Тепловой Аудит Жилого Дома (серия 121-Т1) Мини-Отчет!

Пустой желудок
От пользователя Maple
Как остальные считаете ?

В подвале всех домов Екатеринбурга стоят расходомеры с термометрами и теплосчётчиком , который считает потреблённую энергию в Гигокалориях , цену на Гкал устанавливает РЭК .
От пользователя Vitaly Obadyanov
Когда нам ставят подобные задачи, то кроме съемки проводим массу замеров, получаем информацию по тепловому потоку. По времени такое обследование производится около недели.

Ну а результаты какие в итоге? Неужели кто-то начинает перестраивать ?
Это исследование нужно , по сути только при сдаче дома ? Не вижу особого смыла в нём .
0
От пользователя Пустой желудок
Ну а результаты какие в итоге? Неужели кто-то начинает перестраивать?

Результат обычно, как говорится, "на лицо". Зачем перестраивать? В большинстве случаев достаточно продумать дополнительное утепление. У нас был случай когда внутри конструкции наблюдалось движение воздуха, просто потому что не был закрыт доступ с подвала, где стыки блоков выполнены с ошибками. "Тепловизионка" помогает значимо экономить на утеплении, доказано уже многими объектами. Описать здесь подобные вещи достаточно сложно, если есть живой интерес - могу поделиться с чашечкой кофе.
От пользователя Пустой желудок
Это исследование нужно , по
сути только при сдаче дома ?

При сдаче дома необходим энергопаспорт - в него включен тепловизионный вкладыш.
От пользователя Пустой желудок

Не вижу особого смыла в нём .

Если нет проблем с теплопотерями - в нем на самом деле нет смысла. Ради "понтов" разве что. Во всех остальных случаях получение подобной информации выгодно для кошелька. На сегодняшний день еще не развито данное направление, везде все делают с запасом, вкладывая значительные средства. Также большой смысл получения подобных данных вижу для тех, кто продает (покупает) загородный дом. Заранее можно оценить состояние.

С уважением, Виталий.
3 / 0
Пустой желудок
От пользователя Vitaly Obadyanov
всех остальных случаях получение подобной информации выгодно для кошелька

Выгодна конечному потребителю , но не строителю , ему в принципе всё ровно , а вообще хотелось бы увидеть от вас со временем книгу , "основные ошибки в утеплений домов" и " строительные утепляющий материалы в практике (с картинками) "
4 / 0
От пользователя Пустой желудок
Выгодна конечному потребителю , но не строителю

В данной ситуации все зависит от качества строительства. Порой выгодно как раз строителю.
От пользователя Пустой желудок
а вообще хотелось бы увидеть от вас со временем книгу

Очень приятно, впервые подобное слышу.

С уважением, Виталий.
0
К подобному качеству ограждающих конструкций должен стремиться каждый. Ну или те, кто хотят экономить на отоплении. Очень уважаю труд строителей, кто построил данный дом.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 24.01.2011 20:06]

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2011 14:15]
3 / 0
Пустой желудок
От пользователя Vitaly Obadyanov
Очень уважаю труд строителей, кто построил данный дом.

Что за материал?
0
От пользователя Пустой желудок
Что за материал?

Похоже на брус или бревно. Хорошо, может быть в случае, если уже село, проконопачено и швы закрыты герметиком.

Но если и так, то для чистоты эксперимента рекомендовал бы делать снимок стены отдельно от окон. Иначе получается, что диапазон палитры увеличивается, из-за того, что окно заведомо имеет иную теплопроводность, чем стена.
1 / 1
От пользователя Пустой желудок

Оцилиндрованное бревно.
От пользователя kord
Хорошо, может быть в случае, если уже село,
проконопачено и швы закрыты герметиком.

Дом свежий, проконопачен, насчет швов не уточнял.
От пользователя kord
Но если и так, то для чистоты эксперимента рекомендовал бы делать снимок стены отдельно от окон.

Не совсем имеет значение, но сейчас приложу снимок с другого фасада.

С уважением, Виталий.
0
По шкале температур можно посмотреть разницу температур (бревно и примыкание стыков). Разница минимальна! Вечером приложу термограммы по другому объекту из бревна, правда там дела обстоят плохо, стыки с перепадом температур до 14 градусов С! Выкладываю данную информацию чтобы показать, что недостаточно строить из бревна или бруса и надеяться на то что дом из дерева холодным быть не может! Самое главное в данном случае - качество работ. Никогда не экономьте на бригадах, которые монтируют сруб. Их ошибки потом почти невозможно исправить.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


С уважением, Виталий.

[Сообщение изменено пользователем 25.01.2011 14:15]
3 / 1
[Сообщение удалено пользователем 28.01.2011 12:01]
1 / 1
От пользователя Vitaly Obadyanov
Как Вам?

Виталий, если бы Вы раздвинули диапазон, до указанных на термограмме температур - проблемные места были бы видны отчетливее. А так, все ,что выше -18 уходит в красно-белое.

Дом "дышит", или точнее сквозит. Не зря для домов из сырой, массивной древесины учитывают повышенные затраты на отопление.
2 / 1
От пользователя kord
Виталий, если бы Вы раздвинули диапазон, до указанных на термограмме
температур - проблемные места были бы видны отчетливее.

Согласен с Вами, Дмитрий, на скорую руку термограмму выгрузил.
1 / 0
weiss
а можно мне сделать? квартира в правобережном - стена промерзает.
0
От пользователя weiss

Ответил в "Личные сообщения"
0
Fyodor
официально такие замеры можно использовать? в суде.
У меня аналогичная проблема домик постороил Правобережный, в полу (на 7-м этаже) щели... ну и т.д.
0
Maple
От пользователя Vitaly Obadyanov
По шкале температур можно посмотреть разницу температур (бревно и примыкание стыков). Разница минимальна!

разница не должна быть слишком маленькой.
толщина стены в стыке между бревен и в центре бревна отличается в 2 раза. соответственно и тепловой поток отличается примерно в 2 раза.

Так что равная температура может говорить, например о подсосе холодного воздуха по швам, об неустановившемся тепловом режиме, об дующем на стену ветре.
Имеет смысл выкладывать фотки внутренней и наружной стены одного и того же участка.
0
weiss
От пользователя Fyodor
домик постороил Правобережный, в полу (на 7-м этаже) щели

а не в одном ли мы доме? у меня угол промерзает и окно (с видом на их офис - икают часто, думаю)
0
От пользователя Fyodor

Для того чтобы идти в суд, недостаточно одних термограмм, необходимо экспертное заключение, да несколько другой порядок выполнения и соответственно другие деньги. Практика подобных дел есть, проблем в суде и лишних вопросов даже не возникает.
От пользователя Maple
разница не должна быть слишком маленькой.
толщина стены в стыке между бревен и в центре бревна отличается в 2 раза. соответственно и тепловой поток отличается примерно в 2 раза.

При правильном выполнении стыка между бревен подобной разницы не будет, потому что в стыке применяют по идее материалы с меньшей теплопроводностью. Ни о какой разнице в два раза речи не может идти.
От пользователя Maple
Так что равная температура может говорить, например о подсосе холодного
воздуха по швам, об неустановившемся тепловом режиме, об дующем на стену ветре.
Имеет смысл выкладывать фотки внутренней и наружной стены одного и того же участка.

А вот с этим я согласен, смысл светить с обоих сторон при применении сайдинга на фасадах, он все закрывает напрочь, оценить теплопотери можно с внутренней стороны и в целом задача сложнее.

С уважением, Виталий.
2 / 0
myosotis
[Сообщение удалено пользователем 28.01.2011 12:23]
0
От пользователя Fyodor

От пользователя weiss

Если решите проводить съемку, то лучше договориться по срокам между собой, так все-таки выгоднее.
1 / 0
Александр Гранкин
Виталий, склад для хранения мяса, огромные деньги тратим на охлаждение в летний период. Так понимаю съемку нужно делать летом?
Есть ли такая возможность?
0
Пустой желудок
Виталий такая проблема , в двух этажной школе заменили окна второго этажа на пластиковые первые оставили пока деревянные , потери тепла увеличились на 30 процентов , на первых этажах стало холодно , в кабинетах где есть пластик тепло , как вы думаете почему такое может быть ? Понимаю что не по теме но всё же ?
От пользователя АI

Создал новую тему.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=22309...
Виталий извините за высказывания не по теме .

[Сообщение изменено пользователем 30.01.2011 01:00]
0
АI
От пользователя Пустой желудок
потери тепла увеличились на 30 процентов , на первых этажах стало холодно , в кабинетах где есть пластик тепло
в старых зданиях вентиляция рассчитывалась через щели в деревянных окнах.

заменив окна в некоторых кабинатах, вы уменьшили ВЫХОД тепла через них
но ВХОД то остался прежним! (обычно входная дверь)
вот и "высасывает" (сквозит) через оставшиеся кабинеты весь поток который приходит...
0
От пользователя Пустой желудок

Считаю что
От пользователя АI

Прав. В кабинетах на первом этаже скорее всего сильный подсос холодного воздуха с улицы.

С уважением, Виталий.
0
Fyodor
а эксперnное заключение кто делает?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.