Server + UPS = трабла.
C
17:41, 05.08.2005
Вообщем впервые столкнулся с такой проблемой... суть ее такова:
Имеется сервер... блок питания на 600В. Имеется UPS APC 1000.
Проблема: Если подключать сервер через UPS - он не включается... вернее пытается и сразу гаситься. Сервер без UPS запускается с полтычка... так же если подключать к UPSу обычный комп - тоже без проблем. Вместе не живут. Есть идеи?
Имеется сервер... блок питания на 600В. Имеется UPS APC 1000.
Проблема: Если подключать сервер через UPS - он не включается... вернее пытается и сразу гаситься. Сервер без UPS запускается с полтычка... так же если подключать к UPSу обычный комп - тоже без проблем. Вместе не живут. Есть идеи?
D
DiEgo
18:07, 05.08.2005
А если сначала включить УПС, потом подвключить сервер?
У меня стоит на 280, и видать слабоват, даже тест не проходит, потому как БП такой в компе. Вытаскиваешь провод, стартуешь УПС и втыкаешь обратно. Всё работает.
У меня стоит на 280, и видать слабоват, даже тест не проходит, потому как БП такой в компе. Вытаскиваешь провод, стартуешь УПС и втыкаешь обратно. Всё работает.
D
®Djinn©
03:01, 06.08.2005
блок питания на 600В. Имеется UPS APC 1000.
ИМХО на пределе упс работает
защита от перегрузки срабатывает..
+
ервер без UPS запускается с полтычка... так же если подключать к UPSу обычный комп - тоже без проблем.
и
Имеется сервер... блок питания на 600В.
разницу осчусчаете ? :-)
C
09:43, 08.08.2005
такс.. по ТТХ Back UPS 1000 Максимальная выходная мощность - 600Вт.
В сервисе APC сказали что возможно несогласованность выходной мощности... и предлагают принести - проверить... поду... шожжж делать...
В сервисе APC сказали что возможно несогласованность выходной мощности... и предлагают принести - проверить... поду... шожжж делать...