Оакзв: газовый котел дэу.

Бытовой двухконтурный газовый котел дэу,и второй раз за год в нем сгорает циркуляционный насос. Из-за чего,кто подскажет?...по напряжению всё нормально,так как стоит стабилизатор напряжения. Котел мощностью 23,3 кВт,это на двести квадрат,а отапливает 150...насос-то не из дешевых - 5 тысяч стоит...
0
Uzanto
Меняй котел,контора обанкротилось
1 / 1
может теплоноситель густой?
0
Теплоноситель вода. Не густая,вроде:-)
0
Uzanto
От пользователя Ryfyp
насос-то не из дешевых - 5 тысяч стои

какой?
2 / 0
От пользователя Ryfyp
Теплоноситель вода.

может нужно антифриз
у него есть смазывающие свойства
а так у тебя втулка крыльчатки клинит
1 / 0
Alk86
Поставить любой другой насос типа Грундфос, Вило, проводку подвести.
2 / 0
Полярный Лис
Насос родной стоит ?
0
Насос там на 110 ватт,марка ддп и цифры,забыл какие. Втулка клинит?...может быть...наверно,правда из-за воды,раз только у нас этот насос сгорает. У пятерых знакомых,у кого такой же котел,ничего не сгорает.
0
Свят(FC)
у меня на участке
От пользователя Alk86
Грундфос,
для горячей воды
работает в самых хреновых условиях уже третий год.... почти без остановок
3 / 0
Alk86
У меня только клапан 3-хходой сдох (я правда его починил, могу предложить подешевле).
0
Alk86
От пользователя Свят(FC)
Грундфос,
для горячей воды

и стоит намного дешевле "фирменного" насоса.
1 / 0
DiEgo
Там не должна быть вода. Там должен быть антифриз, слегка разбавленный. Потмоу как антифриз идет на -60 градусов.
В инструкции к котлу не сказано какой теплоноситель должен быть?
0 / 1
Den@e1ї
была такая проблема, насос наедался из-за жесткой воды, поставил фильтра и какую то фигнюшку магнитныю, ну и главное был кусок трубы ржавеющей, заменили, все работает
3 / 0
Alk86
От пользователя DiEgo
Там не должна быть вода.

там как раз вода и должна быть - на этих котлах даже заполнение системы предусмотрено с водопровода.
2 / 0
Да,второй насос ставили тоже родной. Попробовали без насоса включить котел,чтоб просто в душ сходить,убрали фишку со схемы, а котел стал издавать ужасные звуки,выключили сразу. Как там этот циркуляционный насос связан с водой для душа,он же вроде для циркуляции отопления?...
0 / 1
От пользователя Ryfyp
Насос там на 110 ватт,марка ддп и цифры,забыл какие

0
От пользователя Ryfyp
Как там этот циркуляционный насос связан с водой для душа,он же вроде для циркуляции отопления?...

он двунаправленый
в одну сторону душ, в другую отопление
направление меняецо путём подачи напруги на разные концы обмоток
0 / 1
Alk86
От пользователя Ryfyp
Как там этот циркуляционный насос связан с водой для душа,он же вроде для циркуляции отопления?...

там нагрев воды идет через дополнительный теплообменник, в котором циркулирует вода из системы отопления с помощью насоса. То есть водонагревательный контур не проходит через газовый нагреватель.
1 / 0
DiEgo
А он именно сгорает? Или клинит крыльчатку?
А то может система замусорена если трубы обычные.


От пользователя Ryfyp
Попробовали без насоса включить котел,чтоб просто в душ сходить,убрали фишку со схемы, а котел стал издавать ужасные звуки,выключили сразу

Дак он воду кипятить будет внутри себя, циркуляции ведь нет.
2 / 0
у мну сдыхал по причине толи конденсата какого, толи протечки
обмотку коротнуло внутри
0
Uzanto
От пользователя DiEgo
Там не должна быть вода. Там должен быть антифриз, слегка разбавленный.

У меня на воде трудится,у воды теплоотдача лучше.Антифриз заливают,когда есть возможность разморозить систему(эл. часто выключают и тд)
От пользователя Ryfyp
Да,второй насос ставили тоже родной. Попробовали без насоса включить котел,чтоб просто в душ сходить,убрали фишку со схемы, а котел стал издавать ужасные звуки,выключили сразу. Как там этот циркуляционный насос связан с водой для душа,он же вроде для циркуляции отопления?...

Котел обслуживали?
Вызовите специалиста,пока не до ломали
1 / 0
AlexTheNord
От пользователя Den@e1ї
фигнюшку магнитныю


тож вода жесткая
что за магнитная фигнюшка? смягчает?
0
От пользователя Den@e1ї
была такая проблема, насос наедался из-за жесткой воды, поставил фильтра и какую то фигнюшку магнитныю, ну и главное был кусок трубы ржавеющей, заменили, все работает

100% ! У меня аж 3 фильтра стоят. Один перед расширительным баком для холодной воды, 2 - после.
0
Полярный Лис
Вообще под котельную делается проект и измеряются параметры теплоносителя, если требуется ставят установку по" умягчению" воды. Может в этом беда ? Фильтра тут не помогут.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.