Не греет полностью батарея
M
Maxim0868
19:02, 25.01.2026
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой , до этого стояло в этой комнате 8 секций радиатор , грел но не хватало этого , из за того что 5 этаж и угловая квартира , решил взять радиатор подороже и больше секций (10) и плюсом добавил в угол 5 секций и после этого на
данный момент греет только первые 3 секции остальные по верху бывают теплые , бывают горячии , а низ радиаторов , ледяные! Воздух спускал , не помогло! А чем еще может быть причина ?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Б
Бездельник
20:29, 25.01.2026
первые 3 секции остальные по верху бывают теплые , бывают горячии , а низ радиаторов , ледяные
Если горячие, то с температурой теплоносителя порядок. Почему не греет? Нет достаточного протока воды. Гидравлическое сопротивление первых трех секций меньше всей остальной системы и следовательно вода циркулирует преимущественно через них. Ваши установщики наверное могли знать об этом. Что делать? Изменить схему подключения. Кто за это заплатит? Понятия не имею
M
Maxim0868
22:23, 25.01.2026
А как переделать систему ? Есть идеи ? Или фото схемы ? Буду очень признателен
Б
Бездельник
05:41, 26.01.2026
Задал ваш вопрос ИИ. Вот что он ответил:
Изменять параметры радиаторов (количество секций, тип, местоположение) без согласования с управляющей компанией (УК) нельзя, так как это считается самовольным переустройством инженерных сетей и нарушает тепловой баланс дома. Замена возможна только при сохранении технических характеристик старых батарей, при этом требуется привлечение УК для отключения стояка.
Изменять параметры радиаторов (количество секций, тип, местоположение) без согласования с управляющей компанией (УК) нельзя, так как это считается самовольным переустройством инженерных сетей и нарушает тепловой баланс дома. Замена возможна только при сохранении технических характеристик старых батарей, при этом требуется привлечение УК для отключения стояка.
Б
Бездельник
05:58, 26.01.2026
Технически подачу делают на один радиатор, обратку цепляют к другому. По диагонали или на нижние фланцы. Как лучше- вопрос вкуса.
D
~Dru~
09:10, 26.01.2026
Обратку прижать, должно начать греть побольше секций, но это не точно
м
120 мертвый форум
09:14, 26.01.2026
1 развести систему на два отдельных радиатора.
У вас принцип ленинградка. Ее в таком виде не прокачать.
2 подлючение: низ-низ

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У вас принцип ленинградка. Ее в таком виде не прокачать.
2 подлючение: низ-низ

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
F
Forte Piano
11:04, 29.01.2026
Посмотрите видосы про "удлиннитель протока", многим помогает.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.