Случилась авария в эл. щитке, прошу совета от электриков
почитал я этот холивар электриков, а
тут муж топикстартера быстрее сам научится щитки собирать с нуля.
свет всё равно немного мерцает
тут муж топикстартера быстрее сам научится щитки собирать с нуля.
B
Beta_version

00:01, 06.10.2015
... не перфекционист, у меня терпения не хватает проводки под правильными углами загибать.
это и есть подход профессионала, который руководствуется разумной достаточностью
но свет всё равно немного мерцает
Проверьте, может быть в нулевой шинке контакты плохие, это в правом верхнем углу щитка, куда синие провода сходятся. Это же про неё вы писали?
Там
ещё где клемник , который ноль соединяет чуть почернел
Хотя странно, на фото черноты не видно на ней.
Ещё место присоединения вводного кабеля к стояку в подъезде может плохой контакт иметь, его осмотрите.
П
Пазилыч

06:20, 06.10.2015
Вобще сейчас с номиналами кабеля надо быть осторожней или внимательней,
Недавно пришлось передёргивать кабель изначально его приобрели как 5х6кв.мм., маркировка именно такая на нём, на взгляд появились сомнения больно тонкий, померил а там 2,1-2,15 тобишь это только по ТУ в 4кв.мм кое как влазит, и это обман от завода производителя выходит.
Теперь кабель в магазине беру только после замеров.
Сейчас с монтажа лежат обрезки кабеля купленные заказчиком 1,5 типа- 1,25, 2,5- 1,45 человек экономит, а здание пром назначения и потребители там далеко не микроволновки и чайники.
Недавно пришлось передёргивать кабель изначально его приобрели как 5х6кв.мм., маркировка именно такая на нём, на взгляд появились сомнения больно тонкий, померил а там 2,1-2,15 тобишь это только по ТУ в 4кв.мм кое как влазит, и это обман от завода производителя выходит.
Теперь кабель в магазине беру только после замеров.
Сейчас с монтажа лежат обрезки кабеля купленные заказчиком 1,5 типа- 1,25, 2,5- 1,45 человек экономит, а здание пром назначения и потребители там далеко не микроволновки и чайники.
М
МУЖиК в доме
08:27, 06.10.2015
не протянут был провод
на первом(левом автомате)-отсюда плохой контакт,отсюда и нагрев . зачистить провод и затянуть как следует.все будет работать
сейчас читают
y
y908ak
08:50, 06.10.2015
это и есть подход профессионала, который руководствуется разумной достаточностью
а собственно, почему нет? на форуме периодически обсуждаются темы "стоимость работ для..." Все же люди и хотят если не бесплатно, то подешевле. А кто работает, тот не хочет за копейки делать произведение искусства, которые потом на форуме выставляют с комментарием "а у меня вот так сделано!"
ясно-понятно, что кабель вводной и шинка не прожались одновременно, и из-за плохого контакта автомат оплавился. Можно это было проверить при сборке? Наверное, да
Прибор, который справа крайний (УЗО) не защитит от КЗ в стиралке или цепи розетки ванной без последовательно с УЗО включенного автомата. Можно об этом подумать при сборке? Наверное, да. Наконец в квартире в электрической разводке семь или восемь линий, а все освещение на одной, подключенной через УЗО и без автомата?
Это не подход профессионала, который руководствуется разумной достаточностью!
B
Beta_version

09:49, 06.10.2015
Это не подход профессионала, который руководствуется разумной достаточностью!
Это - нет! речь была только о красивых загибах проводков ;-) а функциональность - прежде всего!
B
Beta_version

09:52, 06.10.2015
Теперь кабель в магазине беру только после замеров.
столкнулся с этим в ОБИ. Схватил кабель где на нем написано было 2.5мм2 думал изоляция просто тонкая, на деле не больше 1.5 оказался. Понял только когда протягивать начал. Ладно хоть на люстру и немного. Иначе бы вернул с претензией.
K
Kristinko
10:21, 06.10.2015
Ещё место присоединения вводного кабеля к стояку в подъезде может плохой контакт иметь, его осмотрите.
Посмотрели, там всё норм вроде, но мужа попрошу чтоб посмотрел ещё раз
Проверьте, может быть в нулевой шинке контакты плохие, это в правом верхнем углу щитка, куда синие провода сходятся. Это же про неё вы писали?
Может быть эту шинку тоже новую зять и провода по новой зачистить и всё прикрутить?
Прибор, который справа крайний (УЗО) не защитит от КЗ в стиралке или цепи розетки ванной без последовательно с УЗО включенного автомата. Можно об этом подумать при сборке? Наверное, да. Наконец в квартире в электрической разводке семь или восемь линий, а все освещение на одной, подключенной через УЗО и без автомата?
Всё правильно говорите, только вот в Узо было воткнуто сразу провода розетки на стиралку и освещение не всей квартиры, а только сан.узла, но, я уже поняла, что так делать не в коем случае нельзя!
K
Kristinko
10:24, 06.10.2015
Вообщем Огромное ВСЕМ ВАМ СПАСИБО!!!
Выручили и помогли! И да прибудет с вами СИЛА!
16:17, 06.10.2015
пускай посмотрит протяжку кабеля в подъезде. просто где то не особо хороший контакт.
w
weiss

01:18, 20.10.2015
в Узо было воткнуто сразу провода розетки на стиралку и освещение не всей квартиры, а только сан.узла
все потребители сан узла через узо - это нормально
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.