Гос. экспертиза здания????
j
jsfhjshfsjkfh
Доброе время суток всем!!!
ситуация такая: объект незавершенного строительства пром. назначения - склад с абк, общая площадь 600 м.кв...на данный момент все незавершенные этапы стротиельства мы завершаем.
есть дикое желание провести газ. нужно ли делать гос. экспертизу здания, для того чтобы провести газ???
ситуация такая: объект незавершенного строительства пром. назначения - склад с абк, общая площадь 600 м.кв...на данный момент все незавершенные этапы стротиельства мы завершаем.
есть дикое желание провести газ. нужно ли делать гос. экспертизу здания, для того чтобы провести газ???
T
Tam2001
нужно ли делать гос. экспертизу здания, для того чтобы провести газ???
Если здание не свыше 3 этажей и площадью не более 1500 кв.м. - госэкспертиза не нужна, даже для подведения газа. Газовики сами у вас мозг вынут со своими требования, курсами, зачетами, экзаменами и пр.пр. А как Вы получали разрешение на строительство - без ТУ от газовиков?
j
jsfhjshfsjkfh
ну у нас же Россия))) сначала строим а потом разрешение получаем)))
j
jsfhjshfsjkfh
вот что отрыл в инете:
Организация разработала проект на строительство отдельно стоящего административного здания общей площадью 1500 квадратных метров, количество этажей ? 2. Согласно пункту 2 статьи 49 Градостроительного кодекса государственная экспертиза в отношении такого объекта не проводится. Однако, газораспределительной организацией выданы технические условия на газоснабжение здания, в которых указана точка подключения ? газопровод среднего давления. Для снижения давления газа необходимо предусмотреть установку шкафного газорегуляторного пункта с устройством обогрева. Разработан раздел проекта по прокладыванию наружного газопровода. Просим разъяснить следующее: государственная экспертиза проводится на весь указанный объект строительства (административное здание) или исключительно на проект по наружному газопроводу?
Ответ: Наружный газопровод, предназначенный для газоснабжения проектируемого административного здания, не может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства этого здания. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 ? 145, газопровод не может рассматриваться как отдельный этап строительства.
В случае если строительство указанного газопровода планируется осуществить за пределами границ земельного участка административного здания либо параметры давления газопровода превышают параметры, установленные для особо опасных и технически сложных объектов пунктом 11(а) части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственной экспертизе подлежит проектная документация в целом по административному зданию (включая проектируемый наружный газопровод).
Организация разработала проект на строительство отдельно стоящего административного здания общей площадью 1500 квадратных метров, количество этажей ? 2. Согласно пункту 2 статьи 49 Градостроительного кодекса государственная экспертиза в отношении такого объекта не проводится. Однако, газораспределительной организацией выданы технические условия на газоснабжение здания, в которых указана точка подключения ? газопровод среднего давления. Для снижения давления газа необходимо предусмотреть установку шкафного газорегуляторного пункта с устройством обогрева. Разработан раздел проекта по прокладыванию наружного газопровода. Просим разъяснить следующее: государственная экспертиза проводится на весь указанный объект строительства (административное здание) или исключительно на проект по наружному газопроводу?
Ответ: Наружный газопровод, предназначенный для газоснабжения проектируемого административного здания, не может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства этого здания. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 ? 145, газопровод не может рассматриваться как отдельный этап строительства.
В случае если строительство указанного газопровода планируется осуществить за пределами границ земельного участка административного здания либо параметры давления газопровода превышают параметры, установленные для особо опасных и технически сложных объектов пунктом 11(а) части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственной экспертизе подлежит проектная документация в целом по административному зданию (включая проектируемый наружный газопровод).
T
Tam2001
сначала строим а потом разрешение получаем)))
Ну тогда однозначно к газовикам... У них сейчас требования жестче стали к газовой котельной промобъектов
M
Mar$el
проектная документация в целом по административному зданию (включая проектируемый наружный газопровод).
видимо, отсутствует
кстати, судебная практика по узаконению самоволок резко изменилась не в вашу сторону.
j
jsfhjshfsjkfh
T
Tam2001
вот что отрыл в инете:
ну у нас же Россия)))
У них сложнее - на них ШРП повесли. Разговаривайте с ними - все можно обойти, вам все равно терять нечего - раз самоволка
T
Tam2001
и как тогда?
Топайте в администрацию того МО, где находится объект и пробуйте получить разрешение на строительство. Если получите отказ - тогда уж в арбитраж.
j
jsfhjshfsjkfh
про разрешение на строительство понятно...мне не понятно про гос экспертизу здания в моем случае...вы говорите что не нужна,..другой говорит что нужна...
T
Tam2001
вы говорите что не нужна,..другой говорит что нужна... 8(
Что бы не гадать - дойдите до администрации и газовиков и все станет понятно. Экспертиза нужна не во всех случаях. Это зависит от того, как газ тянуть будете и как сильно перестраховывается администрация и газовики...
j
jsfhjshfsjkfh
а еще момент меня заинтересовал...вы спросили как я получал разрешение на строительство без ту газовиков - а разве котлы к примеру на твердом топливе запрещены?
T
Tam2001
а еще момент меня заинтересовал...вы спросили как я получал разрешение на строительство без ту газовиков - а разве котлы к примеру на твердом топливе запрещены?
Эколог администрации не дал бы добро на кочегарку, да еще и наверное рядом с жилым сектором. Разрешили бы токо газ или центральное отопление.