Оакзв: газовый котел дэу.

Вода в отоплении у нас ржавая почему-то,хотя нигде нет железа: вода берется через резиновый шланг,в гидроаккумуляторе ведь тоже резина,правильно?потом отопление - труба металлопластиковая,радиаторы алюминиевые. Откуда ржавая вода? Непонятно...
0
Alk86
От пользователя Ryfyp
Откуда ржавая вода? Непонятно

из-за наличия в водопроводной воде гидрооксида железа Fe(ОН)2, которые доокисляются до гидрооксида Fe(ОН)3, что собственно и является ржавчиной. Простой пример - "ржавление" на воздухе разрезанного яблока.
0 / 1
Полярный Лис
Вообщем слова проектанта:
1. Из-за водоподготовки вода жесткая и это основное система умрет быстро если ее нет.
2. Перегрев насоса т.е подобран не правильно.

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2012 10:33]
0
DiEgo
От пользователя Alk86
из-за наличия в водопроводной воде гидрооксида железа

Потому и говорю. Если есть возможность - заливать антифриз.. И смазывает и защищает и ржаветь не должен, так как воды в нем мало и лить надо подготовленную воду.

зы: в инете народ эти насосы чинит.
0
Alk86
От пользователя DiEgo
Если есть возможность - заливать антифриз..

там система под давлением, заправляется с водопровода. То есть без спецоборудования антифризом не заправить.
0
DiEgo
От пользователя Alk86
там система под давлением, заправляется с
водопровода. То есть без спецоборудования антифризом не заправить.

Т.е. если я планирую делать на даче такое отопление - ещё и заправлять мудрено как то надо? 8(
0
Полярный Лис
От пользователя DiEgo
Т.е. если я планирую делать на даче такое отопление - ещё и заправлять мудрено как то надо?

Если не сталкивался ни разу лучше не лазить или со знающим человеком.
0
От пользователя Ryfyp
Вода в отоплении у нас ржавая почему-то,хотя нигде нет железа: вода берется через резиновый шланг,в гидроаккумуляторе ведь тоже резина,правильно?потом отопление - труба металлопластиковая,радиаторы алюминиевые. Откуда ржавая вода? Непонятно...

мембрану в гидроаккумуляторе проверьте, может она уже порвана, вот и ржавеет бак

От пользователя Ryfyp
двухконтурный газовый котел дэу,и второй раз за год в нем сгорает циркуляционный насос

что значит сгорает??? обмотка или "тупо не работает" :-)
0
От пользователя Alk86
Поставить любой другой насос типа Грундфос


грунфос встанет в дэу-котел ?

вроде как они сами по себе, в магистраль врезаются
0
@Денис
От пользователя Ryfyp
Вода в отоплении у нас ржавая почему-то,хотя нигде нет железа: вода берется через резиновый шланг,в гидроаккумуляторе ведь тоже резина,правильно?потом отопление - труба металлопластиковая,радиаторы алюминиевые. Откуда ржавая вода? Непонятно...

из-за этого и наедатся, тоже долго искали, а выяснилось что был кусок гофрированной железной трубы перед аккумулятором, он ржавчину и давал. хотя говорили что нержа
0
Скандинав
От пользователя Ryfyp
Бытовой двухконтурный газовый котел дэу,и второй раз за год в нем сгорает циркуляционный насос. Из-за чего,кто подскажет?...по напряжению всё нормально,так как стоит стабилизатор напряжения. Котел мощностью 23,3 кВт,это на двести квадрат,а отапливает 150...насос-то не из дешевых - 5 тысяч стоит...



как близко стоит насос от котла?
может температура высокая?

насос какой? марка и модель?

в СЦ его носили? (Акватерм по идее СЦ имеет)
0
LASER
тьфу три раза - такой же котел, насос робит , фильтры чищу постоянно, вода на подпитку из скважины, трубы стальные вокруг дома. стабилизатора нет
0
От пользователя Ryfyp
тоже резина,правильно?потом отопление - труба металлопластиковая,радиаторы алюминиевые. Откуда ржавая вода? Непонятно...



от Водоканала. Магистральные сети изношенные( то бишь ржавые)
1 / 0
Alk86
От пользователя БульдозерГруппIV
грунфос встанет в дэу-котел ?

Я думаю, вколхозить можно. В крайнем случае - прикрепить снаружи, выведя проводку.
От пользователя DiEgo
ещё и заправлять мудрено как то надо?

Надо просто чтобы система была под давлением. А как вы его достигните - другой вопрос. Штатно подразумевается заправка системы через специальный кран на котле.
0
LASER
единственно у меня регулятор давления на ГВС вход стоит
0
Alk86
От пользователя Скандинав
как близко стоит насос от котла?

Насос находится обычно внутри корпуса котла.
0
От пользователя Скандинав
как близко стоит насос от котла?



я так понял , что насос в котле
0
Скандинав
От пользователя AlexTheNord
тож вода жесткая
что за магнитная фигнюшка? смягчает?


есть фильтры грубой очистки с магнитом


От пользователя БульдозерГруппIV
вроде как они сами по себе, в магистраль врезаются


параллельно обычно ставятся )
0
Сгорает тупо обмотка,аж воняет будь здоров. Хотя крыльчатка крутится. А вода из скважины.
0
Скандинав
От пользователя Ryfyp
Сгорает тупо обмотка,


может просто насос дэу кака?
ставьте вило, грунфос

в акватерм за консультацией обратитесь :-)

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2012 11:03]
0
DiEgo
От пользователя Скандинав
ставьте вило, грунфос

А они тоже умеют крутится в разные стороны?
Бегло почитал, мудреный насос с электроннным управлением и регулировкой оборотов.
Причина не в насосе, а в режимах которых он работает и в воде . Имхо


От пользователя Alk86
Надо просто чтобы система была
под давлением. А как вы его достигните - другой вопрос.

На расширительном нипель есть, качается обычным насосом, я так понял :-)
0
От пользователя DiEgo
Если есть возможность -
заливать антифриз.. И смазывает и защищает и ржаветь не должен



только поганку одну за собой тащит. Все резьбовые соединения по новой протягивать придется , т.к текучесть у него выше чем у воды
0
Alk86
От пользователя DiEgo
На расширительном нипель есть, качается обычным насосом, я так понял :-)

Таким методом давления не создать в заполненной системе. Плюс бачок обычно находится в самом корпусе котла, а объем там смешной.
0
DiEgo
От пользователя БульдозерГруппIV
Все резьбовые соединения по новой протягивать придется ,

Мне пофиг, у меня полипропилен :-D
А протянуть соединения - эт же хорошо, полезно. Профилактика ;-)

http://monitor.net.ru/forum/topic296996-0.html
Описание работы есть.
0
LASER
если горит насос , то надо разбирать все и смотреть, плюс воздух с насоса выпускать надо. ну и у меня такой же насос без стабилизатора робит на стальных трубах. так что насос отличный. ищите причину
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.