авария в эл. щитке, прошу совета от электриков

Beta_version
19:50, 04.10.2015
на 2.5 сечение автоматы максимум 20А надо ставить, а лучше 16 везде... тем более IEK...
А чтобы номиналу автоматы точно соответсвовали надо АBB или Сименс, ну или хотябы Легранд на худой конец, брать. А у ИЕК +-20% наверно.
2 / 0
Beta_version
19:51, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
А вводной 4мм, просто был кусок кабеля 2.5 из него и сделали перемычки.

вот это плохо... плохо можут прожаться 2.5 с 4 в одном зажиме автомата... как ни протягивай... мож поэтому до сих пор и искрит?
нада 4 все перемычки делать :-)
0
Kristinko
19:57, 04.10.2015
От пользователя Stаlin_AS

Поищем 4мм, может завалялась где. Спасибо за совет. В планах купить нормальные автоматы, т.е на розетки надо 16А, а на свет какие? И УЗО Это оставить?
0
Beta_version
19:59, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
т.е на розетки надо 16А, а на свет какие? И УЗО Это оставить?

надо смотреть на сечение провода, если свет тем же 2.5 кинут, то тоже 16А можно, если 1.5 то 10А только.
0
Kristinko
20:04, 04.10.2015
От пользователя Stаlin_AS

Ну пипец, этот мастер всё неправильно сделал, вот приедет я ему счет выставлю! Свет 1.5мм значит 10А! В вот в УЗО сразу воткнуты 2.5 на розетку для стиралки и одновременно 1.5 на свет,. Чего то у меня сомнения что так можно, хоть я и не специалист, просто когда капитально ремонт в своей квартире делаешь, то начинаешь вникать во всякие вещи, о которых раньше и понятия не имеешь.
0
Beta_version
20:10, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
И УЗО Это оставить?

Эти УЗО без защиты от сверхтоков, в них только дифференциальный расцепитель на 30мА. Поэтому их ставят на больший ток, но в паре ему нужен обычный автомат, расчитаный так же на сечение провода..
У Вас он походу без автомата подключен и вроде не совмещенный...

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2015 20:53]
1 / 0
Beta_version
20:14, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
В вот в УЗО сразу воткнуты 2.5 на розетку для стиралки и одновременно 1.5 на свет,. Чего то у меня сомнения что так можно, хоть я и не специалист, просто когда капитально ремонт в своей квартире делаешь, то начинаешь вникать во всякие вещи, о которых раньше и понятия не имеешь.

ТАк вообще делать нельзя, как он вообще работает. Если ноль от света к нему не заходит. Он же должен отрубаться тут же ибо перекос тока моментально превысит 30ма защитного отключения.
Нужно еще один автомат на этот провод ставить, помимо того который до (или после) УЗО должен (будет) стоять.
0
Kristinko
20:20, 04.10.2015
От пользователя Stаlin_AS

Я худею с этого мастера!
Может тогда отдельно автомат на свет в сан.узел поставить, а Узо это оставить. Или, я вот тут смотрю какие то диферцированные автоматы есть, они и автомат и Узо заменяют сразу и узенькие есть, а то там в щиток может всё не влезьть
1 / 0
strider1978
20:24, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
Ну пипец, этот мастер всё неправильно сделал


Хорошо, что фаза у Вас только одна, а то с тремя можно таких дел наворотить...
6 / 0
Kristinko
20:30, 04.10.2015
Спасибо всем, кто откликнулся, + 100 к карме :-)
2 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
20:51, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
Муж у меня вот сейчас вот так сделал

провод из которого перемычку сделал надеюсь не разрезал?
а зачистил - согнул, снова зачистил - согнул и т.д.
0
Kristinko
21:16, 04.10.2015
От пользователя El.Master™

Разрезал? Ну он вроде нормально сделал. я думаю ночь переживем так , а завтра он переделает, как надо.
0
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
22:03, 04.10.2015
Муж у вас по ходу больше электрик чем ваш рукожопый электрик)))

Иековские автоматы в топку... для себя же делаете!
6 / 0
DAR73
22:06, 04.10.2015
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2015 22:07]
0
Kristinko
22:16, 04.10.2015
Спасибо, кажется стала ценить мужа ещё больше)))
От пользователя ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
0
weiss
22:29, 04.10.2015
От пользователя Kristinko
Делал один знакомый мастер по ремонту квартир


По внешнему виду внутренностей щитка все понятно какой он "мастер".
Достаточно посмотреть картинки в яндексе по запросу электрощиток



[Сообщение изменено пользователем 04.10.2015 22:30]
2 / 0
Kristinko
22:49, 04.10.2015
От пользователя weiss

Да я уже поняла, что он за мастер колхозник.
А Это перфекционист делал, прям смотрю на свой щиток и слеза накатывается :-(
0
-= VК =-
22:59, 04.10.2015
От пользователя Stаlin_AS
Муж у вас не глупей нас тут, все сделал как нада! ;-)

че с ума сошли? или это такой юмор?
шинка однофазная до 100 ампер выдерживает
а тут по перемычкам даже если кабель 2,5 мм - то 25 ампер. опять все выгорит.
2 / 5
-= VК =-
23:04, 04.10.2015
От пользователя weiss
По внешнему виду внутренностей щитка все понятно какой он "мастер".
Достаточно посмотреть картинки в яндексе по запросу электрощиток

да причем тут красота...красота это вообще последнее
а "муж" вместо шины поставил перемычки, токи со всех потребителей сосуммируются на последней перемычке, между 1ым и 2ым автоматом... а перемычка расчитана на 25 ампер (всего 5,5 кВт) и то если провод гостовский.
я вообще худею с реплик в этой теме :-)
4 / 3
Kristinko
23:06, 04.10.2015
От пользователя -= VК =-

Дак никто не говорит, что это навсегда, это временная мера.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:13, 04.10.2015
перфекционист вот делал

а вообще это называется "хорошая работа"
6 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:14, 04.10.2015
блин... аж монитор порвало :-D
0
23:16, 04.10.2015
От пользователя weiss
Достаточно посмотреть картинки в яндексе по запросу электрощиток

Легко сделать так красиво, если в щитке на 24 модуля, реально всего 12. А вот если хозяин купил щит на 18, а воткнуть надо 24....
А так то, рукожоп (жопорук?) тредстартеру щиток делал.
З.Ы. желто-зеленые выше всех похвал
0
Kristinko
23:16, 04.10.2015
От пользователя El.Master™

Красиво и ничего не понятно :-D
0
23:18, 04.10.2015
От пользователя El.Master™

Левый верхний и правый нижний не очень :-D
0