ОАКЗВ Вопрос про напряжение

1™
От пользователя gzcat

типа, подколол, да? :-D

а если почитать, да подумать, то можно понять, что речь шла про равномерное распределение нагрузки по фазам. на тот случай (кроме экстремальных), когда даже отгорание нулевого и отсутствии земли не приводит к чрезмерному перекосу фаз.
0
десс
От пользователя Shiri
Объясните мне пожалуйста вот такую вещь, только по проще, если возможно: почему если на входе в коттедж оборвало нулевой провод(кстати, это что значит), то напряжение в сети подскакивает до 380? И при этом еще все, что работало, из приборов, сгорает. Почему 380? Откуда?


Тему лень читать, скорее всего давно уже объяснили почему это происходит. Но некоторым всё равно не понятно.
Объясняю примитивно.
220В это фазное напряжение, между фазой и нулевым проводом.
З80 В это линейное напряжение, между двумя фазами.
Если у нас обгорит нулевой провод, ток будет идти через потребители в вашей квартире, обратно уйдёт, не через нулевой провод, а через соседскую квартиру, если в ней включены потребители и если эта квартира сидит на другой фазе. При этом распределение напряжения произойдёт, в зависимости от сопротивления потребителей в обоих квартирах.
Например. В одной квартире включен потребитель имеющий сопротивление 20 Ом, в другой 80 Ом, соответственно, первый потребитель получит 20% от 380В, другой 80%.
1 / 2
От пользователя 1™
типа, подколол, да?

а если почитать, да подумать, то можно понять, что речь шла про равномерное распределение нагрузки по фазам. на тот случай (кроме экстремальных), когда даже отгорание нулевого и отсутствии земли не приводит к чрезмерному перекосу фаз.


ну дак как не распредели, всё равно напруга 0-380V будет в каждой розетке т.к. что то не включено, что то включено, блоки питания, которые не рассчитаны на это будут вылетать только в путь...

равномерно распределить трудно, - где то будет напряжение оч. высокое, где то оч. низкое, в общем не выход это ИМХО...

или у тебя одни эл. чайники дома, которые ничего не боятся? :-D

[Сообщение изменено пользователем 11.02.2014 09:49]
0 / 1
Garry
От пользователя 1™
Не путай дачную хибару и коттедж.
у них изначально считается низкое энергопотребление



я не путаю . Это понятно. Только не надо заявлять, как автор. что на дом приходит всегда 3 фазы. Дома бывают разные и нагрузка у домов бывает разная. Где то одной фазы бывает достаточно.
0
Garry
От пользователя gzcat
что развести по фазам??? если ноль всё равно общий



нагрузку развести по фазам...нагрузку. На каждой фазе. Для того, чтобы было равномерное распределение нагрузок и не было перекоса фаз.
0
1™
От пользователя gzcat
ну дак как не распредели,

хреново распределил.

От пользователя gzcat
всё равно напруга 380V будет в каждой розетке, блоки питания, которые не рассчитаны на это будут вылетать только в путь...

ну было ж видео: при равномерной нагрузке - ничего не будет

а большинство БП лояльно относятся к незначительному недо/пере-напряжению.
0
От пользователя Garry
нагрузку развести по фазам...нагрузку. На каждой фазе. Для того, чтобы было равномерное распределение нагрузок и не было перекоса фаз.


Распределить нагрузку достаточно равномерно можно только теоретически...

Ведь сами понимаете, что на практике без значительных перекосов в нагрузке не обойдется... вот и будет у вас грубо говоря у одного потребителя 360v у другого 40v в последовательной цепи...
0 / 1
1™
От пользователя Garry
. Дома бывают разные и нагрузка у домов бывает разная

и мы плавно переходим к категории поселений. ибо дачные - в 90% - 1 фаза по улице
в КП и ИЖС - 3 фазы

От пользователя Garry
Для того, чтобы было равномерное распределение нагрузок и не было перекоса фаз.

ну, в 5% разницы - вряд ли получится, а вот в размере 20-25% - вполне можно спроектировать
и при 220+25% = 275В - многие БП такое перенапряжение осилят без проблем
2 / 0
От пользователя 1™
ну было ж видео: при равномерной нагрузке - ничего не будет

а большинство БП лояльно относятся к незначительному недо/пере-напряжению.


ну да, но что теперь держать всё время все потребители включенными и отслеживать равномерную нагрузку, - а как быть с чайниками и другими мощными потребителями???
0 / 1
2Men
От пользователя ВольдиМир
Просто разноименные фазы проходя через эл.прибор встречаются на нулевой шине
вот вам в розетке и 380

Немного не так , не фазы встречаются на нулевом проводе, это звучит как КЗ. При трехфазном вводе и обрыве нулевого провода какая то нагрузка присоединена к другой фазе и соответственно к нолю. Ну и если это нагузка большая,малое сопротивление между нолем и этой фазой, то потенциал этой фазы появляется на нулевом проводе внутри дома.И получается соответственно линейное напряжение. между другими фазами и нолем. То же самое в нутри многоквартирного дома при однофазном вводе в квартиру. Тогда потенциал приходит из соседней квартиры, где большая нагрузка подключена к другой фазе. Это еще называется смещением нейтрали. Ну а спасение в хорошем повторном заземлении внутри дома(коттеджа). Причем заземление должно иметь очень маленькое сопротивление растеканию



[Сообщение изменено пользователем 11.02.2014 10:10]
1 / 0
2Men
От пользователя gzcat
Распределить нагрузку достаточно равномерно можно только теоретически...

Все верно. Это же надо учитывать одновременность включения нагрузок, что невозможно. Кто то встанет рано, все повключает, а у соседа все спят. :-)
2 / 0
1™
От пользователя gzcat
- а как быть с чайниками и другими мощными потребителями???

за хозяйством следить, и это прописная истина..

а так, есть такие приборчики:
А8630 Ограничитель перенапряжения 603953 для защиты коттеджей (класс I+II) 8кА 320В 3P+N (Legrand) 8795.05 р
http://www.electro-mpo.ru/card19652.html#.Uvmf-4XD...

есть и на меньшие напряжения, от того же АББ

А8610 Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40 275 P (класс II) 40кА 275В 3P+N SOU2CTB803953R1100 (ABB) 7914.52
0
SwordFish™
От пользователя Bishop? (господин п?ж? ) d(0o)b
один фиг мастера в униформе звать с инструментом

лучше канеш мужика завести. но это же против религии афтыря ;-)

[Сообщение изменено пользователем 11.02.2014 10:08]
3 / 0
ISM
От пользователя ВольдиМир
Это практически не возможно,
Если даже предположим что все три фазы равномерно нагруженны,
то включая тот же чайник получаем перекос.......
А если еще есть электроплита аля варочная поверхтность
то еще больше перекос будет....,,

Варочная поверхность не включается в Вашем отсутствии. Была бы автор дома, запах горелого она бы сразу почуяла. Блоки питания современной электроники, 5...10 мин легко выдержат 380В

Проблемы автора случились из-за того обогревательные панели были неравномерно подключены к фазам и через ноль длительное время шёл ток существенно больше расчетного.
0 / 4
Garry
От пользователя 1™
ну, в 5% разницы - вряд ли получится, а вот в размере 20-25% - вполне можно спроектировать


а никто и не говорит, что всегда и везде распределение нагрузки между фазами происходит одинаково. Этого не добиться на практике, проектируется с учетом максимального потребления нагрузки. Сечение у проводов разное и каждый провод рассчитан под свою нагрузку.И если этот максимум достигает своего критического значения. или превышает его, провод, проброшенный при монтаже, не выдерживает нагрузки, плавится, обгорает.И часто это происходит в местах его соединения. Бывает, что контакт ослабевает. Или окислится. Для этого и существуют ППРы(планово-предупредительные работы) в домах, когда проверяют всё электрооборудование и все контакты проводов. И при необходимости меняют. Особенно это актуально для домов , построенных много лет назад.
1 / 0
АПК
От пользователя --=--==--Я--==--=-
при каких обстоятельствах в квартире может перестать работать ноль, чтобы все замкнуло? Как этого избежать?

Наиболее употребимый термин - "отгорание нуля".
Происходит сие от нагрева нулевого повода, в самом слабом месте (контакт в распред.устройстве, надлом и т.п.). Ибо ток там максимальный.
Надо периодически ревизировать электрохозяйство.
И следить за своими электроприборами, т.е. выключать вовремя.
Всяких предохранителей и сигнализаторов сейчас полно.
Однако, огнетушитель и багор в хозяйстве не помешают.
:-)
1 / 0
Garry
От пользователя АПК
Однако, огнетушитель и багор в
хозяйстве не помешают



только огнетушитель правильный выбирать. Не каждым можно гасить горящую проводку.
0
От пользователя 1™
а так, есть такие приборчики:
А8630 Ограничитель перенапряжения 603953 для защиты коттеджей (класс I+II) 8кА 320В 3P+N (Legrand) 8795.05 р
http://www.electro-mpo.ru/card19652.html#.Uvmf-4XD...

есть и на меньшие напряжения, от того же АББ

А8610 Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40 275 P (класс II) 40кА 275В 3P+N SOU2CTB803953R1100 (ABB) 7914.52


ну сомневаюсь, что кто то ставит такие штуки, - разве что грамотные электрики только...
0 / 1
Вазген Соломонович live
От пользователя ISM
Блоки питания современной электроники, 5...10 мин легко выдержат 380В

блоки может и выдержат... Но входные конденсаторы стрельнут в первое же мгновение ))))))
2 / 0
Garry
От пользователя АПК
Происходит сие от нагрева нулевого повода, в самом слабом месте



а причинами нагрева и отгорания в последующем могут служить окисление контактов, ослабление контактов, надлом провода( бывает, но редко) , повышенная нагрузка при включении большого числа мощных потребителей, когда нагрузка на провод превышает допустимое значение для данного типа провода.
0
Korvin!
От пользователя KrolikOFF
если мужчина будет объяснять женщине что/почему происходит с напряжением это будет жутким проявлением сексизма и дискриминацией женщин в современном мире.
сама, сама.

Жёшь!
Шири права, здесь дофига сексистов!! :-D
2 / 0
Garry
От пользователя gzcat
ну сомневаюсь, что
кто то ставит такие штуки, - разве что грамотные электрики только...



даже грамотные не всегда это ставят)))) Хотя стоило бы...у многих в квартире дорогостоящая аппаратура стоит и почти у всех она подключена постоянно к розеткам. Хорошо, если УК соблюдает регламент и проводит вовремя ППР(а они обязаны это делать) , а если не соблюдает и дом старый уже? Только на себя тогда надеяться . УК конечно возместят после судов все затраты за сгоревшую технику. Но кому охота бегать по судам, тратить свое время?
0
От пользователя Garry
даже грамотные не всегда это ставят)))) Хотя стоило бы...у многих в квартире дорогостоящая аппаратура стоит и почти у всех она подключена постоянно к розеткам. Хорошо, если УК соблюдает регламент и проводит вовремя ППР(а они обязаны это делать) , а если не соблюдает и дом старый уже? Только на себя тогда надеяться . УК конечно возместят после судов все затраты за сгоревшую технику. Но кому охота бегать по судам, тратить свое время?


в общем шило и главное ведь никто от этого не застрахован...
0
Garry
От пользователя gzcat
в общем шило и главное ведь никто от этого не застрахован...



ну почему...вариантов много. Про некоторые уже написали здесь. Каждый может выбрать себе по душе и по карману. От простого выдергивания вилок из розеток до установки аппаратуры защиты.
0
ISM
От пользователя Вазген Соломонович live
блоки может и выдержат... Но входные конденсаторы стрельнут в первое же мгновение ))))))
Сколько не разбирал блоков питания, входные конденсаторы всегда с запасом ставят, обычно на 400 вольт. Варистор первым выгорает.
1 / 0