Тепловой Аудит Жилого Дома (серия 121-Т1) Мини-Отчет!
а эксперnное заключение кто делает?
Организации, которые плотно занимаются исследованием теплопотерь, к примеру Мы.
Термограмма 1.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограмма 2. Плита перекрытия, железобетон.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограмма 3. Промерзание стены. Дефекты теплоизоляции (при монтаже).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограмма 2. Плита перекрытия, железобетон.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Термограмма 3. Промерзание стены. Дефекты теплоизоляции (при монтаже).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Случаи бывают разные. На термограммах с тепловизора размытые зоны обычно как раз показывают подсос воздуха.
А
АI
похвастаюсь....
купил пистолет-термометр, ща хожу все слабые места измеряю...
фронт работы накапливаю ))
купил пистолет-термометр, ща хожу все слабые места измеряю...
фронт работы накапливаю ))
Поздравляю, пирометр - это отличный помощник в решении бытовых проблем с теплопотерями. Только сложно с ним представить реальную общую картину.
А
Александр Гранкин
Огромный недостаток пистолета-термометра(пирометр) в том что он снимает температуру в 1 -3 точках, в свою очередь тепловизор же снимает миллион точек, тем самым мы видим мгновенно полную картину фасада, а не температуру одной точки. Просто у конструкций не всегда бывает легко найти место
теплопотерь, и даже ума не приложешь,чтобы там пирометром посмотреть, а тепловизор это мгновенно выявляет.
Поэтому пирометр для выявления ненормативных теплопотерь не подходит.
Поэтому пирометр для выявления ненормативных теплопотерь не подходит.
А
АI
ни одной мегапиксельной картинки я тут не видел! в свою очередь тепловизор же снимает миллион точек
максимум 320х240 - а это всего 76 800 точек...
[Сообщение изменено пользователем 11.02.2011 21:56]
Подобное разрешение и правда не существует на сегодня в тепловизорах.
Есть разрешение 640*480, но у той модели от этого появляются проблемы.
А
АI
тот шо подешевле ))
Nicety ST530
Nicety ST530
Nicety ST530
Не знаком с приборами от этого производителя, Главное чтобы показания были корректными.
F
Fyodor
Виталий выложите наши обследования с комментариями?
Кстати малость разочарован, что параллельно не делали фото обычное, только термо.
Вопрос - загадка:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
почему заложенное окно светится синим (хотя за ним батарея) , а стена красным?
подсказка: предприятие связано с металлургией.
[Сообщение изменено пользователем 18.02.2011 12:55]
Кстати малость разочарован, что параллельно не делали фото обычное, только термо.
Вопрос - загадка:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
почему заложенное окно светится синим (хотя за ним батарея) , а стена красным?
подсказка: предприятие связано с металлургией.
[Сообщение изменено пользователем 18.02.2011 12:55]
По поводу заложенного оконного проема.
Изначально я могу предположить что качество кладки в заложенном проеме значительно выше чем у кладки по стенам дома. Возможно подобное явление получается из-за того, что в проеме использовались заведомо материалы с более низким коэффициентом теплопроводности.
Как это явление связать с применением металлических конструкций я не совсем понимаю, возможно в растворе применили металлическую стружку, или после облицовки есть металлический лист, который значительно быстрее отдает тепло.
С уважением, Виталий.
P.S. Не получилось находиться вместе с инженером на Вашем объекте, уезжал на деловую встречу. По поводу фотографий, обычно они совершенно не нужны, так как не несут информации больше, чем термограммы (локально).
Изначально я могу предположить что качество кладки в заложенном проеме значительно выше чем у кладки по стенам дома. Возможно подобное явление получается из-за того, что в проеме использовались заведомо материалы с более низким коэффициентом теплопроводности.
Как это явление связать с применением металлических конструкций я не совсем понимаю, возможно в растворе применили металлическую стружку, или после облицовки есть металлический лист, который значительно быстрее отдает тепло.
С уважением, Виталий.
P.S. Не получилось находиться вместе с инженером на Вашем объекте, уезжал на деловую встречу. По поводу фотографий, обычно они совершенно не нужны, так как не несут информации больше, чем термограммы (локально).
F
Fyodor
Как мы единогласно с товарищами решили, учитывая толщину кладки... Был использован халявный кирпич с одного из металлургических заводов. Другого предположения у нас просто нет. Раньше это было помещение столовой, и никто не планировал его особо качественно строить, поэтому построили из отходов
металлургической промышленности.
f
fourit
Парни, а напишите в личку если заинтересует.
Мне надо в новостройке определить где идут трубы отопления в стяжке в полу. Я думаю что с вашими сканерами это будет реально сделать.
Мне надо в новостройке определить где идут трубы отопления в стяжке в полу. Я думаю что с вашими сканерами это будет реально сделать.
Парни, а напишите в личку если заинтересует.
Как результаты будут, напишите в тему, поддержим контент по тепловизионке.
П
Пустой желудок
поэтому построили из отходов металлургической промышленности
Отходы металлургий кирпичи ?? Оригинально.
1. Примыкание стеновых панелей.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Рис. к пункту 1.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3. Дверное полотно (сейф-дверь).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С уважением, Виталий.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2011 21:37]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Рис. к пункту 1.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3. Дверное полотно (сейф-дверь).
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С уважением, Виталий.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2011 21:37]
Y
YourGen
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Добавил снимков, вдруг кому интересно будет...
П
Пустой желудок
Добавил снимков, вдруг кому интересно будет
А что с батареей на втором снимке ?
Y
YourGen
А что с батареей на втором снимке ?
По прибору нижняя труба горячее, видимо неправильная подводка, ввод теплоносителя должен быть сверху, к тому же слабая циркуляция.