Ну что же. Коли хотите непременно кирпич снаружи.
Начинаем лечение пациента по фотографии! :-D :-D
Отчёт

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Екатеринбург (зона влажности — Сухая).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -35 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 230 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);

Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.493 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Пенополистирол (ГОСТ 15588), 40 кг/м³ 0.041
2 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1400 кг/м³ 0.52 120
3 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.58 380

Толщина искомого слоя, t = 100 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 600 мм;

Расчёт выполнен 13 марта 2010 года.

Это вариант для кладки способом выложенным Вами выше с пластиковыми связями. Способ хорош тем, что мостиков холода практически нет. Нормы по термосопротивлению стены соблюдены. Кладите на здоровье! :-)
Не забудьте утеплить хотя бы 50мм ЭППС ростверк и Ваш "армпояс".
Но даже при этом у вас останется хороший такой мостище холода в месте начала кладки облицовочного кирпича.
Можете заменить ППС на минвату, обеспечив вывод излишков влаги из помещения вентиляцией (вроде писал уже).
5 / 1
Живу я здесь
02:43, 14.03.2010
От пользователя -= VK =-
сверху на бетон положен армопояс шириной в 2 кирпича

От пользователя AlexАndr
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 600 мм;

Не сходится!

В данный момент 38+12=50, т.е. на утеплитель вообще нет места. Если не отказываться от облицовочного кирпича, то остается только как-то расширять фундамент наружу. Да, уже расширен кирпичом. Но если на облицовочный кирпич ничего сверху тяжелого не ложить, то вопрос только о массе кирпича. Как вариант, стальные балки (хотя это доп. деньги). Может, все же вернуться к блокам 30см +10 утеплитель +12 облиц.кирпич =52 ?
0
странник_r66
08:13, 14.03.2010
От пользователя Живу я здесь
Может, все же вернуться к
блокам 30см +10 утеплитель +12 облиц.кирпич =52 ?


Заодно неплохо бы пересчитать фундамент.
М.б. http://constructorsoft.ucoz.ru/ в помощь.

А почему нет желание выдвинуть кладку над фундаментом на полкирпича или кирпич?
Лесенкой, по четверть кирпича на каждый слой?
Для простоты осталось взять в руки кирпич и кельму, набрать раствора и знание как придет.


[Сообщение изменено пользователем 14.03.2010 19:47]
0
09:07, 14.03.2010
От пользователя Живу я здесь
Не сходится!

В данный момент 38+12=50, т.е. на утеплитель вообще нет места.


Кладка в 2 кирпича по ширине получается 510 мм. Указанный пирог в 600 мм вывешивается наружу фундамента мм 30 максимум облицовочного, остальное внутрь. 70 мм лежащих на плитах перекрытия не смертельно.

Во всяком случае вариант более реальный чем

От пользователя странник_r66
выдвинуть кладку над фундаментом на полкирпича или кирпич


Кирпич в кладке считают по длинной стороне (250 мм). Подскажите плиз, как это сделать? "выдвинуть кладку над фундаментом на полкирпича или кирпич", если лицевой подразумевается класть в полкирпича?
0
Живу я здесь
14:09, 14.03.2010
От пользователя AlexАndr
70 мм лежащих на плитах перекрытия не смертельно.

Если бы там были нормальные плиты перекрытия, то да. А там нечто другое. Я бы на них и 70мм несущих стен не рискнул ставить.
P.S.: Прошу прощения за некоторые неточности в размерах - я суть вопроса хотел показать.
P.P.S.: посмотрел тут типовые проекты... под облегченные блоки фундамент потоньше идет, а под кирпич минимум 500мм
0
Живу я здесь
14:24, 14.03.2010
>> Кирпич пустотелый полуторный с учетом швов - 0.48.
От пользователя -= VK =-
брал без учета швов из каталога ревдинского кирпичного завода - 0,34

В справочниках для пустотелого кирпича 0.44. Уменьшить теплопроводность КИРПИЧА можно только за счет увеличения пустот. Прочность при этом тоже должна снизиться. 0.44 и 0.34 - разница приличная. ИМХО, либо 0.34 рекламный ход (пенобетон - 0.30), либо ревдинский кирпич по прочности хуже обычного пустотелого.
0
16:25, 14.03.2010
От пользователя Живу я здесь
Если бы там были нормальные плиты перекрытия, то да. А там нечто другое. Я бы на них и 70мм несущих стен не рискнул ставить.

Ну и зря. Это вообще то ребристые плиты перекрытия для промышленных зданий. У них типовая нагрузка на 1 м2 как правило не менее 1400 кг. У ПК и ПБ это значение 800 кг как правило.
Если закладка пустот проведена нормально (чтобы не испытывать таки судьбу и нагрузка будет передаваться на фундамент через плиту как некую бетонную прокладку), то бояться нечего. 70мм кирпичной стены высотой 6 м и толщиной 380 мм вывешенные внутрь создадут статическую нагрузку на этих 70 мм около 500 кг/м2.
Конечно такая схема неправильна. Так не проектируют и не строят. Но человеку хочется сэкономить...

[Сообщение изменено пользователем 14.03.2010 16:33]
0
19:36, 14.03.2010
От пользователя -= VK =-
если лицевой кирпич заменить на еврокирпич, то такая стена уложится по толщине в 52 см. вариант? или же вентзазор в 3-5 см обязателен в любом случае?

У тебя фундамент 50 см.? Если свесить несущую стену внутрь дома всего на 2 см., и лицевой евро кирпич так же на 2 см., то вполне уложишься, я думаю, и утеплителя можно, как минимум, 80 мм сделать, что уже серьёзно.
0
wedun
20:36, 14.03.2010
а мне кажется что кирпич не нужен в смысле вообще :-)
0
dezinfektor
14:10, 16.03.2010
C днём рождения, дядя Лёша :cheerleading:
1 / 0
MAV73
15:44, 16.03.2010
От пользователя dezinfektor
C днём рождения, дядя Лёша


Спасибо! :-)
:beer: :hi:
Жду вечером, как обычно.
2 / 0
~XO~
16:22, 16.03.2010
Ух ты! С Днём Рожденья!!! Пусть мечты будут сбываться!!!
1 / 0
MAV73
16:26, 16.03.2010
От пользователя ~XO~
Ух ты! С Днём Рожденья!!! Пусть мечты будут сбываться!!!


Спасибо. Будем стараться.
:-)
0
17:03, 16.03.2010
Ё-моё!!!!!! Алексей, с днём рождения!!!!!!!
Следующее желаю отпраздновать уже в своём бунгало! :-)
0
-= VК =-
17:49, 16.03.2010
с днем рождения!
ты вообще мегачел с такими серъезными ходами в жизни!
желаю дом достроить, что бы все получилось как задумывал! :appl:
3 / 1
MAV73
21:41, 16.03.2010
От пользователя -= VK =-


От пользователя Da_VooDoo

Спасибо!
очень надеюсь следующее день рождения будет в новом доме.

Строители радуют. С утра фотки выложу. :-)
0
MAV73
10:19, 17.03.2010
Небольшой фоторепортаж

Привезли остатки материалов.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Кладут подкладочный ковер и первый ряд

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Примыкание. Там еще сверху штробится будет и еще одна железяка.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
10 / 0
странник_r66
18:44, 17.03.2010
Будь ласка, подскажи, сколько крыша обошлась. Без мансардных. Если есть данные, какая площадь закрытой коробки без внешних стен.
Если есть, в том числе стоимость затрат на междуэтажное с крышей.+/- хоть примерно :-)

[Сообщение изменено пользователем 17.03.2010 18:48]
2 / 0
MAV73
07:13, 18.03.2010
От пользователя странник_r66
Будь ласка, подскажи, сколько крыша обошлась. Без мансардных. Если есть, в том числе стоимость затрат на междуэтажное с крышей.+/- хоть примерно


Ну давай они закончат. я все точно посчитаю и расскажу.
дней 10 потерпи. :-)

И чего то вот это не пойму? Что это поподробней
От пользователя странник_r66
какая площадь закрытой коробки без внешних стен.
на междуэтажное с крышей
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.