Вопрос по электрике
(Навеяно темой про отключение горячей воды: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=67&i=819855... )
Как рассчитать температуру проводника (провода) в зависимости от его плотности, поперечного сечения, длины, протекающего через него тока, а так же температуры окружающей среды?
Требуется единая формула. Заранее благодарю.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:47]
Как рассчитать температуру проводника (провода) в зависимости от его плотности, поперечного сечения, длины, протекающего через него тока, а так же температуры окружающей среды?
Требуется единая формула. Заранее благодарю.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:47]
M
My name is Bob...Sponge Bob
а зачем тут температура окружающей среды?
H
Hi Fi
Как рассчитать температуру проводника (провода) в зависимости от его поперечного сечения, длины, протекающего через него тока, а так же температуры окружающей среды?
пиши по русски
хочу поставить проточный (накопительный) водонагреватель
A
Alk86
зачем температура? Есть эмпирически выведенные значения допустимого тока для определенного сечения медного проводника. Использовать провод как нагреватель - глупость.
W
WSV
а зачем тут температура окружающей среды?
А причем тут проводник вообще и расчёт?
Автор... Термодатчик стоит рублей 50. Имеет три конца. +, - и выход. Размером с гулькин хер.
Зависимость напряжения на выходе от температуры описана в табличке.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:41]
а зачем тут температура окружающей среды?
А зачем принудительно охлаждают трансформаторы? (Звиняйте, что вопросом на вопрос :-) )
a
arevgen
Q = I2Rt (закон Джоуля-Ленца)
Можно от этого плясать
Можно от этого плясать
Ж
Жираф Мариус
Как рассчитать температуру проводника (провода)
Пройди по ссылке: http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
a
acro
Соседи автора и государственная пожарная инспекция внимательно следят за постом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
W
WSV
Все дело в том, что измерение, которое хочет осуществить автор будет иметь очень малые отклонения. Фактически - автор хочет померять зависимость сопротивления проводника от температуры...
Если изменения температуры будут даже в пределах от 0 до скажем 100 градусов - он не увидит в бытовых условиях изменение сопротивления (тока). Либо увидит, но с большой погрешностью.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:46]
Если изменения температуры будут даже в пределах от 0 до скажем 100 градусов - он не увидит в бытовых условиях изменение сопротивления (тока). Либо увидит, но с большой погрешностью.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:46]
Допустимый ток – слишком расплывчатое понятие, т. к. не ясен температурный предел.
Использовать
провод как нагреватель - глупость.
Такой цели, разумеется, не стояло.
Д
Домоседыч
автор кулибин чтоли?
Только учитывайте, что значение синуса в военное время может достигать четырех!
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:52]
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2011 13:52]
A
Andrey111111
Требуется единая формула. Заранее благодарю.
Из первых принципов это невозможно, толькло эмпирически...
A
Alk86
значение синуса
Не синуса, а Пи!!!
Допустимый ток – слишком расплывчатое понятие, т. к. не ясен температурный предел.
Он ограничивается допустимой температурой виниловой изоляции. Она тоже имеет конечную теплопроводность и так далее.. Но если надо просто передать через медный проводник ток - не стоит углубляться в глубокие физические расчеты, достаточно воспользоваться табличкой. А вообще, поскольку мы говорим про прикладные цели, то надо вести инженерный расчет, а тут в первую очередь нужно пренебречь незначительными факторами. Так что не стоит забивать себе голову!!
Можно от этого плясать
Так же благодарю за наводку. Только вот пока не понял, как можно сопоставить количество выделяемого тепла с конкретной температурой проводника.
(Кстати, в своём вопросе забыл учесть продолжительность тока – это тоже влияет на нагрев в некоторой прогрессии)
A
Alk86
(Кстати, в своём вопросе забыл учесть продолжительность тока – это тоже влияет на нагрев в некоторой прогрессии)
Еще не учли: тепловое сопротивление и толщина изоляции, коэффициент излучения тепла изоляцией, коэффициент теплопередачи окружающей среде... Короче, данные будут ОЧЕНЬ неточными.
F
Fullmetal Alchemist
проводника (провода) в зависимости от его плотности, поперечного сечения, длины, протекающего через него тока, а так же температуры окружающей среды?
Зачем плотность у нас всего два материала либо люминий, либо медь.
Люминий говно редкостное , так что лучше медь.
Вряд ли автор будет использовать проводники типа АС и прочей экзотики.
Дома вы вряд ли будете использовать больше 16 ампер, ну максимум 24, и то на такие токи АВ еще поискать надо( всякий иэк, дэк в расчет не беру)
Температура проводника, это что ж за нагрузки вы собрались использовать, чтоб еще и принудительно его охлаждать,
так то и трансы начинают с определенной мощности охлаждать, до этого и естественной циркуляции масла хватает.
а вообще 4 квадрата при скрытой проводке медного провода 27 А, хватит за глаза.
Из первых принципов это невозможно, толькло эмпирически...
Понятно, что по мере повышения температуры проводника будет меняться и его сопротивление. Но полагаю, и эту прогрессию можно как-то вычислить.
a
alexhote
Из первых принципов это невозможно, толькло эмпирически...
Есть единая формула по которой можно определить количество выделяемого тепла в единицу времени в зависимости от тока.
А вот конечная температура провода будет зависеть от количества тепла отдаваемого проводом в окружающую среду в единицу времени.
А тут очень много факторов
температура, влажность, состав воздуха. Скорость и направление движения воздуха, теплопроводность и площадь изоляции.
А также зависимость скорость отдачи тепла от температуры
Не представляю себе как это можно посчитать
G
GUARD DUCK
Требуется единая формула. Заранее благодарю.
Что-то мне подсказывает что единой формулы не существует.
Есть как обычно имперические данные ввиде графиков или таблиц для разных материалов и сред.
W
WSV
Гыыы... Я почему-то понял что автор хочет померять пентературу ГВС...
А ГВС-то отключили...
А ГВС-то отключили...
это что ж за нагрузки вы собрались использовать, чтоб еще и принудительно его охлаждать,
Вопрос не в принудительном охлаждении, а в температуре оплавления изоляции.
коэффициент излучения тепла изоляцией
Это можно пока отбросить. Представим, что вычисляем температуру голого провода.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.