Электрика. Большая и малая. Вопросы и ответы.

DiEgo
От пользователя neo4000

проще и лучше и надежнее и красивее и т.д. - натяжной потолок :hi:
А под него хоть кабелем на 50 квадратов делай проводку :-D
2 / 0
От пользователя DiEgo
Купить люстру, которая переключается одноклавишным
переключателем. Где как правило включается 3-4 режима яркости, точнее количества ламп одновременно работающих

Эти режимы яркости будут работать на энергосберегающих лампах. или только с накаливанием?
С накаливанием-то понятно....Мне надо с сберегающими.
От пользователя neo4000
Так по всей длине (от стены до люстры) штробить и не
надо. Плиты-то перекрытий с дырками сквозными по всей длине, куда провода и протягиваются.

Это потом в СССР пошли с полыми отверстиями, а тогда -то...увы...сплошняк.
Я полагаю, что сплошняк. Тогда до полых сквозных дыр ещё не догадались. Я поглядел под люстры, и там сплошняк....
Допускаю, что это дыра под провод замазана, но....это скорее всего просто надежда :-) Необоснованная...
Мне один электрик говорил, что сплошняк. Что он долбил.
От пользователя DiEgo
проще и лучше и надежнее и красивее и т.д. - натяжной потолок

Натяжной это бее....Отстой.
Особенно если окна пластиковые.
Натяжные потолки это новмодное заблуждение. Не надо с ними связываться.
2 / 1
Было_бы_недурно
От пользователя Старина Брюгге
кондиционер включить

+1
От пользователя anturium
Оставь 200 Вт

+1
От пользователя Y>|<AC
Масленный обогреватель

масляный
От пользователя Y>|<AC
Пылесос (2000W)

Можно не учитывать как прибор кратковременного включения (20 мин). Роутер вообще можно не считать, как и радиотелефон, и прочее такое электронное барахло.
Группы:
гр. 1 - свет
гр. 2 - свет
гр. 3 - водогрей+душ. кабина (УЗО)
гр. 4 - стиралка + розетки санузла (УЗО)
гр. 5 - розетки кухни + чайник
гр. 6 - вытяжка, СВЧ, холодильник
гр. 7 - комната + коридор
гр. 8 - розетка для масляного радиатора и других высокопотребляющих приборов + балкон.
гр. 9 - кондиционер.
Не так уж и много) На все группы автоматы С20 , на свет - С10.
Конечно, такое количество групп несколько избыточно, зато надежно. Если будете делать расключения в коробках на сварку, можно некоторые группы объединить. На свет кабель ВВГнг 3х1,5 , на розетки и иные потребители ВВГнг 3х2,5.
3 / 0
DiEgo
От пользователя Фор
Эти режимы яркости будут работать на энергосберегающих лампах. или только с накаливанием?
С накаливанием-то понятно....Мне надо с сберегающими.

В КОРе мне люстра понравилась хрустальная. Подключается одним проводом, но переключаются режимы и таймер с пульта. Люстра под классический E27 + светодиодная подсветка декоративная.
Ценник правда порядка 6 тыщ, зато хрусталь и переключается как надо.
Из минусов - пульт "потеряшка" :-)

От пользователя Фор
Натяжной это бее....Отстой.
Особенно если окна пластиковые.
Натяжные потолки это новмодное заблуждение. Не надо с ними связываться.

При правильном подходе наоборот очень даже ничего. Потолок идеально ровный, блестящий , если дыр нет в плитах - даже не колышется.
Белый матовый смотрится вообще как побелка. ;-)
Ухода не требует
3 / 0
От пользователя DiEgo
При правильном подходе наоборот очень даже ничего. Потолок идеально ровный, блестящий , если дыр нет в плитах - даже не
колышется.
Белый матовый смотрится вообще как побелка.
Ухода не требует


От пользователя DiEgo

Я не про вид(хоть он мне тоже не очень), а про воздух.
Раньше отсутствие притяжной вентиляции компенсировалось сифоном через рамы окна, а теперь, при пластиковых окнах, натяжные потолки - это нонсенс для воздуха в квартире, для дыхания и воздушного комфорта.
Это ж...мягкая пластмасса, синтетика, целофан.
Представьте, если б Вы ночевали в палатке из герметичного целлофана.
Не...натяжные - фубеее... :-)
4 / 4
DiEgo
От пользователя Фор
Это ж...мягкая пластмасса, синтетика, целофан.

Так то это винил, который безвреден в целом.
А по поводу того что помещение не дышит - дак думаете ваша бетонная плита над головой дышит?

Хотите свежего воздуха - ставьте под окно приточную вентиляцию. Там и фильтры есть и работает тихо. Ни пыли ни шума.
Да и окна с режимом микропроветривания - проблем с воздухом нет.
5 / 1
.Xpl
новостройка круглая коробка в 50см от двери, над дверью розетка для звонка, за дверью кнопка звонка.
Звонок мне не уперся мне бы в эту розетку роутер повесить. но на мой вопрос как это перекросировать в распред коробке все смотрят на меня круглыми глазами, и говорят дак ты провода кнопки звонка запаяй и все.
О-о это и правда не реально? в слаботочке такие задачи решаются легко
0
Y>|<AC
От пользователя Было_бы_недурно
Конечно, такое количество групп несколько избыточно, зато надежно

имхо согласен, что избыточно, еще и при том, что на квартиру приходит алюминька сечением 4мм....и э ЖЭУ написало объявление, что максимальная потрнебляемая мощность на квартиру 0,7кW
0
SERGUS
Где купить трубостойку? Типа такой

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Было_бы_недурно
От пользователя Y>|<AC
и э ЖЭУ написало объявление, что максимальная потрнебляемая мощность на квартиру 0,7кW

ЖЭУ долбанулось на отличненько! Так-то они обязаны провести ремонт сетей электроснабжения, а не писать объявления об их аварийном состоянии. 0,7 кВт - это уж совсем мало. Почему-то я был уверен что в ваши планы входит замена кабеля от ЩР до квартиры и установка собственного щитка... Я бы на вашем месте поменял. Обычно граница балансовой принадлежности находится на верхних губках первого автомата, то есть в этажном ЩР. Все, что до них, обслуживается ЖЭУ или электросбытовой компанией. Все, что после - собственником жилья. Ну вот и сделайте так, чтобы у вас точно ничего не сгорело. Немного цинично, но фигле поделаешь-то?
1 / 0
Y>|<AC
напомню, что дом старая хрущевка, а это означает, что на этаже нет ЩР на сколько я знаю
т.е. вариант я вижу один - идти на милость к ЖЭУ электрикам и уговорами менять алюминьку старую на новую медь от ЩР в квартиру...
сегодня на всякий попробую облазить все на лестничной клетке в поисках ввода...
0
От пользователя DiEgo
Так то это винил, который безвреден в целом.

А кто тут говорит о вреде винила?
Сделайте из винила палатку и попробуйте там пожить.
От пользователя DiEgo
А
по поводу того что помещение не дышит - дак думаете ваша бетонная плита над головой дышит?

Дышит. И воду пропускает.
Слово "дышит" тут конечно не имеет такого уж буквального значения. Надеюсь это все понимают.
Поживите в комнате из кирпичных стен и поживите из винила. Думаю...что вопросы отпадут. :-)

От пользователя Y>|<AC
напомню, что дом старая хрущевка, а это означает, что на этаже нет ЩР на сколько я знаю
т.е. вариант я вижу один - идти на милость к ЖЭУ электрикам и уговорами менять алюминьку старую на новую медь от ЩР в квартиру...
сегодня на всякий попробую облазить все на лестничной клетке в поисках
ввода...

О!!!Так это же целая тема!!
ЖЭУ обязаны делать капиталку, и она идёт только по линии сантехники, а электричество?
Почему они не меняют старую проводку?

Возможно в нормах и законах капиталки и про электричество написано?
Это очень любопытно.

И вообще...может быть существуют СОВРЕМЕННЫЕ нормы потребления электричества, которые обязаны выдать жильцам ЖЭУ, управляющие компании?

А?
1 / 0
shem
От пользователя Y>|<AC
что максимальная потрнебляемая мощность на квартиру 0,7кW

ЖЭУ послать "в пешее эротическое путешествие" с такими цифрами, 0,7 на квартиру максимальная потребляемая - это цифра для расчетов проекта электроснабжения (ТП выбирать, да сети до дома), к разрешенной мощности отношения не имеет никакого.
Ради интереса спросите у них откуда они её взяли :-D

[Сообщение изменено пользователем 15.10.2012 13:22]
1 / 0
Y>|<AC
От пользователя shem
Ради интереса спросите у них откуда они её взяли

эхх..не поленюсь сфотаю их объявление...про 0,7 кВт
0
Было_бы_недурно
От пользователя Фор
может быть существуют СОВРЕМЕННЫЕ нормы потребления электричества, которые обязаны выдать жильцам ЖЭУ, управляющие компании?

Существуют. Безо всяких "может быть" 5,5 кВт для квартиры с газовой плитой и 8,5 кВт для квартиры с электроплитой.

От пользователя shem
ЖЭУ послать "в пешее эротическое путешествие" с такими цифрами

Очень верное решение. Но про себя послать. А вслух договориться с их же электриками на прокладку отдельного кабеля ВВГнг 3х6 до квартиры за денежку. Кабель купить самостоятельно (могу помочь безо всякого интереса). До капитального ремонта сетей электроснабжения такое решение просуществует невозбранно. Дешевле и правильнее, конечно, всем подъездом скинуться и проложить себе отдельную магистраль питания по стояку кабелем 4х10 + отдельную нейтраль 1х16 меди (либо 4х16 алюминия + 1х25 алюминия), но это слишком крутая и запарная движуха. Опять же можно поднять этот вопрос на общем собрании ТСЖ, но вряд ли удастся выбить денег у УК, так что просто дружно скинуться и нанять организацию на производство этого вида работ. Выйдет не так дорого, как кажется ( по 3-4 тысячи рублей на квартиру), хотя УК обязана проводить плановый ремонт и модернизацию сетей, на те деньги, что вы платите по статье "капитальный ремонт".



[Сообщение изменено пользователем 02.10.2012 14:43]

[Сообщение изменено модератором 15.10.2012 18:44]
0
Было_бы_недурно
Сегодня на Баше:
sabaking: Некоторых товарищей, не умеющих заземлять, часто заземляют другие товарищи, с оркестром и траурными речами...
7 / 0
Y>|<AC
От пользователя Было_бы_недурно
так что просто дружно скинуться и нанять организацию на производство этого вида работ

не реально, т.к. подъезд состоит из бабулек или съемных жильцов...сортир есть сортир, НО Ваша идея хорошая, если будет какое нить собрание можно озвучить...
я же для себя решил переговорить с электриками...если цены конские не сделают конечно, а то как бы монополисты же :-(
0
От пользователя Было_бы_недурно
хотя УК обязана проводить плановый ремонт и модернизацию сетей, на те деньги, что вы платите по статье "капитальный ремонт".

А через сколько лет?
Например у нас заменили стояки и батареи три года назад.
Видимо жильцы прижали УК главным козырем - временем. Что всяко уже было пора и УК не отвертелось.
А электрика? Какие там нормы по капремонту? Через сколько лет после начала эксплуатации дома?

У меня..в с тарой квартире (доме) два года назад было маразматическое событие от ЖЭУ или от города. Не знаю.

Дом ещё относительно новый, панелька, электрика там на площадках очень нормальная. Никакого развала нет.

А пришли какие-то ушлые и бойкие молодые парни и заменили всё в щитках (там автоматы хорошие были и они их выбросили). И освещение подьезда.
Всё, что они выдрали из щитков они выбросили сразу за дом.

Потом выяснилось, кстати, что они мой счетчик подключили соседке, а её - мне.
Но...деньги освоены (выброшены на ветер и наверняка в карманы чинуш)
И громкие-успешные отчёты составлены.

Только никому лучше не стало.
Вот такие у нас хозяйственники. Всё ноют, что денег нету и повышают ЖЭУ оплату и тут же многие деньги просирают.
0
Было_бы_недурно
От пользователя Фор
А через сколько лет?


От пользователя Y>|<AC
ЖЭУ написало объявление, что максимальная потрнебляемая мощность на квартиру 0,7кW


Это и есть сигнал, что пора. Они сами это признали.
0
Сегодня был в ЖЭУ и у начальницы спросил, что вот мол....отопление и козырьки на балконах сделали и это считается капиталка, а когда электричество будет капитально ремонтироваться?

Она как-то вроде бы замешкалась, но быстро -профессионально ответила, что они капиталку в квартирах не делают. Что мол...у вас же всё в квартирах!

Явно лукавила. Ведь до квартир кабеля идут по подъезду и отсутствие там(ведь наверняка нету та медной земли для стиралки!) щитков и хорошего нового кабеля по новым нормам должно быть.

Надо бы ещё поузнавать....
1 / 0
Старина Брюгер
автор, похоже, сильно старается дно рассмотреть
0 / 1
Y>|<AC
От пользователя Фор
Надо бы ещё поузнавать....

имхо тут не узнавать надо, а действовать...
я для себя вижу план работ:
1) переговорить с простыми электриками на предмет прокладки нормального провода в квартиру
2) если стоимость работ превысит мои личные ощущения о ее размере, то иду к главному энергетику и разговариваю на предмет замены провода, если пониманию не достигну
3) письмо в УК, о нереальности нормы мощности, которая заявлена в объявлении и просьбой принять меры по устранению проблем с проводами
0
АI
От пользователя Было_бы_недурно
На все группы автоматы С20
где вы 20ти амперных розеток набрали?
на розетки обычно 16А ставят.
2 / 2
Было_бы_недурно
От пользователя АI
где вы 20ти амперных розеток набрали?
на розетки обычно 16А ставят.

А в группе у нас одна розетка, ага? Это у розетки номинал 16А. Почему бы и не поставить автомат С20 на розеточную группу, если она сделана кабелем 3х2,5 меди и в ней несколько розеток по 16А номиналом? 20А - это 4,4 кВт мощности. Включили вы одновременно микроволновку и чайник - вот вам 4-4,5 кВт. Автомат на 16 А схлопнется - попили, блин, чайку да и позавтракали заодно. При этом и кабель рассчитан на длительный ток 20 А, и способы соединения в коробках, и номинал отдельно взятой розетки не превышен, а оба прибора - кратковременные потребители.
"Тыквой чётче думай" (Кровосток) ;-)

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2012 19:22]
2 / 1
АI
От пользователя Было_бы_недурно
А в группе у нас одна розетка, ага? Это у розетки номинал 16А. Почему бы и не поставить автомат С20 на розеточную группу, если она сделана кабелем 3х2,5 меди и в ней несколько розеток по 16А номиналом?
вопрос на засыпку - что защищает автомат?