размещение электрощитка 220/380 в помещении газовой котельни. ИЖС

разрешается ли такое нормами?
0 / 1
Aktivlink
Нет. Нельзя.
4 / 1
Aktivlink
ПУЭ
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61њС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
ЭШ в этой зоне д/б взрывозащищенного исполнения, ввод-вывод кабелей через соответствующие сальниковые уплотнения.

Возможно установка одиночных аппаратов (АВ, пускатели, кнопки) на стене, полу взрывобезопасного исполнения, но они дороги и громоздки, так называемые шахтного, рудничного исполнения.

Допускается установка ЭШ нормального исполнения в отдельном помещении, если нет входа из него в помещение котельной.
4 / 2
Ссылку на конкретный пункт нормотивного документа дадите?
0
Aktivlink
Сделал, смотрите выше...
2 / 0
ПУЭ 7.3.48. -это для ИЖС или многоэтажных домов?
И ещё вопрос про котельню: если в помещение 2 входа с улицы и из внутреннего помещения, то в какую сторону должны открываться створки дверей?
0
Aktivlink
Эти правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ. Т.е. не имеет значения в каких зданиях они размещаются, будь то до 3х этажей или многоэтажный дом. Это относится так же и к производственным помещениям, заводам и цехам и т.д...


От пользователя Никита
2 входа с улицы и из внутреннего помещения, то в какую сторону должны открываться створки дверей?


Касаемо котельной лично я точно не помню, но согласно противопожарной безопасности, должны открываться в сторону выхода (в сторону улицы)
1 / 0
От пользователя ActiveLink
Эти правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ. Т.е. не имеет значения в каких зданиях они размещаются, будь то до 3х этажей или многоэтажный дом. Это относится так же и к производственным помещениям, заводам и цехам и т.д...


Но не на частное домостроение.
И об этом прямо написано в ПУЭ:
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.
0 / 3
Kapitan96
От пользователя Никита
если в помещение 2 входа с улицы и из внутреннего помещения,


Волновал этот же вопрос. Звонила газовикам, которые занимаются приемкой котельных. Сказали дверь из дома делать открывающейся в сторону котельной, вторую дверь, открывающейся в сторону улицы.
0
От пользователя Никита
ПУЭ 7.3.48. -это для ИЖС или многоэтажных домов?

На частных лиц они не распространяются, в своем доме делайте электрику как заблагорассудится.

[Сообщение изменено пользователем 27.08.2013 13:47]
1 / 2
DAR73
От пользователя Никита
разрешается ли такое нормами?

От пользователя Никита
Ссылку на конкретный пункт нормотивного документа дадите?

похоже вы не для себя делаете.
человек делал для себя и мы отгородили обычную топочную с котлом от электрощитовой отдельной стеной и входом.
остальное вам решать самому.
0
Aktivlink
От пользователя AvAnS
в своем доме делайте электрику как заблагорассудится


да да, давайте делайте... :-D

От пользователя AvAnS
И об этом прямо написано в ПУЭ:


Что то я там не вижу ни одного вашего слова даже в вашем комментарии.
Спорить с вами не буду, этим на форумах не занимаюсь уже давно.
Автору было высказано два мнения, ему решать как делать. Если пойдет по вашему пути - дай бог что бы правильно шкаф смонтировали с правильными сечениями и что бы утечки газа небыло....
0 / 2
От пользователя Kapitan96
Волновал этот же вопрос. Звонила газовикам, которые занимаются приемкой котельных. Сказали дверь из дома делать открывающейся в сторону котельной, вторую дверь, открывающейся в сторону улицы.

Если по логите, то всё вроде правильно. Только вот слышал, что внутреннюю дверь в доме нужно противопожарной делать а не деревянной.
А с электрикой пока вопрос открытый....
конечно для безопасности щит питания в другое помещение по идее нужно выносить.
0
Aktivlink
- высота помещения должна превышать 2,5 м.
- площадь помещения обязана превышать 6 кв.м.; из расчета 1 котел - 4 кв.м.
- площадь общего остекления должна быть более 0,5 кв.м.; на 10 куб.м. помещения должно приходиться 0,3 кв.м. окна;
- материалы, из которых изготовлены стены, пол и т.д. не должны быть горючими, если память не изменят предел огнестойкости 0,75 в час
- ширина дверного проема для обеспечения безопасности, должна превышать 0,8 м.
- в котельную должны быть обязательно подведены все коммуникации;
- доступ к котлу должен быть свободен.


От пользователя Никита
Только вот слышал, что внутреннюю дверь в доме нужно противопожарной делать а не деревянной.


Да, противопожарной 3-го типа.
Еще должен быть вентиляционный зазор между полом и дверью - не помню сколько, по моему 20 мм... могу ошибаться.
0
Aktivlink
что касается окна, то оно должно быть площадью 0,25 м.кв. или больше, выходящее на улицу. Опять же, если Вы планируете установить котел с закрытой камерой сгорания, указанное окно можно не предусматривать.
0
От пользователя ActiveLink
ПУЭ

:lol: блин как же все котельные то работают без электричества... Вентилятор горелки не во взрывозащищенном корпусе, пускатели, реле в платах управления не во взрывозащищенном исполнении... Светильники взрывобезопасные в котельной видел один раз, я уже не говорю об остальном оборудовании котельной, насосы шкафы управления и прочее... Максимум газовики на газопроводы просят установить датчики во взрывобезопасном исполнении. Речь о котельных от 20кВт до 60 МВт это то на которых я выполнял работы ;-)
0
_mike
От пользователя ActiveLink


Где вы все это берете? Если уж приводите какие-либо требования, то с указанием нормативных документов.

Автору - читайте СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
0
Aktivlink
От пользователя Bkmz
блин как же все котельные то работают без электричества


На сколько я понял автора темы, автор хочет установить ввод СИП в щиток (ну если по другому высказаться - ввод выполнить непосредственно в котельную), и этот щиток установить в котельной. Вот я об этом пишу, что ввод нельзя. Про то что щиты управления котлами, вентиляцией и т.д. ставить нельзя - я не писал.
0
Об автономных котельных слышали, а о блочно модульных? Там одно зачастую одно помещение и естественно есть ввод электричества
0
Мне надо ввод СИП сделать в щиток, и этот щиток установить в котельной. там же все автоматы дома будут и от него пойдёт вся разводка по дому.
0
От пользователя Никита
Мне надо ввод СИП сделать в щиток, и этот щиток установить в котельной. там же все автоматы дома будут и от него пойдёт вся разводка по дому.

Вводной щит ставьте в другом месте, от него уже вся разводка по дому и кабель в щит котельной
1 / 0
Aktivlink
От пользователя inSoot
Вводной щит ставьте в другом месте, от него уже вся разводка по дому и кабель в щит котельной


+1000
1 / 0
Aktivlink
От пользователя Bkmz
Об автономных котельных слышали, а о блочно модульных?


Дак вы напишите это автору конкретно! Можно? - Да, Нет, и почему...
0
Созвонился с человеком по приёмке объектов из "Екатеринбурггоргаз", он сказал следующее:
1. внутрення дверь в котельню может быть деревянной, но открываться во внутрь котельни из комнаты.
2. размещение вводного эл.щитка в котельни нежелательно. (т.е конкретики небыло. можно трактовать как хочешь) ссылок на нормативные документы не сообщил.
0 / 1
Счастливый )
Да успокойся уже! Хватит кроить (кабеля 10 метров пожалел ёмаё) и грузить остальных, ставь в тамбуре как все нормальные люди!! :-)