Radar
17:32, 14.12.2005
От пользователя ShAndrew
Есть такой девайс?
Потому что я смогу взять только детектор, который смотрит наводки через стену...

Ну ссылку же я посылал.

А тем, который наводки смотрит тоже поможет, только на этот провод нужно будет дать фазу временно. Я ж писал, смотри выше.
0
ShAndrew
09:21, 15.12.2005
Вообщем вчера настпуила развязка моей истории...
Нашлась оторваная "земля" идущая от щитка до коробки кухни представляла из себя неразделанный конец желто-зеленго провода, который был загнут и вплетен в общий жгут проводов над щитком...
Конец нашёлся, когда я делал фотки так что всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Земля восстановлена.

Да кстати тот прибор, который я взял он мне не помог! Во-первых фазу он видел только вблизи розеток/коробок/щитка, как только я уводил по трассе в стене, сигнал фазы пропадал... зато сигнал металла был почти везде, что это арматура или кабель - не понятно...
Так что прибор с генераторм скорее всего рулит в данном вопросе... но покупать смысла нет, потому что он мне нужен раз в 15 лет...
0
Radar
10:47, 15.12.2005
От пользователя ShAndrew
Да кстати тот прибор, который я взял он мне не помог! Во-первых фазу он видел только вблизи розеток/коробок/щитка, как только я уводил по трассе в стене, сигнал фазы пропадал... зато сигнал металла был почти везде, что это арматура или кабель - не понятно...
Так что прибор с генераторм скорее всего рулит в данном вопросе... но покупать смысла нет, потому что он мне нужен раз в 15 лет...


Также бы он помог бы найти провод ВБЛИЗИ обрыва.
Но это, конечно, устаревшая технология. С арматурой, конечно, сложно. Проще в кирпичных стенах или в панелях, где провода идут в штробе, а не внутри панели залиты с завода... А прибор с генератором ИМХО можно в аренду где-нибудь взять, конечно, покупать его "для дома, для семьи" смысла не имеет.
0
11:49, 04.08.2015
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.