ОАКЗВ электрика.
s
shem
Ситуевина ослажняется тем, что остальные потребители, которые сидят на одной фазе с ентой лампочкой работают нормально. Возможно ли это?
не заметил
т.е. когда выключается автомат питающий люстру эти потребители тоже выключаются?
если так, то маловато исходных данных.
допустим устаналвивали УЗО на розетку в ванной
люстра это другая группа приемников
если до ремонта все работало, а потом что-то перестало работать надо точно знать куда лазили, что меняли
если во все коробки от ввода до люстры никто не лазил, то тут только два варианта
1. косяк в месте соединения самой люстры
2. при установке люстры оторвали её нулевой конец в месте где УЗО ставили (правда для этого надо чтобы ноль люстры приходил отдельно от всех других в щиток, что маловероятно, но не исключается)
З.Ы. описанный симптом про всегда подсвеченный пробником провод - очень похож на провод вторым концом никуда не присоединенным, и пролегающий рядом с фазой
P
~PETR~
т.е. когда выключается автомат питающий люстру эти потребители тоже выключаются?
если так, то маловато исходных данных.
допустим устаналвивали УЗО на розетку в ванной
люстра это другая группа приемников
если до
ремонта все работало, а потом что-то перестало работать надо точно знать куда лазили, что меняли
если во все коробки от ввода до люстры никто не лазил, то тут только два варианта
1. косяк в месте соединения самой люстры
2. при установке люстры оторвали её нулевой конец в месте где
УЗО ставили (правда для этого надо чтобы ноль люстры приходил отдельно от всех других в щиток, что маловероятно, но не исключается)
З.Ы. описанный симптом про всегда подсвеченный пробником провод - очень похож на провод вторым концом никуда не присоединенным, и пролегающий рядом с фазой
Узо ставили не на розетку, а вместо одного из двух автоматов. Вместо того, с которого идет лепездричество на пол квартиры, в том числе и сан узел. В сан узле 2 розетки робят, а лампочка неть.
s
shem
т.е. просто поменяли автомат в щитке на УЗО, больше никуда не лазили?
короче фотку надо где бы все провода в щитке видно было
короче фотку надо где бы все провода в щитке видно было
P
~PETR~
т.е. просто поменяли автомат в щитке на УЗО, больше никуда не лазили?
Да, именно. Вместо простого автомата поставили пузатый какой-то.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.