Извините, но снова вопросы сваи vs МЗЛФ :-)

MRM
От пользователя RomB
Автор: RomB

Спасибо, Ваши практичные советы оказались последней каплей в чаше моих рассуждений, теперь я точно знаю какой фундамент мне нужен.
1 / 0
RomB
От пользователя Tetra
на утеплитель по грунту стяжка потолще получится, а в идеале под утеплитель желательно тоже тощую стяжку сделать. И про гидроизоляцию не забываем.
а по плитам в принципе можно вообще не делать стяжку а изощриться утеплить со стороны цоколя если теплого пола не планируется.

Стяжка в любом случае 5-7см. Тоньше не рассматриваю.
Не надо стяжки под утеплитель.
Гидроизоляция - ОК. Пленку за 2000р добавляем.
Плиты без стяжки? Жму руку, если сделаете хорошо под ламинат. Правда я все равно теплые полы делаю как основное и единственное отопление, а значит стяжка нужна.
Утеплить плиты со стороны цоколя = сделать подкопы в каждый "отсек" цоколя. Лазить там потом то еще удовольствие, хотя есть неоспоримый плюс - доступ к коммуникациям.
0
RomB
От пользователя MRM
Спасибо, Ваши практичные советы оказались последней каплей в чаше моих рассуждений, теперь я точно знаю какой фундамент мне нужен.
Осторожней с форумными советами людей, не имеющий профильного образования и многолетнего опыта! /я про себя если что/
7 / 0
MRM
От пользователя RomB
Осторожней с форумными советами людей, не имеющий профильного образования и многолетнего опыта! /я про себя если что/

Спасибо за совет. Имею в наличии и то и другое. Некоторым на форуме и лет столько нет, сколько я строю. Мне просто интересно, кто- что думает и как строит. Многим друзьям и знакомым строил, ни с кем не поссорился :-) Пришло время строить себе, а когда много строил, хочется и так и сяк и эдак. Синдром большого выбора в магазине и это хочеш и то и другое, врезультате уходишь с головной болью, уставший и с ненужной вещью :-) . Хочу определиться и порядок в голове навести, до июня время есть.
3 / 0
Cергей Бер
От пользователя RomB
Мне не нужен подвал высотой 0,5-0,8м.

Браво. :-D
0
Один в поле (не воин)
От пользователя RomB
Мне не нужен подвал высотой 0,5-0,8м.

что мешает сделать его повыше?
0
Cергей Бер
От пользователя 2Breathe
что мешает сделать его повыше?

А зачем ? Деньги лишние ?
0 / 1
RomB
От пользователя 2Breathe
что мешает сделать его повыше?

От пользователя Cергей Бер
А зачем ? Деньги лишние ?
Это все из темы "добавить немного и сделать полноценно эксплуатируемый подвал."
Надо собраться с силами и посчитать на досуге.
1 / 0
Cергей Бер
От пользователя RomB
Это все из темы "добавить немного и сделать полноценно эксплуатируемый подвал."

Это из темы "на фига козе боян". Вы упорно советуете сделать подвал человеку, которому он не нужен.
Хочется вам заглубиться на 2м, сделать подвал - ОК, но причем тут другие ?
Вы, когда советуете этот тип фундамента с подвалом, вообще в курсе, какой гемор и сколько денег высасывает грамотная гидроизоляция ?
Подвал имеет много плюсов и решение строить с подвалом вполне грамотное, но далеко не всегда он нужен.
У подвала два больших плюса - отсутствие сил пучения и доступ к коммуникациям (каналия, водоснабжение). Я не очень понимаю, что будут делать владельцы домов с плитным фундаментом, если у них прорвет трубу с каналией или хвс под домом.
1 / 1
Tetra
От пользователя Cергей Бер
если у них прорвет трубу с каналией или хвс под домом

а не надо при плитном фундаменте делать ввод по середине плиты:-D
с/у сразу планировать ближе к периметру и не класть трубы под плитой
0
MRM
От пользователя Cергей Бер
Я не очень понимаю, что будут делать владельцы домов с плитным фундаментом, если у них прорвет трубу с каналией или хвс под домом.

Геморой один и тот-же, только у них в добавок подвал не зальет :-D
0
MRM
От пользователя Cергей Бер
Cергей Бер

У Вас в квартире коммуникации разве проходят у соседа снизу под потолком?
1 / 0
Cергей Бер
От пользователя MRM
У Вас в квартире коммуникации разве проходят у соседа снизу под потолком?

У меня в квартире коммуникации легко доступны.
От пользователя MRM
Геморой один и тот-же, только у них в добавок подвал не зальет

Да нет, не один. Мягко говоря. Этот геморрой может в самом худшем варианте привести к полному обрушению здания.
Тем и отличается строитель от самодельщика, что понимает такие вещи.
0 / 1
Один в поле (не воин)
От пользователя RomB
Это все из темы "добавить немного и сделать полноценно эксплуатируемый подвал."

да, это я и пытался сказать.

От пользователя Cергей Бер
Хочется вам заглубиться на 2м, сделать подвал - ОК, но причем тут другие ?

собственно тоже самое можно сказать про вас - вам не нужен подвал, ок. Но при чем тут другие? Я уже приводил примерные цифры - не так уж и дороже он выходит, вы преувеличиваете.
0
MRM
От пользователя Cергей Бер
Да нет, не один. Мягко говоря. Этот геморрой может в самом худшем варианте привести к полному обрушению здания.
Тем и отличается строитель от самодельщика, что понимает такие вещи

У граматного строителя и в мыслях не будет прогнать каналию и воду под плитой или в плите, Для вывода и ввода коммуникаций существует более простой способ.
0
Cергей Бер
От пользователя MRM
У граматного строителя и в мыслях не будет прогнать каналию и воду под плитой или в плите,

А вы много грамотных строителей встречали среди самостройщиков ?

От пользователя 2Breathe
собственно тоже самое можно сказать про вас - вам не нужен подвал, ок. Но при чем тут другие? Я уже приводил примерные цифры - не так уж и дороже он выходит, вы преувеличиваете.

Притом, что я не говорю, что вместо МЗЛФ нужно применять обычную ленту и наоборот. Я вообще не говорил о стоимости, что я мог преувеличивать ?
Такое впечатление, что вы хотите убедить себя в своем решении о ФБС-ках.

От пользователя MRM
Для вывода и ввода коммуникаций существует более простой способ.

Кстати, интересно узнать. Приведете пример ?
1 / 1
Один в поле (не воин)
От пользователя Cергей Бер
какой гемор и сколько денег высасывает грамотная гидроизоляция ?


От пользователя Cергей Бер
Притом, что я не говорю, что вместо МЗЛФ нужно применять обычную ленту и наоборот. Я вообще не говорил о стоимости, что я мог преувеличивать ?

что-то вы путаетесь в показаниях ;-)
Почему-то сваи все льют прямо в землю и никто не задумывается о гидроизоляции.
0 / 1
RomB
От пользователя MRM
У граматного строителя и в мыслях не будет прогнать каналию и воду под плитой или в плите, Для вывода и ввода коммуникаций существует более простой способ.

Каюсь, у себя похоронил каналью под плитой. Так же как и подвод воды на кухню замуровал в плиту. Теплые полы там же. Буржуи сбили с толку со своими передовыми технологиями.
Морально готов к последствиям.

Следующий дом буду строить по более православным обычаям: с подвалом, из кирпича и т.п. По принципу "для внуков". Это будет дороже.
И это не ирония.
4 / 0
MRM
От пользователя RomB
Теплые полы там же. Буржуи сбили с толку со своими передовыми технологиями

Зря Вы на буржуев тяните не все у них так плохо. С полами все ясно, они по технологии в бетон прячутся, независимо плита или перекрытия. А для ввода воды и канальи мы лючек технологический делаем в техпомещении. Оттуда все разводки по дому. Считаю, что каналью надо делать доступной с ней чаще всего происходят казусы.
0
Cергей Бер
От пользователя 2Breathe
что-то вы путаетесь в показаниях

Я не подозреваемый, а вы не следователь, чтобы я путался в показаниях.

От пользователя 2Breathe
Почему-то сваи все льют прямо в землю и никто не задумывается о гидроизоляции.

Потому что нет подвала. Что непонятного в этом ?
0
RomB
От пользователя MRM
А для ввода воды и канальи мы лючек технологический делаем в техпомещении. Оттуда все разводки по дому. Считаю, что каналью надо делать доступной с ней чаще всего происходят казусы.

Как провести каналью в помещение (кухню), если оно находится через коридор от "техпомещения с лючком"?
0
Tetra
От пользователя RomB
Как провести каналью в помещение (кухню), если оно находится через коридор от "техпомещения с лючком"?

а) не распологать так помещения. Логично ведь ввод в дом, с/у и кухню расположить в непосредственной близости
б) в разрыве стяжки между помещениями под дверными проемами и вдоль стен, стыковать со вводом конечно ниже уровня пола, то есть в лючке
0
MRM
От пользователя RomB
Как провести каналью в помещение (кухню), если оно находится через коридор от "техпомещения с лючком"?

Ну я обычно стараюсь распологать кухню, ванную и техпомещение смежно. Если дом строится по проекту, то там все указано и разводка коммуникаций. Хотя был случай когда мы прятали коммуникации в бетон. мы прятали трубы в опалубку 100х100 накрывали два слоя СМЛ и вырезали лючек в месте где стоял тройник для ревизии. Плитка напольная обычно больших размеров и совместить не приклееваемую плитку с лючком было не трудно. Ну конечно залить все нафиг, гораздо проще.
1 / 0
Cергей Бер
От пользователя MRM

А как вы обеспечиваете доступ к коммуникациям между тех.помещением (я так понимаю оно у вас небольшой площади, чтобы не уменьшать площадь опирания) и концом плиты ?
Я могу представить себе, как не допустить разрушение дома, но вот как менять поврежденную трубу ? Это ж капец геморрой.
Да, если кто не знает, то маленькая дырка в трубе с хвс может полностью вымыть грунт из-под фундамента дома в течении нескольких суток. Ну или просто превратить грунт в один большой плывун.
0
Tetra
От пользователя Cергей Бер
А как вы обеспечиваете доступ к коммуникациям между тех.помещением (я так понимаю оно у вас
небольшой площади, чтобы не уменьшать площадь опирания) и концом плиты ?


а чо, нельзя лючек в плите сделать побольше, хотя бы 0,5*0,5 метра (чтобы человек мог спуститься)
и поглубже
и закопать ниже глубины промерзания асбоцементную трубы - одну к выгребной яме, вторую к скважине. А уже в эти трубы свободно запихивать канализационные и ХВС
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.