Давление ХВС в пятиэтажках.

Доброго времени суток. Сталкнулся с проблемой. На протяжении 4х лет в квартире резкие перепады хвс при сбросе воды соседями по стояку выше. Жэу упорно игнорирует эту проблему. При последних замерах давления хвс в доме, 6 подъездов 5 этажей, получил сл данные в МПа: на вводе в дом 3.5; на вводе в подъезд 2,5. У меня в квартире на 2м этаже 2 МПа, при сбросе- открытии крана, падает до 0.03 МПа. При этом у соседей выше еле бежит. Жэу дало отписку что все в норме. Как видно давлени падает пропорционально удаленности от ваода в дом. Мытся полный ад, то горяцей обдаст, то холодной. Интернет говорит что давление минимум должно быть 2,6 Мпа это по формуле расчета, жэу говорит что норма от 0.03 до 0.6. И ссылается на СП 31.13300.2012 п. 5.11. Есть ли у кого практика по подобным проблемам и их решениям?
1 / 1
От пользователя Sl
И ссылается на СП 31.13300.2012

не на СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.??
Хотя он причем? У вас же не наружные сети
1 / 0
Sl
Не поеятно что они считают наружным. По факту труьы в подвале и стояк- наружка?
1 / 0
Sl
Я так понимаю это внутридомовые сети.

[Сообщение изменено пользователем 02.10.2020 21:00]
1 / 0
От пользователя Sl
Я так понимаю это внутридомовые сети.

да, и смотреть нужно СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/456054201
1 / 0
Sl
Там ни слова про давление.
1 / 1
Mar$el
Напишите в Департамент государственного строительного и жилищного надзора, через интернет-приемную.
Вам не нужны ссылки на нормативку про давление. Просто опишите вот это:
От пользователя Sl
при сбросе- открытии крана, падает до 0.03 МПа. При этом у соседей выше еле бежит. Жэу дало отписку что все в норме. Как видно давлени падает пропорционально удаленности от ваода в дом. Мытся полный ад, то горяцей обдаст, то холодной.

ст. 161 ЖК РФ
1. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем).
1 / 1
Sl
Марсель, спасибо за дельный совет. По ходу событий дам знать результат.
1 / 1
Как там мой друг ?
От пользователя Mar$el
Напишите в Департамент


Дык проверки запрещены до 2021 г
0 / 1
Sl
Комиссия из жэу приходила по моему обращению. Ничего не говорили про запреты.
0 / 1
От пользователя Sl
Там ни слова про давление.

:facepalm:
вам шашечки или ехать? :cool:

3.1.27 расчетные расходы воды: Расходы воды, определяемые расчетом с учетом основных влияющих факторов (числа потребителей, количества приборов, заселенности квартир жилых зданий, объема выпуска продукции и др.).
...
5.2.2.1 Секундный расход воды (общий, горячей или холодной), л/с, водоразборной арматурой (прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять:

- для отдельных приборов, - в соответствии с таблицей А.1 приложения А;
....

Приложение А. Расчетные расходы воды и стоков
Приложение А



Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов
Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения
0
Как там мой друг ?
От пользователя Sl
Комиссия из жэу


Эти что хотят то и делают И на наоборот
1 / 1
Дисконнект©
От пользователя Sl
Комиссия из жэу приходила по моему обращению.
ко мне тоже приходили. днем, когда соседей нет и воду не используют.
Поставили банку литровую, замеряли скорость набора, сказали что в норме и ушли. зато с утра или вечером еле течет.
Такая проблема только с холодной водой
0
Sl
Да, банками любят измерять.. У меня оитр за 14 сек набирался.
0
Mar$el
еще вариант: видео снимите, в нем озвучьте адрес, дату, время. Лучше несколько видосов от разных дат. Сохраните в отдельную папку на Яндекс или Гугл диск и приложите ссылку к обращению.
Еще мне кажется, что в вашем случае лучше подписать жалобу несколькими людьми, по стояку.
Сделать скан подписанной жалобы и отправить электронно.
1 / 1
andi_79
Ладно... Ответ на загадку загаженные (зауженные) трубы, чистить бесполезно, надо менять как минимум от подвала до вас.
0
Sl
Стояки новые, пвх трубы. Ранее были заменены по моим "пинкам" В жэу.. по этой же причине. Но результато зеро, как было 2мпа, так и осталось. Как были перепады при включении потребителя- так и есть.
0
От пользователя Sl
2мпа

кстати, это почти 20 (двадцать) атмосфер если что :confused:
0
andi_79
От пользователя Sl
Стояки новые, пвх трубы

Где заменены? Только у вас или по всему подъезду.

Сами понимаете чудес не бывает, где то есть заужение оно и мешает..
А на первом этаже тоже самое?
0
Sl
Пардон 2 атм.
0
Sl
Да, стояки сменили от подвала до 5го этажа. На первом эт магазин. Жэу, как мне сказали, переварила муфты на вводе в стояк, старые, кака я понял были не заудены. Стоякам около 2х лет. Как ранее писал на вводе в дом 3,5 атм, на вводе из подвала в стояк 2,5 атм, у меня 7 метвов выше от ваода уже 2 атм. :-(
0
pens111
От пользователя Sl
Стоякам около 2х лет. Как ранее писал на вводе в дом 3,5 атм, на вводе из подвала в стояк 2,5 атм, у меня 7 метвов выше от ваода уже 2 атм.

чудес не бывает, значит где то (на этом отрезке в 7 метров) есть повышенное потребление воды :-)

возможно, диаметр трубы стояка выбран не правильно (слишком маленький)
0
Да, чудес не бывает, это просто физика..
Каждые примерно 10 метров - минус одна атмосфера :ultra:
0 / 1
Sl
Крайний подъез, 6й, ввод в третьем. Давление на вводе 3,5. 3 подъезда, от 3го до 6го,длинна трубы метров 25 + высота дома 15 метров. Грубо 40 метров до крайней точки 6 под 5 этаж. Итого, по физике :ultra: 4 атм теряется на 40 метров+-, не.. Тут чет не то.
Или в принципе на дом мало поступает или есть нюансы, которые не учитываю.
0
Mar$el
От пользователя Sl

по интернету конечно причину не определишь, нужно спецам на месте смотреть.
Но я слышала, что УК иногда ставят трубу с меньшим диаметром, чем надо ( чем в других подъездах), и из-за этого в последнем подъезде нет воды

[Сообщение изменено пользователем 06.10.2020 13:00]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.