Суть проблемы такова: все электричество работало. Обязали поставить УЗО. Все работает, кроме одной люстры. Сдернул ее. На одном проводе есть напруга когда включен выключатель. На втором есть всегда, но тестовая отвертка светит еле еле. Негорение лампы совпало один в один с установкой устройства.
Может ли быть это из-за УЗО или случайно совпало?
C
ChBRR
Может ли быть это из-за УЗО или случайно совпало?
надо обновить драйверы люстры
B
Borg 66
[Сообщение удалено пользователем 31.03.2023 19:02]
P
~PETR~
Все остальное робит, а контакты в стене.
B
Borg 66
[Сообщение удалено пользователем 31.03.2023 19:02]
й
31-й
На одном проводе есть напруга когда включен выключатель. На втором есть всегда, но тестовая отвертка светит еле еле.
Управдом решил жестоко:
Лампы снять: утечка тока!
Раз, и сняли.
й
31-й
Для УЗО нужно N и PE.
У вас двухпроводная проводка, защитной нейтрали нет, только рабочий ноль.
У вас двухпроводная проводка, защитной нейтрали нет, только рабочий ноль.
У вас двухпроводная проводка, защитной нейтрали нет, только рабочий ноль.
папрашу в майом доме не выражатца! (с)
й
31-й
УЗО это шарлотанство и маркобесие, особенно на осветительных сетях
Да и вообще. В силовых тоже.
Гораздо эффективнее заземление.
Пробило на корпус: КЗ - автомат сработал.
А эти утечки, миф какой-то.
Это всё придумали кабельные заводы, таким образом они увеличили свои объёмы в полтора раза, за счет того, что третью жилу ввели в проводку.
Это всё придумали кабельные заводы, таким образом они увеличили свои объёмы в полтора раза, за счет того, что третью жилу ввели в проводку.
тока ни кому не говори где берешь эти шишки, ога?
потом вместе курнем.
й
31-й
Хорошо.
Ш
ШУМный
Гораздо эффективнее заземление.
Пробило на корпус: КЗ - автомат сработал.
А эти утечки, миф какой-то.
вы реально женского пола ? ))) пал ниц )))
P
~PETR~
Там не совсем узо. Но защитное устройство. Без него план бти не подписывали - розетку в сан узел провел. Саму люстру исключил сразу, подключая лампу напрямую.
й
31-й
пал ниц ))
Поднимайтесь :-)
й
31-й
Там не совсем узо. Но защитное устройство.
Что-то среднее? Так не бывает.
УЗО сравнивает токи которые через него втекают и вытекают.
Если разница в них (в токах) превышает (в вашем случае, наверно, 30 мА (хотя бывают УЗО на 10 мА, и на 100 мА)), оно отключает потребителя.
M
Maple
Если разница в них (в токах) превышает (в вашем случае, наверно, 30 мА (хотя бывают УЗО на 10 мА, и на 100 мА)), оно отключает потребителя.
и на кой ему три провода ??
й
31-й
и на кой ему три провода ??
В третий вытекает разница.
s
srz
Гораздо эффективнее заземление.
а где в хрущевке землю взять, а? закапывать электроды в подвале самостоятельно?
й
31-й
закапывать электроды в подвале самостоятельно?
Нигде.
Только менять проводку.
Если защитный ноль PE будет после УЗО (ну, типа соединить в розетке N и PE) то толку не будет.
Если случится фатальный случай и у вас фаза упадёт на корпус, то аварию предотвратит автомат: будет КЗ.
Если вялая утечка, то будет щипать, тут 50/50, сработает ли УЗО.
УЗО будет работать правильно только в системе N PE, т.е. в трехпроводной системе, где рабочий и защитный ноли соединены до УЗО.
и
икстри
й
31-й
В "О пользователе"
s
srz
я это и имел ввиду - без земли лучше уж хоть с узо чем вообще никак.....
и
икстри
В "О пользователе"
там не фотка а какое то издевательство
нормальную давайте
не изза титек. а так посмотреть на тётю которая в электрике шарит