Опять нефкуряю (С). Автоматы не срабатывают..

Вадимыч на Грозе Паркета
19:30, 24.05.2011
Добрый день!

В квартирном щитке стояли автоматы ИЭК С20, случайно обнаружил, что они не хотят реагировать на перегрузку.
Пошел купил АВВ "made in Germany", номинал С25.
Решил их проверить. Включил в одну сеть водогрей на 4,4 кВт и два чайника 2 + 2,2 кВт. Итого, 8,6 кВт. Т.к. приборы рассчитаны на 230 В, сопротивление получаем около 6,1 Ом. Допустим, напряжение проседает до 200 В, получаем ток около 33 А. Ждал минуты три, пока чайники не закипели. Автомат не срабатывает. Для верности еще масляный обогреватель на 1,5 кВт добавил - бесполезно. В щитке всё гудит, проводка греется, счетчик судорожно моргает светодиодом, по грубым прикидкам порядка 10 кВт мощности показывает. Автомату пофиг.

В другой сети, где нет водогрея, нагрузки было поменьше, набиралось где-то на 29 А. Понятно, что до автомата не дошло.

Это нормально? Как еще проверить автоматы? Если это баг, продавец примет их обратно?
1 / 0
ФК
20:33, 24.05.2011
Ну аффтаматы они с запасом плюс-минус километр. Хотя за АВВ можно и морду итти бить. Думаю в раёне 40 должны 25е всяко отрубаццо.
0
ФК
20:35, 24.05.2011
У меня совецкее карболитовые в хруще стояли на 16а вроде, дыть сцуки точно отрубали, всё время следил чтоб микроволнофку со стиралкой не фтыкать. А нормальные не позволял габарит щитка поставить.
0
АПК
21:44, 24.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Как еще проверить автоматы?

диагноз ясен:кетай.
вертайте взад :-)
0 / 1
Вадимыч на Грозе Паркета
23:28, 24.05.2011
От пользователя ник96
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=139&pag...

Хороший ликбез. Мну в шоке. 8(

...если автомат оборудован тепловым и токовым расцепителями, то при токе более 1,45 тока номинального ... автомат должен сработать в теченее часа.

...кратность тока электромагнитного расцепителя характеризуется буквами А,В,С,Д

Почитайте ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95),
5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления
Диапазоны токов мгновенного расцепления:
-тип А: свыше 2·In до 3·In включительно (где In — номинальный ток)
-тип B: свыше 3·In до 5·In включительно
-тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
-тип D: свыше 10·In до 50·In включительно


В общем, получается, что вертать взад и бить морду нет оснований...

А еще есть
8.6.2.2 Условный ток нерасцепления (Int)
Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока.


Т.е. автомат на 20 А обязан держать нагрузку в 22,6 А от 1 часа до бесконечности. Для In = 25 А имеем Int = 28,25.

А еще
9.10.1.2 Ток, равный 2,55In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более 60 с.

Т.е. ГОСТ гарантирует сработку моего автомата до закипания воды в семи чайниках. :-) Думаю, пожар наступит раньше.

Одно радует: ИЭКовское УЗО срабатывает даже при касании рукой нуля и заземления.
2 / 0
tihon
23:38, 24.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
В общем, получается, что вертать взад и бить морду нет оснований...

все правильно - автоматы не предназначены для защиты от перегрузки, они предназначены для защиты от сверхтоков кои и указаны в перечисленном вами списке

От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Т.е. ГОСТ гарантирует сработку моего автомата до закипания воды в семи чайниках. :-) Думаю, пожар наступит раньше.

нет, пожар не должен наступить по причине правильного выбора сечения провода в госте все правильно написано, но вообще однофазные автоматы на токи более 16 ампер - моветон :-) лично я считаю это утопией ;-)


[Сообщение изменено пользователем 25.05.2011 01:12]
0
10:38, 25.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Хороший ликбез. Мну в шоке.

я ж писал....
что защита в них - инерционная. и от многократной перегрузки

От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Думаю, пожар наступит раньше.

номинальный рабочий ток автомата выбирается исходя из сечения электропроводки. электропроводка, будучи замурованной в стены, ток в полтора раза выше нормы вполне выдержит в течение часа. а потом - автомат сработает. проводка-то тоже инерционно греется.
так что...
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Ток, равный 2,55In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более 60 с.

двукратный ток проводка минуту точно выдержит.

От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Одно радует: ИЭКовское УЗО срабатывает даже при касании рукой нуля и заземления.

заземление значит неверно подключено. либо в доме контур земляной уже давно не на земле :-d

однако, вы думаете, при равномерной нагрузке между нулем и фазой (без утечек на землю) УЗО при перегрузе сработает мгновенно? да фиг вам. оно тогда на каждый запуск холодильника квартиру без света оставлять будет.
0
10:54, 25.05.2011
От пользователя mainroot
электропроводка, будучи замурованной в стены, ток в полтора раза выше нормы вполне выдержит в течение часа

А не будучи - сколько?
0
11:18, 25.05.2011
От пользователя ddd[гость]
А не будучи - сколько?

если считать по нормам - 8-10а\мм^2 для меди, то и не замурованная в стену выдержит полуторакратное увеличение (не в случае если много одновременно перегруженных проводов идут жгутом, там другие расчетные токи).
а полуторакратную перегрузку - автомат уже выключит. пусть и в течение часа. все намано.
выбирайте автоматы исходя из допустимого тока для проводки. например, по меди, на 1.5кв.мм провод - не более 16А автомат, на 2.5кв.мм - не более 25А.

ЗЫ. как-то приходилось сварочник цеплять через 30-метровую лапшу из двух раздельных ПВ-2*0.75. грелось, но работало (киловатта 3-4 в момент горения дуги, киловатт 6-10 на поджиге). дугу правда зажечь сложновато.
0
smallbob
11:58, 25.05.2011
От пользователя mainroot
например, по меди, на 1.5кв.мм провод - не более 16А автомат, на 2.5кв.мм - не более 25А.


В картинках: http://www.e-kraft.ru/images/stories/pages/nagruzk...

А у нас в панельной брежневке с самого начала стоят 16А на алюминий 1.5мм, хз кто о чем думал когда их ставил.

[Сообщение изменено пользователем 25.05.2011 12:00]
0
Вадимыч на Грозе Паркета
12:51, 25.05.2011
От пользователя mainroot
вы думаете, при равномерной нагрузке между нулем и фазой (без утечек на землю) УЗО при перегрузе сработает мгновенно?

Отнюдь. УЗО ж вообще не в курсе про перегруз, не его это дело, ни мгновенно, ни через час.

От пользователя mainroot
заземление значит неверно подключено. либо в доме контур земляной уже давно не на земле

А я думал, это нормальное явление, как раз при правильной земле. За счет нагрузки на ноль и фазу от моей и соседних квартир на нулевом проводе возникает падение напряжения на участке от ввода в подъезд до моего щитка, а заземляющий провод нагрузки не несет, отсюда разность потенциалов между землей и нулевым проводом.

От пользователя smallbob
В картинках: http://www.e-kraft.ru/images/stories/pages/nagruzk...

Еще в коллекцию картинок. :-)
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=16...
0
14:38, 25.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
А я думал, это нормальное явление, как раз при правильной земле. За счет нагрузки на ноль и фазу от моей и соседних квартир на нулевом проводе возникает падение напряжения на участке от ввода в подъезд до моего щитка, а заземляющий провод нагрузки не несет, отсюда разность потенциалов между землей и нулевым проводом.

УЗО срабатывает при неодинаковом токе нуля и в фазы. т.е., основное назначение - отрубать нагрузку при утечке где-то с фазы на "землю".
если пальцем задеваете ноль - не должно хватать вашего сопротивления дабы значительно изменить ток. если нормальный контур у дома - в квартире относительно естественной земли должно быть не более вольт 5.
может, кто нормы точно знает и подскажет. хотя, по-моему, там в основном про сопротивление разговоры...

От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
УЗО ж вообще не в курсе про перегруз, не его это дело, ни мгновенно, ни через час.

я про распространенные случае - когда УЗО с автоматом совмещено

и вообще,
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)

ИЭКовское УЗО срабатывает даже при касании рукой нуля и заземления.

а про заземление оно как пронюхивает? или же у вас зануление внутри квартиры раскидано вместо заземления?

[Сообщение изменено пользователем 25.05.2011 15:07]
0
sergkn
16:18, 25.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Одно радует: ИЭКовское УЗО срабатывает даже при касании рукой нуля и заземления.

не путать УЗО и обычный автомавт :-D
От пользователя tihon
все правильно - автоматы не предназначены для защиты от перегрузки, они предназначены для защиты от сверхтоков кои и указаны в перечисленном вами списке

Особенно наши бакелитовые 1034 :lol:
От пользователя mainroot
УЗО при перегрузе сработает мгновенно

работает только при повреждении изоляции (утечке) :-D
От пользователя smallbob
А у нас в панельной брежневке с самого начала стоят 16А на алюминий 1.5мм,

В те времена не было таких нагрузок, и сейчас горят повсеместно
И вообще - читайте ПУЭ :ultra: :-D
При нормальном выборе автоматов и УЗО (комплектующие от нормальных производителей) проблем НЕ бывает :hi:
0
Вадимыч на Грозе Паркета
17:48, 25.05.2011
От пользователя mainroot
а про заземление оно как пронюхивает?

Наверно, я непонятно выразился. УЗО срабатывает, если одновременно взяться за ноль и землю. Обычно это происходит при отключенной фазе.

От пользователя mainroot

основное назначение - отрубать нагрузку при утечке где-то с фазы на "землю".

Оно понятно. Фактически же УЗО реагирует на разность токов в нулевом и фазовом проводах. Вот и срабатывает, когда фаза совсем не нагружена, а с нулевого провода небольшая "утечка" в землю.
0
tihon
18:13, 25.05.2011
От пользователя sergkn
Особенно наши бакелитовые 1034

чекаво бакелитовые - ничо не понял, применительно к цитате
далее, кстати старые бакелитовые вполне надежно работают , в отличии от всякого нового хламья, которое сейчас народ просто тупо на ряд выше берет, потому как не держит
0
16:45, 26.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Вот и срабатывает, когда фаза совсем не нагружена, а с нулевого провода небольшая "утечка" в землю.

если фаза не нагружена - ноль тоже не нагружен... тогда на параллельно, в одном жгуте идущих, проводах нулевом и земляном - потенциалы будут равные. угадайте, к чему я клоню? току течь некуда. и УЗО не должно сработать
0
Вадимыч на Грозе Паркета
01:40, 27.05.2011
От пользователя mainroot
если фаза не нагружена - ноль тоже не нагружен...

Наверно, я опять неясно выразился. Фаза не нагружена у меня в розетке, а ноль получается чуток нагружен, если я его замкну на землю.

Фаза и ноль нагружены соседями, от ввода в подъезд до квартирного щитка, на этом участке небольшое падение напряжения, отсюда слегка ненулевой потенциал на нуле в щитке. Между нулем и землей небольшое напряжение, мой китайский тестер показывает 0.1-0.2 В. :mad:
0
01:51, 27.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Наверно, я опять неясно выразился. Фаза не нагружена у меня в розетке, а ноль получается чуток нагружен, если я его замкну на землю.

Фаза и ноль нагружены соседями, от ввода в подъезд до квартирного щитка, на этом участке небольшое падение напряжения, отсюда слегка ненулевой потенциал на нуле в щитке. Между нулем и землей небольшое напряжение, мой китайский тестер показывает 0.1-0.2 В.

дак ты чо, ноль на естественную землю нагружаешь?
я-то думал, на землю из щита

ЗЫ.. а на естественную - как? за батарею хватаешься?
0.1-0.2в через воздух через ёмкость... УЗО чтоб поймало?
0
Вадимыч на Грозе Паркета
02:25, 27.05.2011
От пользователя mainroot
дак ты чо, ноль на естественную землю нагружаешь?
я-то думал, на землю из щита

Из щита, из щита. Которая по желто-зеленому проводу приходит.

От пользователя mainroot
0.1-0.2в через воздух через ёмкость... УЗО чтоб поймало?

Нипонял вапроса.
0
02:50, 27.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Из щита, из щита. Которая по желто-зеленому проводу приходит.

ну дык у нуля из щита тот же потенциал. мы же говорим о ситуации, когда нет нагрузки?
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)





От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
Нипонял вапроса.

это к вопросу замыкания нуля на естественную землю. через ёмкость и сопротивление тела человеческого на землю (в т.ч. на водопроводные трубы)
0
Вадимыч на Грозе Паркета
16:12, 27.05.2011
От пользователя mainroot
ну дык у нуля из щита тот же потенциал. мы же говорим о ситуации, когда нет нагрузки?

Сильно не ругайте, ваял на скорую руку в пэйнте, да и в разводках мало чего смыслю.



Для простоты цепочку соседских потребителей заменяем одним мощным потребителем - R4.
УЗО срабатывает от тока I2.
Грубо, допустим
R1 = R2 = R3 = 0.001 Ом
R4 = 1 Ом

Рассмотрим три случая.

1) Розетка исправна.
R5 = бесконечность
I1 = 220 А
Падение напряжения на R2 будет V2 = 0.22 В, это же напряжение будем иметь в розетке между нулем и землей (примерно так и есть).

2) КЗ в розетке.
R5 = 0
I2 = I1 = 110 А. Страшная вещь, если нет УЗО.

3) Прикинем приблизительно, при каком максимальном сопротивлении R5 сработает УЗО.

Если ток сработки 300 мА, то чтобы I2 = 0.3 А, надо
R5 = V2 / I2 = 0.22 В / 0.3 А = 0.73 Ом

Если ток сработки 30 мА, то чтобы I2 = 0.03 А, надо
R5 = V2 / I2 = 0.22 В / 0.03 А = 7.3 Ом

От пользователя mainroot

0.1-0.2в через воздух через ёмкость... УЗО чтоб поймало?

Озадачился. При КЗ точно ловило. Про касание пальцами теперь засомневался, дело давно было. Надо еще поэкспериментировать, рукой схватиться... А так же позамеряю свой кожный покров омметром. Когда розетку снимаешь/ставишь, провода могут быть совсем близко, замыкание может произойти через короткий участок пальца, сопротивление может оказаться и низким.
0
Бyхалов
16:40, 27.05.2011
От пользователя Вадимыч (хочу HR-V 2005)
сопротивление может оказаться и низким.

семь ом?
1 / 0
Вадимыч на Грозе Паркета
00:02, 28.05.2011
От пользователя Бухалов™
семь ом?

Действительно, маловато. Из чистых рук только мегомы удается выжать. Копаем дальше. :-)
0