Электрика. Большая и малая. Вопросы и ответы.
Б
Было_бы_недурно
Автомат защищает проводку) Да, ставить автомат c25 на проводку 2,5 меди - нельзя. С20 - немного неправильно, но оправданно. Автомат не призван защитить конечную электроустановку: ни розетку, ни патрон, ни выключатель. Так-то.
Вообще, в жилых помещенияx следует устанавливать автоматы-расцепители по характеристике B, а не С, но их хрен найдешь. Так что С20 на медь 2,5 кв - все будет хорошо. Только автоматы желательно не IEK, не EKF и т.п.
Вообще, в жилых помещенияx следует устанавливать автоматы-расцепители по характеристике B, а не С, но их хрен найдешь. Так что С20 на медь 2,5 кв - все будет хорошо. Только автоматы желательно не IEK, не EKF и т.п.
Б
Было_бы_недурно
Вот реально криминально - это когда в квартиру заходит 2,5 алюминия, а в щитке стоит автомат на 25 А возрастом старше меня. ИЧСХ, работает десятилетиями, даже отключается... иногда
К сожалению, пока что таких квартир - больше половины в этом городе, но со стремительными темпами строительства
этот процент упадет. Правда, не за счет снижения их количества, а за счет роста общего объема жилья
N
8) Nigg@ >:-]
Добрый день! Простецкий вопрос, но нужен ответ для уверенности.
Задача: организовать точечную подсветку из 8 лампочек по 40W на 220 V на кухне вдоль кухонной мебеле в коробе на потолке.
Что собираюсь сделать: Пустить из коробки один двухжильный провод сечением 1,5. Вести его собираюсь последовательно через каждую лампочку без разрыва кабеля. Т.е. в месте расположения лампочки делаю сгибание провода и далее веду к следующей лампочке и тоже делаю сгибание провода и так далее. В месте сгиба провода снимаю оплетку и клемником соединию с проводами лампочки.
Такой способ вычитал где-то в инете, смысл которого в следующем, "нет разрыва провода - нет нагрева и всех сопуствующих явлений в этом месте".
Ну как? все гуд или можно правильней сделать? Одного провода достаточно будет? Пускать второй провод не нужно?
Заранее благодарю за помощь!
Задача: организовать точечную подсветку из 8 лампочек по 40W на 220 V на кухне вдоль кухонной мебеле в коробе на потолке.
Что собираюсь сделать: Пустить из коробки один двухжильный провод сечением 1,5. Вести его собираюсь последовательно через каждую лампочку без разрыва кабеля. Т.е. в месте расположения лампочки делаю сгибание провода и далее веду к следующей лампочке и тоже делаю сгибание провода и так далее. В месте сгиба провода снимаю оплетку и клемником соединию с проводами лампочки.
Такой способ вычитал где-то в инете, смысл которого в следующем, "нет разрыва провода - нет нагрева и всех сопуствующих явлений в этом месте".
Ну как? все гуд или можно правильней сделать? Одного провода достаточно будет? Пускать второй провод не нужно?
Заранее благодарю за помощь!
и
игорь 2012
x*3
[Сообщение изменено модератором 04.10.2012 23:49]
[Сообщение изменено модератором 04.10.2012 23:49]
Б
Было_бы_недурно
Нормально, пойдет. Правильнее будет каждое место подкючения к проводу закрыть корпусом от контактного сжима типа "орех". Например, вот таким:
http://lampa66.ru/index.php?id=266698
Д
Диониса
Добрый день! Подскажите расскажите как снимать показания с электросчетчика Энергомера СЕ102. Очень нужна помощь! Жду развернутый ответ =)
Б
Было_бы_недурно
Автомат защищает ВСЁ
Отнюдь. Автомат призван защитить только проводку. Розетка, электргоприбор и вы сами - на вашей совести. Просто до кучи он защищает людей от их же идиотизма.
Д
Дмитрий2002
В квартире при установке натяжного потолка поставили светильники рассчитаные под галогенные лампы на 220 В.
Вот такие лампы стоят:
лампа галогенная капсульная Feron JCD-220V цоколь G5.3 35 W
И вот что-то шибко часто лампы перегорают...
Рекомендуемые правила установки соблюдаю (не касаться баллона лампы)
Выключатели с подсветкой правда стоят. В электромагазине посоветовали отключить неонку подсветки. Может быть в этом дело?
Или все же лампы фиговые?
Беда в том, что альтернативы-то как понял для них нет. Лампы на цоколь G5.3 220В вообще мало где есть. А там где есть только тот же китайский Feron.
Вот такие лампы стоят:
лампа галогенная капсульная Feron JCD-220V цоколь G5.3 35 W
И вот что-то шибко часто лампы перегорают...
Рекомендуемые правила установки соблюдаю (не касаться баллона лампы)
Выключатели с подсветкой правда стоят. В электромагазине посоветовали отключить неонку подсветки. Может быть в этом дело?
Или все же лампы фиговые?
Беда в том, что альтернативы-то как понял для них нет. Лампы на цоколь G5.3 220В вообще мало где есть. А там где есть только тот же китайский Feron.
Автомат призван защитить только проводку.
Просто до кучи он защищает людей от их же идиотизма.
Вы сами себе противоречите
Да, проводку в первую очередь. Но и от несчастных случаев(не только по причине идиотизма) или бОльших, нежели чем без автомата, разрушений в электроприборах.
Хотя...пусть будет по Вашему
S
_SVB_
в дом заведен сип 4*16, соответственно на нем 380 в. Хочу на одну фазу повесить стабилизатор. На ней бытовая техника. На сколько взять киловатт, если на каждой фазе 5 квт. Нужен ли запас, например до 8 квт?
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2012 15:21]
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2012 15:21]
Б
Было_бы_недурно
Вы сами себе противоречите
Противоречия здесь нет.
Но не тупо...как делитанты....
А зачистив и медь и алюминий..и скручивая предельно туго. С предельным соприкосновением. И хорошая изоляция. Работало.
Никаких (при умелом исполнении) сюрпризов особо не было.
Но всё равно это нежелательно. Хоть и ..в квартире не будет сырости.
Не знаю, насколько "Раньше", но в 80-90е на скрутку не садили, соединяли через болт с шайбами.
А
АI
позвольте не согласиться.... Автомат не призван защитить конечную электроустановку: ни розетку, ни патрон, ни выключатель. Так-то.
90% пожаров из розетки... (те что по вине электрики, но не из-за скруток:-d )
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2012 19:48]
g
gregorio rivas
болт с шайбами
в 90-е скрутил. соединение грелось 10 лет, сейчас вскрыл, убрал. клемма стальная была. недоволен все равно.
a
anturium
Выключатели с подсветкой правда стоят. В электромагазине посоветовали отключить неонку подсветки. Может быть в этом дело?
ДА.
a
anturium
в дом заведен сип 4*16, соответственно на нем 380 в. Хочу на одну фазу повесить стабилизатор. На ней бытовая техника. На сколько взять киловатт, если на каждой фазе 5 квт. Нужен ли запас,
Лучше поставить на каждую фазу, но это цена вопроса,
Запас мощности для стабилизатора 20-25%, все зависит от cosф. примерно 0,8
a
anturium
Добрый день! Подскажите расскажите как снимать показания с электросчетчика Энергомера СЕ102. Очень нужна помощь! Жду развернутый ответ =)
Зайдите на их сайт, там все написано.
N
"Neo"
Жду развернутый ответ =)
А чё там сложного-то? Т1 - дневной тариф, Т2 - ночной, как на всех многотарифных счётчиках. Больше ничего интересовать не должно,
Где не садили? Где Вы видели в распред коробках кабинетов, бытовок или квартир болты с шайбами?
Видел и сам делал, если шел алюминий с медью, например, на вводных коробках при смене проводки.
Чаще такое делали на силовых кабелях, естественно.
В
Винни-Пух с базукой
Всем доброе время суток!
Простите, что долго не писал и отвечал. В тундре сейчас нахожусь, интернет редкостное счастье.
В
Винни-Пух с базукой
У меня вопрос к коллегам-энергетикам. Сейчас прокладываю в Салехарде ПвПу1х70 в качестве КЛ 6кВ для временнего электроснабжения стройки ТЭС Полярная. Честно говоря, привык что подобный кабель применяют ЭХЗ и там где стесненные условия прокладки высоковольтного кабеля. По проекту укладываем в песок (
земли здесь нет), безо всяких труб, так как по условиям крайнего Севера прокладка в трубах КЛ по ПУЭ-7 запрещена.
Вопрос такой: кто юзал работоспособность таких кабелей при условиях прокладки в "земле", насколько хорошо работает такой кабель на "динамику" (подвижность грунта+высокую усаживаемость песка), ну и свои рекомендации если можно?
Вопрос такой: кто юзал работоспособность таких кабелей при условиях прокладки в "земле", насколько хорошо работает такой кабель на "динамику" (подвижность грунта+высокую усаживаемость песка), ну и свои рекомендации если можно?
В
Винни-Пух с базукой
СВОЯ КТП, плюсы и минусы.
Мне ЛС часто пишут люди о проблемах со своей КТП, а также о том, стоит ли вообще этим заморачиваться, кому то и 220В за радость.
Себе лично КТП не ставил. Сделал два ввода по 0,4кВ с разных ТП, питающихся с разных секций шин РП-6кВ. Поставил схему ЗМН (защиту по минимальному напряжению), АВР естественно. Кроме того, не поленился купить ДГ -400, с автоматикой связывать его не стал. Электрически мой ДГ не связан с системой, при случае готовый кабель прокинуть дело минутное. В доме газовый котел со своим акумом, способным до суток выдавать напругу для работы котла.
СВОЯ КТП.
Первый раз монтировал КТП по оплачиваемой просьбе "новых русских" в поселке Решеты в 1995 году. В Решетах реально были проблемы с посадкой напряжения, высоким напряжением, ударами молнии в ВЛ ( не любит бог это место ). Смонтировали за 4 дня ВЛ и КТП за пару дней.
Что выиграли эти люди оплатившие нам весьма "нехилый кусочек"?
-Возможность думать что они реально крутые.
-Посадок напряжения, а равно и скачков напряжения - избавились.
В чем проиграли?
-Выкинули деньги на ветер, так как при отключении основной линии отключалась естественно и их отпайка.
-Платить приходится не только за установку КТП, ее ввод, испытания, но и последующее обслуживание ( при наличии договора, при котором мы ЭС, каждый раз вымогаем и вымогаем деньги, причем на законных основаниях).
-Молния не перестала любить эти места, на восстановлении зарабатываем каждый раз.
Мне ЛС часто пишут люди о проблемах со своей КТП, а также о том, стоит ли вообще этим заморачиваться, кому то и 220В за радость.
Себе лично КТП не ставил. Сделал два ввода по 0,4кВ с разных ТП, питающихся с разных секций шин РП-6кВ. Поставил схему ЗМН (защиту по минимальному напряжению), АВР естественно. Кроме того, не поленился купить ДГ -400, с автоматикой связывать его не стал. Электрически мой ДГ не связан с системой, при случае готовый кабель прокинуть дело минутное. В доме газовый котел со своим акумом, способным до суток выдавать напругу для работы котла.
СВОЯ КТП.
Первый раз монтировал КТП по оплачиваемой просьбе "новых русских" в поселке Решеты в 1995 году. В Решетах реально были проблемы с посадкой напряжения, высоким напряжением, ударами молнии в ВЛ ( не любит бог это место ). Смонтировали за 4 дня ВЛ и КТП за пару дней.
Что выиграли эти люди оплатившие нам весьма "нехилый кусочек"?
-Возможность думать что они реально крутые.
-Посадок напряжения, а равно и скачков напряжения - избавились.
В чем проиграли?
-Выкинули деньги на ветер, так как при отключении основной линии отключалась естественно и их отпайка.
-Платить приходится не только за установку КТП, ее ввод, испытания, но и последующее обслуживание ( при наличии договора, при котором мы ЭС, каждый раз вымогаем и вымогаем деньги, причем на законных основаниях).
-Молния не перестала любить эти места, на восстановлении зарабатываем каждый раз.
В
Винни-Пух с базукой
ЕСЛИ ВЫ ТСЖ И ХОТИТЕ СВОЕ КТП.
Это реальная программа. Хотя заморочек в виде нас сетей и прочих у вас будет предостаточно. Но оно того стоит. Честно.
1. Идем в местные электрические сети за ТУ(техническими условиями).
2. Делаем проект с учетом ТУ.
3. Проект согласовываем в Росстехнадзоре, везде прикладываем свой Устав и реквизиты ( не более 10 рабочих дней), в наших сетях, в энергосбыте (раньше было проще - энергосбыт был при нас, вопросы решали быстро), в БТИ ( при необходимости), сейчас по новым законам при необходимости в департамент архитектора и проч). За проч. простите, все можно решать и без них и без этих, все зависит от Ваших реальных возможностей ( если их нет- нанимаем "ходока", сам отработал ходоком, было дело). Кстате, энергосбыт должен прислать своего кадра для осмотра трансформаторов тока и опломбировать учет, и выписать соответсвующий документ.
4. Построили с помощью лицензированной ЭМО: установили КТП, поставили КРН или обошлись РЛНД.
5. Приглашаем лицензированную ЭТЛ ("лучше не складывать все яйца в одну корзину" и доверять тому же лицу производившему монтаж, делать испытания, видит Бог, они их часто производят формально - хотя это будет дороже раза вполтора, вам решать).
6. Получаем справку о выполнении ТУ от сетей.
7. Получаем исполнительную документацию от монтажников и ЭТЛ.
8. Назначаем отвественного за электрохозяйство.
9. Получаем от сетей согласование на эксплуатацию.
10. Идем в Росстехнадзор ( сам ходил к Аржанникову) и берем разрешение на включение нашей ЭУ в работу.
11. Приносим разрешение от Росстехнадзора ( АКТ допуска ЭУ в работу). Только не подрывайтесь раньше времени от счастья, что вам сейчас все включат. Такие чудеса бывают, но редко. Каждый мелкий началничек считает себя великим князьком - а посему, упаси Боже, только не кормите их деньгами и не слушайте их уговоров "в связи с занятостью персонала или подготовкой к ОЗП. Требуйте конкретного срока подключения ( лучше заранее заготовим письмо на имя главного инженера о подключении), тут же несемся в секретатриат, регим. В идеале добиваемся аудиенции, вот только не верим словам, Океюшки?
12. На первое включение (согласно программе, программу разрабатывают и утверждают сети) выезжает представитель сетей с целью работы по программе.
13. Проверяем наличие напряжения с ответсвенным за ЭУ и открываем коньячок!
Это реальная программа. Хотя заморочек в виде нас сетей и прочих у вас будет предостаточно. Но оно того стоит. Честно.
1. Идем в местные электрические сети за ТУ(техническими условиями).
2. Делаем проект с учетом ТУ.
3. Проект согласовываем в Росстехнадзоре, везде прикладываем свой Устав и реквизиты ( не более 10 рабочих дней), в наших сетях, в энергосбыте (раньше было проще - энергосбыт был при нас, вопросы решали быстро), в БТИ ( при необходимости), сейчас по новым законам при необходимости в департамент архитектора и проч). За проч. простите, все можно решать и без них и без этих, все зависит от Ваших реальных возможностей ( если их нет- нанимаем "ходока", сам отработал ходоком, было дело). Кстате, энергосбыт должен прислать своего кадра для осмотра трансформаторов тока и опломбировать учет, и выписать соответсвующий документ.
4. Построили с помощью лицензированной ЭМО: установили КТП, поставили КРН или обошлись РЛНД.
5. Приглашаем лицензированную ЭТЛ ("лучше не складывать все яйца в одну корзину" и доверять тому же лицу производившему монтаж, делать испытания, видит Бог, они их часто производят формально - хотя это будет дороже раза вполтора, вам решать).
6. Получаем справку о выполнении ТУ от сетей.
7. Получаем исполнительную документацию от монтажников и ЭТЛ.
8. Назначаем отвественного за электрохозяйство.
9. Получаем от сетей согласование на эксплуатацию.
10. Идем в Росстехнадзор ( сам ходил к Аржанникову) и берем разрешение на включение нашей ЭУ в работу.
11. Приносим разрешение от Росстехнадзора ( АКТ допуска ЭУ в работу). Только не подрывайтесь раньше времени от счастья, что вам сейчас все включат. Такие чудеса бывают, но редко. Каждый мелкий началничек считает себя великим князьком - а посему, упаси Боже, только не кормите их деньгами и не слушайте их уговоров "в связи с занятостью персонала или подготовкой к ОЗП. Требуйте конкретного срока подключения ( лучше заранее заготовим письмо на имя главного инженера о подключении), тут же несемся в секретатриат, регим. В идеале добиваемся аудиенции, вот только не верим словам, Океюшки?
12. На первое включение (согласно программе, программу разрабатывают и утверждают сети) выезжает представитель сетей с целью работы по программе.
13. Проверяем наличие напряжения с ответсвенным за ЭУ и открываем коньячок!